Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Presiune apa
Last Updated: Jan 24 2022 14:42, Started by
sanduman
, Jan 05 2008 00:14
·
0
#38
Posted 23 November 2008 - 16:00
burli, on Nov 22 2008, 19:55, said: ..are debitul apei vreo importanta asupra presiunii? Cu cat debitul e mai mare, cu atat inaltimea de pompare e mai mica. Tu zici ca se mai ating si 4 bar jos la apometru: probabil ca atunci consumul de apa e mai mic. Tie insa iti trebuie o presiune disponibila la bateria sanitara chiar si cand consumul e mare (ca doar n-o sa faci baie doar la 2 noaptea). Iar presiunea asta disponibila trebuie sa fie 2 bar (cazul ideal). Parerea mea este ca ar trebui ca Asociatia blocului sa investeasca intr-un hidrofor. Ulterior, s-ar putea sa constatati ca si ceva tevi trebuie schimbate |
#39
Posted 15 March 2009 - 01:18
Va salut! La aceasta ora inaintata din noapte va voi expune pe scurt problema mea:
Locuiesc intr-un bloc vechi, intr-o zona veche a Bucurestiului, la etajul 3 (din 3)... Presiunea apei la retea este insuficienta pentru buna functionare a centralei termice, asa ca folosesc un rezervor-tampon de 150L, din care apa este preluata de un hidrofor si trimisa spre robinete si centrala. Problema e ca m-am saturat de zgomot si de fluctuatiile de presiune inerente unui astfel de sistem, si as vrea sa-mi recomandati o alta solutie - mai silentioasa si mai constanta dpdv al presiunii la iesire, chiar daca presiunea nu va fi atat de mare precum la hidrofor. Eu mi-am imaginat deja o "schema": Apa de la retea va umple in continuare vasul tampon, de unde va fi preluata de sorb si pompata cu o pompa silentioasa, de tipul celor folosite la recircularea agentului termic in centralele termice. Pentru ca pompa sa functioneze numai in momentul in care exista consum (robinet deschis), la iesirea ei se intercaleaza un "flow detector" - nu stiu care e denumirea romaneasca... Aici apare prima problema: in lipsa unui vas de expansiune, la deschiderea robinetului nu va exista "flow", si pompa nu va porni... De aceea m-am gandit sa aduc la iesirea pompei si apa de la retea, bineinteles printr-o supapa de sens, pentru ca in momentele de functionare a pompei aceasta sa nu trimita apa sub presiune inapoi catre retea... In felul asta, presiunea (chiar scazuta) a retelei va activa detectorul de debit, acesta va porni pompa iar eu voi avea presiune corespunzatoare pentru a face dus ... Sorbul va fi prevazut si el cu supapa de sens, pentru ca presiunea din retea - adusa la iesirea pompei, sa nu ajunga inapoi in vasul-tampon, prin sorb, si sa-mi inunde casa... Astept pareri referitoare la solutia gasita de mine, orice sugestie e binevenita. Cel mai mare dubiu il am in legatura cu pompa, intrucat nu stiu daca o pompa de recirculare poate sa asigure presiunea necesara si sa reziste in timp, in conditiile in care va pompa "in circuit deschis", va prelua impuritati din apa etc... Cat despre detectorul de debit, banuiesc ca exista un asemenea dispozitiv. In caz contrar, l-as putea confectiona dintr-un vechi contor de apa, cu mici modificari mecanice + adaugarea unui traductor optoelectronic |
#40
Posted 15 March 2009 - 02:59
sunt pompe de rulota care au inclusa facilitatea asta... sesizeaza scaderea de presiune cand se deschide robinetu si pompeaza fix cat folosesti apa. S-ar putea sa fie putin cam zgomotoase, dar sunt mici, se poate incerca o antifonare..
|
#41
Posted 21 November 2009 - 12:11
Am o problema ciudata in apartamentul vechi in care locuiesc:
-dupa ce electrica ne a inchis curentul electric in ultimele luni in fiecare noapte pentru a face cine stie ce dumnezeu pe acolo, acum vreo 2 saptamani a cazut curentul vreo 20 de minute. Cat timp am fost fara curent, am folosit WC, am tras apa, si de atunci nu mai am apa rece in toata baia. Mentionez ca oricum, in tot apartamentul apa rece este mai mult picura decat curge, banuind pentru asta tevile colmatate din apartament(cu toate ca la apa fierbinte nu avem aceasta problema) Ce ar putea fi? Sunt foarte sigur ca nu mai am apa rece la baie are legatura cu folositul apei de la WC din momentul penei de curent. Oricum planuiesc sa trag apa din conducta centrala pana la baie, dar nu am bani chiar acum, si daca as remedia problema macar cum era inainte, adica apa rece care macar curgea foarte putin tot ar fi bine, cel putin pana trag teava noua de apa rece. Solutii, spiluri, idei, intrebari? Orice constructiv este binevenit. |
#42
Posted 26 July 2012 - 12:32
sal. stie cineva cat ar trebui sa fie presiunea la intrarea intr-un bloc cu 4 etaje pentru ca apa sa ajunga cum trebuie la toata lumea?? Multumesc
|
#43
Posted 26 July 2012 - 14:13
buna ziua.
poate cineva sa ma ajute cu un sfat in achizitionarea unui hidrofor pentru a-l instala intr-un apartament. am presiunea de apa de 0.7 bari si nu este indeajuns pentru centrala termica pe care o am. si doresc sa ii maresc presiunea pana pa la 2 bari. am inteles ca cu hidrofor e singura optiune. dar in acest caz se ridica si problema zgomotului produs de acesta. am gasit pe internet niste modele de hidrofoare cu pompe submersibile ca ar fi cu zgomot mai redus. ma puteti sfatui ce sa aleg. va multumesc |
#44
Posted 26 July 2012 - 14:19
daca e apartament nu poti sa montezi o pompa submersibila.
iti recomand un hidrofor micut si silentios. gardena 3000/4 |
#45
Posted 26 July 2012 - 14:19
un vas de acumulare legat la reteaua de apa printr-un robinet cu flotor si un hidrofor ar fi rezolvarea individuala la nivel de apartament
|
#46
Posted 26 July 2012 - 14:22
e mai simplu un hidrofor care sa traga apa de la reteaua blocului, sa o inmagazineze intr-un rezervor micut (20-25l) si sa o imparta in casa la bucatarie, centrala si baie
|
|
#47
Posted 26 July 2012 - 14:35
rasistu, on 26th July 2012, 15:22, said: e mai simplu un hidrofor care sa traga apa de la reteaua blocului, sa o inmagazineze intr-un rezervor micut (20-25l) si sa o imparta in casa la bucatarie, centrala si baie la montarea acestui hidrofor in apartament o sa am probleme cu zgomotul produs de acesta. cum pot rezolva acest disconfort |
#48
Posted 26 July 2012 - 14:39
Eu am inteles ca are nevoie de presiune doar pt centrala termica, deci acel hidrofor nu trebuie sa mearga nonstop, ci doar f rar. Se poate folosi orice hidrofor, alimentat din chiuveta sau galeata. Posibil ca presiunea sa fie mica doar la orele de consum mare, s-ar putea monta un manometru pe alimentarea centralei, compensarea presiunii sa se faca in momentul cand manometrul indica o presiune suficienta.
|
#49
Posted 26 July 2012 - 14:43
auzisem ca nu prea e legala treaba cu montatul hidroforului direct pe conducta de apa....
pentru insonorizare se poate face un capac/cutie peste motorul/pompa hidroforului captusita cu ceva material insonorizant. ramane insa problema ventilatiei motorului sau cumpararea unui hidrofor (pompa) mai performant/scump |
#50
Posted 26 July 2012 - 14:43
rumegus, on 26th July 2012, 15:39, said: Eu am inteles ca are nevoie de presiune doar pt centrala termica, deci acel hidrofor nu trebuie sa mearga nonstop, ci doar f rar. Se poate folosi orice hidrofor, alimentat din chiuveta sau galeata. Posibil ca presiunea sa fie mica doar la orele de consum mare, s-ar putea monta un manometru pe alimentarea centralei, compensarea presiunii sa se faca in momentul cand manometrul indica o presiune suficienta. presiunea de apa este mica indiferent ca este rece sau calda. si am nevoie sa maresc presiune pentru ambele situatii. si din cate am inteles eu un hidrofor nu merge non-stop ci porneste si se opreste in functie de presiunea setata |
#51
Posted 26 July 2012 - 14:51
La inceput ai zis doar de centrala, acum de apa menajera. Pai hotaraste-te ce vrei. Hidroforul se poate pune si la subsol, daca ai contorizare, sau la comun, pt toti de pe scara, ca precis si ceilalti au probleme.
|
|
#52
Posted 26 July 2012 - 14:57
rumegus, on 26th July 2012, 15:51, said: La inceput ai zis doar de centrala, acum de apa menajera. Pai hotaraste-te ce vrei. Hidroforul se poate pune si la subsol, daca ai contorizare, sau la comun, pt toti de pe scara, ca precis si ceilalti au probleme. intradevar sepoate monta si in subsol dar in conditiile in care majoritatea locatarilor sunt pensionari, una nu au bani pentru a contribui, iar alta este ca nu sunt de acord cu instalarea in subsol datorita zgomotului |
#53
Posted 26 July 2012 - 15:49
Rezolvarea cu hidrofor e discutabila. Daca pui numai hidrofor, o sa apara probleme. O sa scada presiunea la vecini sau chiar mai rau, pompa o sa traga aer si o sa se dezamorseze. Asa ca, o sa nevoie si de bazin cu plutitor.
Cred insa ca ar trebui sa incerci o alta rezolvare a problemei. Faci reclamatie la furnizorul de apa si le expui problema. Se poate sa fie un robinet inchis/blocat pe undeva. |
#54
Posted 26 July 2012 - 15:52
stai la etaj superior? Bucuresti?
Poate o sesizare la apanova ar ajuta. Eu am 4 bari direct din retea. Ca sa repari problema poti alege un hidrofor de calitate, era la romstal un model grundfos foarte silentios, controlat electronic. Spui ca nu este presiune pt centrala, dar la dus ai debit? |