Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă
Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Presiune apa
#253
Posted 06 November 2016 - 18:48
Solutia cu pompa actionata de masina de gaurit este valabila doar pentru umplerea initiala si presurizarea circuitului de incalzire (circuit inchis).
Pentru asta merge, am probat eu, baga o galeata de 10 litri in mai putin de 5 minute si la final poate ridica presiunea pana la 3 bar. Hidrofor se poate pune doar cu un vas tampon de acumulare, umplut de la retea, din care sa traga hidroforul. Numai ca hidroforul nu este potrivit pentru utilizare in apartament din cauza zgomotului. Edited by kolfleading, 06 November 2016 - 18:49. |
#254
Posted 06 November 2016 - 19:08
cobi1, on 06 noiembrie 2016 - 18:41, said:
Si-o sa stea cu masina de gaurit in mana pana face altcineva dus ? O solutie de 2 bani . Mai bine monteaza un hidrofor ( desi cica nu e voie sa tragi apa din retea cu hidroforul ) . @florianmng , vorbeste cu administratorul si vedeti ce optiuni aveti . kolfleading, on 06 noiembrie 2016 - 18:48, said:
Solutia cu pompa actionata de masina de gaurit este valabila doar pentru umplerea initiala si presurizarea circuitului de incalzire (circuit inchis). Pentru asta merge, am probat eu, baga o galeata de 10 litri in mai putin de 5 minute si la final poate ridica presiunea pana la 3 bar. Hidrofor se poate pune doar cu un vas tampon de acumulare, umplut de la retea, din care sa traga hidroforul. Numai ca hidroforul nu este potrivit pentru utilizare in apartament din cauza zgomotului. Edited by dentra, 06 November 2016 - 19:10. |
#255
Posted 06 November 2016 - 19:16
Am umplut din galeata, pe la robinetul de golire al instalatiei.
Galeata => intrare pompa => iesire pompa => supapa de sens => robinet de golire => instalatie. Am pus si supapa de sens ca sa nu vina inapoi apa cand schimb galeata. Toate legaturile le-am facut provizorii, folosind racorduri flexibile. Robinetul de golire era de 1/2", dar avea racord pentru furtun de 3/4", asa ca am infiletat pe robinet un racord semi-olandez de apometru. Evident ca se poate umple si pe la un calorifer, dar trebuie montat un robinet de trecere sau de golire, ca sa ai cu ce sa inchizi apa in instalatie la final dupa ce faci presiune. Robinetul s-ar putea pune in locul aerisitorului sau in locul dopului de golire. Edited by kolfleading, 06 November 2016 - 19:18. |
#256
Posted 06 November 2016 - 19:28
kolfleading, on 06 noiembrie 2016 - 19:16, said:
Am umplut din galeata, pe la robinetul de golire al instalatiei. Galeata => intrare pompa => iesire pompa => supapa de sens => robinet de golire => instalatie. Am pus si supapa de sens ca sa nu vina inapoi apa cand schimb galeata. Toate legaturile le-am facut provizorii, folosind racorduri flexibile. Robinetul de golire era de 1/2", dar avea racord pentru furtun de 3/4", asa ca am infiletat pe robinet un racord semi-olandez de apometru. Evident ca se poate umple si pe la un calorifer, dar trebuie montat un robinet de trecere sau de golire, ca sa ai cu ce sa inchizi apa in instalatie la final dupa ce faci presiune. Robinetul s-ar putea pune in locul aerisitorului sau in locul dopului de golire. |
#257
Posted 06 November 2016 - 19:31
Cred ca da...dupa ce ai golit o galeata, pana o umpli pe urmatoarea, mai lasi bormasina si pompa sa se odihneasca...
|
#258
Posted 21 November 2016 - 14:14
Salut,
Intreb pe aici ca poate ma puteti ajuta cu un sfat. Vreau sa ma mut intr-un apartament la etajul 15 din 17 intr-un bloc vechi din Bucuresti. Toate bune si frumoase pana am dat drumul la apa. Are presiune (stiu ca termenul e "debit" probabil, dar folosesc termenul popular ca sa fiu sigur ca ne intelegem), dar nu cine stie ce. Mai ales la dus cred ca ar fi enervant. Eu nu ma pricep deloc la partea asta si tot incerc sa vad ce optiuni am in caz ca ma mut si chiar ramane asa presiunea. O sa incep prin a inlocui bateriile si a ma uita sa vad ca tevile ce tin de apartament nu sunt infundate, dar in caz ca nu e de acolo, vreazu sa stiu daca am ce sa fac. Ma gandeam la o solutie cu hidrofor, dar vad ca de obicei sunt folosite la casa, nu la apartamente. Eu o sa imi pun si centrala de apartament si sunt curios cum ar functiona un sistem de genul asta. Adica exista o solutie in care sa-mi pun un mic bazin de acumulare + un hidrofor + centrala astfel incat sa am presiune apa rece si calda in bucatarie + 2 bai? Daca da, cat loc ar ocupa asa ceva si exista si variante silentioase? Am vazut asta, de exemplu, la un prim search pe net: http://www.romstal.r...i-p4608336.html Nu stiu daca e bun, daca e ce imi trebuie, dar zice ca e silentios. Am sanse sa fac ceva? Cat m-ar costa (aproximativ, evident)? E fezabil? As vrea sa il instalez si sa imi vad de viata, sa nu fie ceva la care sa umblu tot timpul. Merci. |
#259
Posted 22 November 2016 - 10:36
Fa o verificare cu un manometru racordat la ore de consum maxim.
Se poate folosi si hidrofor, problema este cu integrarea in apartament a bazinului de acumulare din care sa traga acesta. Si sunt hidrofoare si mai iefine. |
#260
Posted 22 November 2016 - 10:42
#261
Posted 22 November 2016 - 11:09
joeblow, on 21 noiembrie 2016 - 14:14, said:
Am vazut asta, de exemplu, la un prim search pe net: http://www.romstal.r...i-p4608336.html Dar iti trebuie si bazin de acumulare. Uite aici un exemplu: Valrom AquaPUR 300 http://www.eradiatoa...itri-p2326.html Amprenta la sol 60 x 60 cm, inaltime aproximativ 1 metru. Edited by kolfleading, 22 November 2016 - 11:10. |
#262
Posted 22 November 2016 - 12:28
Ok, multumesc frumos pentru ajutor.
Deocamdata nu cred ca am cum sa folosesc un manometru, dar retin in caz ca e nevoie. E bine de stiut ca exista solutii in caz de ceva. Sper sa nu fie nevoie, dar imi da niste loc de miscare. Iar bazinul ala de acumulare suna rezonabil ca dimensiuni. p.s. inteleg ca mai trebuie sa fac cate ceva la el, nu il pun si ma mai uit la el peste 40 de ani, dar nu vreau ceva la care sa mesteresc toata ziua sau la care sa ma gandesc tot timpul. Vreau sa mearga. El cu ale lui, eu cu ale mele. |
|
#263
Posted 03 October 2017 - 11:33
Bună ziua,
Deranjez cu o întrebare legata de presiunea apei reci la un bloc de 7 etaje. Momentan la ultimul etaj avem o presiune în jurul valorii de 1.3 bar, măsurată prin intermediul centralei. (cu robinetul deschis la maxim presiunea nu urcă mai mult de această valoare) In acest bloc nu locuiesc decât maxim un sfert din locatari, având în vedere ca este încă neterminat. Presiunea la demisol este de 4atm,dar se pare ca nu este îndeajuns pentru a asigura o presiune peste 1.5 la etajele superioare. Cei de la apa, au zis ca presiunea de 4 e ok, iar constructorul se scuza ca această presiune de 1.2 in apartament e iarăși în "norme". Cine poate rezolva aceasta problema și am ce s-ar putea face? Mulțumesc |
#264
Posted 03 October 2017 - 12:30
marius_rg, on 03 octombrie 2017 - 11:33, said:
Cei de la apa, au zis ca presiunea de 4 e ok, marius_rg, on 03 octombrie 2017 - 11:33, said:
constructorul se scuza ca această presiune de 1.2 in apartament e iarăși în "norme". Ce se poate face: sa se instaleze o statie pentru ridicarea presiunii in subsol (rezervor de acumulare si pompa cu convertizor de frecventa), iar din aceasta statie sa fie alimentati doar cei de la etajele 5 - 7, prin coloane separate. Edited by kolfleading, 03 October 2017 - 12:32. |
#265
Posted 03 October 2017 - 12:44
Mulțumesc pentru răspuns.
Totusi sub căti bari ar trebui sa scadă presiunea la etajele superioare pentru a ieși din "norme"? Bănuiesc ca odată ce se muta toți locatarii o sa scadă semnificativ presiunea și nu o sa mai fie deloc ok pentru locatari. Nu-mi dau seama totuși cum de la alte blocuri mai vechi la etajul 10 există o presiune mult mai mare... Fără alte intervenții gen hidrofoare / pompe. Oare nu a fost proiectat prost circuitul apei? In același timp, dacă constructorul se scuza ca este în norme cu presiunea, însemnă ca nu-l putem forța în nici un fel sa facă ceva în acest demers. (pe cheltuiala lui) |
#266
Posted 03 October 2017 - 13:37
marius_rg, on 03 octombrie 2017 - 12:44, said:
Totusi sub căti bari ar trebui sa scadă presiunea la etajele superioare pentru a ieși din "norme"? marius_rg, on 03 octombrie 2017 - 12:44, said:
Bănuiesc ca odată ce se muta toți locatarii o sa scadă semnificativ presiunea și nu o sa mai fie deloc ok pentru locatari. Tu ai masurat presiunea in regim static, fara consum, iar asta nu-ti spune nimic despre dimensionarea coloanelor. Daca coloanele blocului sunt corect dimensionate, atunci nu se va inregistra o scadere prea mare a presiunii cand va creste consumul. Daca coloanele sunt prea subtiri, atunci presiunea o sa scada pe masura ce va creste consumul. |
#267
Posted 03 October 2017 - 15:30
O sa studiez și eu contractul cu apa brasov, dar din ce am înțeles pe ei ii interesează presiunea la căminul blocului, mai departe nu tine de ei.
De dimensionarea țevilor nu știu ce sa zic, nu ma pricep. Rămâne doar sa vedem când o sa fie toți locatarii mutați. Mulțumesc din nou. |
|
#268
Posted 10 June 2018 - 22:57
Salutare.
De curand am cumparat un hidrofor deoarece am probleme cu presiunea de la retea.Locuiesc la etajul 4 intr-un bloc de 4 etaje.Presiunea apei este in jur de 0.7 bari poate si mai scazuta.In ultima perioada centrala de apartament nu a pornit datorita presiunii scazute,asadar am fost nevoit sa fac dush cu apa rece.Am facut mai multe sesizari la cei care se ocupa de apa din oras,au venit au masurat presiunea au vazut ca e mica dar nu s-a rezolvat nimic.Am ajuns la concluzia ca singura varianta este hidroforul.Modelul meu este Einhell BG-WW 636 3600l/h Blue.Vasul de expansiune de 20L. Am doua intrebari: 1.fiind la ultimul etaj,daca il racordez direct la teava comuna,cei de jos vor avea presiunea diminuata sau ii "ajut" si le creste putin presiunea datorita sorbului? 2.ca sa il racordez cu un vas de acumulare inainte intre teava comuna si hidrofor,cam de cati litri sa fie acel vas avand in vedere presinea de la oras?Sau cum se calzuleaza volumul acelui vas? Nefiind presiune ci doar un vas de acumulare l-as confectiona eu cu un flotor de vas de WC....etc. Vreau sa folosesc hidroforul in mod special pentru dush 2 persoane si baita 2 copii. Multumesc. Edited by Cosmyn_87, 10 June 2018 - 23:01. |
#269
Posted 11 June 2018 - 09:10
Cosmyn_87, on 10 iunie 2018 - 22:57, said:
daca il racordez direct la teava comuna,cei de jos vor avea presiunea diminuata sau ii "ajut" si le creste putin presiunea datorita sorbului? Cosmyn_87, on 10 iunie 2018 - 22:57, said:
cam de cati litri sa fie acel vas A doua mare problema va fi zgomotul produs in functionare. Imi pare rau pentru situatia in care te afli, dar din punct de vedere tehnic solutia propusa nu este una foarte inspirata. Hai sa-ti spun povestea mea: stateam la etajul 3 intr-un bloc si, tot ca si la tine, aveam presiune foarte slaba in apartament, desi in subsol era ok (2.5 - 3 bar). Am constatat ca presiunea scade doar cand exista consum de apa (in regim dinamic, cum se spune). Asa am tras concluzia ca exista o obturatie undeva pe traseul de alimentare cu apa. Impreuna cu un instalator, am inlocuit portiunile orizontale ale instalatiei din subsol si am inlocuit toti robinetii vechi din instalatie. Spre norocul meu, s-a rezolvat problema cu presiunea. E adevarat ca si coloanele verticale sunt colmatate cu depuneri de calcar, dar deocamdata merge suficient de bine. Problema era de la robinetii colmatati. |
#270
Posted 11 June 2018 - 09:45
Nu ar fi o problema cu depozitarea acelui vas.Spre norocul meu nu am spart camara de alimente.Zgomotul de functionare e destul de redus.Am testat la altcineva pe acelasi model de hidrofor,in bucatarie se aude dar afara(casa scarii) doar un zumzait daca pui urechea langa perete.El la conectat direct in teava comuna.Acuma,nu stiu exact daca vecinii simt sau nu vre-o diferenta de presiune dar el e multumit.Eu as vrea totusi sa o fac ca la carte si nu stiam exact principiul de functionare.Cel putin dupa teoria mea ar trebui sa piarda presiune cel de deasupra mea.Cum eu stau la ultimul etaj,ar trebui sa fie afectati cei de sub mine dar nu stiu in ce masura,daca ridic presiunea prin sorb sau le-o iau.
Legat de acel vas,m-am gandit la un butoi de varza sau ceva asemanator,mufat jos cu un niplu unde racordez hidroforul iar sus o intrare cu un flotor de vas de WC.Problema mea e ca nu stiu cum sa ma asigur ca nu se goleste vasul inainte sa se umple cu apa.Presiuena de la retea fiind mai mica decat puterea sorbului.Ma gandeam ca exista vre-un calcul ceva. Din pacate alta varianta nu am gasit la problema mea.Daca tin bine minte robinetii din subsol au fost schimbati acu cativa ani.Vecinii sunt mai in varsta,plus in chirie plus rate la asociatie pentru un proiect recent,deci nu se pune problama.In fnd,atata timp cat nu ii deranjez,nu cred ca ar avea de ce sa se supere careva.(sper ) |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users