Centrale ARISTON (Merloni)

* * * * * 11 votes
  • Please log in to reply
14139 replies to this topic

#4483
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011

View Postjtt777, on 13 iulie 2014 - 09:47, said:

Buna,
Am un EGIS PLUS. La 2 ani si 2-3 luni de la cumparare (dupa ce a iesit din garantie), probleme: din vana cu 3 cai a iesit apa, am scos mufa sa functioneze pe acm, dupa cum se vede din poza. Marcat cu rosu contactul din mijloc oxidat si marcat cu negru se vede rugina cum a curs apa. Solutie? Set garnituri sau schimbata? Unde gasesc piese?
Multumesc de ajutor.
ala este motorasul care actioneaza vana cu 3 cai. scoate siguranta de sub el si da-l jos sa-l desfaci sa vezi daca se mai poate face ceva,uscat,curatat de oxid.
problema este cum a ajuns apa acolo,banuiala mea este ca pe la axul vanei cu 3 cai care este actionat de motoras.
da motorasul jos si incearca sa actionezi tija cu ceva sa vezi daca curge pe langa tija. se poate sa fie vreun oring din vana.
a scazut presiunea in instalatie?
Kit de reparatii vana cu 3 cai si motoras gasesti pe mai multe site-uri
pe simservice intri la ariston vana deviatoare 3 cai si acolo gasesti ce-ti trebuie. Dar asta numai daca e nevoie,poate trebuie schimbat doar un oring.
Cauta si pe alte site-uri poate gasesti mai ieftin.
Nu sunt acasa si numai maine ajung daca ai nevoie de diametru la oring ti-l dau maine seara.

Edited by andos69, 13 July 2014 - 11:12.


#4484
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011
Uitasem! Daca te apuci de treaba la vana nu uita sa golesti centrala de apa.

#4485
jtt777

jtt777

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 15.01.2009
Multumesc de raspunsuri, maine iau problema in mana.

#4486
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Nu era normal sa intre apa in motoras,trebuia sa se scurga pe langa el,la cuplaj...doar daca vreun "meserias" nu apus cumva ceva de etansare,"ca sa nu mai curga apa".Am vazut asa ceva la o centrala si evident,s-a ars motorasul.Pusese "meseriasul" teflon pe langa gatul de cuplare al motorasului,ca pe acolo picura.
Cred ca proiectantul,a pus motorasul deasupra.tocmai pentru a-l proteja de o eventula scurgere de apa.

L.E:Parca vad in poza un o-ring pus intre motoras si vana,care nu cred ca e din fabrica acolo...poate ma-nsel.

Edited by danpet, 14 July 2014 - 07:43.


#4487
romdx

romdx

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 18.12.2003

View Postservoman, on 12 iulie 2014 - 11:19, said:

Mai trebuie sa verifici in meniul de service ce tip de comanda pe apa calda este setata. Se poate comanda si cu termostat tip on-off si este posibil sa ai aceasta setare astfel incat centrala nu va afisa temperatura din boiler, reglajul temperaturii trebuind in acest caz sa fie facut de la termostatul respectiv care inchide sau deschide un conatct la care se conecteaza aceleasi fire ca si in cazul functionerii cu sonde de temperatura tip NTC.
Multumesc foarte mult.
Voi verifica.

#4488
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011

View Postdanpet, on 14 iulie 2014 - 07:40, said:

Nu era normal sa intre apa in motoras,trebuia sa se scurga pe langa el,la cuplaj...doar daca vreun "meserias" nu apus cumva ceva de etansare,"ca sa nu mai curga apa".Am vazut asa ceva la o centrala si evident,s-a ars motorasul.Pusese "meseriasul" teflon pe langa gatul de cuplare al motorasului,ca pe acolo picura.
Cred ca proiectantul,a pus motorasul deasupra.tocmai pentru a-l proteja de o eventula scurgere de apa.

L.E:Parca vad in poza un o-ring pus intre motoras si vana,care nu cred ca e din fabrica acolo...poate ma-nsel.
ai dreptate,e greu de crezut ca ajunge apa in motoras dar uite ca ajunge,si inca unde de a oxidat papucul. Dupa cum arata pare ca s-a umplut toata partea de jos a motorasului.
Mai poate fi si din alte motive oxidat si doar sa curga apa pe la vana dar ramane de vazut ce concluzii a tras proprietarul cand a desfacut motorasul.
Initial am mers pe ideea ca tasneste vreun firicel de apa pe langa ax si prin culisarea motorasului sa ajunga apa in el. Sa vedem ce spune jtt.
in legatura cu oring-ul nu vad nimic,marcheaza-l pe imagine cumva daca este. Eu cred ca te induce in eroara siguranta motorasului.

Edited by andos69, 14 July 2014 - 14:30.


#4489
romdx

romdx

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 18.12.2003

View Postromdx, on 14 iulie 2014 - 10:26, said:

Multumesc foarte mult.
Voi verifica.
Am verificat. Initial nu am gasit din cauza ca in varianta printata a manualului venita cu centrala partea de interes printata in doua limbi erea rusa-rusa. In varianta PDF s-a scris corect rusa-romana. Deci parametrul de setare 228 returneaza valoarea 1, deci corect, acumulare externa cu sonda NTC . Alte sugestii? Repet centrala nu a fost pornita pe gaz. Banuiala mea este ca dupa ce porneste arzatorul va masura temperatura NTC.
Stima.

#4490
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Ce zice parametrul 840? (eventual 833?).
Sonda de boiler e conectata corect la TNK?
Daca e trecuta pe pozitia "vara" (numai ACM) ce indica?

#4491
romdx

romdx

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 18.12.2003

View Postdanpet, on 15 iulie 2014 - 08:16, said:

Ce zice parametrul 840? (eventual 833?).
Sonda de boiler e conectata corect la TNK?
Daca e trecuta pe pozitia "vara" (numai ACM) ce indica?
Opa! 840 indica 39 grade cam cat a fost incalzita apa din boiler pe solar. 833 arata 0 grade cu sau fara sonda sau cu orice sonda. Conectarea senzorului este buna dovada ca arata temperatura acumulata. De fapt toata poveste a inceput atunci cand am incercat sa montez doi senzori in aceeasi teaca, unul de la centrala si altul de la incalzire solara separata .

#4492
gnede

gnede

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 12.12.2013
Salut,a-m montat o centrala Ariston Bis II 24FF de apartament ,busonul de apa menajera este la minim,dar cand spal vasele dupa un timp vine apa fiarta ,de nu poti spala.Mentionez ca inginerul chemat a reglat-o la minim mi-a spus.E normala aceasta functionare,sau ce este de facut.Pot incropi apa, ce se poate strica in cazul acesta,multumesc anticipat.

#4493
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011

View Postgnede, on 19 iulie 2014 - 11:09, said:

Salut,a-m montat o centrala Ariston Bis II 24FF de apartament ,busonul de apa menajera este la minim,dar cand spal vasele dupa un timp vine apa fiarta ,de nu poti spala.Mentionez ca inginerul chemat a reglat-o la minim mi-a spus.E normala aceasta functionare,sau ce este de facut.Pot incropi apa, ce se poate strica in cazul acesta,multumesc anticipat.
masoara cu un cronometru ce cantitate de apa iti curge intr-un minut la un robinet. Daca debitul este mic este normal sa fie mai fierbinte. Temperatura apei calda este influentata si de temp apei reci.

#4494
gnede

gnede

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 12.12.2013
Multumesc de raspuns,adevar este,deoarece daca dau debitul la maxim incepe sa se raceasca,dar nu poti spala vasele,faci bucataria numai apa.De aceea intreb,se poate incropi cu apa rece,ce risc sa stric.

#4495
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011

View Postgnede, on 19 iulie 2014 - 11:43, said:

Multumesc de raspuns,adevar este,deoarece daca dau debitul la maxim incepe sa se raceasca,dar nu poti spala vasele,faci bucataria numai apa.De aceea intreb,se poate incropi cu apa rece,ce risc sa stric.
nu exista riscuri,doar ca eu am un principiu. De ce sa racesti cu apa ce incalzesti cu gaz. Ai doua consumuri inutile. Mai degraba schimba bateria.

#4496
bap

bap

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 12.11.2012

View Postandos69, on 19 iulie 2014 - 12:37, said:


nu exista riscuri,doar ca eu am un principiu. De ce sa racesti cu apa ce incalzesti cu gaz. Ai doua consumuri inutile. Mai degraba schimba bateria.

Apa incalzita nu se "raceste", ci doar se consuma mai putina apa la temperatura mai mare. Cu alte cuvinte "apa multa x temp mica = apa putina x temp mare" . Gazul consumat este acelasi deoarece energia consumata e aceeasi.

#4497
gnede

gnede

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 12.12.2013
Da corect,a-m schimbat bateria monocomanda cu una cu robineti cu armatura,urmeaza si cele de la baie chiuveta si cada.

#4498
iuliux07

iuliux07

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 29.06.2009
Buna tuturor!Am o centrala Ariston TX 23mffi...si de ceva vreme nu mai porneste intotdeauna pe apa calda menajera(ca sa o pot porni,o opresc din buton si o pornesc....si asa nu porneste intotdeauna..da sa porneasca ventilatorul...si se opreste)...si am mai observat ca porneste singura ,fara sa deschid robinetul de acm precum si butonul de caldura pe 0...?care sa fie cauza.
Multumesc!

#4499
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postiuliux07, on 21 iulie 2014 - 17:18, said:

Buna tuturor!Am o centrala Ariston TX 23mffi...si de ceva vreme nu mai porneste intotdeauna pe apa calda menajera(ca sa o pot porni,o opresc din buton si o pornesc....si asa nu porneste intotdeauna..da sa porneasca ventilatorul...si se opreste)...si am mai observat ca porneste singura ,fara sa deschid robinetul de acm precum si butonul de caldura pe 0...?care sa fie cauza.
Multumesc!
da butonul de caldura pe pozitia 1 , fa cerinta de caldura din termostat si aeriseste in aceste conditii toate caloriferele , dupa care revii si refaci presiunea pe manometru la 1-1,5 bari , cu centrala oprita . apoi mai vedem daca se repeta fenomenul .

#4500
iuliux07

iuliux07

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 29.06.2009
Pai....dupa ce am scos un filtru pus pe circuitul de incalzire ( si normal...era vara nu am mai facut aerisire)au inceput problemele...oare asta sa fie problema???