Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Concediu medical pe zile din urma

Receiver satelit care sa faca aut...

Recuperare sim/eSIM digi.

charger "laptop de muzeu"...
 apartament vandut de tatal sotiei...

Socializare -grupuri

Puteti sa-mi indicati numele soft...

Pret zugravit
 Megalopolis (2024)

Integra A8690

Solutie asamblare perete - cada.

Balans la ridicare picior dupa ac...
 Izolatie intre OSB si placa de be...

instalatie incalzire apartament 2...

HEV D Segment - intrebari/pareri ...

Hyperos consum excesiv baterie?
 

Centrale Termice tiraj fortat, racord la cos.. Seria 4

- - - - -
  • Please log in to reply
4230 replies to this topic

#4195
theMisuser

theMisuser

    Cetatean European.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,128
  • Înscris: 25.02.2007
A reaparut problema Posted Image
Incalzeste (cand vrea) pana pe la 40 grade si apoi ramane cu un ticait asa si eroarea 6P2.
Ce-am mai observat acum, chiar si cand e oprita din ambient, baga paraziti (se aud in boxe) din cand in cand (baga vreun minut, sta vreo 10)
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/XAzddzfumJA?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
Undeva spre sfarsit se aude apa calda si se vede eroarea schimbata in 5P3.

#4196
theMisuser

theMisuser

    Cetatean European.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,128
  • Înscris: 25.02.2007
Hm. Si-a revenit centrala. Acuma merge.
Practic azi n-a mers vreo 10 ore. Tot tic tic tic.

#4197
theMisuser

theMisuser

    Cetatean European.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,128
  • Înscris: 25.02.2007
Am identificat motivul pt. intreruperea functionarii. Tensiunea de la retea.
Cand am 220V nu merge. La 230V si peste merge.
Intre tensiunile astea e relativ. Merge pana pe la 40 grade in calorifere si baga erori.

Asa ca i-am schimbat un condensator electrolitic.
Attached File  original.jpg   384.72K   30 downloadsAttached File  inlocuit.jpg   352.83K   29 downloads
Acum pare in regula Posted Image

ps - arata ca dracu condu' pus ca placa e coapta; cand am scos originalul s-a exfoliat un traseu de sub el; ca sa-l lipesc a trebuit sa lipesc sub cond, asa ca a ramas intr-o parte; in concluzie, tre' sa ma pregatesc de o centrala noua

#4198
Catalinrosu1985ro

Catalinrosu1985ro

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 04.12.2018
Buna ziua, A instalat o centrala bidom27 pe peleti ,a fuctionat perfect timp de o sptamana iar in dimineta asta am gasti-o oprita fara sa afiseze nici un cod de eroare numai cateva linii orizontale (-.--.--.) ..am scos-o din priza am lasat-o cateva minute dupa care am pornit-o ,a pornit normal dar dupa aproximativ 1 ora iar sa oprit si apare aceiasi situatie nu afiseaza nimic si se opreste ..afisand aceleasi linini orizontale (---.---).va rog imi puteti spune ce sa fac


#4199
mihai20005

mihai20005

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,492
  • Înscris: 18.12.2005
Buna ziua,
Am o centrala termica Nova Florida Vela Compact si intampin urmatoarea problema.
Periodic presiunea pe sistemul de incalzire scade sub 1 bar cam la 2-3 saptamani, se intampla acest lucru de vreo 2 ani, dar in acest sezon deja presiunea scade deja la 2-3 zile.
Pierderi pe traseu nu am vazut sa fie (am tevile ingropate in pereti/pardoseala deci eventuale pierderi ar fi fost vizibile in acest interval de timp) din centrala nu picura nimic.
Problema este ca daca ii completez apa pana la 1.4-1.5 bari in momentul cand porneste cazanul presiunea creste pe la 2.5-2.8 bari.
Este posibil sa fie problema de la vasul de expansiune?
Multumesc mult!

#4200
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Faptul ca-ti creste asa de mult presiunea, este de la vasul de expansiune.
Faptul ca pierzi apa, este 90% de la instalatie. Ca inca nu ai descoperit pe unde pierde, este alta poveste. Insa pe undeva este calar ca pierde (instalatia)

#4201
mihai20005

mihai20005

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,492
  • Înscris: 18.12.2005
Am inteles.
Totusi discutam de alimentari cu apa cam de 0.5 - 1 litru / completare de apa ceea ce ma face sa cred ca s-ar fi vazut pe undeva (parcat umflat / rosturi gresie / vecin de sub mine cu tavan pictat).
Am mai observat o chestie interesanta tot de ceva timp.
Daca folosesc ACM la final unul din calorifere este cald o portiune destul de mica (nu stiu cat de normal/anormal este).

#4202
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Discutam de o pierdere de 0,5 litri in 21 zile. Asta inseamna 500 mililitri / 21 zile = 23,80 mililitri pe zi  / 24 ore = 0,99 mililitri pe ora / 60 = 0,01 mililitri pe minut. Oare cine poate sa vada o cantitate asa de mica de apa ? Cum a curs, sa si evaporat.

#4203
mihai20005

mihai20005

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,492
  • Înscris: 18.12.2005
Am inteles. Ca urmare nu imi raman altceva de facut decat sa fac instalatia de la zero si sa schimb si centrala. Asta pentru ca eu habar nu am pe unde trec tevile prin pereti/pardoseala, iar vasul de expansiune da si el semne de oboseala.

#4204
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
La vasul de expansiune va trebui sa-i refaci perna de aer. Nu-i deloc complicat. Te dotezi cu un manometru si o pompa de umflat rotile de masina, golesti centrala de apa si cu pompa bagi in vas 1,2 bar de aer. Nu-i greu.
La instalatie pierderea este mica si este posibil sa fie undeva la ceva fitinguri aparente si nu neaparat in zonele unde teava este ingropata. Fiind pierdere mica, nu o vezi cu ochiul liber. Va trebui sa te uiti la toate imbinarile si sa vezi unde apare pe teava o dira neagra sau maronie. Sau poate fi pe la un robinet de tur, pe sub rozeta aia alba de plastic. Chiar daca nu vezi picurul, o sa vezi pata pe care o lasa prelingerea acelui picur de apa.

#4205
mihai20005

mihai20005

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,492
  • Înscris: 18.12.2005
Am inteles! Multumesc mult Florin. Ordinea operatiilor este asa:
1. observ eroare de presiune scazuta si faptul ca centrala nu porneste.
2. refac presiunea cu apa rece pana la 1.2-1.3 bari.
3. setez din nou termostatul si de data asta centrala porneste.
4. se atinge temperatura aproximativ egala pe tur si retur -> presiune 2.1-2.2 bari.
5. se opreste centrala deoarece temperatura a ajuns la cea setata pe termostat.
6. se raceste circuitul complet si oberv ca presiunea apei nu mai este de 1.2-1.3 bari ci mai jos putin.
Instalatia nu este din cupru, dar nici din PPR. Pe tevi apare inscrisul TIEMME si sunt cumva transparente (cele de incalzire sunt usor rosiatice spre maro, iar cele de ACM sunt transparent->alb) (nu stiu daca discutam de PEXAL)

Am verific toate radiatoarele si tot ce inseamna conectarea lor si nu am observat nimic in neregula. (avantajul este ca tevile si imbinarile au var pe ele si mi-a fost usor sa vad daca ar exista urme de apa).
Partea mai putin buna este ca undeva sigur este un Teu de distributie intre centrala si restul radiatoarelor, dar din pacate acesta nu este vizibil fiind probabil ingropat in pereti/pardoseala si ca urmare acest Teu/Teuri nu il pot inspecta.

#4206
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Teava este buna. Aia transparenta este PEX (fara Al la coada, doar pex). Este cam exclus sa ai brobleme cu teava. Asa cum ai si banuit, problema vine teoretic de la unul din teurile ingropate. Ar fi pacat sa-ti pui alta instalie, atita timp cit acum ai o teava foarte buna

Prima data incearca sa rezolvi problema cu vasul de expansiune.

#4207
mihai20005

mihai20005

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,492
  • Înscris: 18.12.2005
Bun am facut urmatorul test.
La inceputul testului presiunea in instalatie 1 bar.
Am izolat centrala de restul instalatiei (am inchis robinetele de tur/retur).
Am deschis robinetul de alimentare cu apa rece pana ce manometrul a atins 2 bari si apoi l-am inchis impreuna cu robinetul de ACM.
Am observat ca presiunea scade incet incet sub 2 bari (adica destul cat sa fie vizibil pe manometru). Nu am vazut sa curga pe undeva pe sub centrala absolut nimic. (am pus inainte sub centrala servetele de hartie tocmai ca orice picatura sa fie vizibila usor).

#4208
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
In cazul asta, eu as spune ca sa dus vasul. Cred ca sa "spart" membrana si incet, dar sigur, apa intra in vas. Are un por foarte mic si deaia dureaza pina ce o sa se umple cu apa.

#4209
mihai20005

mihai20005

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,492
  • Înscris: 18.12.2005
In acest caz gasesc pe undeva ca si piesa de schimb membrana respectiva sau vasul de expansiune cu totul? (de preferat daca se poate demonta vasul ar fi sa gasesc doar membrana)

#4210
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Doar vasul cu totul si este destul de scump. Nu ar strica sa-i faci o poza la vas si sa afli ce racord are.
Alta varianta ar fi sa-ti montezi un vas normal prin casa, legat de o teava oarecare. Insa cum nu prea ai tevi la vedere, cred ca merge doar sub centrala.

#4211
mihai20005

mihai20005

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,492
  • Înscris: 18.12.2005
Din cate am putut observa fara a desface centrala vasul are racord 1/2. Practic in weekend cand o demontez daca observ ca prin ventilul vasului iese apa si nu tine presiunea pot cumpara un vas de expansiune din magazinele de bricolaj si il pot monta sub centrala.
Referitor la capacitate care ar fi indicata 8l sau 18l?
In casa am 5 radiatoare dupa cum urmeaza:
-2 de 120cm
-2 de 80 cm
-1 portprosop.
Este corect ce am inteles?

Edited by mihai20005, 10 December 2018 - 21:41.


#4212
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Ajunge de 8 litri
Daca vasul original are intradevar racord de 1/2 de tip gaz, atunci ai sanse sa gasesti ceva ce sa intre in centrala, la un prt acceptabil.
Un exemplu ar fi unul din astea doua, ca nu stiu daca al tau este rotund sau dreptungiular:
-  VAS EXPANSIUNE INSTALATII INCALZIRE, PLAT VERTICAL,VAREM, 3 BAR 8L (asta este cu 3/8 si mai pui o reductie)
-  VAS EXPANSIUNE INSTALATII INCALZIRE, PLAT VERTICAL, VAREM, 3 BAR 8L (asta este cu 3/4 si trebuie o mufa si un niplu redus)
Trebuie vazut in functie de ce vas ai in centrala, ce racord are, ce diametru are si ce latime are. (trebuie masurata si latimea, pentru ca-i posibil ca astea din comert sa fie mai "groase"

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate