2 faze la priza din magazie. Mare problema

- - - - -
  • Acest subiect este blocat Acest subiect este blocat
7 răspunsuri în acest subiect

#1
CiorbeaM

CiorbeaM

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 103
  • Înscris: 09.11.2011
Am tras o priza in magazia in care imi mai tin cate ceva. Am facut o instalatie de genul asteia din poza.
Am pus un intrerupator ca sa inchid circuitul in cazul in care am uitat ceva in priza.
Am verificat cu lampa de control si am observat ca aceasta se apinde indiferent in care gaura bag creionul de tensiune. Pe casa mea este o cutie (firida sau cum ii spune ) pe care au pus-o cei de la Enel, si in care este curent cu 3 faze, adica trifazat (cred). Acolo in casuta aia sunt 3 busoane care au sigurante de 16 Ohmi.

In conditiile astea pot sa folosesc priza respectiva sau risc sa ard drujba electrica, bormasina si redresorul auto pe care le folosesc in mod regulat acolo ?

Am folosit un cablu cu 2 fire ceva mai gros ca sa duc curentul in magazie, iar ca sa nu mai tai cablul care imi va folosi vreodata si la altceva, deci , am preferat sa nu-l tai, si sa folosesc un alt cablu cu 2 fire ceva mai subtire pentru intrerupatorul pe care il am in casa si pe care il inchid doar ca sa fiu sigur ca nu am uitat ceva in priza din greseala sau cumva am uitat lumina aprinsa.

Va rog sa-mi spuneti ce am de facut inainte sa stric ceva.

Fișiere atașate

  • Fișier atașat  magaz.JPG   50,26K   102 download-uri

Editat de CiorbeaM, 21 noiembrie 2011 - 18:58.


#2
YOUR_GOD

YOUR_GOD

    Not assigned

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 30.921
  • Înscris: 01.01.2010
Nu sunt specialist, asa ca asculta parerile cunoscatorilor, dar din experienta, ma bag si eu in discutie.
Spui ca ai montat un intrerupator. Banuiesc ca acesta inchide circuitul ca tu sa poti folosi prizele. In acest caz, intrerupatorul suporta un consum maricel daca tii chiar si numai fierastraul electric conectat. Asa ca ai grija ce intrerupator pui, caci daca ai folosit unul normal, pentru bet, nu te vad prea bine. Fierastraul consuma cam 2Kw ora, nu? In fine, ia in calcul asta. Cu cele doua faze, nu stiu ce sa-ti spun. Ai vreun consumator conectat?

#3
andu2008

andu2008

    Member

  • Grup: Validating
  • Mesaje: 273
  • Înscris: 21.04.2008

 CiorbeaM, on 21st November 2011, 18:40, said:

Am tras o priza in magazia in care imi mai tin cate ceva. Am facut o instalatie de genul asteia din poza.
Am pus un intrerupator ca sa inchid circuitul in cazul in care am uitat ceva in priza.
Am verificat cu lampa de control si am observat ca aceasta se apinde indiferent in care gaura bag creionul de tensiune. Pe casa mea este o cutie (firida sau cum ii spune ) pe care au pus-o cei de la Enel, si in care este curent cu 3 faze, adica trifazat (cred). Acolo in casuta aia sunt 3 busoane care au sigurante de 16 Ohmi.

In conditiile astea pot sa folosesc priza respectiva sau risc sa ard drujba electrica, bormasina si redresorul auto pe care le folosesc in mod regulat acolo ?

Am folosit un cablu cu 2 fire ceva mai gros ca sa duc curentul in magazie, iar ca sa nu mai tai cablul care imi va folosi vreodata si la altceva, deci , am preferat sa nu-l tai, si sa folosesc un alt cablu cu 2 fire ceva mai subtire pentru intrerupatorul pe care il am in casa si pe care il inchid doar ca sa fiu sigur ca nu am uitat ceva in priza din greseala sau cumva am uitat lumina aprinsa.

Va rog sa-mi spuneti ce am de facut inainte sa stric ceva.


sugestie : dupa cu confunzi amperajul sigurantelor cu ohmii ( unitate de masura pentru rezistente ) , iti sugerez sa apelezi de mare urgenta la un electrician autorizat.
ar fi pacat sa te vedem la stirile de la ora 5 !
( in alta ordine de idei , :
-sectiunea conductorlor se alege functie de lungimea traseului si puterea ceruta de consumatori - minim 2,5 mmp pt circuitul de prize
-ideea unui intrerupator din casa este proasta ( nu va avea o viata lunga din simplul motiv ca nu este gindit sa rupa puteri de 2-2,5 kw ) , in cel mai rau caz montezi pe post de intrerupator o siguranta automata de 10 sau 16 A
- ai nevoie obligatoriu de impamintare la circuitul de priza , mai ales ca este amplasat intr-o incapere cu pardoseala buna conducatoare

Inca odata , INSIST sa apelezi la un electrician autorizat !

#4
Victor5

Victor5

    Verba volant, scripta manent

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.305
  • Înscris: 05.04.2011
Cel mai bine ar fi sa masori tensiunea la bornele prizei; ar putea fi 380V; e posibil sa nu te fi legat la nul.
E riscant sa bagi in priza lucruri de valoare pina nu te lamuresti. ]

#5
CiorbeaM

CiorbeaM

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 103
  • Înscris: 09.11.2011
Intrerupatorul pe care l-am folosit este unul uzual folosit pentu aprinderea/stingerea becurilor in casa.
Mi-ati spus ca acesta trebuie sa suporte nush cati kilowati. Dar eu intai opresc drujba (care este consumatorul cel mai mare) si apoi, in cazul in care mai era nevoie, intrerup si restul consumatorilor potentiali ramasi in priza (cafetiera, incarcatorul pt telefon , aparatul de radio Gloria si alte chestii minore din punct de vedere al consumului. M-am uitat pe inscriptionarile pe care le au aparatele si am vazut care consuma cel mai mult. Cel mai tare din parcare este drujba, apoi bormasina, restul sunt "inofensive"

Cum ramane cu problema mea? Dece mi se aprinde creionul de tensiune in ambele gauri ale prizei ?

 Victor5, on 21st November 2011, 19:09, said:

Cel mai bine ar fi sa masori tensiunea la bornele prizei; ar putea fi 380V; e posibil sa nu te fi legat la nul.
E riscant sa bagi in priza lucruri de valoare pina nu te lamuresti. ]
Cum sa mai masor si tensiunea? Imi trebuie un aparat de multimetru, iar de-asta nu am si nu pot sa iau acum. Mai bine probez pe direct, bag ceva in prixa si vad eu daca iese fum sau nu iese.

Asteptam un sfat din partea voastra. Maine am de lucru in magazie. O sa va spun daca merge instalatia facuta de mine si o sa va spun daca s-a ars ceva.

Totusi....e bine sa bag in prisa bormasina daca in priza am 2 faze ?

 andu2008, on 21st November 2011, 19:07, said:

....
-sectiunea conductorlor se alege functie de lungimea traseului si puterea ceruta de consumatori - minim 2,5 mmp pt circuitul de prize
.....
Inca odata , INSIST sa apelezi la un electrician autorizat !
Eu am 13 metri pana in magazie, am masurat si astazi cand am facut instalatia, am mai masurat inca o data acum dupa ce-am vorbit cu voi. Fix 13. E cu ghinion ?

Lasa frate ca am mai tras eu curent la lume. Ma urc pe stalp la orice ora si trag curent cand vreau. Cojesc firele cu un cater invelit in burete pentru parchet ca sa fie izolat, leg firele cu patentul meu adus din Italia de un prieten care nu ma corenteaza, si gata. Ai curent in 10 minute daca dai un coniac mare.
Nu cred ca pot sa dau numarul de telefon, dar daca vreti curent "eco", "verde" sau cum s-o numi, e ca si rezolvat. Imi asigurati transportul, asta e singura conditie.

#6
hemTT

hemTT

    Senior Member

  • Grup: Validating
  • Mesaje: 2.443
  • Înscris: 18.07.2011
Drujba si bormasina sunt consumatori destul de mari pentru o improvizatie cum ai acolo , nu vad nici o protectie , e lucrat haotic , nu ai pamintare iar lucrul in magazie de multe ori te face sa lucrezi cu mina umeda sau cu lichide .
Mergi pe fire de minim 2,5 sectiune , la intrare in magazie pune o siguranta bipolara de 16 Amperi .
Ca sa scapi de atitea intrerupatoare montate aiurea mai bine cumpara o priza cu telecomanda pentru ca sunt la oferta in supermarketuri , pornesti lumina pe raza de 25 de metri cu telecomanda fara sa mai tragi km de fire .
Sfat - daca nu cunosti protectia muncii parerea mea este sa nu te mai urci pe stilpi , numai odata gresesti ! cu tot cu cognac

#7
CiorbeaM

CiorbeaM

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 103
  • Înscris: 09.11.2011

 hemTT, on 21st November 2011, 20:10, said:

....
Ca sa scapi de atitea intrerupatoare montate aiurea mai bine cumpara o priza cu telecomanda pentru ca sunt la oferta in supermarketuri , pornesti lumina pe raza de 25 de metri cu telecomanda fara sa mai tragi km de fire .
Sfat - daca nu cunosti protectia muncii parerea mea este sa nu te mai urci pe stilpi , numai odata gresesti ! cu tot cu cognac
N-am dece sa dau banii pe telecomenzi. mai bine iau un coniac simi trece frica de curent. Ma urc pe stalpi de 5 ani si nam patit nimic. Zimi daca vrei sa consumi curent super ieftin (moca) de la Enel. Dami un PM cu telefonul si spunemi cat dai la treaba asta.
Am cateva mosoare cu nikelina si pot sa te incalzesc super ieftin iarna asta. Daca vine controlul spui ca tu ai legat firele, aste e conditia mea. Bafta.

#8
CiorbeaM

CiorbeaM

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 103
  • Înscris: 09.11.2011
Imi tot dispar posturile.....CNA-ul are influenta si aici ?
Ce se intampla ?

In fine.

Nu dau banii pe prize cu telecomande, stiu care este puterea Enelului pentru ca mam corentat de cateva ori, si ii recomand aluia de imi sterge scrisul sa stea cuminte ca nui va fi bine cu mine daca il prind.

OK, sa inteleg ca mam facut inteles, astfel ii voi umple bradul de Craciun al copiilor lui cu diferite "alea alea pentru adulti in calduri"

Avertizarea nui amentintare. E un fel de precautie. Atentie, warning, acthtung....Pentru tine, ca doar nu pentru mine.

In fine, sa schimbam un pic nota discutiei, cine vrea sasi petreaca Craciunul si revelionul alaturi de mine cand iau un coniac la bord ?

PS
Sterge ce nu-ti convine, dar nu sterge tot, si mai ales nu sterge la intamplare. S-ar putea sa-ti doresti sa nu ma fi cunoscut. Faci pariu ?

Editeaza acest post, dar sterge doar mesajele adresate strict tie, stii tu EXACT la ce ma refer acum .

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

Utilizatori activi: 1

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate