Centrale termice Viessmann

* * * * - 4 voturi
  • Vă rugăm să vă autentificați pentru a răspunde
4506 răspunsuri în acest subiect

#2593
fabian7ro

fabian7ro

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 961
  • Înscris: 13.01.2011
Păi exista o legătură între "forțarea"respectiva și ieșirea centralei din reglajul de putere minimă.
Fa din nou setările de putere minimă pe o liniuță și las-o așa (nu mai trece de 2 cu butonul rotativ )
O sa vezi că o sa plece pe o liniuță și o sa stea pe o liniuță.

Am pățit și eu....că o dădeam pe minim și apoi verificam daca sta pe minim dans potențiometrul către 5 sau 6 moment în care creșteau liniuțele.
Ideea e sa o setezi și gata...fara sa mai crești.

Cel puțin cu asta am rămas în cap de la ultima experiență

#2594
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.609
  • Înscris: 17.03.2014
Setarea e de putere maxima pe incalzire. Minima vine din constructie si e cat e, la mine 25%, adica 6,5kW. Daca nu ii ceri temperaturi prea mari pe tur va sta pe putere minima, dar daca cresti temperatura pe tur va incerca sa tina pasul marind puterea, insa nu va depasi valoarea maxima setata de tine. In acest timp afisajul poate arata si 5 liniute, insa puterea eu nu cred ca o depaseste pe cea setata, altfel setarea nu are sens. Nu stiu exact ce indica liniutele in cazul asta, probabil o liniuta e default puterea minima, iar 5 sunt puterea maxima setata si probabil ca mai creste cate o liniuta cand puterea creste cu (Pmax-Pmin)/4. Eu initial credeam, ca liniutele sunt scala absoluta de putere, dar probabil nu e asa.

#2595
fabian7ro

fabian7ro

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 961
  • Înscris: 13.01.2011
M-am exprimat eu greșit pt că de fapt eu merg cu puterea maxima la minim.

Adică...pot sa dau de butonul ăla la maxim că tot pe o linie stă.


Ce incercam eu sa explic e că imediat după ce setez puterea maxima la minim (o liniuță) trebuie să mă abțin să văd dacă creste puterea ....sa o las o vreme.
Că sa fie foarte clar...centrala mea pornește pe o liniuță și așa stă până decuplează. Pot fixa la la cifra 4 (nu a fost cazul) dar tot pe o linie ajunge acolo în cateva ore bune.

Eu stau cu reglajul undeva intre 1 și 2, pornește pe o liniuta si încălzește apa de la 32 la 38 grade , ta decuplează. Așa merge in regim de păstrare temp.

Dar chiar daca e apa rece în instalație și potențiometrul pus pe 4 sa zicem...merge cu o liniuta de la 10 până la 50 grade . Nu mărește puterea ...tine puterea minim posibil până ajunge la țintă sau până decuplează ta.

#2596
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.609
  • Înscris: 17.03.2014
Poate daca reusesti sa setezi puterea maxima sa fie egala cu minima pe care o poate scoate centrala. Eu am incercat intr-o vreme, dar nu am reusit. Pur si simplu nu puteam salva setarea. Atunci am lasat-o balta. Anul trecut am incercat din nou, insa nu am reglat la minim ci cred ca ceva mai mult. Nu stiu daca erau 2 liniute sau una singura si asa am reusit sa salvez setarile si merge ok. Si eu tot asa o tin, pe afisaj am temperaturi intre 33 si 40 si butonul intre 1 si 2.

#2597
fabian7ro

fabian7ro

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 961
  • Înscris: 13.01.2011
Ok.asta încerc să-ți transmit...că m-am luptat și eu cu ea câteva zile.
Ideea e sa pui le minim (o liniuta), apoi memorează ...apoi o lasi in pace...adică nu mai verifici dacă creste puterea sau nu când dai mai tare potențiometrul.

După o vreme chiar dacă dai mai tare nu va mai crește. Ideea e sa o lasi in place imediat după ce memorează

O sa filmez cum se comporta a mea și îți arăt și ție...

#2598
schultz1977

schultz1977

    New Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 5
  • Înscris: 23.09.2011
Buna
Am o centrala Viessman model Vitodens 333, tip frigider, si as vrea daca se poate sa anulez sau sa setez centrala sa nu mai asculte de senzorul de exterior, as vrea sa-l setez pe temperatura constanta. Ma poate ajuta cineva?

#2599
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.609
  • Înscris: 17.03.2014
Ce anume te nemultumeste la senzorul extern? La acest model de centrala ar trebui sa il poti configura cum vrei tu. Daca insisti ca centrala sa lucreze fara el, cred ca pur si simplu il desfaci din centrala, sau daca nu vrei sa umbli inauntru, desfaci firele care merg la senzor si le izolezi.

#2600
schultz1977

schultz1977

    New Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 5
  • Înscris: 23.09.2011
Am incercat cu eliminarea lui fizica, dar imi da eroare si numai functioneaza centrala.
Ceea ce ma nemultumeste la senzorul exterior este urmatorul fenomen, centarala este setata sa asculte 50% de senzorul de interior si 50% de senzorul de exterior, iar in intervalul de 0-5 grade exterioare, daca senzorul interior il setez pe 23 cazanul rupe flacara la 42 grade pe tur si in casa nu se incalzeste, daca il trec pe 24 grade interior, cazanul urca cu turul peste 58 grade iar in casa este foarte cald, automat creste consumul de gaz. Inafara intervalului de 0-5 grade exterioare si sub 0 grade si peste 5 grade, centrala merge forte bine tinand turul pe 47grade. De aceea as dori sa-l trec pe temperatura constanta, adica sa-l setez pe o anumita temperatura si centrala sa o mentina acolo. In casa am incalzire in pardoseala.
De exemplu, un prieten are un Ariston Genus Premium Evo System de 35kW, iar turul este mentinut la cat este setat.

#2601
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.609
  • Înscris: 17.03.2014
La a mea (e vitodens 100) da eroare daca este un scurt circuit pe firele senzorului. De scos l-am scos fizic pur si simplu cu centrala oprita si cand am pornit-o , ne mai gasind senzorul a trecut singura pe temperaura constanta. Poate insa modelul asta 333 are anumite setari care trebuie facute ca sa ii spui ca nu mai are senzor extern. Nu stiu ce inseamna treaba de care zici cu 50% senzorul extern si 50% cel intern. Poate de acolo trebuie sa pui 100% senzorul intern/extern. Eu cu centrala mea am mers si cu senzorul extern si termosat de camera. In acest caz rolul senzorului extern era de a seta temperatura agentului termic atunci cand TA cerea caldura. Flacara se oprea ori cand se atingea temperatura in casa, ori cand se depasea limita pe tur pe care si-o calcula in functie de temperatura de afara. Numai ca temperatura pe tur era influentata strict de temperatura de afara fara vreo influenta din cauza temperaturii ambientale. La tine pare sa fie si asta luata in calcul. Nu stiu ce sfat sa iti dau. Trebuie sa intelegi algoritmulde functionare ca sa poti face modificari.

#2602
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 2.046
  • Înscris: 11.01.2010

 schultz1977, on 21 februarie 2018 - 10:57, said:

Am incercat cu eliminarea lui fizica, dar imi da eroare si numai functioneaza centrala.
Ceea ce ma nemultumeste la senzorul exterior este urmatorul fenomen, centarala este setata sa asculte 50% de senzorul de interior si 50% de senzorul de exterior, iar in intervalul de 0-5 grade exterioare, daca senzorul interior il setez pe 23 cazanul rupe flacara la 42 grade pe tur si in casa nu se incalzeste, daca il trec pe 24 grade interior, cazanul urca cu turul peste 58 grade iar in casa este foarte cald, automat creste consumul de gaz. Inafara intervalului de 0-5 grade exterioare si sub 0 grade si peste 5 grade, centrala merge forte bine tinand turul pe 47grade. De aceea as dori sa-l trec pe temperatura constanta, adica sa-l setez pe o anumita temperatura si centrala sa o mentina acolo. In casa am incalzire in pardoseala.
Ceva nu e bine setat in parametrii centralei. Daca senzorul de exterior este activ, temperatura pe tur n-ar trebui sa ramana constanta la 47 de grade, cand afara sunt sub 0 grade sau peste 5 grade.

Ai manualul de instalare al centralei? Ce parametrii seteaza acel 50% pentru senzorul de exterior si cel de interior?

Ai idee ce parametrii influenteaza functionarea centralei intre 0 si 5 grade?

Pana la pardoseala care mai e configuratia instalatiei? Temperatura in pardoseala se regleaza direct din centrala?

Eu am gasit un manual de instalare si service, dar e in engleza si sunt multi termeni pe care trebuie sa-i caut si sa-i traduc ca sa incerc sa-i inteleg... daca as fi avut centrala si timp la dispozitie probabil ar fi fost mult mai usor...
Fișier atașat  Vitodens 333-F WS3C Installation Service.pdf   5,75MB   10 download-uri

Editat de DanielD67, 21 februarie 2018 - 13:51.


#2603
george_c_ro

george_c_ro

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 378
  • Înscris: 06.04.2012
Am un Vitopend 100 Wh1d si am o problema.Centrala merge perfect pe caldura dar nu si pe apa calda.Cand e pornita pe caldura si dau drumul la apa calda la chiuveta baie ( este o baterie tip eco cu debit mic ) centrala se stinge si nu mai face nimic,apa calda nu vine deloc oricat as lasa sa curga apa,centrala nu mai porneste ( apare simbolul robinet pe display dar nu apare si cel pt flacara ).Mentionez ca acest lucru se intampla intotdeauna la aceeasi baterie si cand inchid si deschid apa la intervale scurte .Daca deschid apa calda la bateriile cu debit mai mare nu am aceasta problema. Cand inchid apa calda  imediat porneste pe caldura fara nici o problema.

#2604
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Mesaje: 18.070
  • Înscris: 02.01.2008
Daca deschizi alta baterie, porneste focul ?
La ce temperatura ai setat apa calda ?

Este posibil sa ai probleme cu sonda de temperatura ACM. Daca zici ca simbolul robinet se aprinde intodeauna, inseamna ca centrala stie ca ai deschis robinetul, insa nu porneste focul deoarece are impresia ca apa este calda.

#2605
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 2.046
  • Înscris: 11.01.2010
Eu as zice mai degraba ca a scazut sensibilitatea fluxostatului si debitul scazut nu-l mai sesizeaza corect. Probabil trebuie spalat putin.
Atentie - membrana din orificiul din varful fluxostatului NU trebuie perforata!

Cati ani are centrala?
La ce cifra sta potentiometrul de apa calda?
A fost curatat vreodata circuitul de ACM?

Editat de DanielD67, 25 februarie 2018 - 15:34.


#2606
george_c_ro

george_c_ro

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 378
  • Înscris: 06.04.2012
- centrala are 6 ani aprox
- nu a fost curatata niciodata in afara de reviziile standard
- potentiometrul apa calda era la 5 , de ieri l-am mutat pe la 2 sa observ daca se manifesta in continuare problema
- daca deschid alta baterie se aprinde focul

multumesc

Editat de george_c_ro, 26 februarie 2018 - 10:45.


#2607
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 2.046
  • Înscris: 11.01.2010
Daca apa calda era la 5, in 6 ani s-au adunat destule depuneri de calcar in schimbatorul in placi si dupa...

Am uitat sa intreb, filtrul Y de apa rece de sub centrala a fost curatat recent?
Poti atasa o poza cu partea de jos a centralei, cu filtrele si robinetii de sub ea?

#2608
george_c_ro

george_c_ro

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 378
  • Înscris: 06.04.2012
-potentiometrul acm il tin iarna pe la 5 , vara pe la 2-3
- filtrul y retur a fost curatat aprox acum 2 ani
-filtrul y tur are pozitie dificila pt curatare si este montat la intrare teava apa rece in apartament ; presiunea apa rece este buna
Pretul la fluxostat este de aprox 400 ron ? ..  sper sa nu fie nevoie de schimbare .
Pentru curatarea acestuia este o procedura specifica ? tb golita centrala de apa ? gaz oprit , se opreste robinetul apa rece centrala , apa calda , tur , retur ...

Fișiere atașate



#2609
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 2.046
  • Înscris: 11.01.2010
Sincer, nu am desfacut pana acum niciun fluxostat... dar uite ce a patit altcineva care din necunoastere a bagat o scobitoare in orificiul senzorului si a perforat membrana rezonanta, distrugand practic senzorul: https://forum.softpe...2#entry18763609
Asta ca sa stii ca e bine sa te documentezi inainte de a te apuca de un lucru pe care nu l-ai mai facut...

Senzorul cred ca arata asa:

Fișier atașat  sesizor-debit-vitopend-100-wh1d.jpg   31,59K   15 download-uri  Fișier atașat  senzor-debit-viessmann.jpg   97,66K   15 download-uri

Este etansat cu un oring, cel de culoare albastra, si fixat cu clema aceea de tabla...
Ca sa-l scoti cred ca trebuie sa procedezi cam asa:
-opresti centrala din butonul ON/OFF, inchizi robinetul de apa rece de sub centrala,
-dai drumul la apa calda la chiveta ca sa eliberezi presiunea apoi inchizi la loc, inchizi si robinetul de ACM de sub centrala
-scoti clema care fixeaza fluxostatul si acum trebuie sa fii atent sa nu ciupesti oringul, probabil trebuie rotit putin stanga-dreapta in timp ce tragi de el si sa te astepti sa curga putina apa dupa ce-l vei scoate
-cred ca ar fi bine sa nu stergi vasilina cu care e uns senzorul in zona oringului, altfel va trebui sa-l ungi inainte de a-l introduce la loc, dar nu stiu exact cu ce...
-de curatat... eu l-as pune intr-o cana cu apa fierbinte si sare de lamaie ca sa dizolve calcarul... inclusiv din orificiul acela cu membrana ultrasensibila... sper sa nu fie alte mizerii stranse acolo... s-ar putea sa dureze jumatate de ora sau o ora...
-remontarea ar trebui sa fie in ordine inversa, cu atentie sa nu fortezi sau sa nu ciupesti oringul, si dai drumul la apa treptat si astepti sa iasa aerul pe la bateria de la chiuveta...

Ar mai fi si varianta sa desfaci piulita de sub filtrul magnetic, sa golesti teava de apa de dedesupt si sa impingi macar 100g de sare de lamaie pe teava cu o tija curata subtire sau o lamela de otel elastic de la un stergator de parbriz...
Cureti filetul de sare, legi filtrul la loc, dai drumul la apa si lasi sa curga doar o cana sau 2 la robinetul de apa calda... apoi astepti sa reactioneze sarea cu calcarul din interior o ora, 2 sau 3. Eventual mai scoti si cate o cana de apa...
Dupa acest interval scoti perlatorul de la pipa si dai drumul la apa calda, potrivit, NU la debit maxim, pana vine apa curata si eventual si calda...

Eu am incercat aceasta a doua varianta la centrala mea, dar cu rol preventiv, dupa 3 ani, nu 6, si cu diferenta ca am desfacut filtrul Y pozitionat vertical sub centrala si pe acolo am impins sarea de lamaie pe teava in jos. Apoi am pus filtrul la loc si sarea a trecut de el doar dizolvata in apa...

#2610
george_c_ro

george_c_ro

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 378
  • Înscris: 06.04.2012
Am curatat fluxostatul cu apa si sare de lamaie  respectand recomandarile de pe forum .Am tinut piesa aprox 40' , daca anterior curatarii era plina de urme de rugina si altele dupa curatarea in solutie se observa usor acea membrana interioara.Clema cu care este tinuta iese foarte usor. Atentie la remontare , tb impinsa piesa pentru a intra clema usor .
La prima tentativa clema nu a prins fluxostatul unde trebuia si bineinteles la deschiderea robinetului de apa  a sarit + apa de rigoare prin bucatarie , am inchis repede robinetul dar... Dupa montarea corecta , uscarea apei , verificarea vizuala am pornit centrala. Am avut ceva emotii , dar totul functioneaza cum trebuie la prima impresie :) Se incepe prepararea acm si la robinetul economic deocamdata. Voi tine sub observatie.

Anterior operatiunii fluxostatul am curatat si filtrul y tur ( dupa X ani ) .Avea diverse impuritati in el. Am avut acces la el dupa ce am scos un corp de mobila de pe pozitie...


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

Utilizatori activi: 1

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate