Nerespectarea dimensiunilor din proiect la fundatie
Last Updated: Jul 01 2018 13:47, Started by
floryn001
, May 28 2018 13:49
·
0
#19
Posted 05 June 2018 - 14:08
Kendo, on 05 iunie 2018 - 13:55, said:
Dpdv al materialului, sub placa e recomandat sa pui XPS (rezista mai bine la umiditate), iar deasupra daca alegi EPS, trebuie sa fie unul care are rezistenta mare la compresie (~ EPS 150) |
#20
Posted 05 June 2018 - 19:58
Recomandarea mea este 10 cm XPS sub placa si 8 cm peste placa, sub sapa prin care sa tragi instalatiile.
|
#21
Posted 06 June 2018 - 08:29
Orice ai face, nu fa rabat la fundatie.Daca nu ai bani de inca 30 mc beton, nu inteleg cum o sa termini casa.Daca fundatia iese gresit, vei avea mereu probleme.
|
#22
Posted 16 June 2018 - 11:26
cum fac cu surplusul de membrana cu crampoane care este pe exteriorul fundatiei ?? am pus in sant inainte sa torn fundatia iar pe exterior mi.a ramas in jur de 30 cm . Constructorul imi spune sa il pun sub bordura care o sa vina roata la casa, este bine asa ??sau sa il ridic pe elevatie sa il prind de ea si dupa sa vin cu un polistiren cand o sa izolez pereti ??
|
#23
Posted 01 July 2018 - 13:47
Ma ajuta si pe mine cineva cu rasp la intrebarea cf cu surplusul de membrana cu crampoane de pe exterior care mi.a ramas de la fundatie ???
|