#541
serafimva

serafimva

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 63
  • Înscris: 29.04.2011
Buna seara,
Am o beretta quadra green 30 csi care prezinta urmatorul defect se aprinde ledul rosu si afiseaza eroarea A 01.Ce as putea face ? sa o resetez prin scoaterea din priza? Astept un sfat.

#542
serafimva

serafimva

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 63
  • Înscris: 29.04.2011
Aragazul functioneaza,iar centrala oprita are ledul rosu aprins.

#543
serafimva

serafimva

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 63
  • Înscris: 29.04.2011
Am anuntat la service si s-a rezolvat prin telefon. Era infundata scurgerea, atrebuit sa suflu de mai multe ori pe furtunul de scurgere, pana a bolborosit,apoi am resetat centrala.scriu acestea in seranta ca cineva are nevoie de ele, asa cum am avut eu.Va urez incalzire fara probleme.

#544
f10rin

f10rin

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 16
  • Înscris: 06.04.2007
Buna seara. De vreo doi ani sunt posesorul unei centrale in condensare Beretta Quadra Green 25 CSI (achizitionata odata cu apartamentul). Centrala e OK, nimic de reprosat pana acum. De asta toamna i-am pus si un termostat inteligent Beretta BeSmart. Face mai multe decat un termostat clasic ON / OFF, fiind conectat prin OTBus stie sa moduleze temperatura apei din circuitul de incalzire in functie de temperatura exterioara (citita prin internet) si de diferenta intre temperatura curenta din casa si cea dorita.

Unul dintre avantaje ar fi sa permita centralei functionarea mai mult timp in regim de condesare (cu randament crescut), scazand temperatura agentului termic pe masura ce temperatura din casa se apropie de cea dorita. Dar tocmai acest avantaj este partial anulat de functia S.A.R.A a centralei, care dupa cum explica cineva intr-un post anterior poate in anumite conditii sa mareasca temperatura agentului termic cu 5 - 10 grade fata de cea setata.

Din punctul meu de vedere S.A.R.A nu ar trebui sa fie activa cand centrala este controlata de un termostat OTBus (imi pare o scapare a celor de la Riello). Stie cineva daca si cum se poate dezactiva aceasta functie? Vreun jumper pe placa electronica sau ceva similar?

P.S. Cu termostatul conectat pe OTBus selectorul centralei pentru ACM, incalzire, OFF, etc. nu mai are nici o influenta asupra functionarii centralei, totul este controlat de termostat. Eu tin selectorul pe pozitia OFF, termostatul si centrala isi fac treaba, dar din valorile temperaturilor pe care le vad in aplicatia Android a termostatului pare ca functia S.A.R.A. este activa.

Edited by f10rin, 30 December 2018 - 17:28.


#545
sociala

sociala

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 45
  • Înscris: 06.01.2019

 cyborg2t, on 15 februarie 2011 - 18:44, said:

Buna seara!
Am si eu o problema...mi s-a fisurat schimbatorul de caldura de la centrala beretta mynute C.S.I 24 KW(e un model mai vechi) si as dori sa aflu de unde pot cumpara altul si cam la ce pret (fara manopera).
Atasez mai jos o poza cu centrala...

beretta_mynute.jpg

Multumesc!

la MATHAUSE-ciao green  cu condensare pe gaz-multe posturi nu folosesc cuvintelu cu condensarePosted Image  da io sant ignoranisimo in materii de centrale si nu pricep de ce tubul trebuie sa fie putin oblic dar spre ceruri-pentru a ploua mai bine cu drenare pina pe sub carcase?

#546
pini0n

pini0n

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 09.12.2019
Detin o centrala Ciao , de 17 ani . A functionat foarte bine .
Brusc , nu mai ajunge apa calda , la caloriferul cel mai departe , in dormitor . Am curatat filtrul Y retur  . Ca sa rezolv problema am facut o echilibrare hidraulica , si caloriferul se incalzeste cat decat . Nu sant multumit . Nu mai vb de aerisiri . Am aerisit si ras aerisit . Celelalte calorifere se incalzesc aproape  normal .Le-am scos , le-am curatat si verificat . Nu au nimic
Ma gandeam ca  pompa sa nu se mai roteasca la turatia normala . Am verificat condensatorul de pe pompa si e bun.

Acum va rog , o solutie , un sfat , care ar putea  fi cauza ?
N-am curatat -o niciodata,sa fie schimbatorul bitermic?

Multumesc .

#547
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 pini0n, on 09 decembrie 2019 - 20:14, said:

Ma gandeam ca  pompa sa nu se mai roteasca la turatia normala .

La asta m-am gindit si eu.

 pini0n, on 09 decembrie 2019 - 20:14, said:

Am verificat condensatorul de pe pompa si e bun.
Acum va rog , o solutie , un sfat , care ar putea  fi cauza ?
N-am curatat -o niciodata,sa fie schimbatorul bitermic?
Multumesc .

Ce valoare are inscriptionat pe el si ce valoare a indicat aparatul de masura ( capacimetrul ) ?


 pini0n, on 09 decembrie 2019 - 20:14, said:

N-am curatat -o niciodata,sa fie schimbatorul bitermic?
Apa in centrala urca la 70grd ? (sau la cit ai setat centrala). Stiu ca nu ai termometru la ea, dar poate ca-ti dai seama daca ti mina pe teava. Cel mai bine ar fi sa-ti cumperi un termometru ieftin cu sonda cu fir.
Intre oprire si repornire foc, scade cumva mai mult de 10grd ? Daca da, atunci se poate spune ca ai circulatie insuficienta.
Partea proasta este ca circulatie insuficienta poate sa fie si de la pompa, si de la schimbator murdar, si de la filtre y infundate si trebuie luate pe rind.

#548
pini0n

pini0n

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 09.12.2019
Multumesc de sfaturi.
Am avut circulatie insuficienta  de la pompa(am schimbat condensatorul- nu arata decat 1,7uF) si de la schimbator : o fisura minuscula si murdarie(magnetita) in furtunurile tur si retur din pompa la schimbator! Filtrul Y era curat.
Acum merge super!

#549
Vakulla

Vakulla

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 68
  • Înscris: 31.05.2009
Buna ziua! Am o centrala Beretta Junior 24 CSI care a luat-o razna de cateva zile. Cu comutatorul pe auto unde am tinut-o intotdeauna pe timp de iarna, nu mai functioneaza corect. Ma refer la caldura. La prima pornire se comporta normal, are o cursa de cca 8-10 minute. Si de aici incolo pauza. Urmatoarele porniri tin maxim 15-20 de secunde dupa care se opreste. Ce am mai constatat la aceste porniri este ca temperatura pe ceas creste extrem de repede la 60-65 de grade(aprox. 5 secunde). Poate din cauza asta se si opreste. Ca sa reuseasca sa incalzeasca cat de cat caloriferele trebuie sa duc comutatorul la maxim, doar atunci centrala  sta pornita mai multe minute. Ma puteti ajuta cu vreun sfat?

#550
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Pare a fi o circulatie insuficienta.
Ordinea ar fi urmatoarea: Verifica filtrul Y sa nu fie infundat. Verifica condensatorul pompei sa nu fie devalorizat. Fa-i o spalare chimica.

#551
Vakulla

Vakulla

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 68
  • Înscris: 31.05.2009

 florin71_skoda, on 16 decembrie 2019 - 16:49, said:

Pare a fi o circulatie insuficienta.
Ordinea ar fi urmatoarea: Verifica filtrul Y sa nu fie infundat. Verifica condensatorul pompei sa nu fie devalorizat. Fa-i o spalare chimica.

Multumesc mult. Pare ca vinovatul era filtrul Y. L-am desfacut cu atentie si l-am curatat bine, asta bineinteles dupa ce am gasit pe goagal ce e ala si unde il gasesc pe circuit :) Marturisesc ca e prima data cand fac asa ceva, meseria mea e alta. In fine, l-am pus la loc si am pornit centrala. Constat cu bucurie ca si-a revenit. Mersi inca o data, Florin!

#552
belceanu

belceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 19.03.2008
Bună ziua și La mulți ani !
Am și eu o problemă cu o centrala Sylber quadra 24 kw ieff merge ce merge pe căldură (destul de mult timp) și apoi intra in avarie (găsesc led-ultima roșu).
Când vreau să folosesc apa caldă de cele mai multe ori intra in avarie
,o resetez și apoi merge bine.
Idee ce ar putea să o supere ?
Multumesc !

#553
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 belceanu, on 05 ianuarie 2020 - 11:20, said:

.. și apoi intra in avarie (găsesc led-ultima roșu)...

Care ultima led ? Ca eu stiu ca modelul asta de centrala are un singur led. Sau o fi vorba de alt model ?

Attached File  Quadra - Fotografie 1.jpg   98.19K   14 downloads

Un led care poate fi de culoare verde, rosie sau galbena, care fie sta aprins, fie piilpie cu o anumita frecventa.

#554
belceanu

belceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 19.03.2008
da, acesta este modelul
sunt doua leduri lipite rosu/verde

nu am fost atent si vad ca telefonul a facut cateva autocorecturi

Edited by belceanu, 05 January 2020 - 14:53.


#555
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Ai uitat sa spui clar ce avarie ai. Ce culoare are led-ul cind intra in avarie si daca sta aprins sau pilpiie,

#556
belceanu

belceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 19.03.2008
Ledul din verde devine roșu si stă permanent aprins .

Edited by belceanu, 05 January 2020 - 20:44.


#557
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Din pacate anomalia respectiva poate sa vina de la mai multe.

Led rosu
LED-ul rosu indica blocajul cazanului datorita uneia din urmatoarele:
- lipsa flacara
- alarma defect electronic ACF
- interventie termostat limita
- interventie presostat diferential de aer (dupa faza tranzitorie) (Quadra ieFF)
- sonda NTC incalzire
- presostat de apa (dupa faza tranzitorie)

Asa ca este greu de spus ce o fi la tine, fara sa fi la fata locului.
Din lista de mai sus, eu m-as axa pe doua variante:
- interventie presostat diferential de aer . (se poate verifica daca dai jos unul din cele 2 capace rotunde de deasupra centralei)
- sonda NTC incalzire (asta se inlocuieste pur si simplu)


Fireste, este posibil sa ma insel si sa fie de la altceva.

#558
belceanu

belceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 19.03.2008
Multumesc mult pentru amabilitate !
Ideea e că doar pe apă caldă se blochează .
O să desfac și unul dintre capacele de sus ...
O să încerc să înlocuiesc acea sonda, o să vă țin la curent !
Multumesc încă odată !

Edited by belceanu, 06 January 2020 - 08:52.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate