  • Înscris: 30.09.2007
Va rog sa ma ajutati cu un sfat inainte de a demaonta si de a scoate pompa sumbersibila din put. Este vorba de o pompa cumparata de la Dedeman, cu 4 fire si condensator + siguranta de protectie afara, care are probleme, in sensul ca ori de cate ori functioneaza in la udarea gradinii prin picurator, imi opreste siguranta diferentiala a casei. Mentionez ca functioneaza in sistem hidrofor, cu presostat (care a fost schimbat). Am masurat cele 4 fire si 3 dinte ele (mai putin cel galben) dau continuitate pe aparatul de masura intre ele (orice combinatie as face). Este normal sa se intample asa ceva? unde ar pute fi problema? Trebuie schimbata pompa?

#2
leomagic44

leomagic44

    Io, cu electronii.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,050
  • Înscris: 06.02.2012
Ai scurgere de curent rezidual intre faza si carcasa pompei, fapt ce determina declansarea sigurantei cu protectie diferentiale generale care e de 300mA.
Monteaza o siguranta de 10A/30mA doar pentru hidrofor si nu o sa mai ai probleme cu siguranta generala.
Verifica rezistenta intre impamantare si ceilalti conductori, care trebuie sa fie foarte mare.

#3
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,690
  • Înscris: 07.02.2003
Daca are pierdere pe faza o sa aibe probleme oricum, sar ambele ca au 30mA tipic.

#4
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Posibil ca pompa sa functioneze mai mult si la debit mic pentru udare sau sa aiba un numar mai mare de porniri / opriri  .  Da si tu mai multe amanunte  : despre  functionare si de unde te legi pentru udare .

#5
kennalex

kennalex

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 31
  • Înscris: 20.05.2015

 copaeg, on 22 mai 2015 - 05:11, said:

Va rog sa ma ajutati cu un sfat inainte de a demaonta si de a scoate pompa sumbersibila din put. Este vorba de o pompa cumparata de la Dedeman, cu 4 fire si condensator + siguranta de protectie afara, care are probleme, in sensul ca ori de cate ori functioneaza in la udarea gradinii prin picurator, imi opreste siguranta diferentiala a casei. Mentionez ca functioneaza in sistem hidrofor, cu presostat (care a fost schimbat). Am masurat cele 4 fire si 3 dinte ele (mai putin cel galben) dau continuitate pe aparatul de masura intre ele (orice combinatie as face). Este normal sa se intample asa ceva? unde ar pute fi problema? Trebuie schimbata pompa?
la ce presiune decupleaza presostatul?

#6
danvlas

danvlas

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,118
  • Înscris: 04.06.2009
Incearca sa alimentezi pompa din fata sigurantei diferentiale si vezi ce se intampla. Neaparat sa intercalezi o siguranta simpla care sa-ti protejeze instalatia la supracurent.

Daca siguranta asta simpla sare si acum, ai supracurent si trebuie sa verifici daca:
- putul a secat
- putul s-a umplut de nisip
- pompa nu sta chiar pe fundul putului
- presiunea maxima la care e setat presostatul nu e prea mare.

Daca nu sare, inseamna ca ai o izolatie proasta sau umezeala in corpul pompei. Va merge, dar nu se stie cat.

Eu am eliminat cu totul siguranta pompei (astia o denumesc "protectie termica"). Era o chinezarie de doi lei, cu niste contacte infecte si care mi-a facut un milion de probleme si nervi.

#7
Nero-d

Nero-d

    je m'en fiche/pohui

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,138
  • Înscris: 30.01.2004
fara legatura cu subiectul... pentru udat prin picurare, foloseste un rezervor tampon (1m2), nu hidrofor...

si da, siguranta poate sari ca urmare a unei suprasolicitari a pompei

Edited by Nero-d, 22 May 2015 - 08:41.


#8
bogocnb

bogocnb

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 558
  • Înscris: 20.03.2006
foloseste un rezervor tampon (1m2),


Solutia ideala.

#9
copaeg

copaeg

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 30.09.2007
Multumesc mult pentru ajutor. Problema era ceva mai veche, probabil din cauza umezelii sau doar proasta instalare... Am ajuns prin a schimba pompa (cablul electric se incalzea in timpul functionarii pompei), iar cu ocazia asta am si adus cateva imbunatatiri sistemului. Multumesc mult, inca odata.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate