Problema Centrala Termica Ferroli
#289
Posted 09 January 2017 - 20:17
#291
Posted 09 January 2017 - 20:26
dcr, on 09 ianuarie 2017 - 20:18, said:
La OASI n-ai nicio treaba, este cu boiler, merge. dicdobre, on 09 ianuarie 2017 - 20:10, said:
Probabil e vorba de Ferroli Domina F 24 E Componenta care moduleaza pe ACM (vana - de gaz comandata de placa de baza) moduleaza si pe incalzire. Sonda NTC pentru ACM cand e defecta poate fi inlocuita de un rezistor (carpeala de moment acceptabila pana se inlocuieste NTC-ul) caz in care pe ACM nu mai moduleaza. Fara modulatie nu vei avea o temperatura constatnta in functie de debit. Daca doar NTC-ul de ACM scapi ieftin. dcr, on 09 ianuarie 2017 - 20:13, said:
Cred ca Domina. Adica vrea sa spuna ca are vana de gaz sau placa electronica defecta si merge cu o singura presiune de gaz, nu mai este modulanta. L.Edit Daca nu sunt anulate protectiile de siguranta o poti folosi ca pe orice centrala. Cu precizarea ca nu vei mai avea temperatura constanta pe ACM, cum a zis colegul de mai sus. Am mai aflat de la vanzator ca Placa nu face modulare flacara pe apa menajera, pe circuitul de calorifere e ok. Sa inteleg ca daca este defecta probabil placa, nu mai face modulatie nici pe incalzire nici pe apa calda. Eu initial am crezut ca este defect doar termostatul pentru apa calda menajera si este setat la o anumita temperatura. Edited by puyshor, 09 January 2017 - 20:43. |
#292
Posted 09 January 2017 - 21:06
Hai sa ne intelegem. Vana moduleaza dupa cum ii dicteaza placa.
Placa tine cont de 1)valoarea NTC-ului de agent termic (rezistenta cu variatie negativa cu cresterea temperaturii) si dicteaza cat gaz sa trimita vana la arzator cand merge pe incalzirepentru a mentine constanta temperatura setata de utilizator. 2)valoarea NTC-ului de ACM si dicteaza cat gaz sa trimita vana la arzator cand merge pe ACM pentru a mentine constanta temperatura setata de utilizator. Daca NTC-ul de ACM a fost inlocuit cu o valoare fixa => nu mai exista modulatie pe ACM. Daca bobina de modulare a vanei sau placa este defecta=> nu mai exista modulatie nici pe ACM nici pe caldura. As exclude bobina pentru ca functionarea ar puta fi dor cu o singura presiune: mica (pentru a nu avea loc o aprindere violenta) dar insuficienta suficient de mare dar prea mare pentru aprindere. Lipsa modulatiei e resimtita cel mai puternic pe ACM. Edited by dicdobre, 09 January 2017 - 21:13. |
#293
Posted 24 January 2017 - 19:03
Bună seara!
Centrală Ferroli Domiproject F 24D, funcționează și pe încălzire și pe ACM cu codul F 35. Pe ACM centrala merge cât are comandă de ACM însă pe încălzire, merge un timp, după care intră în avarie A01. Cei de la service spun că ar fi placa electronică dar parcă nu îi cred. Pentru eliminarea lui F 35 am pus un stabilizator de tensiune dar acest cod nu a dispărut. Din manualul centralei, aceasta funcționează cu F35 fără probleme însă pe mine mă deranjează acea avarie A01, pentru care trebuie să resetez tot timpul centrala. Căteodată, trebuie resetată de 2, 3 ori într-o oră. Oricum, centrala nu merge mai mult de 2, 3 ore consecutiv. Inginerul de service când a venit, a constatat ca ventilatorul are perioade când se oprește și pornește imediat, respectiv se oprește de tot. El a zis că ventilatorul nu are nimic și că problema este din placa electronică. Ce părere aveți? Vă mulțumesc |
#294
Posted 25 January 2017 - 11:22
Centrala ta este un model fara presostat de aer si am remarcat si eu ca in functionare mai sunt momente cand se opreste ventilatorul, dar centrala nu intra pe nici o avarie. Daca ar fi fost o singura centrala cu aceasta manifestare mi s-ar fi parut anormal, dar cred ca la toate se intampla acest lucru, e ceva din soft desi nu vad nici un moitiv sa intrerupi evacuarea cu flacara aprinsa. Referitor la avaria ta, citez din manualul de service:
"Placa poate lucra cu o frecvenþã de retea de 50 Hz sau 60 Hz. Cu toate acestea, trebuie fixat parametrul aferent de instalator (Parametrul b06 standard 0=50 Hz). Atunci când placa identificã o neconcordantã între valoarea programatã si frecventa efectivã de retea, este activatã avaria 35. Avaria este rezolvatã modificând parametrul (Parametrul b06 standard 0=50 Hz), odatã verificatã frecventa corectã a reþelei electrice". Nu pot sa nu ma intreb ce motiv ar avea un fabricant sa se complice cu o avarie de frecventa de retea? |
#295
Posted 25 January 2017 - 11:33
servoman, on 25 ianuarie 2017 - 11:22, said:
Centrala ta este un model fara presostat de aer si am remarcat si eu ca in functionare mai sunt momente cand se opreste ventilatorul, dar centrala nu intra pe nici o avarie. Daca ar fi fost o singura centrala cu aceasta manifestare mi s-ar fi parut anormal, dar cred ca la toate se intampla acest lucru, e ceva din soft desi nu vad nici un moitiv sa intrerupi evacuarea cu flacara aprinsa. Referitor la avaria ta, citez din manualul de service: "Placa poate lucra cu o frecvenþã de retea de 50 Hz sau 60 Hz. Cu toate acestea, trebuie fixat parametrul aferent de instalator (Parametrul b06 standard 0=50 Hz). Atunci când placa identificã o neconcordantã între valoarea programatã si frecventa efectivã de retea, este activatã avaria 35. Avaria este rezolvatã modificând parametrul (Parametrul b06 standard 0=50 Hz), odatã verificatã frecventa corectã a reþelei electrice". Nu pot sa nu ma intreb ce motiv ar avea un fabricant sa se complice cu o avarie de frecventa de retea? Îți mulțumesc pentru răspuns. Nu problema cu F 35 mă deranjează ci avaria A01, care îmi blochează centrala. Știu ce înseamnă această avarie dar nu știu cum să o remediez pentru că niciuna din cauzele respective nu este valabilă. |
#296
Posted 25 January 2017 - 16:51
A01 este o problema de aprindere si observare flacara. De multe ori este de la reglajele incorecte pe partea de gaz sau de la lipsa intretinerii camerei de ardere (depuneri pe elctrozi, lamela arzator infundat, etc) atunci cand se face revizia, la centralele mai vechi.
Edited by servoman, 25 January 2017 - 16:52. |
#297
Posted 25 January 2017 - 17:05
servoman, on 25 ianuarie 2017 - 16:51, said:
A01 este o problema de aprindere si observare flacara. De multe ori este de la reglajele incorecte pe partea de gaz sau de la lipsa intretinerii camerei de ardere (depuneri pe elctrozi, lamela arzator infundat, etc) atunci cand se face revizia, la centralele mai vechi. Adică putere de aprindere prea mică pe minim? Centrala are 2 ani și 3 luni. Deci, este posibil să nu fie placa electronică. Mulțumesc! |
#298
Posted 25 January 2017 - 17:25
Schimba-i placa. Nu prea ai ce-i face decat daca ai cu ce sa te legi la centrala (mufa aia USB de service). N-am auzit pana acum sa o aiba cineva si nici cei de la service nu cred sa o aiba. Aceeasi problema cu o centrala care vedea tensiunea sub 220V.
Edited by maricmanu, 25 January 2017 - 17:26. |
|
#299
Posted 26 January 2017 - 22:30
Salutare!
Azi cand am venit acasa am gasit centrala cu eroare A01. Centrala este Ferolli Econcept tech a35 ( parca ) in condensatie. Am resetat eroarea, a incercat sa se aprinda, se auzeau niste pocnituri in zona camerei de ardere, iar eroarea A01 revenea. Am decis sa o deschid sa verific, si ...am gasit cablul care mergea la masa complet carbonizat/intrerupt, iar cablurile care mergeau la senzorul de ionizare/aprindere cu izolatia topita. Am refacut conectica pentru cablul la masa camerei de ardere, am resetat centrala..si a pornit. Am descoperit atunci si ce a cauzat topirea izolatiei cablurilor, daca imi dau bine seama, in partea de sus a camerei de ardere, s-a topit...ceva pe acolo si iese caldura exact in dreptul acelor cabluri. Atasez si pozele ca sa vedeti despre ce e vorba, iar daca se poate va rog, sa imi spuneti in mare cam ce ar fi de schimbat pe acolo, si mai ales cum de s-a distrus izolatia camerei de ardere, sau orice alt sfat..va multumesc foarte frumos, sa stiu macar la ce sa ma astept... Attached FilesEdited by sizan, 26 January 2017 - 22:45. |
#300
Posted 27 January 2017 - 11:51
Cred ca ai (sau ai avut) probleme cu evacuarea gazelor si poate ca si cu evacuarea condensului. Cindva centrala ta nu a reusit sa porneasca din prima si sa acumulat prea mult gaz si cind sa aprins pina la urma, sa aprins cu explozie. Sau ai avut gheata pe cos, care a obturat admisia de aer proaspat, iar focul nu a putut arde corect din lipsa de oxigen si astfel sau acumulat noxe si dupaia prea mult gaz si cumva a facut explozie. Sau poate ca sa infundat cumva teava de eliminare cndens si cumva a dus la o aprindere cu ex[lozie.
Teava de condens unde este dusa ? La canalizare sau este scoasa afara prin zid ? Centrala trebuie complet demontata si curatata camera de ardere (si inlocuita garnitura aia care este distrusa). Pe urma trebuie verificata toata partea de evacuare, inclusiv cosul. |
#301
Posted 27 January 2017 - 12:33
@florin71_skoda, multumesc pentru raspuns.
teava de evacuare condens este dusa direct in canalizare, nu avea cum sa se infunde, o verific periodic pentru ca e la vedere, insa am sa verific mai atent..acum Am vorbit cu instalatorul, mi-a comandat deja garnitura cu pricina, si luni vine..si sa o schimbe. Mai trebuie sa caut, daca gasesc ( si nu gasesc niciunde pe net ) protectiile in forma de "L" ( cred ca sunt din cauciuc?) la cablurile care duc al electrozii de detectare/aprindere, ca sa fie totul frumos pe urma. Deci trebuie neaparat curatata si camera de ardere, nu ? Cand ajung acasa o sa verific cosul...sa vad daca e totul OK cu el. |
#302
Posted 27 January 2017 - 13:07
Cit de veche este centrala ?
In teorie garnitura aia nu avea voie sa se strice niciodata, daca nu umbli la ea, sau daca nu ajunge condensul la ea, sau alte chesti anormale. La o functionare normala, garnitura trebuia sa tina mult si bine. Acum daca sa dus, eu banuiesc ca sa dus datorita unor aprideri "defectuase" ( bubuituir, explozii ). Daca este asa, atunci in camera de ardere ai multe depuneri pe schimbator, sub forma de "zgura" si astea trebuie curatate. Zgura respectiva intra prin fantele schimbatorului si prin portiunile respective nu mai circula focul. Nu am desfacut niciodata o centrala care sa semene cit de cit constructiv cu centrala ta si drept urmare nu pot sa spun exact cum se poate realiza curatarea. La alte modele, eu le curat camera de ardere cu aspiratorul, le dau cu o perie de sirma , dupa care le spal cu un vermorel dinala cu care se stropesc pomi. In timpul spalari bypasez sifonul de condens ca sa nu bag toata mizeria in el. Acum vezi tu dupa ce dai jos arzatorul Edited by florin71_skoda, 27 January 2017 - 13:10. |
#303
Posted 27 January 2017 - 15:50
|
#304
Posted 27 January 2017 - 16:34
Nu rezolvi nimic numai cu schimbarea garniturii, dupa cateva zile o sa fie la fel.
Trebuie sa cureti centrala, mai precis schimbatorul, pe exteriorul lui, pe unde trec gazele rezultate in urma arderii. Curatirea se face numai manual, ad labam cum se zice. Este indicat ca centrala sa functioneze o vreme, inainte de curatire, la temperatura redusa (40-50 gr) ca sa se inmoaie mizeria depusa intre lamele. Ca scula se poate folosi o lamela, relativ rigida, cu latimea de max 1cm si grosimea de 1.5mm. Si, in afara de asta, trebuie sa ai foarte, foarte , foarte multa rabdare. Cam asa ceva ti-ar trebui: [ https://www.bestdealz.ro/image/660/420/1.57:1/team/2015/0214/14239409449387.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] L.Edit Daca ai fi facut-o mai devreme acum ai fi avut mult mai putin de munca si mai putini bani cheltuiti. Operatia se chema intretinere. Edited by dcr, 27 January 2017 - 16:36. |
#305
Posted 27 January 2017 - 17:24
@dcr : da, ai dreptate in ce priveste intretinerea.
Insa nu inteleg partea : "Trebuie sa cureti centrala, mai precis schimbatorul, pe exteriorul lui, pe unde trec gazele rezultate in urma arderii." deci nu trebuie sa curat arzatorul, ci schimbatorul ? Ai eventual niste poze cu ce anume sa curat? nu de alta..dar sa inteleg mai bine. Multumesc! |
#306
Posted 27 January 2017 - 21:20
[ http://www.thermice.md/getimages/286x315x2/large/0_0a9ffe435a27e7ea52b4a6f9e25a37a2.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
Desfaci capacul de tabla care sustine ventilatorul, dai la o parte cu mare atentie placile de ceramica care formeaza arzatorul si o sa vezi schimbatorul cum e in poza de mai sus, mai putin partea cu curatenia. Nu o ai probleme cu dezlipirea garniturii pentru ca e deja arsa Interstitiile dintre acele lamele nu o sa mai fie libere ci obturate, mai ales la capete. Te inarmezi cu foarte multa rabdare si te apuci si curati cu frigaruile de mai sus, fiecare spatiu in parte. Frigaruile acelea trebuiesc introduse la un unghi, cam 45 grade, si pana jos de tot. Edited by dcr, 27 January 2017 - 21:21. |