anca p.
, Mar 15 2007 12:48
·
75
#5239
Posted 16 February 2018 - 08:59
godaro, on 15 februarie 2018 - 20:57, said:
Eu n-am mai postat ca am avut acelasi raport de 3:1 intre consumul electric de anul trecut (centrala electrica) si consumul pdc de anul asta. T tur 35-37grC, T interior 22,5, ipat in toata casa. Consumul asta include si acm pt 3 pers. PDC Zubadan de 8kw. |
#5240
Posted 16 February 2018 - 12:00
Suprafata nu influenteaza ratia. Ca fapt divers, 145mp
Ca si consum, 1133kwh in 15ian-15feb 2018 vs 3451kwh acum 1an 3837kwh consum intre 15oct-15feb vs 11789kwh acum 1sezon |
#5241
Posted 16 February 2018 - 13:14
Eu am avut consum de curent in toata casa 1616 kw in perioada 19.12.2017-18.01.2018 si 1638 kw in perioada 19.01.-14.02.2018. Include încãlzirea cu o pdc aer-aer Daewoo, ACM obtinuta cu un boiler electric de 200 litri capacitate si toate electricele si iluminatul din casa. Basca ca a mers si CE vreo 7 zile cu agent in pardoseala.
Asta ma pune pe gânduri daca sa mai cumpãr o pdc aer-apa, având in vedere consumurile lui godaro. Ba mai mult decât atât, temperatura interioare a oscilat intre 22-23 grade in dormitoare si 24-26 in living si bucãtãrie. Edited by Gozmin, 16 February 2018 - 13:15. |
#5242
Posted 16 February 2018 - 13:24
Comparatia cu anul trecut este eronata, temperaturile anul asta cel putin pe zona Buc-If au fost mult mai mari.
Consumul meu total cu aceeasi sursa de caldura, temperatura identica in interior: dec 2016 2748kwh dec 2017 1866kwh ian 2017 2827kwh ian 2018 2139kwh Singura modificare este ca iarna asta exista rulouri ext la geamuri dar chiar si asa diferenta este enorma aprox 30% mai putin anul asta. |
#5243
Posted 16 February 2018 - 13:52
relu11051, on 16 februarie 2018 - 13:24, said:
Comparatia cu anul trecut este eronata, temperaturile anul asta cel putin pe zona Buc-If au fost mult mai mari. Consumul meu total cu aceeasi sursa de caldura, temperatura identica in interior: dec 2016 2748kwh dec 2017 1866kwh ian 2017 2827kwh ian 2018 2139kwh Singura modificare este ca iarna asta exista rulouri ext la geamuri dar chiar si asa diferenta este enorma aprox 30% mai putin anul asta. Consum cam mare doar pentru doua luni de incalzire, fie ele din sezonul asta sau din sezonul trecut. De curiozitate de ce pompa de caldura e vorba de ai asemenea consum? La ce suprafata, ipat sau radiatoare? |
#5245
Posted 16 February 2018 - 13:58
Gozmin, on 16 februarie 2018 - 13:14, said:
Asta ma pune pe gânduri daca sa mai cumpăr o pdc aer-apa, având in vedere consumurile lui godaro. In sensul ca daca sa cumperi pompa aer apa sau nu, daca merita sau nu? Ce tip si brand de pompa ai de in doua luni ai un consum aproximativ cat @godaro in patru? relu11051, on 16 februarie 2018 - 13:56, said:
Centrala electrica nu PDC Pfff... pai si atunci de ce postezi consumuri de energie pentru o centrala electrica pe topicul de pompe de caldura? Induci lumea in eroare, eu deja ma speriasem de asemenea consum...... Edited by Mirel_85, 16 February 2018 - 13:59. |
#5246
Posted 16 February 2018 - 14:06
Ca o comparatie vis a vis de performantele PDC din fisele tehnice vs realitate vs ce a constatat godaro 3:1 care nu prea e ....
Edited by relu11051, 16 February 2018 - 14:06. |
#5247
Posted 16 February 2018 - 15:59
Pai ala e consumul casei mele. N-am zis niciodata ca sunt vreun exemplu de casa bine izolata.
In plus de asta, cu tot respectul, rolul acestui topic este sa informam colegii interesati de cum sta treaba cu pdc-urile. Eu am avut multe idei preconcepute si as vrea ca altii sa isi faca o imagine corecta. |
#5249
Posted 16 February 2018 - 16:28
godaro n-am spus ca nu e ala consumul doar am atras atentia ca anul asta temperatura nu a fost identica cu cea de anul trecut, tu ai constatat ca ai un consum de 3 ori mai mic fata de anul trecut, eu zic ca PDC nu a scos COP3 ci ca anul asta a fost mult mai cald fata de anul trecut, consumul per total fata de anul trecut a fost de 3 ori mai mic.
Asa cum tu ai constatat ca ai consumat de 3 ori mai putin am constatat si eu ca am consumat aproximativ cu 30% mai putin diferenta este ca eu am sursa de caldura identica cu cea de anul trecut deci .... |
#5250
Posted 16 February 2018 - 16:35
Ai perfecta dreptate. Cop nu e 3 in cazul meu. Cu siguranta e mai putin. Eu cumva estimez consumul aferent incalzirii scazand approx 200kwh pe care il estimez ca fiind consumul casei. Insa pe timpul iernii cred ca se consuma mai mult de 200kwh in casa intrucat spalam rufe mai groase si mai multe decat vara, pe care nu le mai uscam pe balcon ci la masina. Gatim mai mult (totul fiind electric). Luminile in casa si pe casa functioneaza mai mult ...
In fine, la 3.0 sunt in carti. Creditul asociat pdc se plateste singur. |
#5251
Posted 18 February 2018 - 16:29
Deci, @godaro, care ar fi pb cu cop-ul?
Eu am zubadan de 12 de 3 saptamini si ma intreb daca am facut bine....pt ca am inceput sa am dubii. |
#5252
Posted 18 February 2018 - 18:19
Despre ce problema cu cop-ul vorbesti?
Dubii in legatura cu ce? De ce Zubadan de 12? Tu poti masura cop concret? Eu am PAC 32 si nu pot masura precis cop decat daca montez un contor de curent si unul de caldura. Tot ce pot sa fac este sa compar kwh masurati la contor din care sa scad approx 200kwh pe luna cat estimez eu ca este consumul de curent al casei. Eu nu am fost niciodata un fan pdc, dar la 15000ron cat am dat eu pe Z de 8kw (dupa ce am primit o subventie de 8000 ron de la casa verde) cred cam luat cea mai buna decizie. Ca alternativa aveam peletii, gazul fiind imposibil de tras, desi teoretic ma aflu in Bucuresti (practic aflandu-ma in secolul 18 plus un cablu de curent tras prin camp). |
#5253
Posted 18 February 2018 - 18:26
@godaro
In banii aia ai U.I. de la Mitsu sau doar pachetul cu butelie egalizare, pompa, T.A. ,schimbator si interfata? |
|
#5254
Posted 18 February 2018 - 18:32
In 23000 a intrat tot, inclusiv puffer si fitinguri. 8000 au fost subventie, deci net 15000. Boilerul de 200l il aveam - Eldom. Noroc ca are 2 serpentine.
Daca NU ar fi fost subventia oscilam intre o Midea monobloc de 7kw, o Maxa monobloc de 10kw sau peleti. Edited by godaro, 18 February 2018 - 18:33. |
#5255
Posted 18 February 2018 - 18:43
Da-mi,daca nu te superi, un PM cu site-ul furnizorului. Multam frumos!!
Midea are un COP mai slab...asa am obs. Edited by MKdens24kw, 18 February 2018 - 18:44. |
#5256
Posted 18 February 2018 - 20:29
Nu cred ca e niciun secret, asa ca vb public. Sunt 2 mari dealeri Mitsubishi; Torn si Epa. Ambii au avut oferte sensibil apropiate. Cam toate site urile .ro despre Zubadan le apartin lor.
Am vz mai nou ca interfata asociata Zubadan este PAC 62 - o interfata mai evoluata si mai scumpa cu 3-4000 ron decat a mea PAC32. |