"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Proiect de gaze pentru conectare centrala termica de la contorul de gaze de la intrare/sau direct de la aragaz
#37
Posted 27 June 2018 - 22:21
Vecinii care au centrala, tot cu diametrul asta sunt alimentati pana la contor ca si tine? E ceva in neregula cu diametrul tevii care alimenteaza contorul... Asa la prima vedere ar fi ca, trebuie sa iti tragi teava separata pt centrala si aragaz.
|
#38
Posted 27 June 2018 - 22:27
baribalu, on 27 iunie 2018 - 22:21, said:
am verificat: -Teava care alimenteaza Contorul este de 2cm la mine adica cam 3/4" (care inseamna 1.905cm) la vecinul cu centrala Teava care alimenteaza Contorul este de 1" Tol Dar pentru mine care pun o Centrala de 24KW si un singur foc de aragaz, nu imi pare justificat ca si consum sa pun de 1Tol imi este suficient de 3/4 avand 2cm Poate la cei care au Centrale mai puternice /sau mai multe Aragazuri sau au Case/Vile cred ca e mai justificat sa puna de 1Tol Edited by July02, 27 June 2018 - 22:38. |
#39
Posted 27 June 2018 - 22:36
July02, on 27 iunie 2018 - 22:19, said:
nu stiu ce scri, dar ce scri e gresit/eronat 1/2" inseamna 1,27 cm 3/4" inseamna 1.905cm eu am teava 2cm(adica 3/4") -- deci e super OK cheama un specialist ca este destul de clar ca nu te pricepi |
#40
Posted 27 June 2018 - 22:38
July02, on 27 iunie 2018 - 21:41, said:
centrala va fi de 24KW + aragazul si cam atat...., 3/4" (1.905cm) par suficienti pentru consumul meu eu avand 2cm.... Teava de cca. 2 cm in diametru exterior este teava de 1/2. Dumneata trebuie sa pui in calcul si grosimea peretelui tevii. Quote
si daca un proiect costa intre 800-1000lei atunci ar trebui sa fie 800lei pentru cei cu necesar de 3/4" si 1000lei pentru cei cu necesar de 1Tol Plus ca sunt niste costuri standard, pretinse de distribuitorul de gaze. |
#41
Posted 27 June 2018 - 22:44
z_e_n_i_t_h, on 27 iunie 2018 - 22:36, said:
cu ce am gresit ? tu ai scris incorect citez: - "Teava ta de 2cm (exterior) este de 1/2". cel mai probabil va trebui schimbata cu una 3/4"" de cand si pana cand: - "2cm (exterior) este de 1/2" ????? Eu am scris datele corecte: 1/2" inseamna 1,27 cm 3/4" inseamna 1.905cm eu am teava 2cm(adica 3/4") Hunor_66, on 27 iunie 2018 - 22:38, said:
Am o veste proasta. Teava de cca. 2 cm in diametru exterior este teava de 1/2. Dumneata trebuie sa pui in calcul si grosimea peretelui tevii. Intrebare: - Cum determina ei ca Teava de 2cm diamentru exterior pe care o am eu nu e de 3/4 daca nu au cum sa o masoare pe interior ? Edited by July02, 27 June 2018 - 22:55. |
#42
Posted 27 June 2018 - 22:44
Din pacate ca la vecin o sa trebuiasca sa iti faci si tu, altfel nu o sa primesti aprobarea dosarului.
|
#43
Posted 27 June 2018 - 22:48
Hunor_66, on 27 iunie 2018 - 22:38, said:
Costul proiectului nu este in functie de grosimea tevii, ci de complexitatea proiectului. Plus ca sunt niste costuri standard, pretinse de distribuitorul de gaze. Ce sa mai zica aia care le trebuie si Contor si Teava trasa pe distante mai lungi de 10metri, eu ma incadrez la minim cum zicea mai devreme intre 800-1000lei baribalu, on 27 iunie 2018 - 22:44, said:
Asa o fi nu te contrazic. Dar unde scrie in Normativ ca Diametrul tevii se masoara pe interor si nu exterior ? asa ceva eu nu am vazut in nici o documentatie tehnica Daca ai un LINK sau pdf cu NORMATIVUL ne lamurim exact cum trebuie! Edited by July02, 27 June 2018 - 22:50. |
#45
Posted 27 June 2018 - 22:56
daca incepi cu figuri din astea la firma,sigur vei avea centrala la iarna,nu ai ce le face,este monopol
apropo cota de gaz nu trebuie modificata? |
#46
Posted 27 June 2018 - 22:59
86-APP, on 27 iunie 2018 - 22:52, said:
poza cu contorul este acum inainte sa montez Centrala, Robinetul si Electrovalva o vor monta ce care fac Proiectul de Gaze cand vor pune Centrala Dar Contorul iti pare G4 asa cum ai spus mai devreme ca trebuie sa fie , pare ok in regula ? ceanu1980, on 27 iunie 2018 - 22:56, said:
a fi in tema cu niste lucruri nu inseamna a avea figuri sa fim seriosi,sau e mai bine sa te lasi pacalit de o firma care ar vrea sa faca totul asa la pausala....nu cred ca pui problema corect care monopol ca sunt aprobate de ANRE mai multe firme care pot face Proiectul de Gaze Debitul pe o teava de 3/4" e suficent pentru doar o Centrala de 24KW si un singur Aragaz, cei care pun Centrale de puteri mai mari si au mai multe aragaze sau casele sa puna ei de 1Tol Edited by July02, 27 June 2018 - 23:01. |
|
#47
Posted 27 June 2018 - 22:59
July02, on 27 iunie 2018 - 22:48, said:
Dar unde scrie in Normativ ca Diametrul tevii se masoara pe interor si nu exterior ? asa ceva eu nu am vazut in nici o documentatie tehnica |
#48
Posted 27 June 2018 - 23:02
z_e_n_i_t_h, on 27 iunie 2018 - 22:59, said:
ma duc dar sti cum e unele tevi au grosimea in carne mai mare altele mai mica, de unde sti tu cea care e montata ce grosime in carne are ca sa determini ca e 3/4? aici intervine subiectivimul de aplicare a Normativelor probabil....... si unde sunt scrie Normativele acelea de se tot vorbeste ca nu am vazut scris nicaieri nimic Edited by July02, 27 June 2018 - 23:03. |
#49
Posted 27 June 2018 - 23:06
Daca nu înțelegi treabă cu țeava , te uiți după fitinguri .Alea sunt stas.
|
#50
Posted 27 June 2018 - 23:08
asa asa,cumpara si teava si ce daca sunt multe firme
ia spune,cota de gaz nu trebuie schimbata? |
#51
Posted 27 June 2018 - 23:16
86-APP, on 27 iunie 2018 - 23:06, said:
Daca nu înțelegi treabă cu țeava , te uiți după fitinguri .Alea sunt stas. ceanu1980, on 27 iunie 2018 - 23:08, said:
ma refeream ca daca imi explica cei de la firma documentat eu inteleg indiferent care este firma aceea Oricum cred ca e posibil sa masoare Diametrul interior al tevii de gaze ca altfel nu se explica....., si probabil trebuie intr-adevar schimbata nu e problema voriam doar sa inteleg ce si cum nu sa raman cu incertitudini atata tot In tot cazul daca schimba teava de afara de la principala ar veni 2metri pe holul scarii si 2 metri jumate in interior hai sa zicem 5metri cu pierderi cu tot deci: - ma incadrez in basicul de lucrari simple in cei sub 10metri de la care se trece la un alt nivel superior din ce am vazut ca si costuri 86-APP, on 27 iunie 2018 - 23:06, said:
Daca nu înțelegi treabă cu țeava , te uiți după fitinguri .Alea sunt stas. iar Robinetul si Electrovalva vor fi atasate atunci cand va fi montata centrala.... Attached FilesEdited by July02, 27 June 2018 - 23:22. |
|
#53
Posted 27 June 2018 - 23:26
86-APP, on 27 iunie 2018 - 23:20, said:
Da , dar nu vad robinetului și electrovalva (si nu are atasata rozeta care permite oprirea sau deschiderea, este doar capul robinetului patrat -de aceasta nu era prea vizibil ) - Electrovalva nu este montata , dar va fi montata de cei care vor executa Lucrarea Proiectului de Gaze la montarea Centralei Termice Attached FilesEdited by July02, 27 June 2018 - 23:42. |
#54
Posted 27 June 2018 - 23:48
baribalu, on 27 iunie 2018 - 20:12, said:
Proiectele la gaze pentru casnici au un anumit specific - costa toate intre 800-1000 lei si asta acopera tot, atat desenul cerut de legislatie, cat si executia, materiale... alea-alea. as avea o mare multumire caci pare rezonabil pentru mine Edited by July02, 27 June 2018 - 23:59. |