Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Panouri Fotovoltaice II
Ultima postare: mai 12 2024 15:49, Inițiat de
lestef
, dec 06 2015 21:49
·
206
#2719
Publicat: 14 decembrie 2017 - 11:03
O solutie de back-up cu baterii nu este deloc ieftina datorita pretului mare la acumulatori. Ai putea fi sfatuit mai repede daca ai spune la ce buget initial te-ai gandit.
Daca vrei sa alimentezi strict doar partea de termica, atunci cel mai bine iti iei un UPS, caci va fi mai ieftin. Daca vrei sa iti dezvolti pasiunea spre PV, atunci trebuie sa te astepti la investitii mari. |
#2720
Publicat: 14 decembrie 2017 - 11:25
Nu cred ca m-am gandit la un buget. Stiu numai ca un UPS de putere mica cu sinusoida pura trece usor de 500 de lei si ma gandeam ca daca dau de 2-3 ori mai mult pentru un inverter care sa poate functiona cu panouri PV poate nu e o investitie rea pentru viitor. Este numai o incercare de a gandi un pic inainte si de a eficientiza costurile. Prin primavara trecuta regulatorul de tensiune pe care il aveam pentru centrala a bubuit de la condens (era in bucatarie pe perete rece de exterior) si am luat altul fara sa ma gandesc ca mai bine luam un UPS cu sinusoida pe care sa il folosesc si ca backup pentru panoul cu tuburi vidate. Acum parca nu as vrea sa mai repet gresala si de aia intreb. Daca luam din primavara UPS probabil ca nu mai intrebam acum... Pana la urma care e diferenta intre un UPS si un inverter-charger care se foloseste la panourile PV?
|
#2721
Publicat: 14 decembrie 2017 - 12:41
M_ierdnA, on 14 decembrie 2017 - 11:25, said:
Pana la urma care e diferenta intre un UPS si un inverter-charger care se foloseste la panourile PV? In functie de puterea invertorului pe care il vei alege, ai putea sa iti treci toata casa prin el sau o mare parte din ea. Adica, intri cu reteaua in invertor si apoi alimentezi toata casa. In momentul in care pica gridul, atunci invertorul trece in regim de UPS pentru intreaga casa. Atunci sa-i vezi pe vecinii tai mirati care or sa te intrebe de unde ai tu lumina in casa in timp ce restul cartierului e in bezna? |
#2722
Publicat: 15 decembrie 2017 - 10:40
Aveam impresia ca am mai scris un mesaj ieri, dar probabil nu l-am salvat... Nu stiu daca ma bag sau nu. Nu am studiat prea mult piata insa pare ca un inverter-charger e de cateva ori mai scump decat un ups cu sinusoida. Singurul model pe care l-am vazut si care m-a facut sa cred ca diferenta dintre cele doua nu e asa de mare a fost asta:
http://westech-pv.co...1000-VA-12-Volt Ati avut de-a face cu asa ceva, merita? In Ro se gaseste sub 300E. |
#2723
Publicat: 15 decembrie 2017 - 11:34
Problema e simpla pentru ca totul se reduce la bani. Tu trebuie sa stabilesti ce bani vrei sa investesti si pe ce durata. Daca vrei sa iti rezolve doar problema circulatiei pompei de la panourile termice, atunci un UPS este cea mai buna si ieftina solutie. Daca in schimb vrei sa ajungi sa folosesti si panouri fotovoltaice care sa iti incarce bateriile, atunci e bine sa iti dimensionezi de pe acum sistemul, pentru ca ulterior orice inlocuire de echipament te va costa foarte mult.
Referitor la UPS-uri, noi nu discutam de ele pe aici. |
#2724
Publicat: 15 decembrie 2017 - 12:34
Da, ai perfecta dreptate si de aia am si venit aici sa intreb. Pe moment vreau rezolvata numai problema pompei de circulatie solare. Mi-ar parea insa rau sa dau banii pe un ups ca dupa cativa ani sa ma hotarasc ca vreau si ceva panouri PV pe casa si sa arunc ups-ul si sa iau un inverter de solar. Ce imi sta in cale in momentul de fata e inverter-chargerul, de fapt pretul lui. Daca as gasi sa iau unul ok la un pret pana in 1500 de lei cred ca as face investitia mai ales daca se poate alatura inca unul (la un moment dat) pentru a avea o putere decenta.
vast, on 15 decembrie 2017 - 11:34, said:
Referitor la UPS-uri, noi nu discutam de ele pe aici. Sa inteleg ca linkul de mai sus se refera la un UPS? El totusi e scos in fata ca inverter solar, sau poate sunt eu prea naiv. |
#2725
Publicat: 15 decembrie 2017 - 17:50
Scuze, nu m-am uitat cu atentie la descriere. De fapt cam sufera de detalii. Pentru un 12V/1kW pare interesant , mai ales ca e cu transformator si ca poate sustine la pornire motoare electrice. Din pacate e cam de jucarie pentru o casa. Pentru un camping merge, dar eu nu as recomanda pentru casa decat pentru ceva simplu.
Eu iti spun sa gandesti altfel: concentreaza-ti atentia pe ce vrei sa faci in viitor, unde vrei sa ajungi la final. Asta inseamna sa te gandesti la ce putere vrei sa ajungi, ce vrei sa alimentezi cu energia ce o vei avea la dispozitie. Altfel vei da bani pe niste scule care pe viitor nu o sa le mai poti folosi pentru ca trebuie upgradat tot sistemul, iar asta inseamna bani de investit din nou. |
#2726
Publicat: 15 decembrie 2017 - 18:16
Fraților intrați aici si faceți ce am propus dacă vreți sa facem ceva pt noi cei "VERZI"
https://forum.softpe...4#entry22135025 Va mulțumesc |
#2727
Publicat: 22 decembrie 2017 - 15:04
salutare
am o nedumerire , am un sistem cu 4 panouri de 250w, puse cite 2 in serie ,paralel, imi intra in convertorul: PIP2424MSE, MSE-3kVA-2400w-24v-40A-MPPT- 60v cu 17A (la putere max. ...vara) , de 1 luna de zile am pus o siguranta pe intrare in el de 32A (siguranta de curent alternativ) si observ ca la 3 -4 zile o gasesc picata(cazuta)......??!? oare din ce cauza imi tot cade....?? , din cauza ca este de curent alternativ...sau din cauza convertorului care este MPPT...? ca in ultima luna mai mult de 70% nu a produs sistemul ....ca nu avea de unde ... multumesc |
#2729
Publicat: 22 decembrie 2017 - 15:34
addysoftware, on 22 decembrie 2017 - 15:18, said:
Nu prea poate fi decat "siguranta" defecta. De-alea "automate", nu? In mod obisnuit o 32A de curba tip C (C32A) "sare" pe la 180-300A da exacr automata, am luat o de 1 luna ..... am observat ca convertorul MPPT "forteaza" panourile sa "suga" tot din ele scazind tensiune pe panouri pina la 31 V .... cind lucreaza sub 50% din puterea lor (lipsa soare)... si ca urmare are loc o crestere fortata a curentului.....(dar oricum mai mult de cit da panoul 8A fiecare , nu poate stoarce din el )... o sa incerc sa o schimb ....cu alta tot de 32A ...sa vedem daca mai are caderiii.... multumesc de raspuns |
#2731
Publicat: 22 decembrie 2017 - 22:10
calinp72, on 22 decembrie 2017 - 15:04, said:
salutare am o nedumerire , am un sistem cu 4 panouri de 250w, puse cite 2 in serie ,paralel, imi intra in convertorul: PIP2424MSE, MSE-3kVA-2400w-24v-40A-MPPT- 60v cu 17A (la putere max. ...vara) , de 1 luna de zile am pus o siguranta pe intrare in el de 32A (siguranta de curent alternativ) si observ ca la 3 -4 zile o gasesc picata(cazuta)......??!? oare din ce cauza imi tot cade....?? , din cauza ca este de curent alternativ...sau din cauza convertorului care este MPPT...? Pentru ca sare curentul pe ea ,peste 32A,probabil pe la 35A sare,asta daca nu este deja decalibrata. asa am patit si eu,sig de 6a la 8A sarea. Schimba siguranta, pune mai mare sau pune paralel 2 de 20A si nu mai sare. Spor ! Sarbatori Fericite!! Acum am vazut ca nu are cum sari peste 16A..da, este defecta mai mult acsigur. Editat de XTH, 22 decembrie 2017 - 22:14. |
#2732
Publicat: 24 decembrie 2017 - 23:44
mah, ar putea sa "sara" doar daca este de tip "MCBO", adica cu overload protection; dar alea sunt mai scumpe, nu as crede ca e de-alea; cele cu overload au un bimetal care se incalzeste si decupleaza dupa cateva minute daca curentul e si cu 12-30% mai mare decat cel nominal; daca e curent de 4-5 ori mai mare ca cel nominal decupleaza in 3-6 secunde.
Cele cu overload au un simbol specific, pe langa semicercul obisnuit la protectia magnetica au si un fel de patratel in serie cu acesta 2017-12-24_23-43-17.png 18,88K 17 download-uri |
#2733
Publicat: 25 decembrie 2017 - 18:21
Nu sare de Aia. E un simplu AC breaker care ofera over current protectie la curent AC Si Cade repede la DC . Nu au magnet. Daca au e unul foarte mic care Nu face fata la arcul de DC. Am desfacut un midnite DC breaker de 125vdc Si diferenta e mare fata de conventionalul Mcb de AC.
Cele cu magnet au double rating de obicei Schneider ofera AC cu DC dar la valori diferite pe acelasi breaker. Nu am auzit inca de mcbo. Stiu de Mcb - miniature circuit breaker, care ofera protectie de scurt Si over current; aici putem gasi devise uri Si pentru DC dar au specificat clar valorile de DC. Rcbo- redidual current circuit breaker with overcurrent protection. Practic e un Mcb Si un rcd in unul pentru a servi doar un circuit. Rcd poate servi mai multe Mcb uri. Astea sunt specific pentru AC. |
|
#2734
Publicat: 25 decembrie 2017 - 20:22
Si la noi poti gasi disjunctoare DC ... daca vrei. Daca te adresezi la supermarketurile de bricolaj, atunci nu ai nici o sansa sa gasesti - aia habar nu au nici macar ce au pe raft. Trebuie sa te interesezi la distribuitorii de electrice sau pe internet.
Problema cea mai mare este cu cei care cred ca "merge si asa" si nu inteleg ca trebuie sa isi faca circuitul electric cum trebuie. Din cauza asta multi au probleme mai mici, mai mari sau foarte mari (cand le ia foc instalatia). Multi au impresia ca specialistii care vin sa le faca instalatiile prin casa (electrice sau termice) vor sa le ia banul atunci cand le impun anumite solutii si se lasa pe mana lui Dorel, care le stie pe toate. |
#2735
Publicat: 25 decembrie 2017 - 20:33
Invertorul ars avea siguranta rapida in interior pentru 220V. Degeaba, s-au ars 2 IGBT si cateva rezistente. Concluzia : siguranta e pentru a opri un dezastru nu pentru a proteja un echipament. Pe DC invertorul am vazut ca are pe + si - siguranta de 30A de masina(auto). Deci eu nu vad de ce as pune alte sigurante inainte. Eu folosesc asa ceva pentru deconectare cand am nevoie :
Fișiere atașateEditat de Compf_99, 25 decembrie 2017 - 20:44. |
#2736
Publicat: 25 decembrie 2017 - 22:17
vast, on 25 decembrie 2017 - 20:22, said:
Si la noi poti gasi disjunctoare DC ... daca vrei. Daca te adresezi la supermarketurile de bricolaj, atunci nu ai nici o sansa sa gasesti - aia habar nu au nici macar ce au pe raft. Trebuie sa te interesezi la distribuitorii de electrice sau pe internet. Problema cea mai mare este cu cei care cred ca "merge si asa" si nu inteleg ca trebuie sa isi faca circuitul electric cum trebuie. Din cauza asta multi au probleme mai mici, mai mari sau foarte mari (cand le ia foc instalatia). Multi au impresia ca specialistii care vin sa le faca instalatiile prin casa (electrice sau termice) vor sa le ia banul atunci cand le impun anumite solutii si se lasa pe mana lui Dorel, care le stie pe toate. va multumesc pentru informatii, o sa iau una de Dc de 20A...(am la max. 17A..) la Dedem....nu am gasit , dar am gasit pe un site pe net multumesc |
Anunturi
▶ Utilizatori activi: 1
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi