View Postscaiba, on 8th July 2010, 18:10, said:

nea' Dorele  :huh:
matale vrei sa ma lasi fara cuvinte ?
Nu inteleg! Daca e sub nivelul caloriferelor, nu se aduna apa in el si caloriferele raman fara apa? Ce imi scapa?

Hai mai continuati, ca incepuse bine! M-ati lasat cu chilotii in vine?

#38
scaiba

scaiba

    Pastafarian

  • Grup: Validating
  • Posts: 12,602
  • Înscris: 03.11.2006
Am inteles ca vrei (fortat de imprejurari, etc) sa-ti faci singur instalatia
Lucru care nu-i nici macar complicat, daca o faci pentru tine, respectand numai reguli elementare (cum ar fi cea care spune ca apa-i lichid, si curge...)
In configuratie P+M, eu nu as merge pe nici o circulatie naturala; as investi mai mult in pompe de recirculare suplimentare, decat in diametre de teava.
Hai sa ne organizam putin, sa plecam de la un desen de instalare si sa adunam/taiem pe acel desen.

Am inteles eu bine ca vrei sa umpli instalatia cu o tona+ de antigel ?  :w00t:

#39
dorel232004

dorel232004

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,253
  • Înscris: 04.02.2007

View Postscaiba, on 8th July 2010, 18:45, said:

Am inteles eu bine ca vrei sa umpli instalatia cu o tona+ de antigel ?  :w00t:
Da! Cu desenul ma descurc mai putin ca nu stiu "semnele" specifice! Daca scrii langa ele ce inseamna, e OK! Asa mai inteleg si altii! Dar incepuse sa-mi placa ideea lui blimpyway cu pufferul legat direct la centrala, pe circuitul primar! Ma scapa de multe!

View Postscaiba, on 8th July 2010, 18:45, said:

Hai sa ne organizam putin, sa plecam de la un desen de instalare si sa adunam/taiem pe acel desen.
E un desen dincolo, oferit de cineva, dar cand l-am vazut, m-a luat somnul!

#40
scaiba

scaiba

    Pastafarian

  • Grup: Validating
  • Posts: 12,602
  • Înscris: 03.11.2006

View Postdorel232004, on 8th July 2010, 19:05, said:

... Ma scapa de multe!...
Si te incarca cu o tona/m2 in mansarda...

View Postdorel232004, on 8th July 2010, 19:05, said:

... E un desen dincolo, oferit de cineva, dar cand l-am vazut, m-a luat somnul!
Daca vrei sa dormi, platesti si lucreaza altii pentru tine; nu cred ca-i cazul, bea o cafea si lasa necunosterea simbolurilor ori a terminologiei deoparte, adapteaza totul la conditiile concrete pe care le ai.

Stiu ca ai deja nenorocitul ala de puffer si ca suna bine sa-l ai si ca vas de expansiune ( si safe ), insa judeca bine inainte de a-l monta in pod...
Il poti folosi sa iti inmagazineze caldura patru zile pe saptamana (conectat la cativa metri patrati de panouri solare ) si sa te ajute la pornit incalzirea la sfarsit de saptamana, mai mult decat te ajuta ca si vas de expansiune...

#41
dorel232004

dorel232004

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,253
  • Înscris: 04.02.2007

View Postscaiba, on 8th July 2010, 20:13, said:

Si te incarca cu o tona/m2 in mansarda...
Pufferul si centrala sunt la nivelul pamantului, cam cu 2 trepte sub nivelul parterului! Pufferul o sa-l montez pe ceva in asa fel ca sa fie mai sus de centrala!

View Postscaiba, on 8th July 2010, 20:13, said:

sa-l ai si ca vas de expansiune ( si safe ), insa judeca bine inainte de a-l monta in pod...
Asta de unde a aparut? Nici prin cap nu-mi trece si nici nu am auzit de vreo propunere de genul asta!

View Postscaiba, on 8th July 2010, 20:13, said:

Il poti folosi sa iti inmagazineze caldura patru zile pe saptamana (conectat la cativa metri patrati de panouri solare ) si sa te ajute la pornit incalzirea la sfarsit de saptamana, mai mult decat te ajuta ca si vas de expansiune...
Daca nu stau acolo panourile incep sa umble! Si am inteles ca se si "opacizeaza in timp"! Deci nu se justifica sa le cumpar acum si poate o sa ma mut in 15 ani, cand poate trebuiesc altele!

View Postscaiba, on 8th July 2010, 20:13, said:

lasa necunosterea simbolurilor ori a terminologiei deoparte, adapteaza totul la conditiile concrete pe care le ai
Ca sa adaptezi trebuie sa intelegi ce e acolo! Daca nu stiu simbolurile cum sa adaptez?

View Postscaiba, on 8th July 2010, 20:13, said:

bea o cafea
Asta da!

#42
scaiba

scaiba

    Pastafarian

  • Grup: Validating
  • Posts: 12,602
  • Înscris: 03.11.2006

View Postdorel232004, on 8th July 2010, 20:41, said:

...Asta de unde a aparut? Nici prin cap nu-mi trece si nici nu am auzit de vreo propunere de genul asta!...
de aici:

View Postblimpyway, on 8th July 2010, 16:01, said:

...La un sistem cu puffer deschis, nepresurizat se ajunge la 100 de grade dar nu mai sus, ca incepe sa fiarba apa din puffer. Nu e nici un risc de avarie caci 1kg de lemne nu poate evapora decat cel mult vreo 5 litri de apa, deci pufferul nu se goleste. Nici vasul de expansiune nu mai e necesar caci pufferul e deschis (nu-i plin ochi).
...

ca sa-l folosesti ca si vas de expansiune deschis trebuie sa fie mai sus decat cel mai de sus calorifer, nu decat centrala...

#43
dorel232004

dorel232004

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,253
  • Înscris: 04.02.2007
Si nu am completat: "Dar e o problema: pufferul meu e sub nivelul podului, deci automat sub nivelul caloriferelor din pod! Nu trebuie sa fie inchis in conditiile astea?" de te-am lasat fara cuvinte?


Deci acum ne-am inteles! Sistem inchis! O clipa am crezut ca s-a inventat ceva ce nu am auzit si merge si altfel! O luam de la capat!

#44
marian36

marian36

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 216
  • Înscris: 04.01.2009

View Postdorel232004, on 8th July 2010, 20:05, said:

Si nu am completat: "Dar e o problema: pufferul meu e sub nivelul podului, deci automat sub nivelul caloriferelor din pod! Nu trebuie sa fie inchis in conditiile astea?" de te-am lasat fara cuvinte?
atunci pui pompa de recirculare din puffer  in spre calorifere.

#45
dorel232004

dorel232004

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,253
  • Înscris: 04.02.2007
Mai scriu inca odata cum vreau sa fac! Se poate face asa ceva? Deci circuitul sa se deschida la 45 de grade si sa incepeapa sa incalzeasca caloriferele (fara puffer)! Daca returul ajunge, sa zicem la 80 grade (asta inseamna ca temperatura in camere e optima sau agentul cald e prea mult fata de capacitatea de preluare a caloriferelor)sa se deschida si pufferul (are 1000 l) ca sa nu se incinga instalatia si centrala se mearga optim! Pufferul o sa-l pozitionez mai sus decat centrala ca sa pot, la o adica, daca pica curentul, sa pot descarca prin sifonare centrala! In momentul cand temperatura pe retur scade sub, sa zicem, la 70 grade, circuitul cu pufferul sa se inchida, pentru a permite agentului sa incalzeasca in continuare caloriferele! Cand returul ajunge la 50 grade (inseamna ca agentul din centrala e rece) sa se deschida circuitul de incalzire din puffer la calorifere (cu sau fara centrala), care sa mearga pana la o temp de 40, cand nu se mai justifica circulatia agentului!

Uite cum ma gandeam eu: plec din centrala cu 4 tevi de 1 tol (sau mai mici), 3 pleaca la puffer si una in pod. Ce rol au:
1 cea care pleaca in pod face circuitul la calorifere
2 face circuitul cu puffarul
3 pt avarie; are montata pe ea o termosupapa (exista asa ceva?) reglata la o temp data de ex 95 grade. Daca se intampla ceva ce nu functioneaza bine se dechide si, prin termosifonare intre puffar si centrala se raceste apa sa nu bubuie centrala
4 pt forta majora; are montat un robinet pe ea; daca termosupapa de la 3, nu mai merge din diverse motive si observ asta la timp, deschid robinetul si se realizeaza fenomenul de la 3!


Teava care merge in pod ajunge in distribuitor unde sunt legate toate caloriferele si din pod si de jos( cate se pot lega la un distribuitor?)! Din el plec cu pex c cu izolatie (am citit ca e un material traznet, care nu mai are nevoie de coturi, mufe, etc si se vinde la colac); prin pod cobor in dreptul caloriferelor de jos pe perete, eventual le acopar cu protectie de cabluri de curent el. Dstribuitorul se leaga la un vas de 20-30 l, asezat mai sus decat caloriferele din pod, care are 2 supape de siguranta (2 ca poate una se blocheaza)! Ce nu stiu, daca e bine pana aici, cum fac restul: cate pompe, de care, cate termosupape si ce o mai fi!

Edited by dorel232004, 08 July 2010 - 20:25.


#46
scaiba

scaiba

    Pastafarian

  • Grup: Validating
  • Posts: 12,602
  • Înscris: 03.11.2006
pune rogu-te un desen, cum o fi, altfel vorbim discutii...

desenele astea, le-ai vazut ?

Attached File  Scheme_de_conectare_centrala_termica_pe_lemne.pdf   502.86K   83 downloads

#47
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009
Sefu' eu sincer inca nu am inteles : pufferul e deschis sau presurizat  ? E mai sus de nivelul centralei ?
Hai sa facem o schema ca daca iau iar patru topicuri la citit iar nu inteleg nimic !
Sunt cateva chestiuni care trebuiesc lamurite : vana cu trei cai care comuta circuitul de pe calorifere pe puffer. E buna dar cum descarci pufferul  cand se termina lemnele ? Mai trebuie o pompa !
Parerea mea este ca te complici - nu ca ceea ce vrei sa faci nu se poate dar nu prea merita. Din calculele mele pufferul se incalzeste de la 10 grd. la 50 grd. in cca. 1 ora. Fa o schema conventionala : pompa de cazan  incalzeste pufferul ; a doua pompa e comandata de termostatul de ambient si un termostat montat pe puffer : daca cel de ambient cere caldura si in vas sunt peste 50 grade porneste pompa respectiva. Daca ramai fara curent si pana iei un UPS adevarat exista circulatie naturala prin pompa cazanului . Caut si o schema si o postez mai tarziu.

Acum vazui ca a fost cineva mai iute - vezi schema lui Scaiba.

Edited by ggelu, 08 July 2010 - 21:40.


#48
blimpyway

blimpyway

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,954
  • Înscris: 03.11.2005

View Postmarian36, on 8th July 2010, 21:19, said:

atunci pui pompa de recirculare din puffer  in spre calorifere.

Da, asa merge, dar trebuie ca pompa de circulatie sa poata urca de la nivelul din puffer pana la nivelul cel mai inalt de pe circuit

#49
dorel232004

dorel232004

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,253
  • Înscris: 04.02.2007

View Postggelu, on 8th July 2010, 22:38, said:

E mai sus de nivelul centralei ?
E mai sus decat centrala, ca la o adica sa se poata face sifonarea! Dar nu e mai sus decat caloriferele din pod!

#50
blimpyway

blimpyway

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,954
  • Înscris: 03.11.2005

View Postdorel232004, on 8th July 2010, 22:01, said:

...
Ce nu stiu, daca e bine pana aici, cum fac restul: cate pompe, de care, cate termosupape si ce o mai fi!
Pai in sistem deschis cu termosifonare n-ai nevoie decat de o pompa si nu-i nevoie de termosupape. Cu o sarja de 16-18kg de lemne abia reusesti sa ridici temperatura pufferului cu 50 de grade. Daca se intampla sa atinga 100 de grade fierbe linistit, cativa zeci de litri pana se termina lemnele.
Deci chiar daca se opreste pompa de circulatie spre calorifere (ca se strica sau ca pica reteaua) riscurile sunt minime.

#51
dorel232004

dorel232004

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,253
  • Înscris: 04.02.2007

View Postdorel232004, on 8th July 2010, 22:57, said:

E mai sus decat centrala, ca la o adica sa se poata face sifonarea! Dar nu e mai sus decat caloriferele din pod!

Attached Files



#52
blimpyway

blimpyway

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,954
  • Înscris: 03.11.2005

View Postdorel232004, on 8th July 2010, 22:57, said:

E mai sus decat centrala, ca la o adica sa se poata face sifonarea! Dar nu e mai sus decat caloriferele din pod!
poate pompa sa asigure diferenta de nivel, daca nu-s N-shpe etaje.

#53
dorel232004

dorel232004

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,253
  • Înscris: 04.02.2007

View Postggelu, on 8th July 2010, 22:38, said:

Din calculele mele pufferul se incalzeste de la 10 grd. la 50 grd. in cca. 1 ora.
Iarna, la minus 5 grade in casa, pana se incalzesc caloriferele si camerele cred ca dureaza o ora; sa mai astept inca una? Ce inseamna, ma complic? Ce piese sunt necesare in plus? O pompa?

View Postblimpyway, on 8th July 2010, 23:01, said:

poate pompa sa asigure diferenta de nivel, daca nu-s N-shpe etaje.
Parter si pod (mansarda suna mai frumos)! Atat! (Dar daca in viitor voi vrea sa incalzesc si gainile mai cobor vreo 2m si merg la o distanta de 25m)

View Postggelu, on 8th July 2010, 22:38, said:

E buna dar cum descarci pufferul  cand se termina lemnele ? Mai trebuie o pompa !
Nu merge descarcata prin centrala? Adica centrala, puffar, calorifere si retur?

View Postblimpyway, on 8th July 2010, 22:52, said:

Da, asa merge, dar trebuie ca pompa de circulatie sa poata urca de la nivelul din puffer pana la nivelul cel mai inalt de pe circuit
Asta in circuit deschis?

Am modificat putin

Attached Files


Edited by dorel232004, 08 July 2010 - 22:24.


#54
scaiba

scaiba

    Pastafarian

  • Grup: Validating
  • Posts: 12,602
  • Înscris: 03.11.2006

View Postdorel232004, on 8th July 2010, 23:11, said:

Iarna, la minus 5 grade in casa, pana se incalzesc caloriferele si camerele cred ca dureaza o ora...
spune trei, patru

View Postdorel232004, on 8th July 2010, 23:11, said:

...Asta in circuit deschis?
nu conteaza ca-i deschis ori sub presiune