Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale termice BERETTA, Riello, Sylber
Last Updated: Dec 27 2023 20:17, Started by
petrut0
, Aug 18 2010 16:58
·
7
#577
Posted 21 May 2020 - 07:51
Buna dimineata,
Am si eu instalata o centrala Berreta cu codul din atasament si primesc eroare din poza A01. Credeti ca pot reseta eu manual ceva sau e nevoie de personal autorizat? Multumesc! Attached Files |
#578
Posted 21 May 2020 - 08:12
Opreste centrala 5-10 secunde (o pui pe OFF) si dupaia o repornesti
Intre timp verifica daca ai gaz la aragaz Sau verifica daca nu a bagat cineva stecherul invers in priza. A01 inseamna lipsa gaz, sau ca nu sa respectat faza si nulul pentru alimentarea centralei. Poate fi si ceva defect pe partea de aprindere. |
#579
Posted 31 July 2020 - 17:15
Si eu am o eroare la centrala Beretta Exclusive Green 35kw. Apare "Reset" pe ecran si nu mai incalzeste apa.
Cum se poate remedia? |
#580
Posted 01 August 2020 - 00:10
Citind manualul, vãzut exact ce reprezintã eroare (care sub nici o forma nu este Reset) și luate mãsurile de rigoare, în funcție de codul de avarie afișat pe display
|
#581
Posted 05 August 2020 - 05:08
Am citit in manual. Problema e ca nu apare nici un cod de eroare. Asta e ciudat.
|
#582
Posted 05 August 2020 - 05:31
Filmulet:
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/I8XMhcmr5Z8?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |
#583
Posted 05 August 2020 - 07:09
Cum adica nu nu apare nici un cod de eroare ?
Codul de alarma este 29. Pilpiie "reset" + "cheie" + "29" si asta inseamna ca ai "codul de alarma" 29.Conform manualului gasit de mine pe net, asta inseamna "TEMPERATURĂ EXCESIVĂ SONDĂ GAZE ARSE (D)" Dupa o anumita perioada de timp, suficienta ca sa se raceasca centrala, intra la INF2 si vezi ce temperatura indica sonda de gaze arse si compar-o cu ce temperatura ai in bucatarie . Apesi pe butonu i (informatii) timp de 10 secunde pina ce pe afisaj apare INF2 si dupaia apesi in mod repetat pe i ca sa jungi la linia 5 (poti sa-i faci si o poza) Daca temperatura indicata de centrala este apropiata de temperatura pe care o ai in bucatarie, atunci sonda este buna. Daca indica aiurea, inseamna ca este defecta. Dupaia in timp ce esti in INF2 linia 5, deschide un robinet de apa calda si vezi la cit urca temperatura pe cos pina ce intra in avarie. (Nu mai controla apa calda si nu mai filma robinetul. Te intereseaza doar afisajul, cu idicatiile lui si cum se modifica ce apare pe afisaj) Atentie ca afisajul fiind din 2 cifre, poate afisa doar temperaturi de la 0 la 99 grd. Daca ai 100grd sau mai mult, o sa-ti apara un punct in fata. Spre exemplu daca ai temperatura de 115grd pe afisaj o sa apara .15 (punct 15). In mod normal centrala nu prea are voie sa treca de 45grd. Sau hai sa zicem ca accidental poate sa ajunga la 50grd. Deci nu prea ai cum sa ai temperaturi de peste 100grd. Edited by florin71_skoda, 05 August 2020 - 07:44. |
#584
Posted 07 August 2020 - 00:48
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/WVIjO1WEn9g?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
In bucatarie erau 27°C. |
#585
Posted 07 August 2020 - 08:41
Teperatura tur 40 grd, temperatura retur 38grd, temperatura apa calda 29 grd. Pina aici nimic anormal. In schimb la pas-ul 5 ( Temperatură sondă gaze arse ) vad ca ai 6.0. Conform manual, daca exista si un punct, trebuie adaugat 100grd la valoarea citita. Ori 106 grd este enorm de mult. Eu ma asteptam ca punctul sa fie la inceput si nu in mijloc. Ma asteptam sa fie .06 (punct 06) ca sa citesc ca sint 106. Ciudat.
Intra in INF2, du-te la pas-ul 5, dupa care nu mai apasa deloc butoanele si porneste robinetul de apa calda. Ca sa se vada cum se schimba indicatia in timp ce curge apa calda (adica in timp ce se incalzeste centrala si cosul). Poate ca totusi sonda indica 6,0 grd (6 virgula 0 grd) si ai totusi doar 6grd pe cos, iar daca pornesti centrala, poate ca se vede ca urca din 0,5 in 0,5 grd |
#586
Posted 07 August 2020 - 10:11
Nu se schimba valoarea la campul 05, ramane tot 06 si dispare/iasa din meniu dupa 5 secunde.
|
|
#587
Posted 07 August 2020 - 10:16
Insemna ca singura varianta este sa suni la servis, sa vina sa vada de ce se supraincalzeste cosul, sau ce-i cu sonda aia ce raporteaza o supraincalzire.
Sau daca nu mai este in garantie, poti sa schimbi singur sonda si sa vezi dupaia ce se intimpla si daca este sau nu vinovata sonda actuala. Sonda se poate si masura la o adica, daca ai un ohmetru, ca sa nu o schimbi degeaba. |
#588
Posted 09 October 2020 - 19:18
la o centrala Sylber 24 ff imi face apa calda menajera cu intermitenta !
o fi imbacsit filtrul de la intrare in schimbator ? debitul scos este acelasi si pe apa rece si pe apa calda .... |
#589
Posted 25 October 2020 - 19:40
buna seara! am o centrala beretta super exclusive micromix 32 csi si am o problema cand merge pe caldura... imi apare codul 03 si tot se opreste si porneste. ma poate ajuta cineva?
|
#590
Posted 26 October 2020 - 08:30
Conforma manualului gasit de mine pe net, eroarea 03 inseamna probleme pe parte de cos. Fie ai ventilatorul, tubul venturi, cosul murdar; fie tubul mic de evacuare nu mai este etans; fie ai probleme cu presostatul de fum. Se incepe cu curatarea, care oricum nu strica, iar daca problema nu dispare, se schimba presostatul.
|
#591
Posted 23 November 2020 - 14:28
Salut,
Am o centrala Mistral in condensatie (semi), model HK B124C - model identic HeatLine 24 KW si nu mai porneste nici caldura si nici apa calda. Se aprinde ledul rosu (vezi imagine) referitor la presostatul de aer. L-am schimbat cu unul asemanator, cu presiune intre 0.4-6 mbar, dar centrala tot nu porneste. Presostatul original (imagine anexata) are presiunea de lucru intre 0.48-6 mbar. Nu sunt specialist, meseriasii vin cu programare (cel mai devreme 1 saptamana, dar pana atunci ma gasesc "inghetat" in casa) Cum rezolv aceasta problema ? E importanta aceasta diferenta de presiune minima dintre original (0.48 mbar) si cel nou (0.40 mbar) ? Attached Files |
|
#592
Posted 23 November 2020 - 14:37
amazuru, on 23 noiembrie 2020 - 14:28, said:
Presostatul original (imagine anexata) are presiunea de lucru intre 0.48-6 mbar. Total gresit. Are presiunea de lucru intre 0 - 6 mbar si a fost calibrat sa functioneze la 0,48 mbar Daca ala nou este la 0,4 mbar inseamna ca este mult mai sensibil decit cel original si ar trebui sa inchida circuitul mult mai repede. Tu ai alta problema si nu este defect presostatul. Sufla pe furtunase. Posibil sa ai un paianjen in tubul venturi sau mizerie in tevusca ce iasa din ventilator (nu stiu daca centrala ta este cu venturi sau cu tevusca) Mai fa poze la partea de sus unde ai ventilatorul. |
#593
Posted 29 November 2020 - 14:47
Salut,
Am o problema cu centrala Beretta quadra green 30csi : pe incalzire totul functioneaza bine atat timp cat nu folosesc apa calda in timp ce merge incalzirea. Dupa aceea o ia razna, adica dupa ce comuta pe incalzire, in loc se mentina temperatura de 40grade, scade pana la 27-28 si merge asa cateva minute ( cu ledul verde intermitent) . Dupa care porneste flacara ( ledul verde aprins), urca temperatura la 43grade, apoi se opreste flacara ( ledul verde intermitent) si incepe sa scada iar pana la 27-28 si tot asa. Presiunea in instalatie este constanta la1 bar, nu am nici o eroare pe afisaj. A intalnit cineva defectul acesta ? Multumesc. |
#594
Posted 01 January 2021 - 02:13
Buna seara, detin o centrala Beretta Mynute X, ideea e ca as vrea sa ii setez parametrul main zone type ( 0 temp rificata si 1 temp joasa) doar ca imi solicita parola de instalator.Ma poate ajuta careva? Multumesc.
|