Sisteme profesionale de încălzire în pardoseala cu agent termic (IPAT)-seria 3-2013-..
#5347
Publicat: 26 martie 2015 - 15:13
kolfleading, pe 26 martie 2015 - 13:50, a scris: Dvs. spuneti ca temperatura secundara nu va depasi niciodata 50 C. Colegul dvs. alibabu spune ca, in timp, temperatura secundara ar fi atins valoarea primara. Care este raspunsul corect, pana la urma? raspunsul corect ar fi ca actuatoarele s-ar fi inchis cu mult inainte ca secundarul sa atinga temperatura din turul circuitului primar. chestia ar fi valabila bineinteles daca nu ar veni altcineva sa scoata si acuatoarele din schema si sa le inlocuiasca cu dopuri din pluta ( iertata sa-mi fie gluma ) |
#5348
Publicat: 26 martie 2015 - 15:30
Si mai este protectia pompei de pe GPa in caz de se strica robinetul cu senzor la distanta ....sau se regleaza din start robinetul de legatura cu sursa inainte de GPA ca oricare temperatura ar fi peste 50*C sa fie limitat , obturat , gatuit,debitul de apa fierbinte din tur sursa , incat dupa gpa ,adica la intrarea in bucle sa nu intre orice sa-r intampla peste 50*C orice situatie ar interveni....
|
#5349
Publicat: 26 martie 2015 - 16:44
alibabu, pe 26 martie 2015 - 15:13, a scris:
raspunsul corect ar fi ca actuatoarele s-ar fi inchis cu mult inainte ca secundarul sa atinga temperatura din turul circuitului primar. chestia ar fi valabila bineinteles daca nu ar veni altcineva sa scoata si acuatoarele din schema si sa le inlocuiasca cu dopuri din pluta ( iertata sa-mi fie gluma ) Deci dl. scurt_pe_2 n-a fost deloc sincer cand a postat acel filmulet si a incercat sa ne convinga ca GPA-ul limiteaza la 50 C. ciobimar, pe 26 martie 2015 - 15:30, a scris:
Si mai este protectia pompei de pe GPa in caz de se strica robinetul cu senzor la distanta .... ciobimar, pe 26 martie 2015 - 15:30, a scris:
sau se regleaza din start robinetul de legatura cu sursa inainte de GPA ca oricare temperatura ar fi peste 50*C sa fie limitat , obturat , gatuit,debitul de apa fierbinte din tur sursa , incat dupa gpa ,adica la intrarea in bucle sa nu intre orice sa-r intampla peste 50*C orice situatie ar interveni.... Editat de kolfleading, 26 martie 2015 - 16:47. |
#5351
Publicat: 26 martie 2015 - 17:32
kolfleading, pe 26 martie 2015 - 16:44, a scris:
Deci GPA nu garanteaza limitarea temperaturii ci intervin alte elemente ce nu tin de GPA. Deci dl. scurt_pe_2 n-a fost deloc sincer cand a postat acel filmulet si a incercat sa ne convinga ca GPA-ul limiteaza la 50 C. Daca ajungi la 50 de grade pe tur IPAT inseamna ca ai vreo 35 de grade in casa (in functie de temperatura exterioara ) ,da asta daca nu scrie in pdf-uri nu ai tu de unde sa stii. Si intervine si automatizarea ca de aia o pui acolo- sa automatizeze. kolfleading, pe 26 martie 2015 - 16:44, a scris:
Pai in instalatiile profesionale, protectia aceasta NU se instaleaza. Trebuie sa fie un pdf-eu pe acolo de unde sa citesti care-i treba cu automatizarea asta si cu ce se ocupa. Daca as pune butelii de egalizare si alte avioane pe acolo cred mi-ar trebui vreo 3 sisteme de siguranta nu numai 1. Dar (vorba mea-copiata de altii ) ce mai conteaza ca merge cu dt de 10 de 30 , sau ce conteza ca merge cu 45 /40 sau 50/45 cind poate sa mearga cu 35/30 ....face cald ? ,Face Bine, eu nu mint cu neimtire pe aici ca sa arat ce rotund sunt. kolfleading, pe 26 martie 2015 - 13:50, a scris:
Temperatura creste grad cu grad si fara GPA, centrala nu are putere infinita ca sa ridice instantaneu la pornire temperatura agentului termic de la 20 C la 45 C. Sau minti prin omisiune cum faci de obicei ca si cum cineva ar fi spus ca CT sare de la 20 la 60 de grade instantaneu... kolfleading, pe 26 martie 2015 - 13:50, a scris:
Iar in cazul GPA, cresterea grad cu grad este valabila pentru prima bucla care s-a deschis. Daca se mai deschide o bucla dupa ce temperatura a ajuns catre valoarea programata pe capul termostat, nu mai merge grad cu grad. E o prostie afirmatia, fiindca temperatura pe tur IPAT nu ajunge niciodata la temperatura setata pe capul robinetului termostat(50 de grade), sau daca ajunge inseamna ca afara sunt -25 de grade si se cer 25 de grade pe TA (functie de cum a fost dimensionata instalatia) ceea ce este f putin probabil. Si chiar si asa tot nu se depasesc 27-28 de grade la nivelul finisajului. Repet vorbim de GPA cu 2 cai nu despre altceva. kolfleading, pe 26 martie 2015 - 13:50, a scris:
Ati postat un filmulet cu un GPA care primea de la sursa 70 C si trimitea in secundar 50 C, desi capul termostatic era demontat. Dvs. spuneti ca temperatura secundara nu va depasi niciodata 50 C. Colegul dvs. alibabu spune ca, in timp, temperatura secundara ar fi atins valoarea primara. Care este raspunsul corect, pana la urma? 1) In primul rind nu trimitea in secundar 50 de grade cu 70 de grade de la sursa ci ajunsese acolo dupa o perioada luuunga de functionare . 2) Raspunsul corect este ca : Amindoi au dreptate dar asta nu scrie in pdf-eu asa ca nu prea ai de unde sa stii. Editat de gelunechifor, 26 martie 2015 - 18:35. |
#5352
Publicat: 26 martie 2015 - 17:37
kolfleading, pe 26 martie 2015 - 13:50, a scris:
… Temperatura creste grad cu grad si fara GPA, centrala nu are putere infinita ca sa ridice instantaneu la pornire temperatura agentului termic de la 20 C la 45 C. … Centrala este capabila sa ridice temperatura mult mai rapid decat o poate aduce(modula) GPA in circuite. Cu GPA, se lasa cu “long play”. Adesea fara participarea activa a sursei(doar a pompei de circulatie a sursei). Cu instalatia din pardoseala legata la CT “pe direct”, ajungem in cateva minute de la 20 la 45 *C(adevarat, crescand grad cu grad). In acest interval de timp, putem avea o diferenta de pana in 10 *C in retur, care se va diminua la un moment dat, spre finalul ciclului. kolfleading, pe 26 martie 2015 - 13:50, a scris:
… Iar in cazul GPA, cresterea grad cu grad este valabila pentru prima bucla care s-a deschis. Daca se mai deschide o bucla dupa ce temperatura a ajuns catre valoarea programata pe capul termostat, nu mai merge grad cu grad. … kolfleading, pe 26 martie 2015 - 13:50, a scris:
… Si, ca tot ati revenit, poate ne lamuriti asupra unei chestiuni care a a ramas in aer. Ati postat un filmulet cu un GPA care primea de la sursa 70 C si trimitea in secundar 50 C, desi capul termostatic era demontat. Dvs. spuneti ca temperatura secundara nu va depasi niciodata 50 C. Colegul dvs. alibabu spune ca, in timp, temperatura secundara ar fi atins valoarea primara. Care este raspunsul corect, pana la urma? Dar daca trebuie, trebuie. Daca imobilul s-ar afla in echilibru termic, iar instalatia in configuratia prezentata nu ar beneficia de automatizare, temperatura pe tur secundar poate depasi la un moment dat 50 *C, tinzand sa ajunga spre 70 *C. Insa, cu automatizare, circuitele vor fi de mult inchise, atingandu-se temperatura de ambient solicitata, inainte ca in tur secundar sa se ajunga la 50 *C. kolfleading, pe 26 martie 2015 - 16:44, a scris:
... Deci dl. scurt_pe_2 n-a fost deloc sincer cand a postat acel filmulet si a incercat sa ne convinga ca GPA-ul limiteaza la 50 C. ... Robinetul termostat, la acest GPA este cu tot cu cap termostatat. Si se regleaza pe 50 *C. Asta inseamna ca limiteaza temperatura de tur secundar la max 50 *C. Daca vreodata, cumva, ar fi necesar. Editat de scurt_pe_2, 26 martie 2015 - 17:41. |
#5353
Publicat: 26 martie 2015 - 18:38
La astea cu automatizarile nu ma bag inca nu am ajuns sa studiez capiltolul automatizari,...si eu ma mai uit prin PDF-uri si nu vad sa fie un lucru rau ,(ma faceti sa ma simt vinovat ca mai trag cate un ochi prin ele) dar cei de la Thermotec au un pdf in rusa ,dupa care ma mai ghidez, dar nu numai eu multi de pe forumurile rusesti fac referire la el ...
|
#5354
Publicat: 26 martie 2015 - 18:46
ciobimar, pe 26 martie 2015 - 18:38, a scris:
La astea cu automatizarile nu ma bag inca nu am ajuns sa studiez capiltolul automatizari,...si eu ma mai uit prin PDF-uri si nu vad sa fie un lucru rau ,(ma faceti sa ma simt vinovat ca mai trag cate un ochi prin ele) dar cei de la Thermotec au un pdf in rusa ,dupa care ma mai ghidez, dar nu numai eu multi de pe forumurile rusesti fac referire la el ... Orice instalatie se bazeaza(sau ar trebui) pe proiectare,pe fisele materialelor,pe scheme de montaj . Problema e ca o instalatie e mai mult decit o suma de pdf-uri. Automatizarea, in cazul IPAT, iti inchide bucla/ele atunci cind s-a atins T.A.,sa zicem de 21 de grade si in functie de temperatura exterioara aceasta se intimpla si la 35 de grade tur IPAT cu 30 retur IPAT dar si la la 48 cu 43 (temperaturi maxime(48/43) pentru -20 degrade exterior cu 21 interior) .Asta cind vorbim de GPA cu 2 cai. Cind vorbim despre altceva, de exemplu V3C ,mergi deodata cu 48/43(fiindca asta e temperatura maxima necesara la -20 de grade exterior cu 21 interior, in general) indiferent ca sunt +10 grade afara sau -20 de grade. Editat de gelunechifor, 26 martie 2015 - 19:07. |
#5355
Publicat: 26 martie 2015 - 20:01
ciobimar, pe 26 martie 2015 - 17:07, a scris:
. scurt_pe_2, pe 26 martie 2015 - 17:37, a scris:
putem avea o diferenta de pana in 10 *C in retur, care se va diminua la un moment dat, spre finalul ciclului. Putem avea 10 C diferenta chiar si cu GPA. scurt_pe_2, pe 26 martie 2015 - 17:37, a scris:
temperatura pe tur secundar poate depasi la un moment dat 50 *C, tinzand sa ajunga spre 70 *C. Si este cam contradictoriu cu ce spune gelunechifor: gelunechifor, pe 26 martie 2015 - 17:32, a scris:
Ba da GPA limiteaza temperatura gelunechifor, pe 26 martie 2015 - 17:32, a scris:
Daca as pune butelii de egalizare si alte avioane pe acolo cred mi-ar trebui vreo 3 sisteme de siguranta nu numai 1. gelunechifor, pe 26 martie 2015 - 17:32, a scris:
E o prostie afirmatia, fiindca temperatura pe tur IPAT nu ajunge niciodata la temperatura setata pe capul robinetului termostat(50 de grade), gelunechifor, pe 26 martie 2015 - 17:32, a scris:
1) In primul rind nu trimitea in secundar 50 de grade cu 70 de grade de la sursa ci ajunsese acolo dupa o perioada luuunga de functionare . Deci daca-mi trebuie 45 C secundar, Inseamna ca-mi trebuie vreo 60 - 65 C de la sursa, ceea ce este cam ineficient pentru centrale in condensatie si pompe de caldura. gelunechifor, pe 26 martie 2015 - 17:32, a scris:
2) Raspunsul corect este ca : Amindoi au dreptate gelunechifor, pe 26 martie 2015 - 17:32, a scris:
Eu nu o montez pentru-ca instalatiile mele beneficiaza de automatizare ! Trebuie sa fie un pdf-eu pe acolo de unde sa citesti care-i treba cu automatizarea asta si cu ce se ocupa. Dureaza pana cand o avarie la capul termostatic este sesizata de TA si se pot intampla lucruri neplacute cu finisajul. Sau poate se intampla ca in camera respectiva sa fie geamul deschis si TA-ul este in urma cu ceea ce se intampla in sapa, si uite asa poate sa ajunga apa la 70 C din puffer in bucle... TA-ul ca unica masura de siguranta este o varianta extrem de ne-profesionista. Editat de kolfleading, 26 martie 2015 - 20:06. |
#5356
Publicat: 26 martie 2015 - 20:24
kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
Stiu care-i treaba cu automatizarea asta si stiu ca sub nici o forma nu se califica drept "sistem de siguranta". Da, nu e trecut in pdf ,asa-i ? Nu scrie nicaieri treaba asta si daca nu scrie nu exista. kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
Sigur ca putem avea, daca n-avem debit suficient pe bucle. Putem avea 10 C diferenta chiar si cu GPA. Posibilitati sunt n! in functie de cum ne sta palaria la un moment dat sau dupa cum ne comvine sa aratam situatia. Putem avea si 30 de grade cu GPA kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
Asta este putin diferit de ceea ce s-a incercat sa se sustina anterior prin acel filmulet. Si este cam contradictoriu cu ce spune gelunechifor: kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
Si iar ajungem la rautati infantile... Infantile sunt jumatatile tale de adevaruri ca si minciunile sfruntate. kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
Deci cu 70 C la sursa, greu de tot ajung la 50 C secundar. Deci daca-mi trebuie 45 C secundar, Inseamna ca-mi trebuie vreo 60 - 65 C de la sursa, ceea ce este cam ineficient pentru centrale in condensatie si pompe de caldura. Ce legatura are PDC in discutia asta ? Sau tre sa iasa dupa cumi iti bate vinrtul. Nu ti-am mers cu CT in condensatie si acu ii dai cu PDC. Da nu-i problema ca in curind o sa am copiile de la facturile pe toata iarna la casa de 160 mp cu full IPAT si cu GPA sa vedem care este "ineficienta" aia de care faci atita caz Si in plus tot ce aii spus mai sus e interpretarea ta ,proasta si total pe linga ,a ceea ce am spus eu. kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
Ar fi simplu daca ar fi asa dar nu se poate sa aiba amandoi dreptate. E simplu si se poate... amindoi au dreptate kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
TA-ul ca unica masura de siguranta este o varianta extrem de ne-profesionista. Ta-ul nu este unica masura de siguranta,este a 3-a,asta daca te intreaba cineva si vrei sa arati ca stii despre ce vorbesti. kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
Dureaza pana cand o avarie la capul termostatic este sesizata de TA si se pot intampla lucruri neplacute cu finisajul. Sau poate se intampla ca in camera respectiva sa fie geamul deschis si TA-ul este in urma cu ceea ce se intampla in sapa, si uite asa poate sa ajunga apa la 70 C din puffer in bucle... Du-te ma de-aici ..se vede clar ca habar nu ai cum functioneaza un GPA cu 2 cai ) Editat de gelunechifor, 26 martie 2015 - 20:26. |
|
#5357
Publicat: 26 martie 2015 - 20:32
gelunechifor, pe 26 martie 2015 - 20:18, a scris:
Posibilitati sunt n! in functie de cum ne sta plaria la un moment dat sau dupa cum ne comvine sa aratam situatia. Putem avea si 30 de grade cu GPA gelunechifor, pe 26 martie 2015 - 20:24, a scris:
Du-te ma de-aici ..se vede clar ca habar nu ai cum functioneaza un GPA cu 2 cai ) Dar te inteleg ca interesele comerciale privind vanzarea de GPA-uri te obliga sa prezinti situatia "dupa cum ne convine".
Editat de gelunechifor, 26 martie 2015 - 20:35.
|
#5358
Publicat: 26 martie 2015 - 20:39
kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:32, a scris:
Ah, in sfarsit ai fost sincer. Arata ce faci tu pe aici . kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:32, a scris:
Stim amandoi ca asta este o minciuna si o rautate infantila. Dar te inteleg ca interesele comerciale privind vanzarea de GPA-uri te obliga sa prezinti situatia "dupa cum ne convine". Nu , nene ,tu esti un micinos dovedit si te ocupi cu rautati infantile. Situatia este asa : Cu GPA (cu 2 cai) se obtine o incalzire uniforma,confort, si temperatura dorita. Iar faptul ca tu incerci sa prezinti astea ca interes comercial e problema ta. GPA-uri sunt pe toate drumurile asa ca interesul meu comercial ar fi valabil daca as fi unicul montator/distribuitor de GPA-uri Editat de gelunechifor, 26 martie 2015 - 20:45. |
#5359
Publicat: 26 martie 2015 - 20:52
gelunechifor, pe 26 martie 2015 - 20:39, a scris:
Nu , nene ,tu esti un micinos dovedit si te ocupi cu rautati infantile. Editat de spanu110976, 26 martie 2015 - 20:53. |
#5360
Publicat: 26 martie 2015 - 21:01
spanu110976, pe 26 martie 2015 - 20:52, a scris:
mi s-a spus ca sunt mincinos, habarnist. "Deci mergind pe o teava cu diam de 20 exterior si 16 interior,apa intra tot pe diametrul conectorului de 8,3mm " ?? Iar faptul ca incerci sa iti alturi numele de @kolf nu iti ridica statutul in nici un caz, chiar daca tu incerci asta. "Meciul" meu cu @kolf are alte semnificatii ,dar tu poti sa fii ridicol in continuare. Si sa stii ca eu cred @Kolf este un extraordinar de bun teoretician ,cred ca cel mai bun care a existat pe SP pina acum pe aria asta,dar asta nu are legatura cu ceea ce ne certam noi. Editat de gelunechifor, 26 martie 2015 - 21:03. |
#5362
Publicat: 26 martie 2015 - 21:19
kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
… Asta este putin diferit de ceea ce s-a incercat sa se sustina anterior prin acel filmulet. Si este cam contradictoriu cu ce spune gelunechifor: … Mai pun inca o data filmul si dau explicatii la secunda? Nu este deloc contradictoriu, atata vreme cat iei in calcul faptul ca robinetul termostat(cu tot cu capul sau) este parte din GPA. Astfel, acest robinet(aka parte din GPA), limiteaza temperatura agentului termic ce-ar putea sa intre in secundar. Acesta este unul din rolurile sale. Daca vreau sa limitez temperatura in secundar la 25 *C, la atat reglez capul robinetului termostat, adica pe valoarea corespondenta. Vreau 30-40-50 *C maxim?! Atunci nu-mi ramane decat sa reglez robinetul termostat pe valoarea maximala ce o doresc. Si merg cu sursa reglata si pe 90 *C, ca in circuitele din pardoseala nu o sa am mai mult decat am reglat din capul robinetului termostat. Daca demontez capul robinetului termostat, situatia este asa cum s-a descris in posturi precedente, cu doar o pagina in urma. Sa re-reformulez? kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
… Deci cu 70 C la sursa, greu de tot ajung la 50 C secundar. Deci daca-mi trebuie 45 C secundar, Inseamna ca-mi trebuie vreo 60 - 65 C de la sursa, ceea ce este cam ineficient pentru centrale in condensatie si pompe de caldura. … Insa oare de ce as dori sa ating 50 *C in circuitul secundar?!? Daca-ti trebuie (tie, ca mie nu) 45 *C in secundar, inseamna ca te afli prin Alaska(exagerez putin, evident). Ori esti cu instalatia la PIF, aflandu-te la etapa cand trebuie sa o si “forjezi”. Sau ai o instalatie IP care, datorita configuratiei, doar cu atare temperaturi de forja lucreaza si se simte bine. kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
…Ar fi simplu daca ar fi asa dar nu se poate sa aiba amandoi dreptate. kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
… Dureaza pana cand o avarie la capul termostatic este sesizata de TA si se pot intampla lucruri neplacute cu finisajul. Sau poate se intampla ca in camera respectiva sa fie geamul deschis si TA-ul este in urma cu ceea ce se intampla in sapa, si uite asa poate sa ajunga apa la 70 C din puffer in bucle... … Daca lasi geamul deschis in vreo camera, ce?! Nu se intampla nimic cu sapa, cu finisajele, cu temperatura din circuitul secundar, cu robinetul termostat, cu GPA-ul, cu automatizarea, cu teava, cu sursa. Le-am insirat pe toate, sper. Ca nu cumva sa-ti mai rasara vreo idee… |
#5363
Publicat: 26 martie 2015 - 21:28
kolfleading, pe 26 martie 2015 - 20:01, a scris:
Acela este robinet de izolare, nu de reglaj. |
#5364
Publicat: 26 martie 2015 - 21:47
scurt_pe_2, pe 26 martie 2015 - 21:19, a scris:
Cam ce insinuezi ca s-ar fi incercat a se sustine? Deci pica inca o calitate care i s-a atribuit GPA-ului. De fapt era automatizarea...Sa vedem acum cine este mincinos dovedit. scurt_pe_2, pe 26 martie 2015 - 21:19, a scris:
Nu este deloc contradictoriu, atata vreme cat iei in calcul faptul ca robinetul termostat(cu tot cu capul sau) scurt_pe_2, pe 26 martie 2015 - 21:19, a scris: Daca ramane deschis permanent(la maxim), ar fi ca si cand as fi scos capul robinetului. Sa reiau si sa explic din nou ce s-ar intampla in acest caz?! Varianta 1: chiar si cu capul demontat (V2C deschis la maxim), temperatura in secundar ramane in urma cu vreo 20 de grade fata de temperatura in primar. Asta este in concordanta cu ce s-a afirmat anterior dar nu este foarte bine pentru ca inseamna ca chiar si in functionarea normala, temperatura tur primar trebuie sa fie mai mare decat temperatura maxima dorita in secundar, iar asta afecteaza negativ eficienta in cazul unor surse de caldura (PDC, CTC). Varianta 2: cu capul demontat (V2C deschis la maxim), temperatura in secundar tinde catre temperatura din primar. Asta iarasi nu e foarte bine, pentru ca e in contradictie cu ce s-a afirmat anterior cand s-a postat acel filmulet. |