Proiect de gaze pentru conectare centrala termica de la contorul de gaze de la intrare/sau direct de la aragaz

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
136 replies to this topic

#19
July02

July02

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,681
  • Înscris: 19.11.2010

View PostGingisHan2015, on 27 iunie 2018 - 21:19, said:

Coloana de pe casa scarii in casa si pana la centrala trebuie sa fie de 3 sferturi,  nu de jumatate .De acolo o ramificatie va alimenta centrala termica printr-un regulator,  iar alta, redusa la jumatate va alimenta aragazul .
3 sferturi ( 3/4" ) inseamna 1.905cm , deci eu avand deja 2cm iar ma incadrez!
deci practic nu mai trebuie alta teava mai groasa daca am deja 2cm in diamentru exterior (ca banuiesc ca nu vorbesti de diametre interioare)

Edited by July02, 27 June 2018 - 21:23.


#20
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017
Teava pina in contor trebuie de minim 3/4 , normal de 1tol. Depinde de lungime pina in coloana .
Trebuie robinet la înțepătură din coloana , robinet la intrare in contor .
Contor G4.
Apoi electrovalva și țeava de 3/4 pina la CT , 1/2 la aragaz

2 robineți la CT , 1 la aragaz
Senzor gaz , sau poate 2 .
Priza de aer .
O factură veche.
Pt PIF , trebuie sa existe centrala montata
Centrala se leagă pe rigid sau flexibil , în funcție de puterea ei
In cazul că se preia o bucată din vechea instalație , trebuie probata . Asta costa .

Edited by 86-APP, 27 June 2018 - 21:23.


#21
Rationalul

Rationalul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 08.05.2008
Vezi ca trebuie sa fii atenta si la dimensiunea tevii de la coloana de gaze de pe scara pana la contorul tau. Trebuie sa fie dimensionata pentru doi consumatori CT si aragaz. Daca este domensionata doar pentru aragaz va trebui inlocuita cu o alta teava mai mare in diametru. Lucrul asta va fi mentionat in noul proiect.

Singurul lucru pe care poti sa-l faci este sa te duci la 3 sau 4 firme AUTORIZATE pt. executii instalatii gaze, sa vina acasa si sa vada despre ce este vorba, sa-ti faca o oferta de pret si apoi tu sa alegi oferta care-ti convine.

L.E uite ca si altii au remarcat chestia cu coloana de pe scara.

Edited by Rationalul, 27 June 2018 - 21:24.


#22
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017
Niste poze se poate

#23
GingisHan2015

GingisHan2015

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 22,349
  • Înscris: 23.02.2015
La mine e de 2 toli pe scara .

#24
July02

July02

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,681
  • Înscris: 19.11.2010

View Post86-APP, on 27 iunie 2018 - 21:22, said:

țeava de 3/4 pina la CT si , 1/2 la aragaz
sunt in grafic, depasesc un pic minmul acela de minim 3/4 in care trebuie sa ma incadrez avand 2cm , si din ea in continuare la Aragaz e ok

Edited by July02, 27 June 2018 - 21:29.


#25
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017
Nu exista valori intermediare

#26
July02

July02

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,681
  • Înscris: 19.11.2010

View Post86-APP, on 27 iunie 2018 - 21:24, said:

Niste poze se poate
da o sa incerc sa fac niste poze la contor, cand sunt gata le postez

#27
Hunor_66

Hunor_66

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 29,530
  • Înscris: 22.08.2016

View PostJuly02, on 27 iunie 2018 - 21:22, said:

3 sferturi ( 3/4" ) inseamna 1.905cm , deci eu avand deja 2cm iar ma incadrez!
deci practic nu mai trebuie alta teava mai groasa daca am deja 2cm in diamentru exterior (ca banuiesc ca nu vorbesti de diametre interioare)
E vorba de diametrul functional pentru debitul de gaze, adica diametrul interior.
Acum, depinde de consumul centralei, apare in datele tehnice, in metri cubi pe ora.
Nu mai tin minte, am impresia ca peste 2.6 mc/h iti trebuie teava de un tol.

La consumul centralei se adauga si consumul aragazului, care este socotit standard la 0.6 mc/h, daca tin bine minte.
Pe langa asta, la instalatiile de gaze trebuie teava trasa, nu sudata.
Nu se gaseste peste tot, iar unde se gaseste este la dimensiune de 6 m bucata.

#28
July02

July02

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,681
  • Înscris: 19.11.2010

View Post86-APP, on 27 iunie 2018 - 21:28, said:

Nu exista valori intermediare
ma incadrez in domeniu (min-max )cu cei 2cm diametru asta am vrut sa spun , poate e chiar 3/4" si am avut eu erroare de masura la 2cm  dar da bine

View PostGingisHan2015, on 27 iunie 2018 - 21:25, said:

La mine e de 2 toli pe scara .
De 1 Tol nu vad de ce sa se impuna pentru un singur aragaz si o cenrala mica de 24KW, de 1Tol pun aia la vile poate cand au 2-3 cenrtrale ma gandesc

Conducta principala care urca intre nivele este de 4,6cm inseamna 1,81toli

Edited by July02, 27 June 2018 - 21:37.


#29
Hunor_66

Hunor_66

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 29,530
  • Înscris: 22.08.2016
Sunt niste normative, nu merge cu depasesc un pic sau nu depasesc un pic...
E ori, ori.
Ori 3/4, ori 1.

View PostJuly02, on 27 iunie 2018 - 21:33, said:

De 1 Tol nu vad de ce sa se impuna pentru un singur aragaz si o cenrala mica de 24KW, de 1Tol pun aia la vile poate cand au 2-3 cenrtrale ma gandesc
Mie mi-or pus acu' vreo 18 ani teava de 1 tol pentru un incalzitor instant Junkers de 18 l/min si 5 sobe din teractota pe gaze, plus aragaz.
Junkers-ul avea consumul mare, cca. 3 mc/h, daca mai tin bine minte.

Ti se va spune care sunt normativele. Vrei, bine, nu vrei, iarasi bine.

#30
July02

July02

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,681
  • Înscris: 19.11.2010

View PostHunor_66, on 27 iunie 2018 - 21:32, said:

centrala va fi de 24KW + aragazul si cam atat...., 3/4" (1.905cm) par suficienti pentru consumul meu eu avand  2cm....

View PostHunor_66, on 27 iunie 2018 - 21:37, said:

Sunt niste normative, nu merge cu depasesc un pic sau nu depasesc un pic...
3/4, ori 1.
OK deci mie imi pare suficient la ce o sa am pe cea de 3/4" (1.905cm) caci: - Centrala va fi de 24KW + un singur Aragaz,

1Tol cred ca e necesarul la cei care au Centrala mai mare cu apartament mai mare sau Casa...,
caci asa cei care pun centrala la o casa/vila de cat pun de 3 sau 4 toli ?
eu asa zic 3/4" ca e suficient pentru apartemente medii  si 1Tol pentru case/vile si apartamente mai mari

si daca un proiect costa intre 800-1000lei
atunci ar trebui sa fie 800lei pentru cei cu necesar de 3/4" si 1000lei pentru cei cu necesar de 1Tol

Edited by July02, 27 June 2018 - 21:54.


#31
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017
Dimensiunea țevii se pune în funcție de consumatori și lungimea instalatiei

#32
baribalu

baribalu

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,670
  • Înscris: 23.10.2006
Inca un sfat, dupa ce rezolvi cu totul si ai dosarul aprobat, sa ai grija de el ca de sf  moaste, ca la 2 ani o sa tot trebuiasca sa il arati la revizii.

#33
July02

July02

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,681
  • Înscris: 19.11.2010

View Post86-APP, on 27 iunie 2018 - 21:24, said:

Niste poze se poate
acesta este Contorul de la intrare

Attached Files


Edited by July02, 27 June 2018 - 22:09.


#34
z_e_n_i_t_h

z_e_n_i_t_h

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 419
  • Înscris: 24.10.2011
teava ta de 2cm (exterior) este de 1/2". cel mai probabil va trebui schimbata cu una 3/4"

#35
GingisHan2015

GingisHan2015

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 22,349
  • Înscris: 23.02.2015
Nu probabil ci sigur .

#36
July02

July02

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,681
  • Înscris: 19.11.2010

View Postz_e_n_i_t_h, on 27 iunie 2018 - 22:09, said:

eava ta de 2cm (exterior) este de 1/2". cel mai probabil va trebui schimbata cu una 3/4"
nu stiu ce scri, dar ce scri e gresit/eronat
1/2" inseamna 1,27 cm  
3/4"  inseamna 1.905cm eu am teava 2cm(adica 3/4") -- deci e super OK

View PostGingisHan2015, on 27 iunie 2018 - 22:10, said:

cel care a scris aceasta incurca dimensiunile, uite deasupra calculat 1/2" inseamna 1,27 cm pe cand eu am 2cm(adica 3/4") -- deci e super OK

View Post86-APP, on 27 iunie 2018 - 21:24, said:

Niste poze se poate
am pozat Contorul de la intrare

Attached Files


Edited by July02, 27 June 2018 - 22:23.