Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 3, 2014-.20..)
#6193
Posted 26 January 2022 - 07:43
Intradevar apa calda are prioritate, insa se pot modifica legaturile in centrala ca sa nu mai existe prioritate si pompa de boiler si aia de caldura sa mearga in acelasi timp.
Daca ai 3 pompe, se poate face astfel incit pompa de boiler sa fie oprita de termostatul de boiler si aia de caldura sa fie oprita de termostatul de ambient. Eu prefer sa las pompe de boiler si pompa de bypass sa mearga permanent si doar aia de caldura sa fie oprita de termostatul de ambient. Daca crezi ca te pricepi si daca vrei sa te bagi la modificari, da jos capacul automatizari si fa-i citeva poze ca sa te invet ce trebuie modificat. |
#6194
Posted 26 January 2022 - 11:20
Cand ajung la sat o sa iti fac ceva poze pe acolo. Merci
|
#6195
Posted 26 January 2022 - 11:39
domnilor, am nevoie de un sfat important:
datorita preturilor la gaze, cineva vrea sa puna un cazan pe lemne in paralel cu cel pe gaze. (acces mai ieftin la lemne, etc) cum sa facem ca atunci cand merge centrala pe gaz, sa nu incalzeasca si cazanul pe lemne? atasez o schita. undeva trebuie introdusa o supapa de sens, sau vana cu 3 cai ar sta inchisa si ar impiedica apa calda sa ajunga in cazan? multumesc! Attached Files |
#6196
Posted 26 January 2022 - 12:49
richi_e, on 26 ianuarie 2022 - 11:39, said:
domnilor, am nevoie de un sfat important: datorita preturilor la gaze, cineva vrea sa puna un cazan pe lemne in paralel cu cel pe gaze. (acces mai ieftin la lemne, etc) cum sa facem ca atunci cand merge centrala pe gaz, sa nu incalzeasca si cazanul pe lemne? atasez o schita. undeva trebuie introdusa o supapa de sens, sau vana cu 3 cai ar sta inchisa si ar impiedica apa calda sa ajunga in cazan? multumesc! 2. Pui un robinet cu 3 cai in acelasi punct, sau 3. Daca vrei mai sofisticat, robinet cu 3 cai actionat de motor. Il poti actiona la pornirea_oprirea centralei pe gaz. |
#6197
Posted 26 January 2022 - 13:39
0. Pui cate o supapa de sens pe fiecare retur (al cazanului, al CT cu gaz) acolo de la ramificatia retururilor.
Am asa si functioneaza fara sa invart robineti. (cazan cu pufer si CT condensatie) Cum vei face cu termostatul de ambianta daca ai? Cea mai simpla solutie (dar nu cea mai fiabila) ar fi un termostat de contact (setat la 50grade sau pe acolo) pe turul cazanului (inainte de unirea cu turul CT) inseriat cu cel de ambianta. Adica daca cazanul merge si e cald, termostatul de ambianta nu mai da comanda la CT cu gaze. Trebuie sa pui si robineti ca sa izolezi circuitele cand lucrezi la ceva pe acolo. Edited by radurus, 26 January 2022 - 13:49. |
#6198
Posted 26 January 2022 - 14:08
radurus, on 26 ianuarie 2022 - 13:39, said:
0. Pui cate o supapa de sens pe fiecare retur (al cazanului, al CT cu gaz) acolo de la ramificatia retururilor. Am asa si functioneaza fara sa invart robineti. (cazan cu pufer si CT condensatie) Cum vei face cu termostatul de ambianta daca ai? Cea mai simpla solutie (dar nu cea mai fiabila) ar fi un termostat de contact (setat la 50grade sau pe acolo) pe turul cazanului (inainte de unirea cu turul CT) inseriat cu cel de ambianta. Adica daca cazanul merge si e cald, termostatul de ambianta nu mai da comanda la CT cu gaze. Trebuie sa pui si robineti ca sa izolezi circuitele cand lucrezi la ceva pe acolo. m-a sunat astazi tov. popa, disperat de factura la gaze! deci nu e nevoie de TA, acm. |
#6199
Posted 26 January 2022 - 14:47
Pui doua supape de sens in zonele marcate. Cu robineti si vane manuale este periculos, mai ales daca fochistul gaseste apaosul.
|
#6200
Posted 26 January 2022 - 16:14
Salutare tuturor. Vin si eu cu urmatoarea problema. Meseriasul care mi-a facut instalatia de incalzire mi-a pus pompa de bypass, insa fara termostat, mi-a zis s-o scot din priza cand apa trece de 60 de grade, si sa o bag in priza cand scade apa de pe retur sub 60. Evident ca nu o sa stau toata ziua sa ma uit la temperatura apei, asa ca as vrea sa controlez pompa cu un termostat de contact pus pe teava de retur. As avea nevoie sa stiu ce termostat e recomandat, si cum trebuie configurat ca sa porneasca pompa cand temperatura apei e sub 65 de grade de ex, si sa o opreasca cand temperatura apei e peste 65 de grade. Va multumesc!
Edited by Vrajitoru_din_ozz, 26 January 2022 - 16:15. |
#6202
Posted 26 January 2022 - 17:06
|
#6203
Posted 26 January 2022 - 17:38
Atunci cel mai bine e un termostat de imersie plasat pe cazan.
Adica daca cazanul mai are loc de o teaca sau chiar o teaca nefolosita pentru un termostat de imersie, ar fi bine sa fie folosita aia. Termostat reglat la 50-60. Merge permanent cat e cazanul cald. Daca nu ai loc de teaca pentru termostat pe cazan, merge si un termostat de contact setat mai jos pe la 40-45gr, plasat pe tur cat mai aproape de cazan. Edited by radurus, 26 January 2022 - 17:40. |
#6204
Posted 26 January 2022 - 18:01
radurus, on 26 ianuarie 2022 - 17:38, said:
Atunci cel mai bine e un termostat de imersie plasat pe cazan. Adica daca cazanul mai are loc de o teaca sau chiar o teaca nefolosita pentru un termostat de imersie, ar fi bine sa fie folosita aia. Termostat reglat la 50-60. Merge permanent cat e cazanul cald. Daca nu ai loc de teaca pentru termostat pe cazan, merge si un termostat de contact setat mai jos pe la 40-45gr, plasat pe tur cat mai aproape de cazan. |
#6205
Posted 26 January 2022 - 18:16
Nu am abordat niciodata logica de comanda a pompei bypass in felul asta dar functioneaza si cum zici tu.
Iei un fir de la pompa radiatoarelor (faza ar fi bine) sau de unde e asta alimentata, il duci la termostatul de pe retur pe COM si de la NC mergi la pompa bypass. Tot la pompa asta aduci si un fir de NUL. Edited by radurus, 26 January 2022 - 18:24. |
#6206
Posted 26 January 2022 - 18:37
radurus, on 26 ianuarie 2022 - 18:16, said:
Nu am abordat niciodata logica de comanda a pompei bypass in felul asta dar functioneaza si cum zici tu. Iei un fir de la pompa radiatoarelor (faza ar fi bine) sau de unde e asta alimentata, il duci la termostatul de pe retur pe COM si de la NC mergi la pompa bypass. Tot la pompa asta aduci si un fir de NUL. |
#6207
Posted 26 January 2022 - 18:47
Imi pare rau dar nu stiu cum functioneaza automatizarea aceea si ce conectori are.
Altfel ajungem la aceeasi problema. Va merge pompa bypass pana o scoti din priza. Nu asta doresti sa rezolvi? Daca vrei sa nu-i ai grija trebuie 2 termostate (pe tur si retur) si e separata de electrica cazanului. Daca are altcineva o idee mai buna e binevenit. Edited by radurus, 26 January 2022 - 18:49. |
|
#6208
Posted 26 January 2022 - 19:03
radurus, on 26 ianuarie 2022 - 18:47, said:
Imi pare rau dar nu stiu cum functioneaza automatizarea aceea si ce conectori are. Altfel ajungem la aceeasi problema. Va merge pompa bypass pana o scoti din priza. Nu asta doresti sa rezolvi? Daca vrei sa nu-i ai grija trebuie 2 termostate (pe tur si retur) si e separata de electrica cazanului. Daca are altcineva o idee mai buna e binevenit. Pai nu e neaparat nevoie sa ma folosesc de automatizarea cazanului, adica termostatul de retur si pompa de bypass sa fie independente de cazan. Am atasat eu o schema. Intrebarea e daca pot sa leg cumva alimentarea pompei de iesirea termostatului ( patratelele cu semnul intrebarii in ele) astfel incat pompa sa porneasca cand temperatura apei de pe retur e de 59º si sa se opreasca cand e de 65º? Sau ca sa fie mai simplu, sub 62º sa pornesca, peste 62º sa se opreasca? Exista un astfel de termostat de contact? Attached FilesEdited by Vrajitoru_din_ozz, 26 January 2022 - 19:03. |
#6209
Posted 26 January 2022 - 19:11
@vrajitorul din oz:
un termostat normal nu stie sa faca asta! (termostatul stie doar on/off) - iar cel de contact e foarte imprecis! practic, pompa ta de pe retur ar merge 90% din timp doar un controler poate sa faca asta! (gasesti in marile magazine de bricolaj) |
#6210
Posted 26 January 2022 - 19:25
richi_e, on 26 ianuarie 2022 - 19:11, said:
@vrajitorul din oz: un termostat normal nu stie sa faca asta! (termostatul stie doar on/off) - iar cel de contact e foarte imprecis! practic, pompa ta de pe retur ar merge 90% din timp doar un controler poate sa faca asta! (gasesti in marile magazine de bricolaj) https://www.controle...enzor-1pompa-25 Asa ceva imi trebuie? Edited by Vrajitoru_din_ozz, 26 January 2022 - 19:30. |