Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
220V cu faza si nul de la un generator benzina
Ultima postare: sep 19 2018 18:10, Inițiat de
servoman
, nov 15 2011 12:59
·
0
#2
Publicat: 15 noiembrie 2011 - 13:35
Atata timp cat generatorul are la iesire 220 V curent alternativ, nu conteaza care este faza si care este nulul, se poate lega ca sarcina orice consumator care pentru alimentare are nevoie de
220 V c.a. Legand oricare din cele doua borne de iesire ale generatorului la o priza de pamant, de exemplu, se obtine nulul, iar cealalta borna devine faza. |
#3
Publicat: 15 noiembrie 2011 - 14:54
b107, on 15th November 2011, 13:35, said:
Partial ai dreptate dar la centralele termice pe gaz observarea flacarii se face fata de nulul retelei (prin fenomenul de ionizare) care daca nu are potential zero atunci placa nu "vede" flacara. De aceea am pus intrebarea si legat de raspuns, esti absolut sigur ca nu se arde generatorul prin legarea unui fir la pamant pentru a obtine nulul?
Editat de servoman, 15 noiembrie 2011 - 14:55. |
#4
Publicat: 15 noiembrie 2011 - 19:39
servoman, on 15th November 2011, 14:54, said: la centralele termice pe gaz observarea flacarii se face fata de nulul retelei Legi masa generatorul la o împământare cu R<= 4 Ohmi. La aceeași priză de pământ legi și firul de împământare al prizei centralei termice. 98% șanse să meargă. Sunt Quote absolut sigur ca nu se arde generatorul prin legarea unui fir la pamant pentru a obtine nulul. Editat de Mircel, 15 noiembrie 2011 - 19:50. |
#5
Publicat: 15 noiembrie 2011 - 22:28
Mircel, on 15th November 2011, 19:39, said:
Multumesc tare mult. Am incercat sa ajut pe cineva si din ce mi-a spus a mers. :worthy: Mircel, on 15th November 2011, 19:39, said: Eu știam că față de împământare. |
#7
Publicat: 22 noiembrie 2011 - 20:45
myne, on 19th November 2011, 16:40, said: sal. generatorul ar trebui sa aiba o piulita-fluture unde sa legi impamantarea(acolo ar trebui sa mai gasesti un fir cu galben-verde). este chiar indicat sa o legi... astfel o sa merga si centrala Daca generatorul are priza shuko si vin cu impamantarea prin shteker , mai are rost sa leg la surub alt fir de impamantare? |
#9
Publicat: 17 septembrie 2018 - 19:31
Va salut cu respect
Reîncalzesc "ciorba " nefunctionarii unei centrale termice pe gaz pe un generator ,fiindcă sunt si eu pătit .. Despre RETEAUA ELECTRICA - Instalatia electrica a casei nu are impamăntare iar ,la prize nu am decat Fază si Nul de serviciu,asta de vreo 40 de ani. La montarea ,anul asta, a unui BMP exterior, de catre IRE , au fost obligati sa monteze o priza de impămăntare ,dar firul cu nulul de protectie rezultat a fost lasat in aer, neavănd la ce sa fie legat - In aceste conditii, centrala a mers perfect , conditia fiind introducerea corecta a stecherului centralei in priza conform fisei tehnice (in caz contrar, centrala cupla, aveam afisaj dar lipsea flacăra) DESPRE GENERATORJL RECENT ACHIZITIONAT - Iesirea generatorului se cuplezza la un comutator cu came manual 1-0-2 cu doua sectiuni, care separa perfect Faza si Nulul retelei de iesirea generatorului.,, comutator montat inaintea tabloului cu sigurante din casa. Nici carcasa generatorului nu este legata la impămantare . - In aceste conditii, toti consumatorii functioneaza bine pe generator, cu exceptia centralei ,la care, de data asta NU se aprinde display-ul, doar se aude un băzâit la pompă - Cu siguranta, este vorba de lipsa Nulului de serviciu ,problema caracteristica generatoarelor monofazice .Imi poate spune cineva, dupa o schemă verificata, cum sa rezolv problema ? La acest subiect am vazut mai multe solutii, mi s-a părut ca ar fi doar teoretice ,fara finalizare in practica, dar poate gresesc. Nu de alta dar bine iarna si nepoata va sta la mine :-) Multumesc frumos ! Editat de freddye, 17 septembrie 2018 - 19:34. |
#11
Publicat: 19 septembrie 2018 - 11:45
y0z, on 19 septembrie 2018 - 09:04, said:
Solutia este data de Mircel in postul #4. Si rezolvati problema impamantarii, mai ales ca vine nepoata la dvs. Montati macar un disjunctor diferential comun pentru toate circuitele prizelor. Multumesc frumos ,voi trece la treabă ! Ce ma ingrijoreaza este atipicul manifestarii : - daca, la ceilalti colegi , centrala nu vede flacăra sau apar semnalări avarii ,la centrala mea Western : - nu se aprinde display-ul - se aude un "băzâit " la pompa de recirculare ,care nici ea nu functioneaza, ca si cum ,: - forma sinusoidei tensiunii sau frecventa de la generator nu ar fi cea corecta. |
#12
Publicat: 19 septembrie 2018 - 16:34
freddye, on 19 septembrie 2018 - 11:45, said:
- nu se aprinde display-ul - se aude un "băzâit " la pompa de recirculare ,care nici ea nu functioneaza, ca si cum ,: - forma sinusoidei tensiunii sau frecventa de la generator nu ar fi cea corecta. -un transformator (ascultă-l cu urechea-auzi 50de Hz?) -un motor (bâzâie ca pompa centralei?) -un amplificator simplu cu cască sau difuzor... (are brum?) -un bec cu neon dar și unul cu filament. Pâlpâie vreunul? Becul cu filament să fie de cel puțin 100W și paralel cu el pune un aparat de măsură. Ai 200-230V? Editat de Rubin1977, 19 septembrie 2018 - 16:55. |
#13
Publicat: 19 septembrie 2018 - 17:15
Rubin1977, on 19 septembrie 2018 - 16:34, said:
În acea priză încearcă un alt consumator: -un transformator (ascultă-l cu urechea-auzi 50de Hz?) -un motor (bâzâie ca pompa centralei?) -un amplificator simplu cu cască sau difuzor... (are brum?) -un bec cu neon dar și unul cu filament. Pâlpâie vreunul? Becul cu filament să fie de cel puțin 100W și paralel cu el pune un aparat de măsură. Ai 200-230V? - La aceeasi priza : - am un frigider sl carui electromotor merge ok pe generator - Bag un aspirator merge ok - Am un trafo de 12 volti, chiar scoate 12 volti ,e alimentat permanent ,- intradevar la functinarea pe grup becurile cu incandescenta din casa pălpăie ,vizibil dar nu supărător .. Fenomenul dispare cand folosesc becuri cu led .. O fi frecventa mai mica ,nu zic ba, dar de ce celelalte electromotoare merg ? Si mai ales, de ce nu se aptinde display-ul ? Inca nu am făcut impământarea si nici nu am legat o borna a generatorului la impămăntare ,dupa ce rezolv asta, reiau testele |
Anunturi
▶ Utilizatori activi: 1
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi