#1
petrut0

petrut0

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 18.08.2010
am cumparat o centrala beretta junior si cred ca nu functioneaza normal: in momentul in care se utilizeaza apa calda porneste si se opreste foarte des adica la un interval de 10-15 secunde si automat si apa care ajunge la robinet vine cand calda cand rece . multumesc!

#2
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 petrut0, on 18th August 2010, 17:58, said:

am cumparat o centrala beretta junior si cred ca nu functioneaza normal: in momentul in care se utilizeaza apa calda porneste si se opreste foarte des adica la un interval de 10-15 secunde si automat si apa care ajunge la robinet vine cand calda cand rece . multumesc!
Fie folosesti un debit foarte mic de apa calda fie centrala nu este reglata corect pe gaz, in special presiunea minima de gaz in camera de ardere. Primul lucru trebuie sa chemi servisul care a facut punerea in functiune pt. ca centrala este in garantie si nu ar trebui sa umbli in ea. Mai verifica daca temperatura apei calde este reglata corect din butonul corespunzator de pe panoul centralei. Concret daca folosesti un debit mic de apa atunci butonul trebuie reglat spre minim, iar daca folosesti un debit mare de apa atunci trebuie sa reglezi temperatura din buton inspre maxim pentru a obtine temperatura dorita pe apa calda. Foarte important la acest model de centrala este sa nu combini apa fierbinte cu apa rece, mai degraba reglezi temperatura apei direct din panoul centralei.

#3
Cichin

Cichin

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 55
  • Înscris: 19.05.2002
Salut,

In vara am achizitionat un apartament care avea deja montata o centrala Beretta Ciao 24 CSI. Este modelul acela la care temperatura apei menajere si a caldurii se regleaza cu o surubelnita mica sub butonul principal de comutare (care defapt e si singurul buton).

Am identificat o posibila problema in regimul de functionare atunci cand e setata pe incalzire calorifere. porneste flacara si pompa de apa, incalzeste circuitul pentru o perioada dupa care flacara se opreste insa pompa continua sa functioneze recirculand apa pana la urmatorul ciclu de incalzire. am lasat centrala sa mearga pe calorifere 1 ora timp in care pompa nu s-a oprit deloc. Ciclul de incalzire (flacara pare ca functioneaza corect cu pauzele de rigoare), ce ma nelinisteste e functionarea permanenta a pompei, cei drept nu merge la o turatie mare. In schimb face caldura cum trebuie.

Pana acum am mai avut la casa parintilor si in chirie 2 centrale vaillant (modele diferite) care in timpul ciclului de inclzire mentineau pompa activa 1-2 minute dupa ce opreau flacara, intre momentele de incalzire a agentului termic centrala fiind oprita fora pompa/flacara.

Va rog sa ma ajutati cu sfaturi , etc. Am sa incerc si montarea unui termostat cu programare sa vad cum o sa functioneze in acest regim, mi l-au lasat fostii proprietari ambalat in cutie dar din pacate nemontat.

Eventual daca detine cineva un manual de service/ utilizare este bine venit.

#4
XON-XOFF

XON-XOFF

    Big Fat Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,442
  • Înscris: 27.05.2006

 Cichin, on 5th October 2010, 09:20, said:

pompa de apa, incalzeste circuitul pentru o perioada dupa care flacara se opreste insa pompa continua sa functioneze recirculand apa pana la urmatorul ciclu de incalzire. am lasat centrala sa mearga pe calorifere 1 ora timp in care pompa nu s-a

toate centralele pe care le-am vãzut eu þin pompa în funcþiune nonstop pe modul încãlzire calorifere, deci nu e nici o problemã.

#5
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 Cichin, on 5th October 2010, 09:20, said:

Salut,

In vara am achizitionat un apartament care avea deja montata o centrala Beretta Ciao 24 CSI. Este modelul acela la care temperatura apei menajere si a caldurii se regleaza cu o surubelnita mica sub butonul principal de comutare (care defapt e si singurul buton).

Am identificat o posibila problema in regimul de functionare atunci cand e setata pe incalzire calorifere. porneste flacara si pompa de apa, incalzeste circuitul pentru o perioada dupa care flacara se opreste insa pompa continua sa functioneze recirculand apa pana la urmatorul ciclu de incalzire. am lasat centrala sa mearga pe calorifere 1 ora timp in care pompa nu s-a oprit deloc. Ciclul de incalzire (flacara pare ca functioneaza corect cu pauzele de rigoare), ce ma nelinisteste e functionarea permanenta a pompei, cei drept nu merge la o turatie mare. In schimb face caldura cum trebuie.

Pana acum am mai avut la casa parintilor si in chirie 2 centrale vaillant (modele diferite) care in timpul ciclului de inclzire mentineau pompa activa 1-2 minute dupa ce opreau flacara, intre momentele de incalzire a agentului termic centrala fiind oprita fora pompa/flacara.

Va rog sa ma ajutati cu sfaturi , etc. Am sa incerc si montarea unui termostat cu programare sa vad cum o sa functioneze in acest regim, mi l-au lasat fostii proprietari ambalat in cutie dar din pacate nemontat.

Eventual daca detine cineva un manual de service/ utilizare este bine venit.
La modelul tau de centrala este normal acest mod de  functionare. Tot ce poti face este sa montezi un termostat sau cronotermostat care atunci cand in camera unde este montat s-a incalzit la temperatura ceruta va opri acest ciclu al centralei si va reporni daca scade temperatura la termostat sub valoarea setata. Majoritatea centralelor functioneaza asa. Nu stiu daca mai exista si la altele dar Vaillant are un timp de blocare de 15 minute reglat din fabrica (se poate modifica) dupa fiecare oprire a arzatorului lucru care duce la o economie de gaz si curent de-a lungul unui sezon de iarna.

#6
Cichin

Cichin

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 55
  • Înscris: 19.05.2002
Va multumesc mult pentru feedbackup trimis. Am sa montez un termostat de camera. Fiind invatat cu Vaillantul am crezut ca sunt probleme dar acum m-am lamurit.

#7
piitu

piitu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 13.10.2010
Salut,
Am si eu o intrebare legat de acelasi tip de cazan.
M-am mutat intr-un apartament unde acesta era montata dar fara termostat, m-am gandit sa pun eu, daca ma poate ajut cineva, cum sa procedez :)

am acest termostat computherm q7
banuiesc ca se potriveste.

Multumesc

Edited by scheleton, 10 February 2011 - 23:40.


#8
alex1

alex1

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 63
  • Înscris: 23.09.2006
Salut,am achizitionat 2 centrale Beretta si anume:1 Mynute 24 kw iar cealalta exclusive mix.rsi 30 kw.Doresc montarea de cronotermostate ambientale dar nu stiu care sint potrivite pt.centralele Beretta,si modul lor de conectare.Fire care sa fie 'disponibile',nu se vad.In acest caz,unde se vor monta?Daca mai sint posesori de astfel de centrale eventual putem schimba opinii despre modul lor de functionare.
O zi buna tuturor.

#9
spon901

spon901

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 40
  • Înscris: 18.09.2007
Salut,

Am o centrala Exclusive MIX CSI de 35 KW.  Centrala merge OK, insa am o intrebare lagata de modul S.A.R.A .  In manual spune ca centrala in acest mod regleaza temperatura apei pentru a atinge temperatura dorita in camera in fct de temperatura setat la termostatul de ambient.  Or termostatul de ambient fie ca e mecanic fie electronic, nu face altceva decat sa inchida un releu, ele necomunicand nici o temperatura centralei.   E vorba cumva de un termostat special acestui tip de centrala, si daca da de unde se poate achizitiona.  De altfel in pag 32 acolo unde exemplifica moduri de conectare a termostatului , la pct d apare un element denumit T.B.T care in centrala e suntat . Ce reprezinta el?  A reusit cineva sa foloseasca functia de mai sus la aceasta centrala ?

Merci anticipat.

#10
arhireemil

arhireemil

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 08.12.2010
am si eu o bereta ninute din 2000. merge bine doar ca nu isi mentine presiunea,fara sa am pierderide apa.cand apa din instalatie este rece,presiunea e.0 iar cand e fierbinte ajunge la 2. de ce aceste fluctuatii de presiune intre rece si cald inteleg ca se dilata dar atat de mult?.sa fie o problema cu vasul de expansiune?daca fac presiunea la rece de 1 bar cand se infierbanta ajunge la 3.5 si risc sa refuleze prin supapa. care ar fi explicatie?

#11
dacadrean

dacadrean

    Altruist !

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,078
  • Înscris: 12.11.2006
Aer in instalatie!

#12
ciuri2786

ciuri2786

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 268
  • Înscris: 27.10.2007
Ai vasul de expansiune prea mic sau sa dus membrana la el.Daca te uiti la vas trebuie sa aiba un ventil ca la masina pe unde poti baga aer ,daca apesi pe el si iese apa ti sa dus membrana si tre sal schimbi ,daca iese aer atunci trebe verificat de un instalator presiunea ,din cate stiu eu e in jur de 1,5 bar.Presiunea in instalatie trebuie sa fie in jur de 1.5 bar.

#13
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 arhireemil, on 8th December 2010, 14:24, said:

am si eu o bereta ninute din 2000. merge bine doar ca nu isi mentine presiunea,fara sa am pierderide apa.cand apa din instalatie este rece,presiunea e.0 iar cand e fierbinte ajunge la 2. de ce aceste fluctuatii de presiune intre rece si cald inteleg ca se dilata dar atat de mult?.sa fie o problema cu vasul de expansiune?daca fac presiunea la rece de 1 bar cand se infierbanta ajunge la 3.5 si risc sa refuleze prin supapa. care ar fi explicatie?
nu mai este presiune de aer in vasul de expansiune;cu centrala golita trebuie sa fie 1 bar presiune de aer in vas;

#14
spon901

spon901

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 40
  • Înscris: 18.09.2007
Salut,

Stie cineva unde pot gasi o sonda NTC pentru o centrala Beretta Super Exclusive? Se potriveste cu cea de la alte centrale? O fi buna cea care se gaseste la Romstal?

Merci anticipat

#15
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nu stiu ce ai gasit la romstal, da este posibil sa fie buna. Daca ai pune o poza cu cea gasita la romstal, ar fi mai bine. Sonda de la bereta este "compatibila" cu sondele de la modelele mai vechi de baxi, sau cu cele de imergas, cu conditia sa nu fie de culoare rosie. Daca nu ma insel, a ta este neagra. Poate fi schimbata cu cele albastre si eventual cu cele albe. Teoretic merge si cu cele rosi, da face apa mult mai calda si risti sa supraincalzesti centrala.

Poate ca vine si @servoman cu o idee... ca el este mai in tema cu chestile astea.

Edited by florin71_skoda, 05 January 2011 - 19:52.


#16
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 spon901, on 5th January 2011, 18:41, said:

Daca te referi la acestea: http://www.romstalsh...cator.brahma/p1 ambele sunt bune. De asemenea gasesti la reprezentantele de service Immergas, Baxi-Westen, Motan (ar trebui sa fie cele mai ieftine), Junkers-Bosch (prea scumpe), Lamborghini, Mora si cam atat imi vin in minte acum.

#17
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 servoman, on 5th January 2011, 19:53, said:

De Motan am uitat.

Da cele rosi nu supaincalzesc centrala? Eu stiu ca la baxi, modele mai vechi, cele albastre limitau centrala la 70grd pe incalzire. Apoi au aparut cele albe care urcau un energy la 75 si chiar 80 grade. Apoi au aparut pe anumite modele, pentru scurt timp, cele rosi. Astea nu mai stiu sigur cum erau.... da parca astea supraincalzeau centrala. Nu stium cum or fi alea negre de la bereta, cam unde se incadreaza.

#18
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 florin71_skoda, on 5th January 2011, 20:08, said:

Din ce stiu eu toate au acelasi coeficient de variatie cu temperatura, deci nu ar trebui sa permita supraincalzirea. In mod normal electronica limiteaza valorile de maxim, sondele de temperatura nefacand altceva decat sa spuna ce temperatura are apa calda sau agentul termic. Culoarea difera de la un fabricant la altul, iar de-a lungul anilor le-am folosit pe toate si nimeni nu s-a plans. Exista si clienti mai "sensibili" care pot remarca diferente fata de sondele vechi, dar nu poti multumi pe toata lumea.
Supraincalzirea mai poate aparea si de la decalibrarea sondelor. am avut cateva cazuri cu sonde de temperatura noi defecte sau decalibrate. Important este ca utilizatorul sa stie ca mai poate reduce temperatura si din panoul centralei nu combinand apa fierbinte cu apa rece.