"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Problema Centrala Termica Ferroli
Last Updated: Jan 07 2024 16:59, Started by
vladbande
, Nov 20 2014 13:00
·
24
#325
Posted 16 March 2017 - 18:44
Ai incercat sa schimbi si termostatul de gaze arse ?
Diafragmele au fost verificate sa fie cele care trebuie ? Trebuie sa te apuci sa-ti urmaresti singur centrala, ca sa-ti dai seama de unde i se trage. - Odata ai presostatul de aer. Cind centrala trebuie sa plece, prima data pleaca ventilatorul. Dupa ce pleaca ventilatorul, ar trebui ca in scurt timp sa plece si focul. Daca dureaza mai mult de 20 secunde si nu pleaca focul, datorita faptului ca presostatul nu simte ca merge ventilatorul, atunci apare avaria F05 - Dupaia ai termostatul de gaze arse. Asta este pus in serie pe alimentarea ventilatorului. Daca in timpul functionari, temperatura gazele evacuate cresc peste limita admisa, atunci termostatul taie alimentarea ventilatorului. Deci pur si simplu in timpul functionari (cit arde focul), ventilatorul se opreste brusc. Centrala simte, opreste focul si imediat incearca sa-l reaprinda. Dar cum ventilatorul nu se invirte, presostatul este clar ca nu mai cupleaza si drept urmare dupa 20 secunde apare F05. Mai pe scurt: - daca ventilatorul functioneaza si apare F05 este de la presostat sau cos - daca dupa o perioada de functionare se opreste brus focul in centrala, fara motiv, iari ventilatorul nu mai pleaca si totusi in 20 secunde apare F05, atunci este de la termostatul de gaze arse. |
#326
Posted 16 March 2017 - 18:50
Eu cred ca iti da de mai multe ori F05 si apoi A15, unde se blocheaza si trebuie resetata. A15 inseamna F05 de 5 ori in 24h.
O informatie este foarte importanta: in momentul in care apare F05, ventilatorul merge in continuare sau se opreste? Daca merge in continuare este tot presostatul iar daca se opreste este un termostat de siguranta situat pe recuperatorul de caldura de pe evacuare. Acesta, la acest model de centrala, este inseriat cu alimentarea ventilatorului. |
#327
Posted 16 March 2017 - 22:03
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/qo76Wgpcvu0?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
Din ce am observat, centrala intra in eroare atunci cand ii da semnal termostatul de camera, nu cred ca intra in eroare in timpul functionarii propriu zise. Cand intra eroarea, in centrala nu mai functioneaza nimic. Pare ca eroare apare mai des cand bate vantul, dar nu este o regula. Edited by Radovan_eu, 16 March 2017 - 22:06. |
#328
Posted 17 March 2017 - 09:49
Ca sa intre in avarie trebuie sa functioneze iar ca sa functioneze trebuie ca termostatul de camera sa aiba comanda, asa ca n-are legatura avaria cu termostatul.
Te-am intrebat ceva si n-ai raspuns: cand intra in avaria F05, ventilatorul mai merge sau nu? In A15 nu mai merge nimic, oricum, este blocata, numai cu reset mai iesi de acolo. |
#329
Posted 17 March 2017 - 11:10
Nu pot spune sigur. Nu am fost niciodata pe faza in momentul in care intra pe avarie. Cert este ca in momentul in care intru in debaraua unde este montata centrala, este liniste, nu se aude nimic din centrala. Palpaie doar afisajul cu eroarea.
Multumesc pentru interesul acordat. Edited by Radovan_eu, 17 March 2017 - 11:13. |
#330
Posted 20 March 2017 - 16:07
Radovan_eu, on 17 martie 2017 - 11:10, said:
Nu pot spune sigur. Nu am fost niciodata pe faza in momentul in care intra pe avarie. Cert este ca in momentul in care intru in debaraua unde este montata centrala, este liniste, nu se aude nimic din centrala. Palpaie doar afisajul cu eroarea. Multumesc pentru interesul acordat. |
#331
Posted 03 May 2017 - 14:14
Unde aș putea găsi senzori de temperatură pentru o centrală Ferroli Ellite 60?
Am găsit numerele de catalog dar nu și unde să le găsesc în București: 39808560 KIT SONDA BOILER (36200560) 39810220 KIT SONDA TEMP. RISC. (36200540) Problema e că din când în când (destul de des) la robinet vine apă fiartă indiferent de temperatura reglată în centrală. Poate fi și altceva decât senzorii de temperatură? |
#332
Posted 03 May 2017 - 15:10
Sunt asezati bine senzorii pe conductele respective?
Ar mai putea fi din modularea flacarii sau debitul mic al apei. |
#333
Posted 03 May 2017 - 15:17
Exista topic dedicat pentru centralele Ferroli aici: Problema Centrala Termica Ferroli
Piesele le gasesti la orice reprezentanta Ferroli sau firma de servis Ferroli. Este suficient sa citesti certificatul de garantie, sau sa suni la cei la care ai centrala in servis. Sau nu mai este in garantie ? Fiind cu boiler, este posibil sa ai setata o functie antilegionela si in cazul asta la un anumit interval de timp, centrala incalzeste boilerul la peste 60grd. Trebuie citit manualul (eu nu l-am citit ) Eu sti ca modelul tau de centrala stie sa-ti afiseze si temperatura "citita" de senzori. Daca este asa, este suficient sa te uiti pe afisaj si sa vezi ce temperatura zice sonda ca ai avea in boiler, dupa care sa dai drumul la apa calda la robinet si sa vezi daca este cam la fel. Zic cam la fel, deoarece conteaza foarte mult si unde anume este amplasata sonda in boiler. Teoretic ar trebui oricum, ca apa ce curge la robinet sa fie cu un 10grd, sau chiar si 20grd, mai calda fata de ce zice sonda. |
#334
Posted 03 May 2017 - 19:22
florin71_skoda, on 03 mai 2017 - 15:17, said:
Exista topic dedicat pentru centralele Ferroli aici: Problema Centrala Termica Ferroli Piesele le gasesti la orice reprezentanta Ferroli sau firma de servis Ferroli. Este suficient sa citesti certificatul de garantie, sau sa suni la cei la care ai centrala in servis. Sau nu mai este in garantie ? Fiind cu boiler, este posibil sa ai setata o functie antilegionela si in cazul asta la un anumit interval de timp, centrala incalzeste boilerul la peste 60grd. Trebuie citit manualul (eu nu l-am citit ) Eu sti ca modelul tau de centrala stie sa-ti afiseze si temperatura "citita" de senzori. Daca este asa, este suficient sa te uiti pe afisaj si sa vezi ce temperatura zice sonda ca ai avea in boiler, dupa care sa dai drumul la apa calda la robinet si sa vezi daca este cam la fel. Zic cam la fel, deoarece conteaza foarte mult si unde anume este amplasata sonda in boiler. Teoretic ar trebui oricum, ca apa ce curge la robinet sa fie cu un 10grd, sau chiar si 20grd, mai calda fata de ce zice sonda. Mulțumesc de răspuns. Centrala a ieșit de mult din garanție și pe nici un site nu am găsit de vânzare explicit piesele astea. Și parcă nu-mi vine să chem un meșter pentru două fleacuri care se schimbă în cinci minute amândouă, că-s montate la vedere pe exteriorul țevii. N-am nici manual, doar ceva documentație de servis în italiană. Eu doar bunghesc un pic limba asta așa că-i greu. Razvan_N, on 03 mai 2017 - 15:10, said:
Sunt asezati bine senzorii pe conductele respective? Ar mai putea fi din modularea flacarii sau debitul mic al apei. da, sunt montați bine pe conducte, tocmai ce i-am desfăcut și am pus pastă conductoare proaspătă. Nu am probleme cu debitul apei. Modularea flăcării de ce altceva mai poate fi influențată în afară de senzorii de temperatură? Ciudat este că dacă-i măsor cu ohmmetrul arată o variație a rezistenței cu temperatura. Cam ce fel ar trebui să arate variația asta? Edited by DaculScoril0, 03 May 2017 - 19:24. |
|
#335
Posted 03 May 2017 - 19:42
E normal sa varieze, asa functioneaza. Depinde de curba care descrie functionarea modelului respectiv. Daca stau bine pe tevi si au conexiuni electrice bune, f. mici sanse sa fie defecti.
|
#336
Posted 03 May 2017 - 20:09
Razvan_N, on 03 mai 2017 - 19:42, said:
E normal sa varieze, asa functioneaza. Depinde de curba care descrie functionarea modelului respectiv. Daca stau bine pe tevi si au conexiuni electrice bune, f. mici sanse sa fie defecti. De fapt vroiam să zic ciudat e că deși senzorii par să funcționeze centrala merge aiurea. |
#337
Posted 04 May 2017 - 08:33
Daca ai probleme doar cu apa calda si suspectezi o sonda, atunci o poti suspecta doar pe aia de boiler. Aia de pe tur incalzire nu are nici o traba cu apa calda.
Totusi, este putin probabil sa ai senzori defecti si sa nu fi primit niciodata eroare pe afisaj, cu toate ca nci nu-i exclus sa ai senzorul boilerului decalibrat. Ai dat prea putine informatii ca sa poata spune cineva ceva legat de defect. Dar daca tot te-ai plins ca uneori apa este prea calda, eu zic sa verifici si supapa de sens de pe pompa boilerului, sa nu cumva sa fi prins ceva mizerie si sa stea intredeschisa. Ferroli New Elite.png 140.11K 32 downloads Este vorba de pompa notata 130 si supapa de sens din fata ei, notata 179. Ei bine daca supapa aia este defcta, in momentul in care centrala merge pe incalzire si se invirte pompa 32, baga apa atit in radiatoare cit si in boiler, iar in acest caz, tu te trezesti ca uneori incalzesti boilerul si cind merge caldura. La inceput cind radiatoarele sunt reci, tu racesti boilerul. dar dupa ce se incalzeste returul radiatoarelor, boilerul o sa inceapa sa se incalzeasca si el, cu toate ca centrala merge pe incalzire. Lasa centrala sa se raceasca, dupaia porneste incalzirea si apucate de pipait tevile de prin centrala ca sa vezi daca nu cumva se incalzeste si serpentina boilerului. Daca supapa este defecta, ar trebui sa se incalzeasca si serpentina boilerului. ------- Manualul se gaseste foarte usor pe net 1276240090Carte Tehnica New Elite 60 - F24.pdf 2.33MB 59 downloads Edited by florin71_skoda, 04 May 2017 - 08:50. |
#338
Posted 06 May 2017 - 21:48
E normal sa functioneze asa. Are o functie anti legionella care face ca boilerul sa se incalzeasca regulat (in functie de programare) la temperatura maxima. Daca ti se intampla o data la cateva zile, e OK. Senzorii poti sa-i masori si sa vezi daca au valoarea corecta. Ce inseamna ca "centrala merge aiurea"?
|
#339
Posted 19 July 2017 - 08:07
cspot, on 21 ianuarie 2016 - 16:34, said:
Daca scade presiunea in centrala, ai pierderi de apa pe undeva. Verifica daca nu cumva valva de suprapresiune e deschisa. Orice centrala are o conducta prin care se elimina condensul. Daca valva de presiune se deschide, o parte din apa se elimina prin conducta de condens. Faci presiune in centrala si verifici dupa cateva minute daca nu cumva scuipa apa afara pe conducta cu pricina ... |
|
#340
Posted 19 July 2017 - 09:05
Pune o poza cu stutul respectiv.
Posibil sa fie vorba de aerisitorul automat si in cazul asta este suficient sa-l inchizi prin stringerea capacelului. (Capacelul seamana cu cele de la rotile de masina.) |
#341
Posted 20 July 2017 - 15:00
florin71_skoda, on 19 iulie 2017 - 09:05, said:
Pune o poza cu stutul respectiv. Posibil sa fie vorba de aerisitorul automat si in cazul asta este suficient sa-l inchizi prin stringerea capacelului. (Capacelul seamana cu cele de la rotile de masina.) Edited by Elen-Viorel-69, 20 July 2017 - 15:27. |
#342
Posted 22 July 2017 - 11:30
Prin strangerea capacelului ai anulat posibiltatea eliminarii automate a aerului din pompa. Piesa respectiva are rol de protectie, iar capacelul este acolo pentru a preveni golirea agentului termic pana la eliminarea problemei care in acest caz este inlocuirea aerisitorului.
|