Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Rolul ecranului de otel al cablurilor subterane
#1
Publicat: 09 noiembrie 2018 - 15:59
Care este rolul ecranului de otel din cablurile de alimentare subterana si care este diferenta specifica pe care acest ecran o aduce pentru a transforma un cablu care nu se poate monta (direct) subteran intr-unul care poate fi montat astfel ?
Este vorba doar de izolarea electromagnetica a cablului sau si de altceva ? Editat de Niuu, 09 noiembrie 2018 - 16:03. |
#7
Publicat: 09 noiembrie 2018 - 16:09
Aportul ecranului la rezistenta mecanica a cablului presupun ca e neglijabil , cat despre protectia anti Dorel cred ca aceasta e realizata mai degraba de folia avertizoare . Se stie , Dorel e puternic .
Quote Anticartita??? Asta chiar nu mi-ar fi trecut prin cap Editat de Niuu, 09 noiembrie 2018 - 16:10. |
#10
Publicat: 09 noiembrie 2018 - 17:46
Niuu, on 09 noiembrie 2018 - 16:09, said:
cat despre protectia anti Dorel cred ca aceasta e realizata mai degraba de folia avertizoare Gresesti. Folia avertizoare se pune de multe ori de mantuiala, daca se pune. In sensul ca distanta dintre folie si cablu nu se prea respecta, adica degeaba pui folia direct pe cablu, ca atunci cand ai lovit folia cu tarnacopul, ai lovit si cablul. Materialul cu care se infunda santurile nu se prea respecta, adica in loc sa stea cablul pe un pat de nisip sub care sunt caramizi, de multe ori se arunca in sant, peste cabluri, direct pietre, bolovani, pamant. Care la o adica, in timp pot strapunge cablul, mai ales daca de exemplu santul e sub un drum. Armatura chiar e buna, un cablu armat e destul de greu de strapuns din primele 2-3 lovituri, chiar daca ai vrea intentionat sa faci asta. Armatura mai are rol si de protectie anti-foc. Pe vremuri tin minte ca am ars un cablu de-ala, am stricat cred ca 2 l de motorina si o ora, si nu stiam ce dracu are de nu se mai arde izolatia. Nu stiam ca are armatura. Dupa aia am observat. Dupa ce i-am desfacut armatura, conductorii de sub ea erau ca noi, cu izolatia intacta. Iar protectia aia anti-foc functioneaza si in sens invers, in cazul in care curentul pe cablu ar fi prea mare si ar genera un scurt prin topirea primelor izolatii.. Editat de Phobos, 09 noiembrie 2018 - 17:49. |
|
#13
Publicat: 09 noiembrie 2018 - 18:10
altuser09, on 09 noiembrie 2018 - 17:59, said:
Cu multi ani in urma, am vazut ca dupa pozarea cablului in santul sapat, muncitorii plasau caramizi deasupra. Scopul cred ca era tot de a proteja mecanic cablul. Protectie fata de pericolele de deasupra, mai precis fata de alti sapatori. Da, asa e, probabil nu am mai retinut eu bine. In sant, cablul trebuie sa aiba sub el nisip, deaspura iar nisip, si probabil caramizile vin peste. Chestia este urmatoarea, nici eu nu prea stiu standardele, dar daca stai sa iei manualele si sa le citesti, observi ca aproape nimeni nu mai respecta nimic in domeniul asta. "Raza de curbura a cablului", "distanta dintre cabluri", "temperatura minima la care cablul se poate desfasura de pe tambur", pai ce dracu-s astea mai nene!? Pe cati cunoasteti care lucreaza in domeniu si respecta asa ceva? Asa, un exemplu: "La pozarea in pamant se prevad rezerve pentru efectuarea ulterioara a mansoanelor si cutiilor terminale: - la mansoane, lungimea necesara refacerii de doua ori a acestuia - la capetele terminale, lungimea necesara refacerii o data a acestuia Daca traseul are schimbare de directie, raza de curbura se stabileste de fabricant. Desfasurarea cablurilor de pe tambur si pozarea lor se face numai daca temperatura mediului ambiant este +5 °C; daca este absoluta nevoie sa se pozeze cablurile acestea se vor incalzi. Adancimea de pozare este pentru 1-20 kV, 80 cm.Distantele pe orizontala intre cabluri sunt: - 7 cm intre cabluri trifazate de aceeasi tensiune 1- 20 kV - 10 cm intre cabluri de energie si cabluri de control - 25 cm intre doua sisteme de cabluri monofazate pozate in trefla Pentru coexistenta cu alte instalatii se prevad distante specifice pentru fiecare. De retinut: - 60 cm pe orizontala fata de conductele de gaz; cand cablurile sunt in tuburi distanta este de 1.5 m la tevile pentru gaze de joasa presiune si 2 m la gazele de medie presiune.La intersectare, cablurile se monteaza sub conductele de gaz la 10 cm. - 60 cm fata de fundatiile cladirilor - 1 m fata de axul arborilor - 50 cm fata de stalpii de joasa tensiune ( daca fundatia este turnata distanta se masoara de la marginea fundatiei) - 1 m fata de LEA peste 1 kV" Protectia cablului se asigura cu ajutorul unui strat de caramizi, iar pentru protectia mecanica suplimentara se pot folosi placi de beton armat, calote cetamice, placi din PVC dur etc. protectia suplimentara trebuie corelata cu regimul termic de incarcare a cablului Stabilirea sistemului de racire pentru un cablu ingropat depinde de o serie de parametri: tensiunea de serviciu, sarcina nominala, conditiile de mediu, cheltuielile de investitie si de intretinere. La pozarea alaturata a cablurilor in pamint este necesar a se asigure normativele in vigoare privind distantele dintre cabluri. Astfel, de exemplu intre cablurile cu tensiunea pana la 10 kV: 100 mm, intre cele cu 10-60 kV: 250 mm, intre cablurile exploatate de intreprinderi diferite: 500 mm etc. La cablurile de energie, indiferent de distanta dintre ele, se monteazd pereti despartitori de caramida, la fel si intre cablurile cu tensiuni diferite, intre cablurile de c.a. si c.c. La intersectia traseelor de cabluri intre ele, acestea trebuie separate printr-un strat de pamint de cel putin 500 mm. De asemenea la intersectare traseelor de cabluri cu conducte termice, distanta intre armaturile cablurilor si invelisul conductelor termice trebuie sa fie de cel putin 500 mm. Editat de Phobos, 09 noiembrie 2018 - 18:13. |
#15
Publicat: 09 noiembrie 2018 - 19:00
Phobos, on 09 noiembrie 2018 - 17:46, said:
Gresesti. Folia avertizoare se pune de multe ori de mantuiala, daca se pune. In sensul ca distanta dintre folie si cablu nu se prea respecta, adica degeaba pui folia direct pe cablu, ca atunci cand ai lovit folia cu tarnacopul, ai lovit si cablul. Ai dreptate , multe lucruri se fac asa cum se fac , nu cum ar trebui ; eu am luat in calcul situatia in care folia este montata corect . in acest caz , folia poate functiona ca protectie anti Dorel . Presupunem ca Dorel este "inarmat" cu un tarnacap , pentru ca daca Dorel e mecanizat , cablul n-are nicio sansa . Si totusi intrebarea ramane : de ce e in regula sa montez ingropat CYABY dar nu pot monta in acelasi fel CYY ? Ce aduce in plus armatura metalica ca sa poata face diferenta intre un montaj subteran si unul suprateran ? In afara de sporirea rezistentei mecanice si izolarea electromagnetica nu ma duce capul la nicio varianta . Dar mi se pare ca plusul de rezistenta mecanica e neglijabil ... Deci, care e raspunsul ? |
|
#17
Publicat: 09 noiembrie 2018 - 19:41
BebePanda, on 09 noiembrie 2018 - 18:45, said:
Armatura se leaga la priza de pamant al tabloului electric de unde -pana unde ajunge. Cred ca era mai bine sa te abtii de la acest gen de sfaturi. Iti propun doar un mic exercitiu. Sa luam un cablu armat,pentru ca tot avem deschis subiectul si s-a comentat dupa ureche,cu sectiunile de 3x240+120,un cablu subteran foarte uzual. Ai vazut vreodata un asemenea cablu? Ai derulat/pozat vreodata un asemenea cablu? Ai impresia ca armatura joaca rol de pamantare? Ai vazut in viata ta o armatura? Ai idee cum ai putea (utopic,ireal si total atehnic) sa legi armaura la priza de pamant? Ai idee din ce este formata o priza de pamant? |