> Aragaz Electric, Cum se conecteaza la reteaua electrica
tonee
mesaj 6th June 2007, 22:47
Mesaj #1


Junior

Grup: Members
Mesaje: 202
Data înscrierii: 30-June 06
Locație: Oradea
ID membru: 84 465





Buna voua!

E cumva vre-un electrician care sa se priceapa la asa ceva pe aici?

Mi-am cumparat un aragaz electric cu plita vitroceramica din Germania ( http://www.promarkt.de/Zanussi-HOT-Set-1-w.../4559040004.prd ) si m-ar interesa cum trebuie sa il conectez la reteaua de energie electrica.....
Ma refer la instalatia electrica....ce fel de conductori, sigurante etc trebuie folositi pentru a rezista.....
Am citit pe ceva forumuri din Germania ca ar fi necesare 5 fire in doza speciala unde trebuie conectat, el avand 3 intrari, deci sa aiba in tablou 3 sigurante dedicate exclusiv lui!
Ceea ce mi se pare un pic exagerat......si stiind ca nemtii sunt mai disperati si fixisti de felul lor am apelat la ajutorul vostru!

Va multumesc!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Berti
mesaj 6th June 2007, 22:54
Mesaj #2


233SP09

Grup: Senior Members
Mesaje: 2 716
Data înscrierii: 2-March 06
Locație: Sighet, MM
ID membru: 68 047



Idee de baza e, trebuie sa-ti tragi un cablu direct din tablou.
Pentru aia 9.5KW recomand o sectiune de 4 mm² conectat intr-o siguranta de 40A.

Dar dupa cum ai pus intrebarea, iti recomand cu mare caldura sa apelezi la un electrician cu experienta!

Sa nici nu-ti treaca prin cap sa-l conectezi la reteaua existenta!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SuperDuper
mesaj 7th June 2007, 01:40
Mesaj #3


Unsigned integer

Grup: Senior Members
Mesaje: 7 753
Data înscrierii: 25-April 06
Locație: US
ID membru: 74 904



La puterea de 9.5kW ai nevoie de aprobarea Conel si probabil un nou feeder/contor. In apartamente normale de bloc, circuitele de alimentare a panoului electric nu sunt concepute pentru alimentarea plitelor electrice.
Pentru cel ce a "recomandat" o siguranta de 40A la o plita de 9.5kW - mai fa calculele odata, mie imi iese curentul nominal 41.3A. Cum in general sigurantele se dimensioneaza la 125% din curentul nominal insemna o siguranta de cca 50A. Aia 4mmp Cu nu sunt suficienti ci mai degraba un 6-8mmp (recomand cat mai mare pentru a nu se "coace" izolatia in timp).

Acest mesaj a fost modificat de SuperDuper: 7th June 2007, 01:48
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Berti
mesaj 7th June 2007, 06:48
Mesaj #4


233SP09

Grup: Senior Members
Mesaje: 2 716
Data înscrierii: 2-March 06
Locație: Sighet, MM
ID membru: 68 047



Super Duper tu ai mare dreptate, asa mi-a iesit si mie, dar
am mers pe rationamentu urmator, aia 9.5kW sunt full power, toate ochiurile pornite la putere maxima...
sa presupunem prin absurd ca nevasta-sa da chef si face 4 oale de sarmale simultan.

Am mai presupus ca singuranta de contor nu poate fi mai mare de 40A si in mod uzual cablurile de la contor pana la tablou nu sunt mai groase de 6mm² (apartementele comuniste).
Daca el supradimensioneaza instalatia pana la tablou, risca sa-si prajeasca conductorii din perete (tablou-contor), asa mai bine ii sare siguranta automata de 40 cand fierb sarmalele, o recupleaza si o ia mai incetisor, parerea mea...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
istratei
mesaj 7th June 2007, 07:45
Mesaj #5


Junior

Grup: Members
Mesaje: 470
Data înscrierii: 25-November 04
Locație: bucuresti
ID membru: 26 274



daca ai 5 fire pentru legatura poti sa ai :
alimentare separata pentru plita si cuptor si atunci se pot trage 2 cable de 4 cu sigurante de 25 A pe fiecare sau alimentare trifazata - daca ai nevoie de 3 sigurante
daca ai o schema de legare posteaza aici sau o poza cu firele

Acest mesaj a fost modificat de istratei: 7th June 2007, 07:47
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aeon
mesaj 7th June 2007, 08:42
Mesaj #6


Active Member

Grup: Senior Members
Mesaje: 4 229
Data înscrierii: 5-August 02
Locație: Bucuresti
ID membru: 1 739



nu cred ca un aragaz are alimentare trifazata ca doar nu e utilaj industrial
mai degraba are alimentare separata pentru plita si cuptor (cate 2 fire) si 1 fir pentru impamantare

in cazul asta se pot face 2 circuite separate cu sarma mai subtire, cu 2 sigurante mai mici, in loc de unul cu sarma cat degetul si siguranta mare

dar la 9KW consum ...mai bine mananci la restaurant in fiecare zi (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mister_rf
mesaj 7th June 2007, 08:59
Mesaj #7


Guru Member

Grup: Moderators
Mesaje: 10 020
Data înscrierii: 22-October 02
Locație: Bucuresti
ID membru: 2 234



QUOTE(aeon @ Jun 7 2007, 09:42) [snapback]2935140[/snapback]
nu cred ca un aragaz are alimentare trifazata ca doar nu e utilaj industrial...

Este dreptul tau sa nu crezi, (IMG:style_emoticons/default/notangel.gif) dar trebuie sa te documentezi care este limita maxima a consumului permis in regim monofazat.
Iar la noi in perioada anilor '80 cand in Bucuresti au fost construite blocuri fara a fi racodate la reteaua de gaz natural, apartmentele respective au fost prevazute cu alimentare trifazata, special pentru folosirea aragazelor electrice.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
istratei
mesaj 7th June 2007, 08:59
Mesaj #8


Junior

Grup: Members
Mesaje: 470
Data înscrierii: 25-November 04
Locație: bucuresti
ID membru: 26 274



dupa specificatii : http://www.yatego.com/elektroshopwagner/p,...e35d160408dc79f nu este chiar de speriat.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tonee
mesaj 7th June 2007, 16:55
Mesaj #9


Junior

Grup: Members
Mesaje: 202
Data înscrierii: 30-June 06
Locație: Oradea
ID membru: 84 465



Va multumesc tuturor pt raspunsuri!

@istratei

asa este cum zici tu.....se conecteaza separat cuptorul si plita
de aceea consider si eu ca cea mai buna varianta asa cum zici tu.....sa trag direct din tablou doua circuite + protectia de 4 mmp protejate de cate o siguranta automata de 25 sau 30 A
Cred si eu ca asta e cea mai buna solutie pentru a fi sigur ca nu se intmpla nimic.

Va multumesc!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
istratei
mesaj 7th June 2007, 17:13
Mesaj #10


Junior

Grup: Members
Mesaje: 470
Data înscrierii: 25-November 04
Locație: bucuresti
ID membru: 26 274





si sigurante pune cu protectie diferentiala. sunt mai scumpe dar merita pentru protectia ta.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mister_rf
mesaj 7th June 2007, 17:35
Mesaj #11


Guru Member

Grup: Moderators
Mesaje: 10 020
Data înscrierii: 22-October 02
Locație: Bucuresti
ID membru: 2 234



QUOTE(tonee @ Jun 7 2007, 17:55) [snapback]2937480[/snapback]
..sa trag direct din tablou doua circuite + protectia de 4 mmp protejate de cate o siguranta automata de 25 sau 30 A


In mod normal pe o instalatie casnica monofazata se permite un consum maxim de 5kW. De aceea se limiteaza la intrare cu o siguranta de 25A. Eu nu cred ca iti rezista instalatia. Uzual contorul de intrare rezista la maxim 40A.
Pentru a folosi aragazul o sa fie necesara racordarea trifazica, deci alti bani alta distractie...

PS: Toate sfaturile primite aici nu sunt ''autorizate'', asa ca pune aceasta intrebare si la
Electrica. (IMG:style_emoticons/default/cool.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
istratei
mesaj 7th June 2007, 18:33
Mesaj #12


Junior

Grup: Members
Mesaje: 470
Data înscrierii: 25-November 04
Locație: bucuresti
ID membru: 26 274



corect - pentru apartamente 2-4 camere puterea instalata este de max 6 kw. peste aceasta putere este nevoie de bransament trifazat. sincer nu stiu daca se face la apartamentele din blocurile vechi. si costa mult.
pe de alta parte , din punct de vedere practic cu un aspirator , un aer conditionat , un fier de calcat si o masina de spalat automata depasesti lejer cei 6 kw. dar nu le folosesti pe toate , in acelasi timp . consuma 9 kw cu toate "focurile " deschise la putere maxima. cu siguranta ca este termostatat si consumul mediu este dat la 0.8 kw ( sper ca la germana ......).cu legaturi electrice corect executate si sigurante de calitate si atentie in exploatare este accesibil si functional .
o parere din practica.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
andreic
mesaj 8th June 2007, 22:21
Mesaj #13


Guru Member

Grup: Moderators
Mesaje: 20 714
Data înscrierii: 7-February 03
Locație: KN34AL
ID membru: 2 942



QUOTE(mister_rf @ Jun 7 2007, 18:35) [snapback]2937647[/snapback]
In mod normal pe o instalatie casnica monofazata se permite un consum maxim de 5kW.

Corect, 6 conform cu contoarele noi, de fapt asta e lucrul esential de retinut, 9.5kW cat zic aia acolo nu se da in Romania, doar 30kW trifazic pe abonament si retea dedicata.

Acest mesaj a fost modificat de andreic: 8th June 2007, 22:22
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SuperDuper
mesaj 9th June 2007, 04:59
Mesaj #14


Unsigned integer

Grup: Senior Members
Mesaje: 7 753
Data înscrierii: 25-April 06
Locație: US
ID membru: 74 904



QUOTE(andreic @ Jun 8 2007, 16:21) [snapback]2943288[/snapback]
Corect, 6 conform cu contoarele noi, de fapt asta e lucrul esential de retinut, 9.5kW cat zic aia acolo nu se da in Romania, doar 30kW trifazic pe abonament si retea dedicata.

Sau 10kW pentru "cunoscuti"... pana ajunge tensiunea la captul liniei de 160V. Noroc cu circuitele aeriene saracele...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Berti
mesaj 9th June 2007, 06:39
Mesaj #15


233SP09

Grup: Senior Members
Mesaje: 2 716
Data înscrierii: 2-March 06
Locație: Sighet, MM
ID membru: 68 047



In situatia data, singura solutie pe care o poate adopta omu nostru, din moment ce are plita si cuptoru cumparate si upgradarea retelei nu prea intra in calcul, este protectia retelei prin subdimensionarea sigurantei automate la 20 A.
Si sa-i explice frumos nevestei ca nu poate utliza decat un ochi la putere maxima sau 2-3 la putere mica.

Eu am o friteuza dubla de 2x2000w, si i-am explicat frumos lu nevasta-mea ca sub nici o forma nu poate sa foloseasca cele doua cuve simultan. Pana acum a inteles si n-am gasit niciodata sigurata sarita!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tonee
mesaj 9th June 2007, 13:05
Mesaj #16


Junior

Grup: Members
Mesaje: 202
Data înscrierii: 30-June 06
Locație: Oradea
ID membru: 84 465



Va multumesc mult tuturor pentru raspunsuri!

Pana la urma am dus doua circuite separate direct din tablou (5 fire) urmand sa leg pe unul cuptorul iar pe unul plita, fiecare din ele avand in tablou cate o siguranta dedicata!

Inca nu am legat cuptorul si plita sa vad cum functioneaza, apartamentul fiind in constructie momentan!


O sa ii explic atunci sotiei (asa cum ati zis voi) sa nu foloseasca toate ochiurile odata.....:-P

Va multumesc si o zi buna in continuare
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ovidiu vuia
mesaj 9th June 2007, 17:43
Mesaj #17


Junior

Grup: Members
Mesaje: 10
Data înscrierii: 11-March 07
ID membru: 153 567



[Si eu am tot asa ceva si are un stecher cu 5 picioare si am o priza la fel si legaturile sunnt facute astfel:plita separat un ochi mare cu unu mic si iar un ochi mare cu unu mic.
Electric este legat astfel: din tablou pleca 5 fire 4 fiind pe sigurante de 25A fiecare(instalatia este facuta cu dedicatie pt asta) al 5-lea finnd nulul de masa(am siguranta si pe nulul de lucru).Priza este de aceea neagra pt 380v cu 5 picioare.
Cablu folosit este de 2.5mm.
Siguranta generala este de 35A si tin toate odata fara sa bubuie.
Instalatia este noua de la stalp si pana la ultima priza.
Daca ai instalatia buna pana la contor fa cum am zis si no sa ai probleme.
Daca nu ai inteles suna un electricean!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tonee
mesaj 12th July 2007, 00:33
Mesaj #18


Junior

Grup: Members
Mesaje: 202
Data înscrierii: 30-June 06
Locație: Oradea
ID membru: 84 465



Buna voua!

Din nou apelez la voi intr-o problema!
Am un aragaz electric si am o nedumerire cum se leaga acesta la reteaua electrica din casa mea!

Tin sa precizez ca am in bucatarie o sinstalatie special dedicata pt acesta constand in 5 conductori cupru 2,5 mmp (2 x faza, 2 x nul, 1 x protectie) care fiecare pleaca dintr-o siguranta separat direct din tablou!

In manualul de instalare al aragazului am vazut cateva scheme cum s-ar putea lega acesta atat la 230 V cat si la 400 V!
Tin sa precizez ca nu am bransament trifazat, deci tensiunea este de 230 V.

Va atasez aici o poza cu schemele de legare din manualul aragazului!
V-as ruga sa-mi spuneti dupa care schema ar trebui legat in cazul meu!

Va multumesc! Si imi cer scuze pentru calitatea fotografiei!
Fișiere atașate
Fișier atașat  Image051.jpg ( 37.26KB ) Număr de descărcări: 83
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reclama
mesaj A minute ago
Mesaj #




Grup: Bot






In curand... autoevolution.ro

Teste, stiri, ghiduri, jurnale, forum si multe altele!
Go to the top of the page
 

3 V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 utilizatori citesc acest subiect (1 utilizatori neautentificați și 0 anonimi)
0 Membri:

 

RSS Versiune simplificată Data: 23rd November 2009 - 05:54
© 2001 - 2009 Softpedia. All rights reserved.
Softpedia® and Softpedia logo are registered trademarks of Soft News NET SRL.
Privacy Policy | Terms of Use | Contact Softpedia