Neurochirurgie minim invazivă
"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Retur rece
Last Updated: Oct 08 2017 17:53, Started by
vladuzz7
, Oct 08 2017 13:44
·
0
#1
Posted 08 October 2017 - 13:44
Buna ziua. Am si eu o problema cu incalzirea. Am o centrala pe gaze la casa cu 2 coloane. Una din coloane are o problema: returul este rece inca de la iesirea din centrala. Am aerisit caloriferele, presiunea e buna, nu inteleg ce ar putea fi. Un sfat ar fi binevenit. Multumesc!
|
#2
Posted 08 October 2017 - 13:58
Robinetii de la calorifere sunt reglati bine? (echilibrata coloana).
Returul linga centrala e ultima zona care se va incalzi. Verifica teava de retur la iesirea din calorifere. Anul trecut a functionat bine? |
#3
Posted 08 October 2017 - 14:01
Si anul trecut am avut probleme, dar nu stiu cum s-a rezolvat. Probabil de atunci mergea asa. Cu cat avanseaza coloana cu atat e mai rece, chiar nu stiu ce sa ii fac
|
#4
Posted 08 October 2017 - 14:02
inchizi toate caloriferele, mai putin ultimul.
Cand asta s-a incalzit, il deschizi pe penultimul, si tot asa. |
#5
Posted 08 October 2017 - 14:04
O precizare: returul nu iese din centrala, el intra in centrala. M-am referit la sensul de circulatie al agentului termic.
|
#6
Posted 08 October 2017 - 14:11
Ai undeva un dop de aer . Trebuie inchise toate caloriferele asa cum a sugerat un alt coleg si fortezi astfel dopul sa plece. Se poate sa ai si un "buffer " de apa foarte rece care impiedica circulatia . Daca le deschizi pe rand va muta dopul sau bufferul intr-o zona unde il poti aerisi.
Dai drumul la un jet de apa , frunzaresti o carte ...dar sunt valabile doar de aproape si nu pentru microfoane directionale . Edited by JurasikMan, 08 October 2017 - 14:09. |
#7
Posted 08 October 2017 - 14:12
Multumesc mult de sfaturi. O sa incerc cum ati spus si revin daca mai e ceva
|
#8
Posted 08 October 2017 - 14:15
#9
Posted 08 October 2017 - 14:23
Returul cu cat este mai rece fata de tur inseamna ca ai un transfer termic foarte bun prin radiatoare. Daca radiatoarele sunt calde nu ai de ce sa-ti faci griji.
|
#10
Posted 08 October 2017 - 14:29
Am facut cum ati zis. Ultimul si penultimul frig acu. Celelalte inca tot nu au inceput sa se incalzeasca 100%. Tot blocat pare
|
|
#11
Posted 08 October 2017 - 14:30
In cazul lui nu e vorba de transfer termic total.
Returul sigur e mai rece decat temperatura camerei. Sigur si caloriferele sunt reci in partea de jos. Sau chiar complet. |
#12
Posted 08 October 2017 - 14:31
Partea de jos e destul de rece la aproape toate de la jumate in jos
Partea de jos e destul de rece la aproape toate de la jumate in jos |
#13
Posted 08 October 2017 - 14:31
Cheama un instalator sa iti faca echilibrarea.
Cate calorifere ai? |
#14
Posted 08 October 2017 - 14:35
Sfaturile date sant foarte bune .
Dar nu a-ti luat in calcul si o defectiune la pompa din centrală . Parca prea multe calorifere nu se incalzesc . Macar unul ar fi trebuit sa se incalzeasca complect , si bine . Edited by vergil_br, 08 October 2017 - 14:37. |
#15
Posted 08 October 2017 - 14:36
In cazul in care pompa are mai multe trepte de putere, pune-o pe treapta cea mai mare.
|
|
#16
Posted 08 October 2017 - 14:37
Da tu nu ai citit ca are 2 coloane si doar una cu probleme?
Off: "a-ti"? |
#17
Posted 08 October 2017 - 14:37
Sunt 7 pe asta care nu merge si 6 pe cealalta coloana
|
#18
Posted 08 October 2017 - 14:38
Și eu tot doua coloane am. Inițial nu aveam robineți dar din cauza ca o coloana nu funcționa ok după niște modificări, am pus robineți tur~retur. Apoi am reușit sa echilibrez prin reglarea lor.
|