Centrale termice IMMERGAS
Ultima postare: mar 27 2024 15:15, Inițiat de
Alex M.
, apr 25 2007 21:12
·
52
#4574
Publicat: 24 august 2021 - 07:05
Ieri s-a afisat factura pe august (consumul pana pe 21 august cand am dat indexul) =36,99 lei. Pe 4 august am montat CT si caloriferele, pana atunci avand gaz doar la aragaz, iar pe iulie am platit 32,56 lei. Asadar, pentru ACM (apa calda menajera) am platit in plus doar 4,43 lei pt. 17 zile de utilizare (4-21 august)! Deocamdata e bine, sa vedem la toamna cand dau drumul la calorifere.
Singura parte naspa spre deosebire de cand aveam boilerul pe lemne e ca ala facea si cald in baie, de la vatra, deci nu mureai de frig in perioada asta cand deja incepe sa se raceasca timpul. Deci practic, pana cand nu dau drumul la caldura in calorifere in toata casa, nu voi avea caldura in baie (eu ma gandeam ca as fi avut cat de cat si de la tevile de ppr ce vin de la centrala, dar alea nu se incalzesc deloc, nu radiaza caldura). Singura teava care se incalzeste e cea care aduce apa calda menajera la cada si chiuveta, atat si doar pe perioada cat folosesti apa la dus sau spalat pe maini. |
#4575
Publicat: 25 august 2021 - 15:18
E prea devreme sa faci calcule.
In loc sa te uiti pe factura, uita-te pe contor, timp de 2 saptamani citesti cam la aceeasi ora, il notezi intr-un excel. Din experienta mea, pot spune ca costul GN folosit pentru apa calda nu depaseste 40-50lei pe timp de vara. |
#4576
Publicat: 25 august 2021 - 18:18
Nu e prea devreme, de ce sa fie prea devreme, daca ti-am zis ca pana sa-mi montez centrala plateam numai pt. aragaz 32 lei/luna iar acum mi-a venit 37 de lei, iar diferenta e de 4 lei si ceva pt. consumul de apa calda din 4 august pana pe 21. A, ca nu e luna completa de cand am centrala, si e consumul asta pe doar 17 zile, asta e altceva. Si in restul de 13 zile, pana la luna intreaga cat crezi ca mai consum pt. apa calda, mare lucru! La aragaz a fost consumul constant pana pe 4 august si tot asa o sa consume, mai ales ca nu folosesc cuptorul prea des.
|
#4578
Publicat: 29 august 2021 - 08:59
Vă salut. La o centrală Immergas Eolo Star 23kW, pentru a desface camera de ardere mai trebuie desfăcut și altceva înafară de cele 5 șuruburi din față ? Azi noapte a plouat atât de tare încât m-am trezit că îmi picură apă din camera de ardere, și centrala bineînțeles dă eroare. După cca 2 ore cred că a curs toată apa, și acum centrala funcționează, dar totuși aș vrea să-i văd/curăț camera de ardere. Am desfăcut cele 5 șuruburi, dar parcă o mai ține ceva.
Mulțumesc. Editat de bebilakner, 29 august 2021 - 09:01. |
#4580
Publicat: 29 august 2021 - 10:40
bebilakner, on 29 august 2021 - 08:59, said: Florin_803, on 29 august 2021 - 09:46, said: Probabil că nu ar strica să schimbi sondele de temperatura. |
#4581
Publicat: 29 august 2021 - 10:53
bebilakner, on 29 august 2021 - 08:59, said:
. Am desfăcut cele 5 șuruburi, dar parcă o mai ține ceva. Ai grija cand dezlipesti garniturile capacului (jos si sus...sunt 2), incearca sa nu le rupi. ...Daca vrei sa desfaci si mai departe...capacul din fata arzatorului, sa ai grija sa nu rupi izolatia (placa) de azbest din interior. Se lucreaza cu mare atentie. Are rost, doar daca vrei sa aspiri (cureti) arzatoarele si electrozii (electrodul...depinde de model). Editat de danpet, 29 august 2021 - 10:57. |
#4582
Publicat: 15 septembrie 2021 - 20:22
Buna ziua ,
Am o centrala termica immergaz eolo star de vreo 5 ani . De 2 zile cand fac dus si dau drumul la apa pe pozitia cald , vine apa fierbinte dar comuta pe rece foarte des si o las dupaia mult sa curga pana sa vina iara cald . Din 10 minute de dus 1 minut apa rece , 2 minute apa calda si tot asa 4 minute apa calda , 6 minute apa rece . Am incercat sa las robinetul in aceeasi pozitie , degeaba tot rece . Am incercat sa opresc si sa pornesc robinetul pe fierbinte , degeaba tot rece . Nu stiu , nu stiu ce sa fac . Orice sugestie este apreciata , va multumesc anticipat . |
|
#4583
Publicat: 16 septembrie 2021 - 06:50
Daca nu s-a schimbat debitul apei calde, adica o folosesti exact ca si pana acum 2 zile, cel mai probabil, a cedat sonda de temperatura de pe ACM. Trebuie schimbata. In poze se vede ca ajunge la 60 de grade, temperatura la care centrala stinge flacara.
Nu stim pe cat e setata ACM, ce debit are apa calda (necombinata cu rece), etc... |
#4585
Publicat: 24 septembrie 2021 - 14:04
La victrix Terra a inceput deodata sa urce apa calda menajera setata pe 45 la 78-80 si ceva de grade, aproape de 90. M-am speriat, am cautat de nebun in cartea tehnica, dar pe display nu era niciun cod de eroare. Pana la urma am oprit centrala din buton si am dat drumul la robinet apa calda la cada, sa iasa apa calda deja incalzita, dupa care n-a mai fost niciun fel de problema. E posibil sa fi facut vreun dop de apa calda pe traseu, ati mai patit asa ceva? Am sunat la service iar tehnicianul a zis ca daca nu e niciun cod de eroare, s-ar putea sa fie functia anti-legionella, cica s anu ma ingrijorez, ca asa face din cand in cand, prneste singura si duce apa pana la 80 si ceva de grade ca sa omoare bacteriile. E adevarat? Daca da, cam la cat timp face asa, sa porneasca ea de aiurea, fara sa utilizez eu apa calda menajera?
Mi-a zis ca daca mai am probleme nu e bine sa dau reset din butonul de reset, ci sa inchid centrala din pornit/oprit, sa o las asa 2-3 minute si sa o aprind iara. |
#4587
Publicat: 24 septembrie 2021 - 15:48
Functia asta porneste doar pe modul vara (umbrela). Pe cel iarna nu! (pt. ca e vorba doar de apa calda menajera). Dar culmea ca in cartea tehnica nu am gasit nicio referire la functia asta, desi in alte carti tehnice pt. alte centrale se specifica lucrul asta! Adica nu zice nicaieri ca din cand in cand centrala ridica temperatura apei calde menajere ca sa scape de bacteria asta. Ce am gasit in cartile tehnice pt. alte centrale e ca aceasta functie se activeaza automat la o anumita perioada daca in ultima luna nu ai folosit niciodata ACM pe temperatura peste 65 de grade (si nimeni nu foloseste acm la atata temperatura, sa fim seriosi!). Deci, preventiv, pt. a evita activarea acestei supraincalziri a ACM cand nu sunteti acasa sau dormiti, dati drumul la peste 60 de grade la acm si lasati sa curga 1-2 minute (chiar combinata cu apa rece pt. a nu supraincazi teava de ACM).
Editat de toto_riina, 24 septembrie 2021 - 15:49. |
|
#4589
Publicat: 24 septembrie 2021 - 16:51
Pai si daca a prins mizerie, atunci pe unde a eliminat-o? De ce s-a potolit si a revenit la temperatura obisnuita de 45 de grade dupa ce am inchis centrala din buton si am deschis bateria de la cada sa iasa apa calda de pe traseu? Efectiv incepuse sa-mi porneasca aiurea ACM-ul, deodata, fara ca sa umblu eu la apa calda...pur si simplu se auzea cum mergea in continuu, o incazea in continuu chiar daca nu comandasem deschiderea ei de la baterie!
|
#4590
Publicat: 24 septembrie 2021 - 17:31
In centrala, pe intrare apa rece, exista o piesa care se numeste fluxostat. Cind tu deschizi apa calda la robinet, automat intra in centrala apa rece, care trece prin fluxostat. Cind prin fluxostat trece apa rece, acesta comanda placa electronica sa dea drumul la apa calda. Daca fluxostatul a prins ceva mizerie, ia zis centralei ca vezi doamne tu ai consuma apa calda. Cind ai deschis intradevar robinetul de apa calda, a trecut apa rece prin fluxostat si a spalat mizeria. Deci a eleminat-o pe teava de apa calda.
Editat de florin71_skoda, 24 septembrie 2021 - 17:32. |