fiziflash

fiziflash

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 640
  • Înscris: 21.07.2003
Am o problema care ma depaseste. M-a rugat cineva sa ii recomand un AVR (automatic voltage regulator) pentru a proteja 4 boxe active profesionale.

In specificatiile boxelor am vazut asa:
" Putere: 1500W

Consum de putere: 1,8A"

Eu am calculat 1,8A x 230V = 414W. Pentru 4 bucati imi rezulta ca ar fi suficient un AVR de 2000 VA.

Este corect calculul sau imi scapa ceva? Puteti recomanda o marca de AVR mai serios?

#2
Leo2006

Leo2006

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,905
  • Înscris: 30.08.2006
Ai inmultit cu 4 puterea absorbita de sursa de alimentare al amplificatorului pentru ca ai 4 boxe ?

#3
fiziflash

fiziflash

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 640
  • Înscris: 21.07.2003

View PostLeo2006, on 10 ianuarie 2022 - 18:38, said:

Ai inmultit cu 4 puterea absorbita de sursa de alimentare al amplificatorului pentru ca ai 4 boxe ?

M-am documentat mai atent si am descoperit urmatoarele:
Este vorba de un set cu 4 boxe active si un mixer.
Setul include:
2 bucăți Electro-Voice EKX-15p (Amplificare - putere continuuă: 1500 W ; Consum de putere 1.8A , AICI toate specificatiile )
2 bucăți Electro-Voice EKX-18SP ( subwoffer activ Putere 1300 W)
1 bucata Dynacord CMS 1000-3 ( mixer Consum de energie (tipic) 50 W)

Edited by fiziflash, 10 January 2022 - 19:00.


#4
Leo2006

Leo2006

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,905
  • Înscris: 30.08.2006
Inmultesti cu 1.6 puterea absorbita si iti da puterea in VA. Am indoieli ca boxa trage din retea 6.5 A. Probabil ca puterea muzicala ajunge la 15KW suficient sa spargi toate geamurile pe o raza de 1 km.

https://products.ele..._F01U308097.PDF

In manual spune ca are un consum de 1.8 A si puterea muzicala e de 1500W, ceea ce e  cu totul altceva. Deci boxa are un consum de 414W reali. In total puterea este apreciabila si cred ca e mai rentabila o priza cu protectie la supratensiune.

Edited by Leo2006, 10 January 2022 - 19:15.


#5
fiziflash

fiziflash

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 640
  • Înscris: 21.07.2003

View PostLeo2006, on 10 ianuarie 2022 - 19:00, said:

Inmultesti cu 1.6 puterea absorbita si iti da puterea in VA. Am indoieli ca boxa trage din retea 6.5 A. Probabil ca puterea muzicala ajunge la 15KW suficient sa spargi toate geamurile pe o raza de 1 km.

https://products.ele..._F01U308097.PDF

In manual spune ca are un consum de 1.8 A si puterea muzicala e de 1500W, ceea ce e  cu totul altceva. Deci boxa are un consum de 414W reali. In total puterea este apreciabila si cred ca e mai rentabila o priza cu protectie la supratensiune.

Deci daca am inteles corect am 414w (1,8A x 230V) x 4 = 1656 W x 1.6 = 2649 VA. Deci un AVR de 3000 VA face sigur fata? Nu exista riscul sa imi intre in protectie?

De curiozitate, intrebare de incepator. De ce pentru VA se inmulteste cu 1.6? VA nu inseamna Volt Amper, si volt x amper nu e Watt?

Edited by fiziflash, 10 January 2022 - 19:32.


#6
Leo2006

Leo2006

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,905
  • Înscris: 30.08.2006
Mai exact inmultesti cu 1.67ca sa iti dea puterea aparenta VA. Pentru o rezerva de putere de 20%, se inmulteste cu 2. Deci ai nevoie de un UPS de 5300 VA.

"Volt Amper sau VA este unitatea de măsură pentru puterea aparentă consumată în curent alternativ de un circuit electric.
Exprimarea puterii consumate de diverse echipamente electrice în volt amper – VA sau în W (watt) este sursa multor erori de proiectare atunci când se face calculul puterii unui circuit electric."

"Puterea aparentă (notată cu S – măsurată în VA) este suma puterii active (notată cu P – măsurată în W) şi reactive (notată cu litera Q  – măsurată în volt-amper reactiv VAR ) din acel circuit electric:
S = P + Q [VA]
Puterea activă – P, este puterea consumată de sarcinile rezistive (puterea consumată în curent continuu de acel circuit).
Puterea reactivă – Q, este puterea consumată de sarcinile capacitive sau inductive din acel circuit."

"Exemplu de calcul al puterii active in volt amper VA
Dorim să achizitionăm o sursă UPS pentru o unitate centrală de  PC cu o sursă ATX de 500 W. Puterea este exprimată în acest caz în W – reprezentând puterea activă  consumată din reţeaua de 220 V şi în acelaşi timp furnizată componentelor PC-ului în curent continuu (12 V, 5 V, 3,6 V).
În general, în caracteristicile tehnice ale unui UPS, este specificată puterea aparentă furnizată de sursa respectivă, putere exprimată în VA. Pentru a afla puterea aparentă necesar a fi furnizată de o sursă UPS împărţim puterea activă consumată de sursa ATX la factorul de putere 0,6. În acest caz:
S = 500/0,6 = 833 VA  + 20 % = 1000 VA
Rezultă faptul că, avem nevoie de o sursă UPS  de minim 1000 VA.
Invers, fiind limitaţi de o sursă cu puterea aparentă cunoscută de 2000 VA, putem calcula puterea activă consumată cu formula:
P=0,6 X S = 0,6 x 2000 = 1200 W – 20 % = 960 W – putem utiliza un circuit pur rezistiv ce consumă o putere de maxim 960 W."

https://despretot.in...ere-calcul-ups/

Edited by Leo2006, 10 January 2022 - 20:30.


#7
fiziflash

fiziflash

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 640
  • Înscris: 21.07.2003
Super raspuns. Multumesc. Mi-a fost de folos si sigur va mai fi de folos si altora.

#8
fiziflash

fiziflash

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 640
  • Înscris: 21.07.2003

View PostLeo2006, on 10 ianuarie 2022 - 20:24, said:

Mai exact inmultesti cu 1.67ca sa iti dea puterea aparenta VA. Pentru o rezerva de putere de 20%, se inmulteste cu 2. Deci ai nevoie de un UPS de 5300 VA.

Scuze ca am revenit asupra subiectului dar ceva nu imi iese. De ce pentru o rezerva de putere de 20% se inmuleteste cu 2 si nu cu 1,2?

Adica calculul corect nu este 1,8A x 230V = 414W x 4 boxe = 1656 x 1.68 = 2782 VA +20% = 3338 VA ?

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate