#4447
hspinache

hspinache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,607
  • Înscris: 23.12.2007

 mishelul, on 11 iunie 2014 - 12:52, said:

Pune mana la imbinarea dintre cot si tubul de evacuare a gazelor arse. Daca este diferenta mare de temperatura intre tub si cot sau cotul tubului de evacuare se incalzeste tare atunci e posibil sa fie o mica imperfectiune la conexiune.

Am pipait tot ;  cotul nu se incalzeste ; nici nu ar avea cum deoarece este cu marginea la 5mm de centrala si etansarea se face cu un manson elastic .
Partea  superioara , se pare ca este din aluminiu , se incalzeste mai putin ca peretii lateraleli .

Edited by hspinache, 19 June 2014 - 12:51.


#4448
cristi.v

cristi.v

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 134
  • Înscris: 19.09.2005
Buna seara,
adresez si eu o intrebare specialistilor acestui forum si le multumesc anticipat pentru raspunsuri
am centrala Ariston Genus 36 si functioneaza bine dar prezinta un fenomen ciudat,atunci cind functioneaza pe vara,mentionez cu robinetii de tur si retur la partea de caldura deschisi(doar din setari data pe vara)deci in aceasta situatie totul este bine,atunci cind functioneaza iarna cu caldura pornita ,pierde presiune putina,asa ca trebuie sa mai bag apa in instalatie,foarte rar si putina dar bag,dar pe vara fara functionarea caldurii presiunea ramine permanent la fel,deci eu trag concluzia ca atunci cind este pe iarna si folosesc si apa calda,eu ma spal si cu un pic de apa din instalatia de caldura care cumva ajunge la robinet,este singura explicatie,eu exclud pierderea presiunii pe undeva deoarece pe vara nu pierde presiune deloc,eu suspectez robinetul magnetic de completare cu presiune,
va rog sa-mi spuneti ce credeti,care este oare cauza acestei situatii.

#4449
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
In conditiile enuntate,singura diferenta intre functionarea iarna sau vara,este ca iarna,e incalzit tot volumul de apa din instalatie (radiatoare),ceea ce duce la cresterea presiunii in instalatie.Vara nu se intampla acest lucru.Cresterea presiunii,poate duce la eliminarea unei mici cantitati de apa (prin picurare) pe la supapa de suprapresiune (in stanga centralei,jos).Aceasta e calibrata sa se deschida la 3 bar,dar,e posibil sa se deschida si la presiune mai mica (murdarii,imbatranire...).
Trebuie verificata variatia de presiune in regim de incalzire (pe manometrul centralei) intre rece (25 grade) si cald (70 grade),iar la temperatura mare,verificat daca nu apar picaturi de apa la iesirea supapei.
Daca presiunea creste la cald,e necesara verificarea vasului de expansiune..Daca a pierdut presiunea de aer,trebuie refacuta,verificat sa nu piarda aer pe la ventil.Daca se constata ca are membrana fisurata,trebuie schimbat vasul de exp.

Edited by danpet, 20 June 2014 - 07:25.


#4450
cristi.v

cristi.v

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 134
  • Înscris: 19.09.2005
Multumesc de raspuns,
deci stau linistit?,sa inteleg ca nu ma spal si cu apa din instalatia de calorifere,cind functioneaza si pe caldura,adica este exclus sa pierd presiune in momentul cind folosesc apa calda,asa este?
Daca pierde aer, deci presiune, pe le vasul de expansiune,inseamna ca eu acum nu am presiune deloc (sau aproape)in vasul de expansiune,ce semne ar trebui sa am in acest caz?
mai specific ceva ce am observat de asta toamna,atunci a venit un specialist si mi-a curatat chimic centrala de calcar,deci de atunci eu am o presiune sa zicem 2 bari aratati pe afisajul electronic dar manometrul ala mecanic arata mai putin, cam 5 mm peste zona minima,si cind este pe iarna aceasta presiune aratata de manometrul mecanic scade pina la minim,pe afisaj se pastreaza 2,apoi iar scade(pe asta mecanic,eu bag presiune si iar scade dupa un timp,adica nu mai este nici o corelare cum vedeam inainte intre presiunea aratata de unul si celalalt,fenomenul este ca daca bag presiune si pe manometrul mecanic arata cum creste ,pe cel de pe afisaj ramine la fel,doar daca bag mai mult se mareste si acolo pe la 2,2 sau mai mult in functie de cit bag,de ce nu arata ambele la fel ca inainte nu inteleg.multumesc

#4451
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011

 cristi.v, on 20 iunie 2014 - 21:57, said:

La cat timp bagi apa si cam ce inseamna putin? Deschizi robinetul o data pe luna cateva secunde si gata sau dureaza ceva pana se incarca?

#4452
cristi.v

cristi.v

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 134
  • Înscris: 19.09.2005
si la o luna cam in 5 secunde se reface presiunea,repet,pe manometrul ala mecanic cu ac,cel de peafisaj daca arata 2 bari ,tot asa ramine,cum am mai spus ,mirarea mea este ca daca manometrul mecanic arata cam cum era el cind era bine adica acul pe la 1.6 bari(asa arata pe timpuri si cel de pe afisaj)acum afisajul arata 2 si acul 1.6.

#4453
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Eu sugerez verificarea orificiului de captare a presiunii,la senzorul electronic,sa nu fie infundat...se desfunda.Daca e in regula,e posibil ca acel senzor sa fie defect.

#4454
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011

 cristi.v, on 21 iunie 2014 - 19:12, said:

si la o luna cam in 5 secunde se reface presiunea,repet,pe manometrul ala mecanic cu ac,cel de peafisaj daca arata 2 bari ,tot asa ramine,cum am mai spus ,mirarea mea este ca daca manometrul mecanic arata cam cum era el cind era bine adica acul pe la 1.6 bari(asa arata pe timpuri si cel de pe afisaj)acum afisajul arata 2 si acul 1.6.
Baga presiune in instalatie pana in 3 bari pana da supapa afara si vezi care indica corect,care ajunga la 3. Daca bagi un bar pe manometrul cu ac cel electronic nu misca? Tot la 2 sta?
Sau poti face invers,golesti instalatia si vezi daca indica 0 amandoua.

Edited by andos69, 22 June 2014 - 18:40.


#4455
robert8197

robert8197

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,017
  • Înscris: 20.04.2011
Am o centrala  Ariston  Uno  si nu mai porneste.
Cand apas pe butonu' de  pornit nu face nimic (trebuia sa se aprinda un led verde) , ieri mergea.
E ca  si cum nu ar  primi curent , desii priza  functioneaza.
unde este  ceasul  apare ca este la 0 si o liniuta  bari (stiu ca nu are  apa) si arata cam 30 grade.
Ce are de nu porneste?

#4456
boxerbull

boxerbull

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 980
  • Înscris: 25.05.2009
lipsa apa

#4457
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
1. De ce n-ai bagat apa in centrala?
2.De ce n-ai postat la topicul dedicat?
http://forum.softped.../page__st__4446
3.Cred ca ar trebui sa se aprinda LED-ul verde (de alimentare cu curent) si daca nu are apa,dar sa nu porneasca,eventual sa afiseze vreo eroare.

L.E: M-am uitat pe manualul de service si aceasta centrala nu are presostat de minim (senzor de presiune pe apa),deci,electronica ei nu stie ca n-are apa,decat dupa ce porneste si creste temperatura aiurea.Deci,nu e din cauza lipsei de apa.
Verifica daca ai tensiune la priza centralei,daca nu s-a ars vreo siguranta de pe placa electronica (sunt 2)...cheama un specialist.

Edited by danpet, 24 June 2014 - 21:49.


#4458
robert8197

robert8197

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,017
  • Înscris: 20.04.2011

 danpet, on 24 iunie 2014 - 21:42, said:

1. De ce n-ai bagat apa in centrala?
2.De ce n-ai postat la topicul dedicat?
http://forum.softped.../page__st__4446
3.Cred ca ar trebui sa se aprinda LED-ul verde (de alimentare cu curent) si daca nu are apa,dar sa nu porneasca,eventual sa afiseze vreo eroare.

L.E: M-am uitat pe manualul de service si aceasta centrala nu are presostat de minim (senzor de presiune pe apa),deci,electronica ei nu stie ca n-are apa,decat dupa ce porneste si creste temperatura aiurea.Deci,nu e din cauza lipsei de apa.
Verifica daca ai tensiune la priza centralei,daca nu s-a ars vreo siguranta de pe placa electronica (sunt 2)...cheama un specialist.
am incercat priza si e buna,
cam cat ar  costa reparatia daca  s-a ars ce  spui tu?

#4459
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
O siguranta,daca ti-o schimbi singur,te costa cam 0,5-1 lei.Dar,e posibil sa nu fie doar atat...de obicei,siguranta se arde dupa ce s-a ars altceva inainte,pe placa electronica sau in centrala.Te sfatuiesc sa nu pui sarma in loc de siguranta calibrata.Pune o sig de aceasi valoare ca cea origina.Daca se arde si asta,trebuie sa chemi un specialist...si asta greu de gasit in ziua de azi.

#4460
robert8197

robert8197

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,017
  • Înscris: 20.04.2011
am observat la  stecher ca se misca rau  cele 2  picioruse alea de  fier  , am invartit putin de ele si s-au desurubat si au cazut.  Sa  fie de la  stecher?

#4461
95-DMC

95-DMC

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 672
  • Înscris: 31.05.2008
Schimba stecherul...Cumpara unul cu ceramica...

Edited by CiureaDaniel, 24 June 2014 - 22:38.


#4462
Quantum

Quantum

    verklarung

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,543
  • Înscris: 24.05.2005
Pune invers stecherul in priza.

#4463
maximg

maximg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,658
  • Înscris: 07.11.2007

 robert8197, on 24 iunie 2014 - 21:22, said:

Am o centrala  Ariston  Uno  si nu mai porneste.
Cand apas pe butonu' de  pornit nu face nimic (trebuia sa se aprinda un led verde) , ieri mergea.
E ca  si cum nu ar  primi curent , desii priza  functioneaza.
unde este  ceasul  apare ca este la 0 si o liniuta  bari (stiu ca nu are  apa) si arata cam 30 grade.
Ce are de nu porneste?
Daca insisti sa o pornesti cu presiune ZERO , insista , dar nu vei reusi . Prima oara incarca centrala ...

#4464
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,027
  • Înscris: 16.06.2006

 CiureaDaniel, on 24 iunie 2014 - 22:37, said:

Schimba stecherul...Cumpara unul cu ceramica...
La 3kw cat are centrala... de ceramica ii trebuie.Posted Image
Este foarte bun un stecher normal de 16A bine facut, nu NONAME sau mai stiu eu ce prastie chinezeasca sau turceasca.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate