#2557
Fanbian

Fanbian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 23.09.2008
Salut
Detin centrala Vitodens 100w 26Kw si aceasta iarna este prima cand o folosesc.
De 2 saptamani am observat ca indiferent de ce temperatura setez pe tur la incalzire, la pornirea centralei pana incepe modularea la flacara, aproximativ 15 secunde, temperatura de tur creste cu 18-20 grade si am cicluri de on-off. Stiu ca centrala porneste la T tur - 6 grade si se opreste la T tur + 8 grade.
Intrebarea este : Ce trebuie sa fac pentru a elimina ciclurile de on-off?
Multumesc.

#2558
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
1. Redu puterea pe incalzire a centralei.
2. Seteaza pompa centralei pe treapta a II de putere.
3. (optional, in functie de cerinte) monteaza butelie de egalizare cat mai aproape de centrala.

Eu asta am facut si nu mai am problema de care spui.  Inainte, era cam regula ca prima incercare de pornire a centralei esua si de obicei la a doua o lua. Daca insa era cerere de apa calda in timpul unei perioade de incalzire, dupa ce se termina cu apa calda ca sa reporneasca pe incalzire facea cateva incercari bune sa porneasca. Cateodata, daca eram prin zona interveneam eu, ca era enervant. Acum nu mai am de nici un fel aceasta problema. Temperatura la pornire creste cu maxim 12 grade si nu se mai stinge flacara imediat dupa pornire.

#2559
costidraghia

costidraghia

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 619
  • Înscris: 12.01.2009
Ziua buna.
Centrala mea Viessmann-Vitopend-100-WH1D (24 kW), in momentele cind functioneaza incalzirea si-i solicit apa calda, periodic intra in avarie F4. Sunt exasperat deoarece acest fapt se poate intimpla si cind sunt sub dus. Nu-i tocmai cel mai placut lucru sa iesi ud si sa traversezi toata casa pentru a reseta avaria.
Suparator este ca nu se intimpla tot timpul, daca as chema service-ul, s-ar putea sa nu intre in avarie si oamenii aia sa-mi reproseze deranjul.
Vre-un sfat ?
Multumesc.

Edited by costidraghia, 29 January 2018 - 09:58.


#2560
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Cheama servisul ca daca le spui ca iti apare din cand in cand avaria F4 au ce sa verifice fara sa vada ei explicit avaria pe ecran.

#2561
Fanbian

Fanbian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 23.09.2008

View PostM_ierdnA, on 29 ianuarie 2018 - 09:17, said:

1. Redu puterea pe incalzire a centralei.
2. Seteaza pompa centralei pe treapta a II de putere.
3. (optional, in functie de cerinte) monteaza butelie de egalizare cat mai aproape de centrala.

Eu asta am facut si nu mai am problema de care spui.  Inainte, era cam regula ca prima incercare de pornire a centralei esua si de obicei la a doua o lua. Daca insa era cerere de apa calda in timpul unei perioade de incalzire, dupa ce se termina cu apa calda ca sa reporneasca pe incalzire facea cateva incercari bune sa porneasca. Cateodata, daca eram prin zona interveneam eu, ca era enervant. Acum nu mai am de nici un fel aceasta problema. Temperatura la pornire creste cu maxim 12 grade si nu se mai stinge flacara imediat dupa pornire.

Am redus puterea dar fara succes, am ajuns la 10 kw ( cu setarile de aici, pagina 26, am model B1KC 26kw ) si cu pompa setata la 100% si acelasi efect la pornire ( ecart de 18 grade fata de 21-22 grade cand CT era cu setarile din fabrica). Poate imi dai mai multe explicatii in legatura cu butelia de egalizare, pentru ca nu inteleg la ce ajuta.
Dupa atingerea temperaturii in camera, cat timp mai functioneaza pompa la tine?

Edited by Fanbian, 29 January 2018 - 10:53.


#2562
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Debitul de apa prin centrala e foarte mic, din ce spui, cam 8l/min (0,5mc/h). Daca pompa e deja pe turatie maxima, asta se datoreaza probabil faptului ca sunt tevi subtiri care pleaca de la centrala. O butelie de egalizare aproape de centrala face ca pierderile de presiune pe circuitul de agent termic al centralei sa fie minime si debitul maxim posibil. In felul acesta pompa centralei plimba apa numai prin butelia de egalizare, si de acolo e nevoie de inca o pompa care sa o duca in sistemul de incalzire din casa. Am spus "in functie de cerinte" pentru ca nu se justifa intotdeauna montare unei butelii de egalizare. Pretul ei nu e tocmai nesemnificativ si in plus mai trebuie o pompa si daca mai socotesti si curentul consumat de pompa aditionala nu iese tocmai ieftin. Poate pentru un circuit relativ mic de incalzire sa fie suficienta o redimensionare a tevilor, sau poate se impun alte solutii. Eu am avut si alte motive pentru instalarea buteliei de egalizare pentru ca stau la casa si am o instalatie destul de complicata si in plus mai vreau sa o extind si la mansarda care acum nu e locuita. Daca in configuratia actuala, pompa centralei facea fata sa impinga apa prin toate caloriferele din casa, in mod sigur daca mai adaugam cateva calorifere la mansarda nu ar mai fi facut fata.

Dupa ce se stinge flacara, pompa centralei mai merge cam 5 minute, dar nu prea am stat sa cronometrez.

Edited by M_ierdnA, 29 January 2018 - 11:28.


#2563
Fanbian

Fanbian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 23.09.2008

View PostM_ierdnA, on 29 ianuarie 2018 - 11:16, said:

Debitul de apa prin centrala e foarte mic, din ce spui, cam 8l/min (0,5mc/h). Daca pompa e deja pe turatie maxima, asta se datoreaza probabil faptului ca sunt tevi subtiri care pleaca de la centrala. O butelie de egalizare aproape de centrala face ca pierderile de presiune pe circuitul de agent termic al centralei sa fie minime si debitul maxim posibil. In felul acesta pompa centralei plimba apa numai prin butelia de egalizare, si de acolo e nevoie de inca o pompa care sa o duca in sistemul de incalzire din casa. Am spus "in functie de cerinte" pentru ca nu se justifa intotdeauna montare unei butelii de egalizare. Pretul ei nu e tocmai nesemnificativ si in plus mai trebuie o pompa si daca mai socotesti si curentul consumat de pompa aditionala nu iese tocmai ieftin. Poate pentru un circuit relativ mic de incalzire sa fie suficienta o redimensionare a tevilor, sau poate se impun alte solutii. Eu am avut si alte motive pentru instalarea buteliei de egalizare pentru ca stau la casa si am o instalatie destul de complicata si in plus mai vreau sa o extind si la mansarda care acum nu e locuita. Daca in configuratia actuala, pompa centralei facea fata sa impinga apa prin toate caloriferele din casa, in mod sigur daca mai adaugam cateva calorifere la mansarda nu ar mai fi facut fata.

Incalzirea este pe distribuitor cu 9 radiatoare la un apartament de 110 mp, toate deschise la maxim ( am si robineti termostatati) am un debit de 19-20 l/min, citit pe debimetre (pe fiecare radiator pleaca intre 2-2,5 l/min).

Edited by Fanbian, 29 January 2018 - 11:35.


#2564
costidraghia

costidraghia

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 619
  • Înscris: 12.01.2009
@M_ierdnA - Multumesc. Vreo recomandare de service capabil ? Pt. Buc.

#2565
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014

View PostFanbian, on 29 ianuarie 2018 - 11:34, said:

Incalzirea este pe distribuitor cu 9 radiatoare la un apartament de 110 mp, toate deschise la maxim ( am si robineti termostatati) am un debit de 19-20 l/min, citit pe debimetre (pe fiecare radiator pleaca intre 2-2,5 l/min).

Nu prea are cum sa fie debitul ala, sau ceva reglaje la centrala nu sunt cum banuiesti. 1/3l / secunda x 18 grade x 4,2 kJ/grad = 25,2 kW si nu 10 cat zici tu ca ai setat puterea maxima. Daca faci socoteala cu 10kW iti da acel debit de 8l/min de care spuneam eu. Ce fel de tevi ai pana la distribuitor si ce lungime?

Eu tot cam in genul asta aveam facuta instalatia, e drept mai multe distribuitoare, dar in mare acelasi lucru. De la centrala pana la distribuitor am tevi de PPR de 32 si de 40, in total vreo 15m dus intors si diferenta de temperatura la pornire era pote 16 grade. Nu mai stiu exact. Acum cu ce am scris mai sus nu mai trece de 12 grade la pornire. Inainte se auzea cand pornea cum da flacara mare. Apoi am sunat la reprezentanta la Viessmann si mi-au zis se duce in puterea maxima si apoi imediat scade la minim. Dupa ce am redus puterea centralei se aude ca nu mai da flacara asa de tare.

#2566
Fanbian

Fanbian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 23.09.2008
De la centrala pana la distribuitor sunt 2 metri cu PPR 32, iar pana la cel mai indepartat calorifer 15 m cu PEX de 16.
Am dat puterea la 10kw sa vad daca influenteaza la pornire. De o luna tot incerc cu diverse setari la putere si la pompa si nu observ nici o modificare la pornire.
Tu ai termostat on -off?

#2567
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Verifica filtrul Y sa nu fie infundat si vezi ce se intampla cu puterea centralei setata pe 10kW.

Eu cand am pus centrala acum 3 ani si ceva, nu aveam termostat si mergeam cu senzorul extern. Era enervant ca dupa un ciclu de incalzire de 10-15 minute, se oprea flacara pentru un timp dupa care incepea cateva cicluri din astea on-off pana sa o ia din nou si sa mearga iar 10-15 minute. Dupa aia am pus un termostat on/off normal (computherm) si de atunci functinarea s-a imbunatatit simtitor, pentru ca atunci cand primea comanda de pornire de la termostat de obicei pornea daca nu din prima incercare macar din a doua. Mergea dupa aia pana se incalzea in casa cat cerea termostatul si se oprea complet, inclusiv pompa. Dar tot mai aveam problemele pe care le-am descris mai sus.

#2568
Fanbian

Fanbian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 23.09.2008
Am verificat filtru Y si pe cel de magnetita, sunt curate.
Nu mai stiu ce sa fac.

#2569
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Tot asa merge si la 10kw? La debit de 20l/min si putere 10kw ar trebui sa ai dt sub 8 grade. Nu se aude diferenta la pornire ca nu mai urca puterea pana la maxim?

#2570
Fanbian

Fanbian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 23.09.2008
Tot asa face la pornire. Ex T tur setat 45 , temperatura la start 36 grade dupa aprox 20 secunde pana incepe modularea, 55 grade, centrala s-a oprit, pompa circula agent termic 3 min.
Face asa de 2-3-4 ori pana cand temperatura de start scade destul ca sa ramana aprinsa.
Pe 10 kw de abia creste temperatura si am setat la 15 KW.

Edited by Fanbian, 29 January 2018 - 17:29.


#2571
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Termostat de camera ai ?
Seteaza turul la 55grd ca 45 este cam putin. Care este minimul la care poate fi setata centrala ta ? 30 sau 35 ?

Edited by florin71_skoda, 29 January 2018 - 18:36.


#2572
Fanbian

Fanbian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 23.09.2008
Ultima temperatura inainte de a trece pe off incalzirea, este de 20 grade, iar eu o am setata la 50 grade cu puterea de 15 kw.
Am observat ca la pornirea centralei, aceasta pleaca cu puterea ei maxima 26kw si dupa ce intra in modulatie flacara, merge cu 15 KW (nu se schimba deloc zgomotul la plecare indiferent ce putere ii setez).
Termostat de camera am model Honeywell T6R cu conectarea on-off la centrala, 3 cicluri pe ora cu 5 min minim functionare.

Edited by Fanbian, 29 January 2018 - 20:12.


#2573
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Daca minimul este 20grd, inseamna ca 45 nu este prea putin si ca ar trebui sa mearga bine si cu un 35grd setat pe tur.

#2574
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Nu mi se pare normal ca la pornire sa se duca in 26kw desi ai setat puterea maxima 15. La mine cel putin nu mai urca asa puterea la pornire. Modelul meu e WB1C, iar al tau pare mai nou si nu prea cred ca ar trebui sa se comporte altfel. Incearca sa suni la Viessmann sa ii intrebi. Mie mi s-au parut dornici sa ajute cand i-am sunat eu.

Nu stiu exact care e regimul de functionare pe care il vrei (daca tii tot timpul temperatura constanta, sau pe timpul zilei o lasi mai jos si reincalzesti cand te intorci acasa) si nici termostatul tpi nu cred ca ajuta. Daca ai avea posibilitatea sa opresti functia tpi si sa lasi termostatul strict pe on/off in functie numai de temperatura si sa setezi temperatura constanta in casa 24/24/7 sa vezi cum functioneaza. Daca lasi centrala la 10kw, faptul ca incalzeste greu nu e o problema daca nu permiti temperaturii in casa sa scada prea mult. (max 0,5 grade)

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate