Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Problema Centrala Termica Ferroli
Last Updated: Jan 07 2024 16:59, Started by
vladbande
, Nov 20 2014 13:00
·
24
#307
Posted 03 February 2017 - 12:51
intrebare: ce este materialul acela care izoleaza peretii la camera de ardere in partea de sus? se poate gasi de cumparat?
|
#308
Posted 03 February 2017 - 13:32
Cauta pe aici vezi daca ezste ce ai nevoie.
http://www.emsaindus...CFUsq0wodevgJ8g https://www.gtools.r...ice-non-azbest/ Edited by romulus69ro, 03 February 2017 - 13:38. |
#309
Posted 03 February 2017 - 13:50
Multumesc, dar totusi nu cred ca e ceea ce e in arzator acolo...
|
#310
Posted 03 February 2017 - 20:33
sizan, on 03 februarie 2017 - 12:51, said:
intrebare: ce este materialul acela care izoleaza peretii la camera de ardere in partea de sus? se poate gasi de cumparat? L.E. La ECONCEPT TECH fibra ceramica face parte constructiva din schimbatorul de caldura si nu se poate inlocui decat odata cu acesta. Edited by servoman, 03 February 2017 - 20:43. |
#311
Posted 05 February 2017 - 17:13
Am o centrala termica Ferroli Econcept 35 de cca 10 ani, care a mers perfect si inca merge, insa de curand a aparut o problema. La intervale de cca 1-2 luni scade brusc presiunea apei din instalatie de la 1.2 la 0.4 si centrala intra in avarie si se opreste. Daca alimentez cu apa circuitul cca 10 secunde revine presiunea la 1.2 si centrala reporneste.
Tehnicianul (la telefon) mi-a spus ca pot fi mai multe cauze, respectiv: 1. Membrana la vasul de expansiune. exclus deoarece vasul are presiune. 2. pierdere de apa pe circuit. Exclus. Am verificat si nu curge nici-un calorifer si nici nu exista umezeala pe circuit in plus nu se explica de ce scaderea de presiune se manifesta brusc la intervala asa de mai in timp. 3. senzorul de presiune care da informatii false. In prezent nu este o mare problema ca se rezolva prin deschiderea scurta a robinetului de alimentare, dar ma gandesc ca s-ar putea sa se agraveze. A avut cineva astfel de probleme si cum le-ati rezolvat? |
#312
Posted 05 February 2017 - 17:25
eu am schimbat o dată supapa de suprapresiune am găsit eftenă, picura pe-acolo
acum nu mai găsesc decît cu preţuri sperietoare...am rămas şocat.... bag apă din cînd în cînd...din cînd în cînd o scot toată ...că e neagră dar pe la evacuarea totală...că e colmatat şurubelul de pe centrală...aventuri... şi cam asta-i. dăm înainte...că era mult mai bine. posibil şi manometrul să agaţe... şi cum e lovit să scadă brusc 1 atmosferă... Edited by costaan, 05 February 2017 - 17:28. |
#313
Posted 05 February 2017 - 17:26
Aceeasi centrala, aceeasi vechime, aceeasi problema (acum vreo 2-3 ani).
Rezolvat prin schimbarea vasului de expansiune. (solutie data de instalator, eu nu comentez peste meseriasi) De atunci nu mai sunt probleme, presiunea scade doar putin, am o mica scurgere la boiler pe care mi-e lene s-o rezolv, mai bine refac presiunea la 2-3 luni. |
#314
Posted 05 February 2017 - 17:29
Suta la suta se pierde apa in instalatie pentru ca alfel nu s-ar remedia prin introducerea de apa in instalatie.
|
#315
Posted 05 February 2017 - 17:30
Poti avea pierdere mica pe arzator sau schimbatorul de caldura . In aceste situatii apa dispare sau pe evacuare sub forma de abur , sau pe robinet sub forma de apa calda . Se mai poate sa ai probleme cu robinetul de alimentare si sa se piarda presiune inapoi pe instalatia de apa curenta dar asta ar presupune sa fie probleme cu presiunea prin zona ta pentru ca , de obicei , pe instalatia de apa ai presiune ceva mai mare sau egala cu cea din centrala .
Edited by JurasikMan, 05 February 2017 - 17:31. |
#316
Posted 05 February 2017 - 18:16
Cred ca este vasul de expansiune.
Verifica presiunea din acesta (cu centrala golita). |
|
#317
Posted 05 February 2017 - 18:27
Intreb si eu, ai presiune 1.2 bar dupa ce incarci instalatia cu apa. aceasta presiune la ce temperatua a agentului termic o ai si daca ea(presiunea) creste odata cu cresterea temperaturi, dupa ce se pierde apa din instalatie, si presiunea ajunge la 0,4 bar ce temperatura indica centrala, daca presiunea creste/scade odata cu cresterea si scaderea temperaturi ,eu cred ca este necesar sa refaci perna de aer la vasul de expansiune.
Opreste centrala ptr o ora, doua pana temperatura apei din centrala ajunge la 20-25 grade, daca scade si presiunea, atunci sigur ai nevoie de aer in vasul de expansiune. inchizi robinetii tur-retur incalzire,inchizi robinetul de intrare apa rece,dai drumul la robinetul de apa calda de la chiuveta,deschizi robinetul de incarcare a centralei la maxim(atentie nu cel de intrare apa rece care l-ai inchis anterior).Apa din centrala va iesi pe robinetul de apa calda.Pentru umplere,inchizi robinetul de apa calda de la chiuveta,da usor drumul la robinetul de intrare apa rece,refa presiunea(1,2-1,4bar),inchide robinetul de incarcare si nu uita sa dai drumul la robinetii tur-retur incalzire.Asta este Edited by romulus69ro, 05 February 2017 - 18:36. |
#318
Posted 05 February 2017 - 19:10
@romulus
Din ultimul paragraf n-am înţeles nimic! Să înţelegem că apa care curge la chiuvetă are vreo legătură cu circuitul centralei aflat sub presiune?!?! L.E. După cum s-a mai zis mai înainte, ar trebui: 1. verificată presiune pernă de aer la vas expansiune, 2. refăcută presiunea şi aerisirea instalaţiei; Dacă ştii, le faci singur şi dacă aici e cauza o poţi rezolva; Dacă Nu ştii, atunci chemi un meseriaş să rezolve, că poate fi şi altă cauză: vreun senzor, placa electronică, etc. Edited by jobist, 05 February 2017 - 19:28. |
#319
Posted 05 February 2017 - 19:11
romulus69ro, on 05 februarie 2017 - 18:27, said:
Intreb si eu, ai presiune 1.2 bar dupa ce incarci instalatia cu apa. aceasta presiune la ce temperatua a agentului termic o ai si daca ea(presiunea) creste odata cu cresterea temperaturi, dupa ce se pierde apa din instalatie, si presiunea ajunge la 0,4 bar ce temperatura indica centrala, daca presiunea creste/scade odata cu cresterea si scaderea temperaturi ,eu cred ca este necesar sa refaci perna de aer la vasul de expansiune. Opreste centrala ptr o ora, doua pana temperatura apei din centrala ajunge la 20-25 grade, daca scade si presiunea, atunci sigur ai nevoie de aer in vasul de expansiune. inchizi robinetii tur-retur incalzire,inchizi robinetul de intrare apa rece,dai drumul la robinetul de apa calda de la chiuveta,deschizi robinetul de incarcare a centralei la maxim(atentie nu cel de intrare apa rece care l-ai inchis anterior).Apa din centrala va iesi pe robinetul de apa calda.Pentru umplere,inchizi robinetul de apa calda de la chiuveta,da usor drumul la robinetul de intrare apa rece,refa presiunea(1,2-1,4bar),inchide robinetul de incarcare si nu uita sa dai drumul la robinetii tur-retur incalzire.Asta este ce legatura are ACM cu presiunea din vasul de expansiune? |
#320
Posted 06 February 2017 - 08:22
superior, on 05 februarie 2017 - 19:11, said:
ce legatura are ACM cu presiunea din vasul de expansiune? ACM se prepare din apa rece deci din condurcta de alimentare de sub centrala, instalatia de incalzire se incarca cu apa din aceasta conducta care are legatura prin robinetul de umplere al centralei . Logic, daca inchidem robinetul de alimentare cu apa rece de sub centrala, deschidem robinetul de umplere incalzirese formeaza un by-pass intre incalzire si ACM iar toata apa din centrala va fii evacuata ea acolo. iti atasez doua imagini si te las sa descoperi tu daca are legatura? PS Cauta in scheme robineti de incarcare a centralei si vezi daca are legatura cu ACM si incalzire. Attached FilesEdited by romulus69ro, 06 February 2017 - 08:24. |
#321
Posted 06 February 2017 - 09:59
Iti foarte multumesc pentru lamuriri. Deci nu se gaseste la comanda separat
|
|
#322
Posted 06 February 2017 - 10:06
zoho, aceeasi problema am avut cu centrala (alta marca) si s-a rezolvat prin refacerea presiunii pernei de aer.
|
#323
Posted 17 February 2017 - 16:09
Salut,
Ventilatorul unei centrale, se poate curata ? In sensul ca..la turatie mai mare ( din ce am observat) are un carait ascutit. am desfacut suruburile aparatorii din plastic, are doar electronica sub, nu e nimic de curatat. am incercat sa o desfac sa vad ce are, am desfacut cele 3 suruburi de pe carcasa de metal, insa...nu se desface. E capsata ? Sau cum trebuie procedat? Din ce m-am uitat, nu se vede ca ar avea praf sau ceva, am bagat niste aer cu compresorul pe ambele orificii insa nu a iesit praf sau ceva..ma gandesc ca poate atinge ceva sau poate vrea niste ulei la ax:D vreun sfat ? nu am insistat cu desfacutul caci...poate o stricam mai tare. Centrala e Ferroli EConcept tech 35A. multumesc, Attached Files |
#324
Posted 16 March 2017 - 17:18
Buna ziua. Am o centrala Ferroli Divacondens de 24kw la o casa. Anul trecut a functionat fara probleme insa anul acesta, mai exact iarna aceasta imi da foarte des eroarea A15 apoi F05, eroare legata de presostatul de aer. Prima oara, presostatul a fost blocat si pornea doar ciocanind in el. Dupa ce a fost schimbat, eroarea reapare dar centrala porneste la apasarea butonului reset. Cei de la service nu stiu ce sa ii faca, pun problema pe seama faptului ca evacuarea ar fi pozitionata spre nord, ca tubulatura este inclinata spre in sus la partea exterioara, din cauza vantului. Centrala mai are 3 ani de garantie. Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi? Multumesc.
|