Salut,
Am o problema cu centrala Buderus Logamax 052 care functioneaza perfect fara termostat.
I-am conectat un termostat, insa cand releul comuta incalzirea ea doar ii da drumul pompei de apa, nu si flacarii.
Interesant e ca atunci cand am legat firele intre ele a pornit fara nicio problema.
Cand l-am conectat am scos rezistenta dintre Ls si Lr si am bagat firele de la termostat. In manual mentioneaza si al treilea fir, la N, insa nu am asa ceva.
In afara de asta, in manual este mentionat ca daca se adauga un termostat de ambient, ea trebuie setata pe tipul de termostat, ceea ce am si facut, fara niciun rezultat.
Vre-o idee?

#56
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nu trebuia sa setezi absolut nimic. Refa setarile asa cum erau.

Ce termostat ai ? Marca, model ?

#57
derfuhrer2007

derfuhrer2007

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 132
  • Înscris: 11.01.2007
Am setat doar dupa ce am vazut problema, de la inceput nu a mers decat pompa.

Computherm Q3 RF

#58
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Ce cablu ai de la centrala la receptorul termostatului ? Cu cite fire ? Unde ai legat firele in centrala si unde ai legat firele in termostat ?
(ar fi buna si o poza)

#59
derfuhrer2007

derfuhrer2007

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 132
  • Înscris: 11.01.2007
Cablu dublu multifilar

Uite aici schema:

http://www.buderus.r...are U052.ro.pdf

Eu l-am legar la Lr si Ls, de unde am si scos siguranta. La termostat erau legate cum zicea in manual, parca la COM si NO.

Chestia e ca daca le legam prost nu se misca nimic, dar ea porneste pompa cand primeste comanda de la releu, iar cu ele legate intre ele merge cu flacara ca inainte de termostat.

#60
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postderfuhrer2007, on 14 octombrie 2015 - 11:15, said:

Chestia e ca  ....

Chestia este ca mi se rupe mie de schema (linkul) tau.. Posted Image
Eu stiu cum se leaga un termostat si nu am nevoie de linkuri catre PDF-urile date de producator. Posted Image

Eu vroiam sa vad cum ai legat tu termostatul, ca sa-mi dau seama unde ai gresit. Deaia vreau poze cu legaturile facute de tine si nu cu ce zice manualul ca ar trebui facut (ca ce zice manualul stiu si eu)

View Postderfuhrer2007, on 14 octombrie 2015 - 11:15, said:

Cablu dublu multifilar
Cite cabluri dinastea ? Unul sau doua ?
Cum ai rezolvat problema alimentari receptorului cu 220v ~ ?????

View Postderfuhrer2007, on 14 octombrie 2015 - 11:15, said:

Eu l-am legar la Lr si Ls, de unde am si scos siguranta.

Nu ai scos nici o siguranta. Ai scos o banala sirma. (o punte, un strap, o bucatica mica de sirma ordinara :D)

View Postderfuhrer2007, on 14 octombrie 2015 - 11:15, said:

La termostat erau legate cum zicea in manual, parca la COM si NO.
Foarte bine ai facut. Dar repet:  Cum ai rezolvat problema alimentari receptorului cu 220v ~ ?????

View Postderfuhrer2007, on 14 octombrie 2015 - 11:15, said:

Chestia e ca daca le legam prost nu se misca nimic, ....

Pai nu stiu daca este chiar asa. Undeva ai gresit tu de nu-ti mai merge centrala. Si fara poze reale cu ce ai facut nu poti primi ajutor Posted Image

Edited by florin71_skoda, 14 October 2015 - 18:56.


#61
plmokn

plmokn

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,444
  • Înscris: 09.02.2009
Salut! Am cumpărat de curând un apartament ce are montata o centrala Buderus U052_28BT "dotata" cu termostat wireless.
Am o problema cu ea în sensul ca nu încălzește apa din calorifere peste 30 grade chiar dacă ea e setata la 30. Ca indiciu - când nu apare pe display temperatura apei (care începe de pe la 35 și scade la 27-28 în timpul unui ciclu),  apare " =H" cu mențiunea ca "egalul"  este plasat în partea de jos a lui H. Poate o sa fac și o poza când mai trec pe acolo....
Idei? Soluții?

#62
plmokn

plmokn

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,444
  • Înscris: 09.02.2009
Cam asa:Attached File  uploadfromtaptalk1445076925550.jpg   229.15K   99 downloads

#63
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nu cumva ai si sonda externa ?

Roteste butonul / potentiometrul din stinga, cel ce are linga el desenat un radiator, pina ce ajunge in drept cu 70grd

#64
jonnyy_b

jonnyy_b

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 14.09.2009
Scuze ca intervin in acest topic dar am si eu niste nelamuriri la o centrala tot Buderus Logamax GB 012 in conensatie si poate dvs ma lamuriti.
- Cand pornesc apa calda la baie la dus si la chiuveta sub centrala se aude un sunet ciudat ca si cum 2 fire ar face un scurtcircuit.
-Apa calda la baie baga foarte greu si fara presiune (la dus), desi stau la parter si am presiune f buna la apa iar instalatia este facuta corect.
-Uneori cand porneste pe caldura centrala, oscileaza pe ecran EH (de la incalzire apa) si gradele de la apa din calorifere...si oscileaza asa, caloriferele totusi incalzindu-se dar eu nu folosesc si apa de la chiuveta.
- Am mai remarcat ca daca pornesc apa calda la chiuveta, centrala nu mai face caldura in calorifere...degeaba o pornesc din termostat..pe ecran ramane tot simbolul EH ca face apa calda, deci nu merg concomitent.
- Si ca o ultima chestie..tot nu inteleg principiul acesta al condensatiei...
De ex . porneste incalzirea , duce temperatura in 10 minute la 56 de grade centrala, dupa care se opreste ca ajunge la temperatura dorita...ulterior iar se mai incalzeste apa pe ecran (dar fara sa porneasca simbolul de flacara de gaz) , sau daca nu ajunge la temp. dorita ridica apa si la 61 de grade...dupa care se opreste ea..si reporneste dupa cateva minute.
Poate imi da si mie cineva o explicatie...
Mentionez ca centrala este montata de o luna.

Edited by jonnyy_b, 19 October 2015 - 23:54.


#65
plmokn

plmokn

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,444
  • Înscris: 09.02.2009
Vreo idee de ce nu trece apa din calorifere de 32-32 de grade în condițiile în care e setata la 60 de grade?
Menționez ca am un termostat wireless Computerm iar "receiverul" termostatului montat pe centrala are ambele leduri aprinse. Cel rosu de N\A și cel verde de MANUAL.

#66
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Dar in centrala la ce temperatura ajunge apa ?

---
Daca ai aprins si becul verde inseamna ca receptorul nu mai asculta de "telecomanda" si centrala merge 24 din 24 ca sa tina radiatoarele calde, la temperatura setata "in centrala"

#67
salex

salex

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 274
  • Înscris: 05.09.2005

View Postjonnyy_b, on 19 octombrie 2015 - 23:50, said:

Scuze ca intervin in acest topic dar am si eu niste nelamuriri la o centrala tot Buderus Logamax GB 012 in conensatie si poate dvs ma lamuriti.
- Cand pornesc apa calda la baie la dus si la chiuveta sub centrala se aude un sunet ciudat ca si cum 2 fire ar face un scurtcircuit.
....
Zgomotul de scurtcircuit poate fi dat de scanteia de aprindere, o data si gata. Cit de des se aude ?

Presiunea la apa intr-o retea e aceeasi. Tu te referi de fapt la debit. Sint deschisi robinetii la alimentare la maxim? Ai filtru Y montat pe alimentarea cu apa rece? Ii poti desface haxagonul ca sa-l inspectezi ? Are o plasa din metal expandat si poate s-a colmatat cu ceva.

Centralele functioneaza in regim prioritar de ACM. Deci n-ai caldura cind folosesti apa calda.

Centralele pot reporni cu intarziere dupa ce comanda de ACM s-a oprit (anticiclaj). Posibil sa fie parametru accesibil utilizatorului prin meniu (daca ai) sau prin reglaje pe placa.

Adica vrei sa spui ca centrala ta incalzeste caloriferele fara sa dea drumu' la flacara ?  N-are cum...

Condensarea recupereaza caldura latenta de vaporizare. Adica, se scurt, se recupereaza caldura iesita pe cos.

View Postplmokn, on 31 octombrie 2015 - 20:33, said:

Vreo idee de ce nu trece apa din calorifere de 32-32 de grade în condițiile în care e setata la 60 de grade?
Menționez ca am un termostat wireless Computerm iar "receiverul" termostatului montat pe centrala are ambele leduri aprinse. Cel rosu de N\A și cel verde de MANUAL.
Daca caloriferele nu sint deschise complet (ignoram aici echilibrarea hidraulica) atunci cea mai mare parte a apei calde se va duce prin by-pass. Centrala va crede ca s-a ajuns la temperatura stabilita si va opri gazul. Acelasi comportament poate fi dat si de fitrul Y infundat pe circuitul de incalzire.
Am presupus ca termostatul e legat corect si functioneaza bine.

Edited by salex, 01 November 2015 - 14:27.


#68
plmokn

plmokn

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,444
  • Înscris: 09.02.2009

View Postflorin71_skoda, on 01 noiembrie 2015 - 13:45, said:

Dar in centrala la ce temperatura ajunge apa ?

---
Daca ai aprins si becul verde inseamna ca receptorul nu mai asculta de "telecomanda" si centrala merge 24 din 24 ca sa tina radiatoarele calde, la temperatura setata "in centrala"
Am aflat răspunsul: a umblat cineva la robinetul de gaze și era aproape închis. Se aprindea flacăra dar nu putea sa o ducă peste 32-33 grade.
Cum fac sa "asculte telecomanda "? Ca altfel merge încontinuu...

#69
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Pai cred ca din cauza ca merge incontinuu a fost inchis si robinetul de gaze. Dar de ce a fost asa de greu de observat pozitia robinetului? Poate ne spui si ce model e Computermu, ca sa te putem ajuta.

#70
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postplmokn, on 01 noiembrie 2015 - 23:36, said:

Cum fac sa "asculte telecomanda "? Ca altfel merge încontinuu...
Apesi la receptor butonul "manual" ca sa se stinga becul verde. Dupaia la telecomanda urci si scazi temperatura de citeva ori si urmaresti sa se stiga/aprinda ledul rosu de le receptor.

#71
plmokn

plmokn

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,444
  • Înscris: 09.02.2009
Attached File  uploadfromtaptalk1446578632195.jpg   377.55K   39 downloadsAsta e termostatul - COMPUTHERM wireless Thermo Control System.
Când flacăra arde fără oprire sunt amândouă ledurile aprinse. Pe cel verde nu pot sa îl fac sa se stingă. Cel mult sa treacă pe intermitent. Dacă apăs rosu, se închide si flacăra si nu mai porneste indiferent de ce ii fac din termostat.

Edited by plmokn, 03 November 2015 - 21:37.


#72
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Cind trece ledul verde pe intermitent apsa la "teecomanda" tasta "learn" citeva secunde si o sa se stinga ledul verde.
(cind ledul verde este intermitent trebuie sa faci "corelarea" intre receptor si transmitator)

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate