Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Pompe caldura AER-Aer, AER-Apa
Ultima postare: mai 15 2024 07:35, Inițiat de
gall71
, mar 29 2009 21:22
·
4
#8821
Publicat: 12 iunie 2022 - 14:54
recicle_bin, on 10 iunie 2022 - 07:45, said: Neata Cu siguranta ajuta ventilatia cu recuperare de caldura. La mine noapte racirea pasiva se opreste si merg exclusiv pe ventilatie. In doar citeva nopti pe an am nevoie si de racire "activa" noaptea. In zona mea (pe linga Iasi) temperaturile scad noaptea pina la un nivel multumitor. Vis a vis de ce ai scris mai sus te incurajezi sa experimentezi pt ca nicio casa nu semana cu alta. Pina la urma vei gasi un "set point" sa te multumeasca. O zi buna George Am citit si asta am inteles.. nici una nu seamana cu alta. Conteaza pozitionarea geografica, orientarea, vitrarea, distantele intre cladirile din zona,fiecare milimetru de izolatie si tipul ei |
#8822
Publicat: 13 iunie 2022 - 12:04
Am o intrebare despre cum functioneaza acel puffer. Am ajuns la concluzia ca as cam avea nevoie de un puffer, cel putin pentru partea de degivrare, eu neavand sapa din care sa traga caldura necesara iar la mine apa in tevi este pe la 21 de grade. Cel putin la centrala electrica, dupa ce termostatul oprea, pompa din centrala inca mai baga vreo 3 minute pana se oprea, timp in care apa cobora de la 39 cat era pe tur, pe la vreo 30g. Cat mai merge pompa de recirculare a PDC pana se opreste de tot? Ca daca imi circula apa din puffer pana se raceste, n-am facut mare afacere si renunt la puffer, nu are decat sa-si faca degivrarea cu curent.
|
#8823
Publicat: 13 iunie 2022 - 13:00
Meister, on 13 iunie 2022 - 12:04, said:
Am o intrebare despre cum functioneaza acel puffer. Am ajuns la concluzia ca as cam avea nevoie de un puffer, cel putin pentru partea de degivrare, eu neavand sapa din care sa traga caldura necesara iar la mine apa in tevi este pe la 21 de grade. Cel putin la centrala electrica, dupa ce termostatul oprea, pompa din centrala inca mai baga vreo 3 minute pana se oprea, timp in care apa cobora de la 39 cat era pe tur, pe la vreo 30g. Cat mai merge pompa de recirculare a PDC pana se opreste de tot? Ca daca imi circula apa din puffer pana se raceste, n-am facut mare afacere si renunt la puffer, nu are decat sa-si faca degivrarea cu curent. Pompele de caldura nu ar trebui sa opreasca pompa de recirculare, ci doar sa modifice temperatura agentului in functie de necesarul termic. Gresesti atunci cand compari o pompa de caldura cu centrala electrica. Inainte sa iei decizia cu privire la puffer, incearca sa discuti cu cineva care chiar se pricepe si e dispus sa iti explice cum functioneaza si ce rol are fiecare componenta dintr-o instalatie PDC. |
#8824
Publicat: 13 iunie 2022 - 15:01
Da, exact, sa imi explice cineva ce rol are pufferul in toata povestea asta cu PDC. Instalatorii zic toti, da, trebuie puffer, ca asa scrie in manual, ca asa recomanda producatorul, ca una ca alta (argumente pro puffer), jap 2500 lei la pachet. Din citit in citit am aflat ca nu e imperativ sa iti pui puffer, ba chiar ai avea mici (dar foarte mici) avantaje daca folosesti doar pentru incalzire si ai IP cu sapa, si mai lasi si niste actuatoare deschise sa ai un debit minim cerut de pompa. Debitul acela il pot asigura, dar temperatura pentru degivrare ba. La mine si-asa apa e rece in tevi dupa ce se opreste centrala, daca mai incepe si pompa cu mai multe cicluri de degivrare decat de incalzire, o sa fie mai mult racire in pardoseala decat incalzire. Doar daca e adevarat ce se spune, ca sub 20g temperatura apei, centrala porneste rezistenta electrica. Problema mea e ca nici nu am loc de puffer "mare". Eventual sa merg in primul an fara, sa vad cum se comporta si care sint costurile si daca nu imi place sa pun la anu un puffer de 50, maxim 80l. Pana atunci am timp sa experimentez combinatii de curbe, termostate, actuatoare.
|
#8826
Publicat: 14 iunie 2022 - 19:21
Meister, on 13 iunie 2022 - 15:01, said:
Da, exact, sa imi explice cineva ce rol are pufferul in toata povestea asta cu PDC. Instalatorii zic toti, da, trebuie puffer, ca asa scrie in manual, ca asa recomanda producatorul, ca una ca alta (argumente pro puffer), jap 2500 lei la pachet. Din citit in citit am aflat ca nu e imperativ sa iti pui puffer, ba chiar ai avea mici (dar foarte mici) avantaje daca folosesti doar pentru incalzire si ai IP cu sapa, si mai lasi si niste actuatoare deschise sa ai un debit minim cerut de pompa. Debitul acela il pot asigura, dar temperatura pentru degivrare ba. La mine si-asa apa e rece in tevi dupa ce se opreste centrala, daca mai incepe si pompa cu mai multe cicluri de degivrare decat de incalzire, o sa fie mai mult racire in pardoseala decat incalzire. Doar daca e adevarat ce se spune, ca sub 20g temperatura apei, centrala porneste rezistenta electrica. Problema mea e ca nici nu am loc de puffer "mare". Eventual sa merg in primul an fara, sa vad cum se comporta si care sint costurile si daca nu imi place sa pun la anu un puffer de 50, maxim 80l. Pana atunci am timp sa experimentez combinatii de curbe, termostate, actuatoare. Nu-mi amintesc cu exactitate dar pentru o pompa de pana la 10kW cred ca este suficient un vas de 40-50 litri, in cazul incalzirii in pardoseala. Apa in tevi nu poate fi "rece", va avea in cel mai rau caz temperatura din casa, 22-23 grade dar e putin probabil, iarna de obicei este mai sus. Pompa de caldura insa va modula permanent, deci vei avea in tevi probabil peste 25 grade, suficient pentru degivrare. Nu stiu ce pompa de caldura ai, dar temperatura la care sa porneasca rezistentele sau incalzirea auxiliara se poate seta de utilizator/instalator. Eu voi folosi centrala electrica la o locuinta si centrala pe gaz la cealalta ca incalzire auxiliara. Nu stiu inca de la ce temperatura va fi bine, o sa ma lamuresc probabil la iarna. Cred ca poti incerca prima iarna fara vas si ulterior, daca este necesar sa-l instalezi. |
#8827
Publicat: 14 iunie 2022 - 19:38
In sfarsit am finalizat instalarea primei pompe de caldura, si cu ajutorul lui alesckool care mi-a fost de mare ajutor si caruia ii multumesc si pe aceasta cale.
Acum astept iarna... Avand in vedere ca la aceasta casa incalzirea se facea cu centrala electrica, ma astept sa recuperez in maxim doi ani investitia in valoare totala de 13.400 lei (10.600 lei pompa plus transport + 2.800 lei montaj ce include turnat soclu, picioare, tevi, manopera tevi, robineti, pompa circulatie apa si senzor de teava pentru back-up, samd). Iau in calcul si scaderea din costul total a sumei de 6.000 lei, valoarea centralei cu gazeificare vanduta prin olx. [ https://1drv.ms/u/s!Asx-F8AHhVw4g9Q6CPi6JpxF2uOIMA?e=eD83iS - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Editat de lexraz, 14 iunie 2022 - 19:39. |
#8828
Publicat: 16 iunie 2022 - 08:04
pexic, on 13 iunie 2022 - 16:29, said:
In cazul meu (calorifere mari si PDC inevrter) nu este necesar puffer, din ce am citit (si pare logic) el este necesar/de ajutor cand ai IP si/sau PDC cu compresor clasic (on/off). Tocmai la IP nu ai nevoie de puffer , exemplu in cazul meu la 1 km de teava am vreo 300 l de apa in circuit si vreo 8 mc beton in sapa . |
#8829
Publicat: 16 iunie 2022 - 08:36
ai dreptate, la IP versus calorifere ai nevoie de "butelie de egalizare" (parca asa ii spune) si evident de cel putin o pompa in plus.
In alta ordine de idei ieri am intrat in teste cu a mea hyundai monobloc, are chiar un program de test in meniu pe care l-a facut cu brio (dureaza cam o ora). Este foarte configurabila si in documentatie are chiar si descrierea comenzilor din protocolul modbus. A fost putin mai dificil cu gasirea aplicatie de android deorece link-ul pt download specificat in manual nu mai era valabil, am gasit insa informatiile necesare pe site-ul importatorului (blacksea..) Fișiere atașateEditat de pexic, 16 iunie 2022 - 08:39. |
#8830
Publicat: 16 iunie 2022 - 20:43
Daca vreau sa pun un contor din acela care sa masoare cat a consumat pompa (nu pentru cata energie termica a produs), cum se face? Pot lega ambele unitati la el? Pompa e mono atat unitatea externa cat si cea interna, cu tot cu elementul de 3kw. Hyundai 8kw split.
|
|
#8832
Publicat: 19 iunie 2022 - 17:23
Am finalizat instalarea si celei de-a doua pompe de caldura Gree Versati III 6KW. Costul total a fost de 13.000 lei (din care 10.600 lei pompa plus transportul din Spania).
Am inceput probele de racire a casei cu ea insa avand instalatie de calorifere nu ma astept sa obtin un rezultat prea bun. Temperatura apei este reglata la 18 grade cu delta T de 2 grade. https://1drv.ms/u/s!...XyAfTA?e=BOT87r |
#8835
Publicat: 20 iunie 2022 - 15:00
pexic, on 19 iunie 2022 - 17:44, said:
ventilatoare mici sub calorifere cu comanda prin wifi adica un fel de ventiloconvectoare DIY. bafta! https://www.vogelund...cts/ulow_e2.htm |
|
#8838
Publicat: 22 iunie 2022 - 14:31
PunisherThe, on 21 iunie 2022 - 17:55, said:
Pentru o pompa căldură aer-apa de putere 9kw, cum se dimensionează circuitul electric? Ca exemplu, am anexat pe cele de la pompa mea, care insa nu are incorporate rezistente auxiliare, ele se pot atasa separat. https://1drv.ms/b/s!...1hjqbg?e=A1Ld5j |