Completare agent frigorific AC?
Ultima postare: iul 16 2019 05:33, Inițiat de
emyforce1
, iun 16 2019 15:26
·
0
#42
Publicat: 18 iunie 2019 - 08:09
teknotronik, on 17 iunie 2019 - 22:03, said:
Daca-i dai drumul in atmosfera pe la valva de serviciu vei pierde si ulei. teknotronik, on 17 iunie 2019 - 22:03, said:
Cel mai bine ar fi recuperat cu un sistem de recuperare, astfel nu vei pierde ulei din circuit insa cred ca este greu sa gasesti pe cineva sa faca asta si sa nu te coste mult. Asa ca la cit a costat jucaria incompleta, garantat nu are Arg suficienti bani ca sa ma cheme sa-i scot freonul |
#43
Publicat: 18 iunie 2019 - 09:25
eu vreau sa recuperez uleiul nu freonul, ca freonul e deja contaminat cu aer.
iar la vidare iese apa din ulei. eu ma gandeam la un sistem simplu. un recipient conectat la evacuare in care sa ramana uleiul si cand bag freonul nou sa impinga si uleiul inapoi. Editat de arg, 18 iunie 2019 - 09:40. |
#44
Publicat: 18 iunie 2019 - 14:23
arg, on 17 iunie 2019 - 23:41, said:
am dat cca 2000lei acu 2 ani. merge bine dar se pare ca nu suficient de bine. @teknotronik la reumplere se baga ulei? se cupleaza pe traseul frigorific si extrage freonul pe care il separa de ulei. Uleiul nu se refoloseste, trebuie teoretic inlocuit cu uleiul recomandat de fabricantul compresorului. la aparatele AC de casa, nu am vazut asemenea utilaje si in general se vorbeste de completat nivel freon, dar cred ca asta inseamna de fapt freon deja combinat cu ulei? florin71_skoda, on 18 iunie 2019 - 08:09, said:
Nu stiam treaba asta. arg, on 18 iunie 2019 - 09:25, said:
eu vreau sa recuperez uleiul nu freonul, ca freonul e deja contaminat cu aer. iar la vidare iese apa din ulei. Editat de unbrutus, 18 iunie 2019 - 14:24. |
#49
Publicat: 21 iunie 2019 - 06:42
arg, on 18 iunie 2019 - 16:15, said:
cam da, din moment ce vreau sa schimb tot freonul. Am golit eu instalatia zilele trecute, am pus o sticla pe furtunul de pe valva service sa vad cat ulei pierd, au iesit fix 2 picaturi. Atentie ... foloseste o valva din aceea cu robinet pentru valva service si dai sa iasa cu presiune foarte scazuta. 90% din ulei ramane in istalatie. Se videaza cu ambele valve deschise si se umple cu freon la cantar. Clima mea functioneza perfect acum. |
#51
Publicat: 21 iunie 2019 - 09:37
Pompa vacuum 2 trepte 106 euro ebay, manometre 30 euro ebay, butelie cu 1800 gr R32 50 euro (www.eurorefrigerant.com) cantar 12 euro ebay, valva rapida pt valva service 9 euro China. Deci aprox 200 euro comparativ cu cat costa in Germania operatiunea asta ...mi se pare ok, plus ca mai am freon pt 2 incarcari si raman cu sculele. Am uitat ..am mai dat 5 euro pe un suport care sa tina butelia cu capul in jos la incarcare 😀
In concluzie toata distractia asta am avuto deoarece m am zgarcit sa cumpar pompa vacuum la instalare. Diferenta la functionarea AC este enorma deci cel putin pentru sistemele cu R32 eu spun ca e necesara vidarea sistemului fara nici un fel de discutie. Editat de dinelo, 21 iunie 2019 - 09:40. |
|
#53
Publicat: 21 iunie 2019 - 20:13
teknotronik, on 17 iunie 2019 - 19:55, said:
... Uite @arg. In sufragerie, 27,7 grade. Afara 32,5 grade. Am pornit aparatul l-am pus la minim, 18 grade si viteza maxima de ventilatie. Temperatura de refulare dupa 5 minute este de 5,2 grade. Un salt termic de 22,5 grade. asa mergea pe incalzire acu 2 ani: arg, on 21 ianuarie 2017 - 00:12, said:
Pornit pe la 3, pe la 9 era curat, la 10:30 e facuta poza si pe la 12 s-a "scuturat" 5minute. 12k btu setat pe 26grade, in camera 26grade, temperatura la iesire din ac >53grade cu ventilarea pe minim, afara -10, singura sursa de cadura pentru 2 camere, hol si bucatarie cu usile deschise de la 15:00 pana la 24:00. IMG_20170120_235527.jpg |