"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 3, 2014-.20..)
Last Updated: Mar 17 2024 09:13, Started by
andreilesan
, Dec 13 2013 13:13
·
29
#6211
Posted 27 January 2022 - 08:46
Nu cred ca gasesti in comert ce vrei tu. De aceea nici nu se prea foloseste pomoa de by pass, vana termostatata fiind mai eficienta!
|
#6212
Posted 27 January 2022 - 09:01
Vrajitoru_din_ozz, on 26 ianuarie 2022 - 19:25, said:
Asa ceva imi trebuie? Merge si ala, insa sint altele mai ieftine. Te duci la Dedeman si cumperi un Controler Avansa 110E la 130 lei bucata. Incerci sa-l prinzi cumva de tabla centralei, fie deasupra, fie pe o laterala. Tensiune de alimentare poti sa iei din automatizarea cazanului. Fie montesi o priza pe cazan la care aduci tensiune din automatizare, fie tai stecherul de la controler si-l legi pe direct in automatizare. Cablu sondei are cam 1 metru si incerci sa o bagi in teca cazanului, in teaca in care este acum bagata si sonda automatizari cazanului. In mod normal ar trebui sa intre si sonda asta. Garantat o sa ai ceva diferenta de temperatura intre ce va indica centrala si ce va indica controlerul. Ti cont de diferenta si setezi ca pompa de bypass sa plece cu 5-10grd mai repede fata de cit ai setat sa plece pompa de radiatoare. Exemplu: pui pompa de bypass sa plece la 50grd si aia de radiatoare la 60grd. In cazul tau, pentru ca ai termostat de camera, pompa de bypass tebuie sa mearga permanent. Nu ai voie sa o opresti, deoarece atuci cind termostatul de ambient opreste pompa de radiatoare, cazanul ar ramine fara nici o pompa activa si risti sa-l supraincalzesti. Edited by reborn_21, 27 January 2022 - 09:02. |
#6213
Posted 28 January 2022 - 12:30
Ceau,
Sunt in curs de realizare(adunare de buget momentan) a unei incalziri la o casa de 120mp pe 1 nivel, volum 260 mc. Casa este izolata in pod cu 20cm vata minerala iar peretii vor fi izolati cu polistiren EPS80 100mm. Vor fi 8 calorifere PURMO putere totala 21Kw M-am orientat spre o centrala ATTACK DP 25 DPX Profi + puffer 1000L LAM BOLLITORE seria Gamma cu 1 sau 2 serpentine si serpentina INOX pentru ACM. Ar ajunge 25Kw sau mai bine 30Kw? Atasat e schema instalatiei, schema care este implementat la un prieten si care zice ca e multumit de cum functioneaza. Puteti sa-mi dati o parere? Mie mi se pare mai simpla(nu neaparat un lucru rau) fata de alte scheme pe care le-am vazut aici pe forum. Nu are boiler pentru ca puffer-ul are serpentina pt ACM. Instalatorul care lui i-a legat doar puffer-ul, mi-a recomandat aceeasi schema de conectare. Attached FilesEdited by rtripon, 28 January 2022 - 12:31. |
#6214
Posted 28 January 2022 - 23:38
reborn_21, on 27 ianuarie 2022 - 09:01, said:
Merge si ala, insa sint altele mai ieftine. Te duci la Dedeman si cumperi un Controler Avansa 110E la 130 lei bucata. Incerci sa-l prinzi cumva de tabla centralei, fie deasupra, fie pe o laterala. Tensiune de alimentare poti sa iei din automatizarea cazanului. Fie montesi o priza pe cazan la care aduci tensiune din automatizare, fie tai stecherul de la controler si-l legi pe direct in automatizare. Cablu sondei are cam 1 metru si incerci sa o bagi in teca cazanului, in teaca in care este acum bagata si sonda automatizari cazanului. In mod normal ar trebui sa intre si sonda asta. Garantat o sa ai ceva diferenta de temperatura intre ce va indica centrala si ce va indica controlerul. Ti cont de diferenta si setezi ca pompa de bypass sa plece cu 5-10grd mai repede fata de cit ai setat sa plece pompa de radiatoare. Exemplu: pui pompa de bypass sa plece la 50grd si aia de radiatoare la 60grd. In cazul tau, pentru ca ai termostat de camera, pompa de bypass tebuie sa mearga permanent. Nu ai voie sa o opresti, deoarece atuci cind termostatul de ambient opreste pompa de radiatoare, cazanul ar ramine fara nici o pompa activa si risti sa-l supraincalzesti. |
#6215
Posted 29 January 2022 - 10:22
rtripon, on 28 ianuarie 2022 - 12:30, said:
Fata de alte scheme pe care le-am vazut aici pe forum. Nu are boiler pentru ca puffer-ul are serpentina pt ACM. |
#6216
Posted 29 January 2022 - 10:32
rtripon, on 28 ianuarie 2022 - 12:30, said:
Ceau, Sunt in curs de realizare(adunare de buget momentan) a unei incalziri la o casa de 120mp pe 1 nivel, volum 260 mc. Casa este izolata in pod cu 20cm vata minerala iar peretii vor fi izolati cu polistiren EPS80 100mm. Vor fi 8 calorifere PURMO putere totala 21Kw M-am orientat spre o centrala ATTACK DP 25 DPX Profi + puffer 1000L LAM BOLLITORE seria Gamma cu 1 sau 2 serpentine si serpentina INOX pentru ACM. Ar ajunge 25Kw sau mai bine 30Kw? Atasat e schema instalatiei, schema care este implementat la un prieten si care zice ca e multumit de cum functioneaza. Puteti sa-mi dati o parere? Mie mi se pare mai simpla(nu neaparat un lucru rau) fata de alte scheme pe care le-am vazut aici pe forum. Nu are boiler pentru ca puffer-ul are serpentina pt ACM. Instalatorul care lui i-a legat doar puffer-ul, mi-a recomandat aceeasi schema de conectare. a explicat foatre corect colegul gmartau ce si cum! |
#6217
Posted 29 January 2022 - 12:06
Conform specs, ar avea 40l apa calda menajera, suprafațã serpentina ACM 6.1 mp.
Un boiler separat cu 2 serpentine + puffer 1000l ajunge cam la același preț cu pufferul LAM. Avantaje si dezavantaje la varianta boiler + puffer? Dezavantajul destul de mare la pufferul LAM e ca ACM-ul e mic, nu cred ca ajunge de 1 dus/persoana * 4 persoane. De vana nici nu poate fi vorba. Avantajul ar fi o schema mai simpla, mai puține pompe, robineți, etc? |
#6218
Posted 02 February 2022 - 13:23
richi_e, on 09 ianuarie 2022 - 15:36, said:
@ Pinzariucristi18 cam asa ceva: intrarea cazan-puffer este aceeasi cu iesirea puffer-casa. intrarea casa-pufer ar trebui sa fie cam pe la jumatatea pufferului, ca sa nu strici stratificarea. richi_e, on 09 ianuarie 2022 - 15:36, said:
@ Pinzariucristi18 cam asa ceva: intrarea cazan-puffer este aceeasi cu iesirea puffer-casa. intrarea casa-pufer ar trebui sa fie cam pe la jumatatea pufferului, ca sa nu strici stratificarea. |
#6219
Posted 02 February 2022 - 16:04
Asa am eu.
In functie de debit sau care pompa merge, pe racordul TUR apa intra sau iese din pufer cu debit mai mare sau mai mic. 1. In timp ce merg ambele pompe, daca debitul pompei radiatoare e mai mic decat cel al pompei de incarcare, o parte din agentul termic din cazan o ia pe calea radiatoarelor iar restul incarca puferul. 2. Daca debitul pompei radiatoare e mai mare decat cel al pompei de incarcare, atunci nu intra nimic in pufer, ba chiar pompa radiatoarelor trage si de acolo. Situatia 1 este cea normala. Situatia 2 are loc de obicei la inceputul focaritului pana isi intra cazanul in ritm. Dar regimurile de functionare ale pompelor sunt diferite in functie de schema electrica, hidraulica, puterea cazanului, temperatura pe tur cazan, temperatura pe tur radiatoare, viteza pompei radiatoare. Si temperatura retur cazan (dinspre pufer) are efect la functionarea pompei de incarcare. Edited by radurus, 02 February 2022 - 16:07. |
#6220
Posted 02 February 2022 - 17:53
Buna ce vta sa pun intre tur și retur la ieșirea din pufar spre calorifere.
|
|
#6222
Posted 02 February 2022 - 20:11
#6223
Posted 02 February 2022 - 20:18
Acolo iti trebuie VTC cu bulb de... 55, 60, 65... grade.
|
#6225
Posted 02 February 2022 - 21:25
cumperi un VTC ESBE 511 , astea vin standard cu bulb de 61 de grade , acest bulb se poate schimba eu de exemplu am unul de 70 de grade, acesta deschide doar cand ai retur de 70 de grade(+-3 grade) adica nu lasa sa intre apa mai rece de 70 de grade in cazan, cazanul incalzeste apa de la 70 la 85 de grade astfel reusesti sa incarci puferul cu temperatura mai mare de 80 de grade din prima .
Edited by dudu76, 02 February 2022 - 21:27. |
|
#6226
Posted 02 February 2022 - 22:10
Adica asa ceva : Ventil termic de amestec, ESBE VTC422 50-70 grade?
Deci exista o diferenta majora intre ESBE 511 care este ventil termic de amestec 25-60 grade si ESBE 572 care este vana amestec(ventil termic pe unele site-uri) 30-70 grade?. Ventil termic amestec = vana amestec? Ma declar confuzat . |
#6227
Posted 02 February 2022 - 22:34
VTA este pentru a limita temperatura maxima pe iesire, amesteca o sursa mai calda cu alta rece. Ventilul se comuta gradual spre sursa rece daca pe oesire e mai cald decat e reglat.
VTC este pentru a mentine temperatura peste o limita. La rece are portul de intrare cald deschis maxim spre iesire. Asiguta temperatura mimima de x grade pe iesire amestecand portul cald cu portul rece (de la pufer) |
#6228
Posted 02 February 2022 - 23:05
tip: cand turul este comun(cazan-puffer-calorifere) ajuta ca acolo sa fie pus un T mai generos(2') asa incat situatia expusa de colegul radurus la pct 1. sa se intample!
|