Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Viessmann
Last Updated: Mar 26 2024 15:29, Started by
leon72
, Aug 28 2010 14:31
·
65
#235
Posted 18 September 2012 - 15:01
Scuze ptr dublu post , dar nu am gasit functia de "editare" pe noul format al forumului.
Am alta dilema si va rog sa ma ajutati. Am gasit si Viessmann si Buderus la 2400 lei+kit. Ce ma sfatuiti sa aleg? Merci! |
#236
Posted 18 September 2012 - 20:41
de buderus nu stiu ce sa zic deoarece nu le cunosc f bine deoarece nu santem reprezentanti , dar WH1D , de cand au aparut , nu am avut probleme cu ele . ce pot sa-ti recomand , si este valabil pt orice centrala , este ca circuitul de impamantare sa fie bun , sa montezi un stabilizator de tensiune si un regulator de presiune pe intrare apa rece , daca presiunea este mare .
|
#237
Posted 19 September 2012 - 10:57
"octavianlaz" Iti multumesc ptr info! Ai idee cat ar costa un stabilizator de tensiune bun? si ce marca ar fi ok?
|
#238
Posted 20 September 2012 - 18:49
aresdmh, on 19 septembrie 2012 - 10:57, said:
"octavianlaz" Iti multumesc ptr info! Ai idee cat ar costa un stabilizator de tensiune bun? si ce marca ar fi ok? Edited by octavianlaz, 20 September 2012 - 18:49. |
#239
Posted 25 September 2012 - 09:12
Salutare! Intr-un final am reusit sa instalez si centrala "Viessmann" , toate bune si frumoase. Am o singura nelamurire: am presiune peste tot la apa si rece si calda, mai putin la cada pe apa calda. Este un pic ciudat ca apa rece vine cu presiune la cada, iar la chiuveta din baie vine apa cu presiune si calda si rece. Ma poate sfatui cineva?
|
#240
Posted 25 September 2012 - 10:52
#241
Posted 25 September 2012 - 13:49
ok scuze, m-am gandit ca poate fi ceva de la centrala. Am sa schimb bateria la baie sa vad daca e vreo schimbare.
|
#242
Posted 25 September 2012 - 18:58
Poate sa fie si de la teva ingropata in perete, sau un cot, sau alta piesa de pe traseul pina la bateria de la cada. Posibil ca vechea teava de apa calda sa fie colmatata undeva. Uneori este mai simplu sa schimbi tevile de apa rece si calda intre ele ca sa descoperi cine-i de vina decit sa schimbi bateria cu totul si doar daca descoperi ca teava este ok, sa schimbi bateria.
|
#243
Posted 26 September 2012 - 10:28
Florin , iti multumesc mult de sfat. Azi o sa chem un instalator sa verifice si o sa vad ce este de facut. Am sa postez "rezolvarea" aici.
|
#244
Posted 02 October 2012 - 14:15
Salut,
Am o centrala Viessmann WH0A de 7 ani. In urma cu 3 ani i s-a facut o verificare tehnica. Acum vreau sa-i fac o revizie si apoi o verificare tehnica. As dori pareri in legatura cu rezolvarea a doua probleme, ca sa stiu ce sa urmaresc cand fac revizia: 1.In timpul si dupa folosirea apei calde centrala e foarte zgomotoasa: se aude ca si cum ar fi bule de aer in centrala. Zgomotul dispare sau este atenuat cand fac o reumplere de instalatie, dar reapare in mai putin de o zi. Cei care au facut verificarea tehnica au incercat sa rezolve problema cu cicluri inchis/deschis apa calda in timp ce merge si incalzirea. Dar nu s-a rezolvat si au zis ca la unele functioneaza iar la altele nu. O alta problema ar fi ca pornind de la o presiune de 1,8bari ajunge la mai mult de 3 bari daca merge mult timp incontinuu( cand vreau sa maresc temperatura ambientala cu 3-4 grade). 2.Instalatia este din cupru. La trecerea instalatiei din baie in ultima camera tevile cam trosnesc. Cred ca se indeplinesc mai multe conditii pentru asta: pana in baie teava e de 18 si continua in dormitor cu 15; apoi urmeaza o bucata lunga de teava; si cred ca intre cele doua camere ramane aer in instalatie. Dupa un timp bulele de aer se aud si intre centrala si locul cu pricina. Nu stiu daca migreaza de acolo sau au legatura cu punctul problema de la punctul 1. |
|
#245
Posted 02 October 2012 - 14:23
|
#246
Posted 30 October 2012 - 16:27
Salut , am o centrala Viessmann Vitopend 100 de 7 ani.A mers perfect pana cand a trebuit sa dau un calorifer jos ca sa montez faianta.Dupa ce l-am montat la loc ,am bagat apa in instalatie,am aerisit toti caloriferii presiunea ramanand la 1,5 bari,si dau drumul la centrala...A inceput sa se auda un huruit puternic ,cred ca din zona pompei,care dupa cateva secunde s-a transformat intr-un zgomot de parca ar fierbe.Asta se intampla numai dupa cateva secunde depa ce foloseam apa calda.
Am incercat sa mai bag presiune sa o mai aerisesc, dar acelasi rezultat.Am observat ca daca bag o presiune mai mare in ea(2,5 bari) merge ca inainte , dar daca dau drumul la caldura presiunea creste la 3 bari ,actioneaza valva de siguranta iar presiunea scade centrala revenind la aceeasi problema. Are cineva idee care sa fie cauza ? Multumesc. |
#247
Posted 30 October 2012 - 16:47
Incearca sa aerisesti centrala.
Asigurate ca aerisitorul automat de pe pompa este deschis, Desfa capacul de vizitare al axului pompei, Baga ~1,5bar in CT, Da potentiometrele de apa calda si caldura la minim si opreste gazul, Porneste centrala pe incalzire cu gazul oprit. Opreste si porneste centrala pe incazire de mai multe ori Da drumul si la apa cald de citeva ori, tot cu gazul oprit. Mai aeriseste radiatoarele si daca este cazul mai completeaza cu apa. Dupa poti deschide gazul si sa pornesti centrala, dar cu potentiometrele la minim. Ulterior cind nu se mai aud zgomote suspecte prin centrala, poti muta potentiometrele la locul lor. Edited by florin71_skoda, 30 October 2012 - 16:48. |
#248
Posted 30 October 2012 - 18:16
Nu vad nici un aerisitor automat pe pompa ,doar un surub mare.
Are asa ceva ? ...daca da unde este pozitionat ? Pompa este ca cea din imagine: [ http://www.ivp.ro/image/cache/data/pompa-vitopend-100_WH0A-500x500.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |
#249
Posted 31 October 2012 - 20:11
Desfa surubul pe care l-am incercuit cu rosu. Vezi ca o sa curga ceva apa, sa nu te speri.
pompa-vitopend-100_WH0A-500x500.jpg 28.79K 89 downloads Poate ca ai norocul sa scapi doar cu o aerisire a centralei. |
|
#250
Posted 31 October 2012 - 20:25
lfratila35, on 30 octombrie 2012 - 18:16, said:
Nu vad nici un aerisitor automat pe pompa ,doar un surub mare. Are asa ceva ? ...daca da unde este pozitionat ? Pompa este ca cea din imagine: Edited by scheleton, 31 October 2012 - 21:10. |
#251
Posted 01 November 2012 - 14:12
Mii de scuze,tipul centralei este vitopend 100 whoa.
|
#252
Posted 01 November 2012 - 15:59
lfratila35, on 01 noiembrie 2012 - 14:12, said:
Mii de scuze,tipul centralei este vitopend 100 whoa. octavianlaz, on 31 octombrie 2012 - 20:25, said:
vitopend 100 sant toate variantele de vre-o zece ani incoace . daca specificai tipul ex: whoa, whe , wh1b etc atunci era mai bine . la tipul tau de vitopend aerisitorul automat se afla in partea stanga sus in camera de ardere si-ti spun 100/% ca este colmatat . este vorba de o piesa cilindrica de alama cu un dop negru pe care o vezi dupa ce scoti capacul de la camera de ardere . cei care au facut revizia trebuiau sa-l inlocuiasca ( este vorba de aerisitor automat cu filet de 3/8 ) . dar s-a facut oare revizia !? florin71_skoda, on 31 octombrie 2012 - 20:11, said:
Desfa surubul pe care l-am incercuit cu rosu. Vezi ca o sa curga ceva apa, sa nu te speri. pompa-vitopend-100_WH0A-500x500.jpg Poate ca ai norocul sa scapi doar cu o aerisire a centralei. Presiunea a scazut un pic si parca face mai tare. octavianlaz, on 31 octombrie 2012 - 20:25, said:
vitopend 100 sant toate variantele de vre-o zece ani incoace . daca specificai tipul ex: whoa, whe , wh1b etc atunci era mai bine . la tipul tau de vitopend aerisitorul automat se afla in partea stanga sus in camera de ardere si-ti spun 100/% ca este colmatat . este vorba de o piesa cilindrica de alama cu un dop negru pe care o vezi dupa ce scoti capacul de la camera de ardere . cei care au facut revizia trebuiau sa-l inlocuiasca ( este vorba de aerisitor automat cu filet de 3/8 ) . dar s-a facut oare revizia !? |