#199
cmitica68

cmitica68

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 27.04.2011

 octavianlaz, on 2nd April 2012, 09:12, said:

tu solicita-i , explica-le pe larg despre comportament , spune-le ca nu ai vrut sa-i chemi doar pentru ca sa-i vezi si roaga-i sa verifice centrala. nu cumva ai presiune prea mare pe intrare apa rece sau apa se opreste frecvent. poti de asemenea sa intri in contact telefonic sau pe mes cu viessman romania si sa le explici si lor situatia si sa-i rogi sa te invete cum se procedeaza in asemenea situatie, spunandu-le ca nu ai stiut cum sa procedezi in asemenea situatie. mai exista o problema : pe certificatul de garantie este stipulat ca garantia decurge cu obligativitatea efectuarii reviziei tehnice anuale. daca nu ai facut aceasta revizie , serviceul poate sa invoce iesirea din garantie. vezi si tu cum te descurci. daca vine serviceul roaga-i sa verifice , pe langa fluxostat si calitatea legaturilor electrice in cuplele blocului electronic. bafta!

Ce presiune trebuie sa aiba apa la intrare in centrala ? NU, apa nu se opreste .

Edited by cmitica68, 02 April 2012 - 21:01.


#200
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 cmitica68, on 2nd April 2012, 21:01, said:

Ce presiune trebuie sa aiba apa la intrare in centrala ? NU, apa nu se opreste .
in fisa tehnica spune ca suporta max 10 bari.

#201
bearing

bearing

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 16.04.2005
Salutare,
Detin o centrala termica murala Viessmann Vitodens 300 si am observat ca deasupra , langa cosul de evacuare , este un ventil ce tocmai a inceput sa iasa apa.
Timp de 5 ani nu am patit acest fenomen.
Presiunea este constanta 1,5 bari.
Ce poate fi ?

Service-ul Romstal m-a programat peste 3 zile timp in care am centrala oprita

#202
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 bearing, on 13th April 2012, 22:19, said:

Salutare,
Detin o centrala termica murala Viessmann Vitodens 300 si am observat ca deasupra , langa cosul de evacuare , este un ventil ce tocmai a inceput sa iasa apa.
Timp de 5 ani nu am patit acest fenomen.
Presiunea este constanta 1,5 bari.
Ce poate fi ?

Service-ul Romstal m-a programat peste 3 zile timp in care am centrala oprita
ti-am raspuns la centrale termice.

#203
bobu40

bobu40

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 08.03.2010
Va salut! Am o centrala Vitopend111 cu boiler acm fara senzor temp ext. De doi ani functioneaza perfect. Acum 3 saptamani am obs ca pe incalzire (circuit calorifere) nu mai moduleaza arzatorul. Merge numai pe prima treapta(prima bara din cele 5) si normal ca dureaza mai mult pana incalzeste casa. IN schimb pe ACM functioneaza perfect , in functie de consum arzatorul fluctueaza de la minim la maxim . Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat !

#204
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 bobu40, on 18th April 2012, 15:12, said:

Va salut! Am o centrala Vitopend111 ...
Cel mai probabil,cineva,din greseala a modificat setarea de "putere maxima incalzire".Asta se face printr-o succesiune de manevre cu butoanele centralei (reglajele de caldura si apa calda).
Vezi in manual cum se face si incearca sa refaci reglajul.Daca nu ai manualul,il gasesti pe net.

#205
codres

codres

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 166
  • Înscris: 16.04.2004
Buna ziua tuturor!
Am o centrala temica Vitopend 100 WH06 fara afisaj. De ieri am o problema cu ea. Deoarece trebuie sa fac o curatenie generala am golit circuitul de incalzire; de asemenea am decuplat si senzorul de incalzire. Dupa aceasta operatiune nu mai merge circuitul de apa calda. Imi apare avarie la arzator (ultimul led de jos apare pe rosu). Am resetat-o conform cu cartea ei tehnica dar tot nimic. Atunci am oprit centrala de la buton si am scos stecherul si apoi am repornit-o (am avut grija sa pastrez polaritatea). Avaria disparuse; am dat drumul la apa calda, am vazut ca a aparut flacara, dar dupa circa 5-10 secunde flacara s-a stins si a reaparut ledul rosu la arzator....Mentionez ca centrala se aude ca si cum ar merge in continuare desi e oprit si robinetul la apa calda....
Mentionez ca a acum citiva ani a fost inlocuit o piesa care regla flacara parca, se topise. Centrala are cam 7 ani si in afara de piesa pomenita anterior nu imi amintesc sa fi avut alte probleme...
Este din cauza ca am golit circuitul de caldura? Eu stiu ca trebuie sa functioneze si asa... S-ua doar s-a suprapus problema asta cu golirea circuitului? Multumesc anticipat de ajutor....

PS: am mers mai departe si am gasit intr-un manual tehnic niste coduri de eroare in functie de cit de des clipeste ledul rosu. La mine clipeste 1 data cam las 10 s. In carte scrie asa: "Termostatul de siguranță /protec-ția pentru funcționare fără apă a decuplat."

Acum nu garantez ca este numai eroarea asta, pentru ca la un moment dat stea ledul rosu aprins in continuu.

Edited by scheleton, 29 April 2012 - 21:44.


#206
codres

codres

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 166
  • Înscris: 16.04.2004
Revin cu alte teste: am realimentat circuitul de caldura si acum centrala merge bine mersi. Adica am apa calda. Care este problema? Nu poate merge centrala dac este golita instalatia? Eu stiam ca da. Sau e cu probleme senzorul de golire? Poate ma poate lamuri cineva. Multumesc.

#207
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,595
  • Înscris: 07.09.2008

 codres, on 28th April 2012, 10:43, said:

Nici o centrala nu functioneaza pe apa calda cu circuitul de incalzire golit de apa, mai ales modelele cu 2 schimbatoare de caldura cum e si al tau care foloseste agentul termic comun si circuitului de incalzire pentru preparare de apa calda menajera.

Edited by servoman, 28 April 2012 - 10:58.


#208
codres

codres

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 166
  • Înscris: 16.04.2004
Multumesc de raspuns! Intre timp m-a lamurit si pe mine cineva prin telefon. Mi-a si sugerat cea mai la indemina solutie: sa inchid turul si returul de la caldura chiar de sub centrala. In felul asta pot goli restul instalatiei si centrala va functiona pe partea de apa calda.
Multumesc inca o data de raspuns...

#209
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Poate functiona asa,cu robinetii de tur si retur inchisi,dar nu e indicat.Iata cateva motive:
-daca unul din robineti nu inchide perfect,se va pierde presiunea din centrala.
-instalatia ramasa goala,poate sa rugineasca (oxideze).Nu e bine sa ramana fara apa mult timp.
-dupa oprirea apei calde,majoritatea centralelor comuta pe circuitul de incalzire pentru n secunde,cu scopul de a raci putin schimbatorul.Cu robinetii inchisi,pompa ar forta agentul prin by-pass,fara a realiza racirea.Nu stiu sigur daca modelul tau de centrala face sau nu exceptie.

#210
valentin25de

valentin25de

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 30
  • Înscris: 13.09.2008
Mia placut sa constat ca pe acest forum exista oameni competenti, care gindesc, si stiu sa elimine cauza si nu doar defectul. De aceea m-am deci sa ma adresez voua .
Am montat din ’93 o centrala Vaillant VCW 180 XEU, functioneaza si acum (exceptind ACM instant care nu mi se pare cea mai buna solutie), si as vrea sa montez una noua, cit mai simpla, cu ardere conventionala, tiraj fortat si si boiler separat. Cu cit mai putine automatizari, senzori, etc…ca sa fie cit mai fiabila. Sa aiba service si piese de schimb in Bucuresti.
Am gasit o oferta:
vitopend-100-d-24-kw-pachet-baza-cu-boiler-120
Intrebari:
Este un model reusit sau cu probleme?
Are service si piese de schimb pe stoc in Bucuresti, adica interventie prompta fara jecmaneala in toiul iernii cind e gerul mare si arde buza beneficiarului?
Scrie ca ar fi “Made in Germany”, asa o fi?
Schimbatorul de caldura primar este din inox?
Incalzirea boilerului se face direct prin schimbatorul de caldura primar sau din cel secundar?
Incalzirea boilerului se face prin vana cu 3 cai sau cu o pompa separata?
Daca este prin vana 3 cai, exista posibilitatea modificarii, respectiv montarea unei pompe separate ca sa incalzaeasca boilerul si eliminarea vanei cu 3 cai care face de regula probleme?
Exista o alta varianta mai buna?
In speranta unor sfaturi-comentarii care sa-mi fie de ajutor, va multumesc anticipat!
Greselile gramaticale si de ortografie din text sint facute intentionat, asa ca cine le descopera poate sa le pastreze, sa le vinda sau sa le liciteze pe EBAY!

Edited by scheleton, 29 April 2012 - 17:47.


#211
codres

codres

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 166
  • Înscris: 16.04.2004

 codres, on 28th April 2012, 15:55, said:

Multumesc de raspuns! Intre timp m-a lamurit si pe mine cineva prin telefon. Mi-a si sugerat cea mai la indemina solutie: sa inchid turul si returul de la caldura chiar de sub centrala. In felul asta pot goli restul instalatiei si centrala va functiona pe partea de apa calda.
Multumesc inca o data de raspuns...


Multumesc de observatii! Este vorba de 1sapt maxim 2 cind dureaza curatenia. Trebuia sa dau jos caloriferele ca sa se poata varui si gletui. Sper ca 2 sapt sa nu fie probleme. Dupa aceea voi baga imediat apa si pe circuitul de caldura.

#212
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

 valentin25de, on 29th April 2012, 16:59, said:

vitopend-100-d-24-kw-pachet-baza-cu-boiler-120
Intrebari:
Este un model reusit sau cu probleme?
Are service si piese de schimb pe stoc in Bucuresti, adica interventie prompta fara jecmaneala in toiul iernii cind e gerul mare si arde buza beneficiarului?
Scrie ca ar fi “Made in Germany”, asa o fi?
Schimbatorul de caldura primar este din inox?
Incalzirea boilerului se face direct prin schimbatorul de caldura primar sau din cel secundar?
Incalzirea boilerului se face prin vana cu 3 cai sau cu o pompa separata?
Daca este prin vana 3 cai, exista posibilitatea modificarii, respectiv montarea unei pompe separate ca sa incalzaeasca boilerul si eliminarea vanei cu 3 cai care face de regula probleme?
Exista o alta varianta mai buna?
In speranta unor sfaturi-comentarii care sa-mi fie de ajutor, va multumesc anticipat!
Greselile gramaticale si de ortografie din text sint facute intentionat, asa ca cine le descopera poate sa le pastreze, sa le vinda sau sa le liciteze pe EBAY!
ce cauti tu se numeste Vitopend 111-W (sau varianta Vitopend 222-W in Germ.) dintre centralele clasice, respectiv Vitodens 222-W dintre centralele cu condensare.
Sau variantele de lux, Vitodens 222-F (respectiv vitodens 333-F din Germ.)

Schimbatorul principal e din inox doar la centralele cu condensare (la cele clasice e din cupru).

Ref. Vitopend 100-W (instant, sau cu boiler): n-au fost probleme de service, eu zic ca e o serie reusita.
Ref. piese de schimb: sunt f. multe firme care fac service pt. Viessmann, chiar si Viessmann poate efectua service (insa scump, si doar la chestii complexe). Iar in cel mai rau caz, gasesti piese +service la Romstal.

P.S.: da, gama de centrale murale de la Viessmann se fac in Germania (la Allendorf, zona Frankfurt).

Edited by scheleton, 29 April 2012 - 21:50.


#213
razvancky

razvancky

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 02.02.2011
Buna ziua,
Am o centrala Vitopend 100 31Kw WH1D, achizitionata si montata recent. Problema observata de mine (nu am participat la instalare sau la PIF si nu as putea sa spun daca e de atunci) este ca apa calda menajera se manifesta prin "dusul scotian". Observ in prima faza robinetul apoi flacara pe display, cresterea puterii arzatorului gradual dupa care acesta scade la fel cum a crescut urmat de oprirea arzatorului si ramane doar robinetul.Nu arata nici o eroare. Presiunea apei care intra in centrala este buna (poate un pic cam mare). Incalzirea caloriferelor functioneaza bine in schimb. Ce as putea face?
Va multumesc!
Razvan

#214
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 razvancky, on 21st May 2012, 12:32, said:

Buna ziua,
Am o centrala Vitopend 100 31Kw WH1D, achizitionata si montata recent. Problema observata de mine (nu am participat la instalare sau la PIF si nu as putea sa spun daca e de atunci) este ca apa calda menajera se manifesta prin "dusul scotian". Observ in prima faza robinetul apoi flacara pe display, cresterea puterii arzatorului gradual dupa care acesta scade la fel cum a crescut urmat de oprirea arzatorului si ramane doar robinetul.Nu arata nici o eroare. Presiunea apei care intra in centrala este buna (poate un pic cam mare). Incalzirea caloriferelor functioneaza bine in schimb. Ce as putea face?
Va multumesc!
Razvan
fiind in garantie trebuie chemat serviceul si trebuie sa le ceri ca centrala sa functioneze in parametri din manual. precis valorile de gaz , in special cea de maxim este prea mare , dar cu bunavointa se poate regla.

#215
Soryn77

Soryn77

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 13.06.2012
Buna  ziua ! Am  cumparat recent ( 1 luna  de zile ) o  centrala  termica Viessman WH1D Vitopend 100 si am  2  probleme  cu ea, nu stiu daca sunt  grave sau nu, si anume
    1. Cand  dau drumul la apa calda menajera , adica cand  deschid bateria de la  chiuveta se incalzeste  atat conducta  de la  apa  calda menajera cat si  conducta  de la  retur,  ultima  din  partea dreapta a centralei, care o fi  cauza  sau e  ceva normal ?
    2. acu 2  saptamani ma  impins  curiozitatea sa verific daca apa  din  instalatie  e curata  si am  golit sa vad,  si am  constat ca apa  era murdara  de o culoare maroniu  inchis,  de atunci  tot  am   reumplut  si  golit  instalatia  cu scopul de  a scapa  de  aceea problema  a apei murdare  (in  tot  acest proces golire, umplere apa  sa mai curatat  dar nu  complet, nu am facut decat vreo  5 goliri/umpleri,  in timpul  proceselor am lasat un  pic apa  sa curga  adica am  deschis robinetul de  umplere avand grija  ca acul de  la  manometru sa nu  depaseasca  cumva  3  bari  si am  lasat apa  sa curga in vasul de  la  toaleta conectand  un  furtun  la  ventilul acela  ptr  golire)  acu  va  intreb pe  dumneavoastra  ce trebuie  sa fac ca sa scap  de aceasta  apa  murdara  ?
   Mentionez ca centrala,  PPR si  caloriferele  sunt  noi  luate  de la  romstal

#216
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 Soryn77, on 13th June 2012, 10:23, said:

Buna  ziua ! Am  cumparat recent ( 1 luna  de zile ) o  centrala  termica Viessman WH1D Vitopend 100 si am  2  probleme  cu ea, nu stiu daca sunt  grave sau nu, si anume
    1. Cand  dau drumul la apa calda menajera , adica cand  deschid bateria de la  chiuveta se incalzeste  atat conducta  de la  apa  calda menajera cat si  conducta  de la  retur,  ultima  din  partea dreapta a centralei, care o fi  cauza  sau e  ceva normal ?
    2. acu 2  saptamani ma  impins  curiozitatea sa verific daca apa  din  instalatie  e curata  si am  golit sa vad,  si am  constat ca apa  era murdara  de o culoare maroniu  inchis,  de atunci  tot  am   reumplut  si  golit  instalatia  cu scopul de  a scapa  de  aceea problema  a apei murdare  (in  tot  acest proces golire, umplere apa  sa mai curatat  dar nu  complet, nu am facut decat vreo  5 goliri/umpleri,  in timpul  proceselor am lasat un  pic apa  sa curga  adica am  deschis robinetul de  umplere avand grija  ca acul de  la  manometru sa nu  depaseasca  cumva  3  bari  si am  lasat apa  sa curga in vasul de  la  toaleta conectand  un  furtun  la  ventilul acela  ptr  golire)  acu  va  intreb pe  dumneavoastra  ce trebuie  sa fac ca sa scap  de aceasta  apa  murdara  ?
   Mentionez ca centrala,  PPR si  caloriferele  sunt  noi  luate  de la  romstal
1. este normal ca prin transfer termic conducta de sub centrala sa se incalzeasca pe o anumita portiune . mai tineti cont ca dupa preparare apa calda menajera , centrala intra in regim de descarcare termica (anticlcar) , deci s-ar putea sa se constate dupa o indelunga utilizare a apei calde menajere o incalzire usoara a primului (primelor) calorifere de langa centrala.2 .  instalatia de incalzire , dupa finalizarea ei trebuia spalata inainte de montarea centralei (recomandarea majoritatii producatorilor de centrale ). culoarea inchisa a apei din instalatiei provine din interiorul caloriferelor , de aceea este recomandata o spalare initiala . nu are rost sa va mai chinuiti cu introducere si eliminare apa din instalatie, apa devenind inchisa la culoare si capatand si un miros caracteristic dupa cateva zile , deoarece devine o apa ...statatoare.... nu este recomandat a se goli apa din instalatii decat in cazuri de forta majora sau in cazul demontarii caloriferelor in vederea zugravirii. apa , cu cat sta mai mult in instalatie , devine o apa STABILIZATA  din pdv chimic , nemaiafectand instalatia.