Salt la conținut

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Se poate imbunatati o poza sa se ...

Închidere fereastra dupa deschidere.

Kit AC contine brate Unitatea ext...

smart switch fara neutru
 Ierbicid pentru parul porcului.

Smecher de talie grea

PH apa plata

Manere clasice mobila sau push to...
 Contact pe piele cu sangele altei...

metoda constantelor de scurtcircuit

video file info

Nu pot raspunde: Huawei P10
 Cod cursor website

Cum se iese la pensie la munca di...

Inlocuire Tranzistor 4410 BA622T ...

CASS pe veniturile din DOBANZI
 

Centrale ARISTON (Merloni)

* * * * * 11 voturi
  • Vă rugăm să vă autentificați pentru a răspunde
14164 răspunsuri în acest subiect

#73
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.351
  • Înscris: 12.09.2005

View Postromaximusro, on Nov 30 2008, 19:15, said:

Salutare. Am asa ceva:un Ariston genus 24ff . Vreau sa il pun pe gpl (de la butan gas cu butelie de-a lor & shit). Am inteles ca trebuiesc schimbate si duzele. E adevarat? Daca da, cam care ar fi pretul lor corect (per bucata si eventual per total). M-ar putea indruma cineva spre un furnizor din iasi si/sau unul online?

Ai inteles bine, cu mentiunea ca in primul rand  se schimba duzele apoi se fac niste reglaje, ai aici manualul centralei [url="http://www.mtsgroup....pdf"]  (tiraj natural)
[url="http://www.mtsgroup.... GENUS FF.pdf"] (tiraj fortat)

Totusi e bine sa apelezi la o firma, si tot din acceasi sursa:

45 IASI S.C. TRAX SRL ....
46 IASI S.C. TERMOPLUS SRL ....
Adaptarea la alt tip de gaz Cazanul poate funcționa și cu gaz lichid; trecerea de la gaz metan (G20) la gazul lichid (GPL) sau invers se va face de un
instalator calificat, utilizând setul special furnizat.

Editat de scheleton, 30 noiembrie 2008 - 23:01.


#74
Liviu72

Liviu72

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.044
  • Înscris: 09.11.2007
Dar merita din punct de vedere financiar sa faci asta?

#75
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 4.595
  • Înscris: 07.09.2008

View Postromaximusro, on Nov 30 2008, 19:15, said:

Salutare. Am asa ceva: .... un Ariston genus 24ff . Vreau sa il pun pe gpl (de la butan gas cu butelie de-a lor & shit). Am inteles ca trebuiesc schimbate si duzele. E adevarat? Daca da, cam care ar fi pretul lor corect (per bucata si eventual per total). M-ar putea indruma cineva spre un furnizor din iasi si/sau unul online?
un pret pentru kit-ul de transformare pe gpl ar fi undeva in jur de 257ron, dar pentru a putea face comanda la un distribuitor autorizat trebuie copie dupa contract cu distribuitor autorizat GPL altfel cei de la Merloni nu trimit kit-ul de gpl. Ar trebui sa vezi pe spatele certificatului de garantie ce firme pot sa te ajuta pentru asa ceva.

#76
Christiany

Christiany

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 30
  • Înscris: 11.11.2006
Salut tuturor.
Am venit si eu cu o mica problema. Ariston uno 24 mffi, a unui prieten de al meu, care se chinuie sa faca un dus, baie sau sa se inveleasca noaptea. Problema se descrie in felul urmator: Centrala porneste flacara (indiferent ca e pt. apa calda menajera, sau pe incalzire). Totul e ok pana acum face si una si alta, insa cand ti-e lumea mai draga, se opreste, si intra in avarie. Inainte de avarie incearca sa aprinda flacara (scantei-automatul de aprindere), desi flacara arde. Uneori scanteile dureaza 1-5 secunde, dupa care isi revine la functionare normala fara sa intre in avarie, insa alteori depaseste 7 sec. si intra in avarie (led-ul rosu aprins). Am masurat curentul de ionizare (0 uA fara flacara, si 10-12 uA cu flacara pornita), iar in momentul cand incearca sa aprinda flacara, curentul de ionizare e cam 10-11 uA, desi de multe ori e la aceasta valoare, si nu are nici o problema. Am incercat sa inversez stecherul in priza. Tot nimic. Aceeasi curenti, aceleasi probleme. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?

#77
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.034
  • Înscris: 21.09.2007

View PostChristiany, on Dec 15 2008, 18:02, said:

Salut tuturor.
Am venit si eu cu o mica problema. Ariston uno 24 mffi, a unui prieten de al meu, care se chinuie sa faca un dus, baie sau sa se inveleasca noaptea. Problema se descrie in felul urmator: Centrala porneste flacara (indiferent ca e pt. apa calda menajera, sau pe incalzire). Totul e ok pana acum face si una si alta, insa cand ti-e lumea mai draga, se opreste, si intra in avarie. Inainte de avarie incearca sa aprinda flacara (scantei-automatul de aprindere), desi flacara arde. Uneori scanteile dureaza 1-5 secunde, dupa care isi revine la functionare normala fara sa intre in avarie, insa alteori depaseste 7 sec. si intra in avarie (led-ul rosu aprins). Am masurat curentul de ionizare (0 uA fara flacara, si 10-12 uA cu flacara pornita), iar in momentul cand incearca sa aprinda flacara, curentul de ionizare e cam 10-11 uA, desi de multe ori e la aceasta valoare, si nu are nici o problema. Am incercat sa inversez stecherul in priza. Tot nimic. Aceeasi curenti, aceleasi probleme. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?

Placa...defecta sau cablaj intrerupt....sint presupuneri,cheama un service-man....modelul e celebru ptr. electronica proasta.

#78
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 4.595
  • Înscris: 07.09.2008

View PostChristiany, on Dec 15 2008, 20:02, said:

Salut tuturor.
Am venit si eu cu o mica problema. Ariston uno 24 mffi, a unui prieten de al meu, care se chinuie sa faca un dus, baie sau sa se inveleasca noaptea. Problema se descrie in felul urmator: Centrala porneste flacara (indiferent ca e pt. apa calda menajera, sau pe incalzire). Totul e ok pana acum face si una si alta, insa cand ti-e lumea mai draga, se opreste, si intra in avarie. Inainte de avarie incearca sa aprinda flacara (scantei-automatul de aprindere), desi flacara arde. Uneori scanteile dureaza 1-5 secunde, dupa care isi revine la functionare normala fara sa intre in avarie, insa alteori depaseste 7 sec. si intra in avarie (led-ul rosu aprins). Am masurat curentul de ionizare (0 uA fara flacara, si 10-12 uA cu flacara pornita), iar in momentul cand incearca sa aprinda flacara, curentul de ionizare e cam 10-11 uA, desi de multe ori e la aceasta valoare, si nu are nici o problema. Am incercat sa inversez stecherul in priza. Tot nimic. Aceeasi curenti, aceleasi probleme. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Pe placa electronica este un condensator de 100nf/275Vc.a. care este de proasta calitate si in timp i se micsoreaza capacitatea. Trebuie inlocuit cu unul nou de acelasi tip (de preferinta de la alt fabricant). Din nefericire d-l "caldut" are dreptate , acest defect s-a manifestat destul de des la un anumit lot de centrale, lucru care s-a remediat ulterior, dar e pacat sa dai bani pe o placa electronica noua pt. un condensator de proasta calitate.

#79
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postservoman, on Dec 16 2008, 19:49, said:

Pe placa electronica este un condensator de 100nf/275Vc.a. care este de proasta calitate si in timp i se micsoreaza capacitatea. Trebuie inlocuit cu unul nou de acelasi tip (de preferinta de la alt fabricant). Din nefericire d-l "caldut" are dreptate , acest defect s-a manifestat destul de des la un anumit lot de centrale, lucru care s-a remediat ulterior, dar e pacat sa dai bani pe o placa electronica noua pt. un condensator de proasta calitate.

asa stiam si eu ...cel care alimenteaza circuitul de ionizare.

#80
Leri

Leri

    New Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 20
  • Înscris: 13.08.2007
Acum in prag de Craciun m-am trezit cu un "cadou" neasteptat: centrala nu mai incalzeste caloriferele dar totusi am apa calda.

Am o Ariston TX 23 MFFI si pe parcursul ultimei zile in care a mers cum trebuie am tot auzit un bolborosit la centrala iar in final mi s-au aprins 2 leduri rosii (cel de "semnalizare supraincalzire" si cel de "semnalizare oprire datorita blocarii sistemului de aprindere sau datorita lipsei apei"). M-am uitat in cartulia centralei si se pare ca astea doua s-au aprins din cauza supraincalzirii. Am asteptat ceva timp apoi i-am dat reset dar fara efect asa ca in definitiv am oprit centrala.

Cand am repornit-o ledurile nu mai erau aprinse, totul parea sa fie ok pana cand am observat ca nu am decat apa calda, iar caloriferele nu se mai incalzeau.

Mi s-a spus ca problema ar fi sonda NTC de pe circuitul de incalzire.

Puteti sa-mi dati niste recomandari de service Ariston serios in Bucuresti, preferabil care sa vina sa rezolve problema chiar azi?

#81
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 4.595
  • Înscris: 07.09.2008

View PostLeri, on Dec 24 2008, 05:52, said:

Acum in prag de Craciun m-am trezit cu un "cadou" neasteptat: centrala nu mai incalzeste caloriferele dar totusi am apa calda.

Am o Ariston TX 23 MFFI si pe parcursul ultimei zile in care a mers cum trebuie am tot auzit un bolborosit la centrala iar in final mi s-au aprins 2 leduri rosii (cel de "semnalizare supraincalzire" si cel de "semnalizare oprire datorita blocarii sistemului de aprindere sau datorita lipsei apei"). M-am uitat in cartulia centralei si se pare ca astea doua s-au aprins din cauza supraincalzirii. Am asteptat ceva timp apoi i-am dat reset dar fara efect asa ca in definitiv am oprit centrala.

Cand am repornit-o ledurile nu mai erau aprinse, totul parea sa fie ok pana cand am observat ca nu am decat apa calda, iar caloriferele nu se mai incalzeau.

Mi s-a spus ca problema ar fi sonda NTC de pe circuitul de incalzire.

Puteti sa-mi dati niste recomandari de service Ariston serios in Bucuresti, preferabil care sa vina sa rezolve problema chiar azi?
Vezi centre autorizate pe pagina celor de la ariston(mtsgroup.ro). In ceea ce priveste defectiunea centralei s-ar putea sa ai pompa blocata daca nu se aude nici un zgomot la pornirea pe incalzire, termostat de ambient defect(verifica bateriile daca este unul electronic) sau cablul care duce la termostat este intrerupt sau sonda de temperatura de pe circuitul de incalzire este defecta dar in acest caz pompa ar trebui sa mearga.

#82
Leri

Leri

    New Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 20
  • Înscris: 13.08.2007

View Postservoman, on Dec 24 2008, 08:51, said:

Vezi centre autorizate pe pagina celor de la ariston(mtsgroup.ro). In ceea ce priveste defectiunea centralei s-ar putea sa ai pompa blocata daca nu se aude nici un zgomot la pornirea pe incalzire, termostat de ambient defect(verifica bateriile daca este unul electronic) sau cablul care duce la termostat este intrerupt sau sonda de temperatura de pe circuitul de incalzire este defecta dar in acest caz pompa ar trebui sa mearga.

Da, fie pompa, fie sonda par sa fie problema pt ca termostat de ambient nu am. Din pacate nu am gasit pe nimeni care sa poate veni mai repede de luni, deci pana in 29 dec mai avem timp sa frigurim de sarbatori :( . Mai caut in continuare...cei de la mtsgroup.ro nu par sa aiba lista centrelor autorizate.

View Postservoman, on Dec 24 2008, 08:51, said:

Vezi centre autorizate pe pagina celor de la ariston(mtsgroup.ro). In ceea ce priveste defectiunea centralei s-ar putea sa ai pompa blocata daca nu se aude nici un zgomot la pornirea pe incalzire, termostat de ambient defect(verifica bateriile daca este unul electronic) sau cablul care duce la termostat este intrerupt sau sonda de temperatura de pe circuitul de incalzire este defecta dar in acest caz pompa ar trebui sa mearga.

Inca o intrebare: pot sa-mi dau cumva seama daca pompa e stricata sau e doar blocata (asta in cazul in care ea ar fi "buba")?

#83
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.351
  • Înscris: 12.09.2005

View PostLeri, on Dec 24 2008, 10:26, said:

Da, fie pompa, fie sonda par sa fie problema pt ca termostat de ambient nu am. Din pacate nu am gasit pe nimeni care sa poate veni mai repede de luni, deci pana in 29 dec mai avem timp sa frigurim de sarbatori :( . Mai caut in continuare...cei de la mtsgroup.ro nu par sa aiba lista centrelor autorizate.



Inca o intrebare: pot sa-mi dau cumva seama daca pompa e stricata sau e doar blocata (asta in cazul in care ea ar fi "buba")?

In imaginea atasata, pe corpul pompei e un dop filetat indicat cu sageata rosie, trebuie desfiletat si ai in felul acesta acces la axul pompei pe care il poti roti manual. nu cunosc exact pompa de pe aristonul tau dar la mine (ROCA) acel dop  dupa ce il desfiletez ramane pe ax si in pozitia "iesit" de pe filet pot roti axul cu surubelnita prin intermediul acestui dop. in felul acesta vezi daca e blocata sau nu.

Fișiere atașate


Editat de dicdobre, 24 decembrie 2008 - 21:47.


#84
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.034
  • Înscris: 21.09.2007

View PostLeri, on Dec 24 2008, 08:26, said:

Da, fie pompa, fie sonda par sa fie problema pt ca termostat de ambient nu am. Din pacate nu am gasit pe nimeni care sa poate veni mai repede de luni, deci pana in 29 dec mai avem timp sa frigurim de sarbatori :( . Mai caut in continuare...cei de la mtsgroup.ro nu par sa aiba lista centrelor autorizate.



Inca o intrebare: pot sa-mi dau cumva seama daca pompa e stricata sau e doar blocata (asta in cazul in care ea ar fi "buba")?

din ce oras esti ?

#85
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.351
  • Înscris: 12.09.2005

View Postcaldut, on Dec 24 2008, 21:58, said:

din ce oras esti ?

Din Bucuresti se pare ca este ... "Puteti sa-mi dati niste recomandari de service Ariston serios in Bucuresti, preferabil care sa vina sa rezolve problema chiar azi?"

Editat de dicdobre, 24 decembrie 2008 - 22:26.


#86
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postdicdobre, on Dec 24 2008, 20:21, said:

Din Bucuresti se pare ca este ... "Puteti sa-mi dati niste recomandari de service Ariston serios in Bucuresti, preferabil care sa vina sa rezolve problema chiar azi?"

nu apucasem sa citesc.

#87
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 4.595
  • Înscris: 07.09.2008

View PostLeri, on Dec 24 2008, 10:26, said:

Da, fie pompa, fie sonda par sa fie problema pt ca termostat de ambient nu am. Din pacate nu am gasit pe nimeni care sa poate veni mai repede de luni, deci pana in 29 dec mai avem timp sa frigurim de sarbatori :( . Mai caut in continuare...cei de la mtsgroup.ro nu par sa aiba lista centrelor autorizate.



Inca o intrebare: pot sa-mi dau cumva seama daca pompa e stricata sau e doar blocata (asta in cazul in care ea ar fi "buba")?
Uite lista cu centre autorizate:

View Postdicdobre, on Dec 24 2008, 21:41, said:

In imaginea atasata, pe corpul pompei e un dop filetat indicat cu sageata rosie, trebuie desfiletat si ai in felul acesta acces la axul pompei pe care il poti roti manual. nu cunosc exact pompa de pe aristonul tau dar la mine (ROCA) acel dop  dupa ce il desfiletez ramane pe ax si in pozitia "iesit" de pe filet pot roti axul cu surubelnita prin intermediul acestui dop. in felul acesta vezi daca e blocata sau nu.
Daca face aceasta operatie mai trebuie spus ca atunci cand desfileteaza acel surub o sa inceapa sa-i curga putina apa. Ar fi bine sa puna un prosop care sa-i absoarba acea cantitate de apa care va iesi in timp ce umbla la axul pompei, care trebuie sa mearga f. usor.

Fișiere atașate



#88
mirel3003

mirel3003

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 6.019
  • Înscris: 04.10.2007
am si eu o problema cu o centrala pe gaz Ariston, modelul nu il stiu car am pus mai jos 3 poze cum arata. problema consta in felul urmator

Am fost plecat 3 zile de acasa si acum cand am ajuns acas si am incercat sa dau drumul nu vrea sa porneasca nici apa calda nici calorifelele...

http://img389.images...dscf3410uq1.jpg
http://img389.images...dscf3411ir6.jpg
http://img522.images...dscf3412ge6.jpg

#89
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postmirel3003, on Dec 26 2008, 18:11, said:

am si eu o problema cu o centrala pe gaz Ariston, modelul nu il stiu car am pus mai jos 3 poze cum arata. problema consta in felul urmator

Am fost plecat 3 zile de acasa si acum cand am ajuns acas si am incercat sa dau drumul nu vrea sa porneasca nici apa calda nici calorifelele...

nu indica avarie,nimic ?....nu cred sa fie cronotermostatul...daca nu aveai baterii macar mergea apa calda....tensiunea la retea ma intreb cum o fi ?
daca nu merge nici pe apa calda...verifica intai de toate daca nu ai inchis robinetul de apa rece de sub centrala.....fluxostatul sanitar nu simte in mom. de fata ca exista o cerinta de apa calda...sau mai grav,placa electronica nu e in stare sa"perceapa" informatia.

Editat de scheleton, 26 decembrie 2008 - 20:50.


#90
mirel3003

mirel3003

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 6.019
  • Înscris: 04.10.2007

View Postcaldut, on Dec 26 2008, 20:40, said:

nu indica avarie,nimic ?....nu cred sa fie cronotermostatul...daca nu aveai baterii macar mergea apa calda....tensiunea la retea ma intreb cum o fi ?
daca nu merge nici pe apa calda...verifica intai de toate daca nu ai inchis robinetul de apa rece de sub centrala.....fluxostatul sanitar nu simte in mom. de fata ca exista o cerinta de apa calda...sau mai grav,placa electronica nu e in stare sa"perceapa" informatia.
nu indica avarie... stau doar ledurile verzi aprinse pentru apa calda si calorifere dar nu se aprinde. cand dau drumul la robinetul de apa calda se aude un clic in interiorul centralei dar nu vrea sa aprinda flacara sa incalzeasca apa

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

Utilizatori activi: 4

2 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

luk2011, rider_x

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate