Centrale termice BERETTA, Riello, Sylber

- - - - -
  • Please log in to reply
606 replies to this topic

#55
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 criss07, on 26th November 2011, 20:34, said:

Am co centrala Caldariello cu boiler incorporat de 45 l..
orice centrala cu boiler trebuie sa asigure constant o anumita cantitate de apa calda , functie de capacitatea boilerului. consulta specificatiile tehnice ale centralei pe care trebuie sa le gasesti in manualul centralei si vei gasi ca centrala trebuie sa furnizeze 127 litri in primele 10 minute de prelevare (cerinta apa calda) , la un deltate  de 30 grade, deltate reprezentand diferenta de temperatura dintre temperatura apei reci si temperatura de iesire a apei calde. sau fa o alta proba mai simpla: daca reglezi temperatura acm la 50 grade si astepti sa se prepare, ar trebui sa curga la robinetul de apa calda aprox 40 litri de apa la temperatura de 50 grade. se mai poate face si o alta proba simpla si clara pt toata lumea.seteaza centrala numai pe regim de apa calda, regleaza temperatura la 50 grade , asteapta circa 30 minute pana centrala va prepara apa calda si se va opri, opreste centrala de tot si da drumul la apa calda sa curga in recipiente a caror capacitate o cunosti ( de exemplu 2 bidoane de 20 litri). trebuie sa curga 40 litri de apa calda la o temperatura de 50 grade pe care o masori cu un termometru.

Edited by scheleton, 27 November 2011 - 12:44.


#56
agarthian

agarthian

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 01.06.2008
Buna,

Am si eu nevoie de un sfat. Am o centrala Beretta Junior.
Am aerisit caloriferele recent - acum cateva saptamani, nu a iesit deloc aer, doar ceva apa. Dupa totul a fost OK, doar presiunea din centrala scazuse pana la 1.

Azi noapte insa centrala s-a oprit (a ramas blocata pe ledul rosu), am observat ca presiunea ajunsese undeva la 0.5. Am crescut nivelul apei pana la 1.5, am incercat sa o resetez conform manualului insa fara nici un rezultat.

Ma poate indruma cineva, ce as mai putea sa fac?

#57
tirdoiufm71

tirdoiufm71

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 15.10.2009
Salut,
am schimbat de curand membrana rotunda de cauciuc de langa schimbatorul de caldura al centalei mele Beretta minute din 2000 si am constatat dupa vreo cateva utilizari ca a scazut drastic presiunea apei calde, incat cu greu imi mai deschide flacara sa o incalzeasca. Momentul a coincis cu o lucrare la o teva de apa care a scos destula mizerie la robinete, si acum nu stiu sigur ce sa suspectez.
Mentionez faptul ca inainte de centrala am montat un filtru y dar a ramas numai cu sita metalica, mai grosiera, cea fina, in montura din plastic am aruncat-o, ca era imbacsita rau.
As vrea sa stiu ce mai pot verifica, unde mai pot umbla, sa mai curat ceva, sa revina la presiunea dinainte.

#58
uwu

uwu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 11.08.2006
buna ziua,
am in functiune o centrala termica Beretta junior 24 csi de 3 saptamani.
aseara am constatat urmatorul lucru: daca am dat drumul la caldura si m-am bagat sa imi fac un dus(apa calda) s-a oprit caldura.
centrala a intrat in modul stand-by.
dupa circa 2-3 min. de la oprirea apei calde a pornit si caldura.
mentionez ca are cronotermostat setat la 23 grade.

este vreo problema cu centrala sau asa trebuie sa faca?

va multumesc anticipat

#59
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 uwu, on 17th December 2011, 08:49, said:

buna ziua,
am in functiune o centrala termica Beretta junior 24 csi de 3 saptamani.
aseara am constatat urmatorul lucru: daca am dat drumul la caldura si m-am bagat sa imi fac un dus(apa calda) s-a oprit caldura.
centrala a intrat in modul stand-by.
dupa circa 2-3 min. de la oprirea apei calde a pornit si caldura.
mentionez ca are cronotermostat setat la 23 grade.

este vreo problema cu centrala sau asa trebuie sa faca?

va multumesc anticipat
este un lucru normal , nici o centrala nu face simultan si apa calda si caldura , apa calda avand prioritate . exista si simultaneitate dar la cazane mari cu automatizari performante si boilere separate.

#60
uwu

uwu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 11.08.2006

 octavianlaz, on 17th December 2011, 10:03, said:

este un lucru normal , nici o centrala nu face simultan si apa calda si caldura , apa calda avand prioritate . exista si simultaneitate dar la cazane mari cu automatizari performante si boilere separate.
multumesc frumos pentru raspus.

ma speriasem, am vrezut ca s-a stricat, gata

craciun fericit

#61
Sofoclebeat

Sofoclebeat

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 05.01.2012
AM si eu o problema cu o centrala de apartament Beretta Ciao. Creste presiunea in mai putin de o zi de la 0.8 bari la 3(si deci implicit incepe sa fie eliberata apa prin supapa aceea de siguranta). Acum cateva zile a venit un ciumpalac de la firma de service care nu prea avea saracu treaba si a golit instalatia, a suflat aer cu o pompa in tancul ala de expansiune, dupa care i-a dat drumul iara. EL a zis ca e stricat direct Schimbatorul Bitermic care evident e cea mai scumpa piesa (vreo 720 de lei zicea el). Dar mie mi se pare cam ciudat cum bajbaia ca un inapt si apoi a sarit direct la schimbatorul bitermic. Acum dupa ce a mai introdus aer in tancul ala de expansiune daca las centrala pe 0 bari adica eliberez presiunea de la calorifere, va urca singura pana la 2 bari in cateva minute si mai apoii de acolo la 3 bari in cateva ore(putine) ... inainte dura mai mult sa creasca presiunea.

INTREBAREA ESTE: Ce alte cauze in afara de hapt schimbatorul bitermic ar mai putea fi pentru aceste simptome? Nu mi se pare logic ca schimbatorul bitermic sa faca presiunea sa creasca de una singura de la 0 bari la 3 fara ca eu sa ii picur vreun pic de apa dupa ce am eliberat presiunea de la calorifer. Ce alte defectiuni mai pot cauza o astfel de crestere anormala a presiunii ?

#62
wildpuppy

wildpuppy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 27
  • Înscris: 10.01.2007
Poate fi si o temperatura prea mare a apei, care duce la formarea aburului in instalatie. Cauza, probabil un termostat care nu opreste cand trebuie.
Mai poate fi o instalatie ne-aerisita cum trebuie (din varii motive, printre care proiect/montaj defectuos, etc.) care duce la dilatarea aerului cand creste temperatura.
Nu este excus nici schimbatorul...

Apropos, daca in momentul in care ajungi la 2.9-3 bari, opresti centrala, presiunea scade singura in timp pe masura ce instalatia se raceste pana la valoarea initiala ?

#63
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 Sofoclebeat, on 5th January 2012, 12:16, said:

Un schimbator de caldura bitermic are traseele ca in desenul de mai jos adica sunt teava in teava. Pe traseul interior circula apa menajera iar pe traseul exterior circula agentul termic care ajunge in calorifere. Cand apare o fisura interna intre cele 2 trasee atiunci partea de agent termic care are presiune de lucru normala de 1-1,5bari primeste presiune de la traseul de apa menajera care are presiune mult mai mare , in functie de oras, in cazul tau aprox 3 bari si de aceea se incarca centrala singura prin schimbatorul de caldura. O alta varianta ar fi robinetul de incarcare defect, dar la acest model niciodata nu am avut aceasta problema, schimbatoarele de CIao fiin recunoscute pentru problemele lor la presiune mai mare ale retelei de apa menajera.
Acest lucru este valabil numai daca presiunea creste fara sa fie folosita centrala pe incalzire.
Daca presiunea creste pe incalzire si scade atunci cand temperatura apei din calorifere se racestre atunci ai probleme cu vasul de expansiune care daca a pierdut perna de aer nu mai compenseaza dilatarea apei din instalatie odata cu cresterea temperaturii.

Attached Files



#64
adi_stezar

adi_stezar

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,286
  • Înscris: 28.11.2011
Din pacate si eu cred ca e schimbatorul. Am avut aceeasi problema la o centrala Ariston, crestea presiunea foarte mult in instalatie, trebuia sa eliberez apa din instalatie de 2 ori pe zi. Problema, schimbatorul defect,  ~700 ron. Si robinetul poate fi dar e putin prbabil mai ales ca acela nu e actionat foarte des.

#65
Sofoclebeat

Sofoclebeat

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 05.01.2012
Am dus presiunea la 0 si am pus centrala pe off dupa care am scos-o din priza. Presiunea creste in continuare. In aceste conditii chiar si un NOOB ca mine isi da seama ca trebuie sa fie de la apa pentru ca schimbatorul bitermic nu cred ca intra in schema cand centrala e oprita. Spuneti-mi va rog cam ce ar trebui schimbat ... ma uit si eu peste cartea tehnica am downloadat-o si vad daca o pot mesteri singur. Si multzam de promptitudinea cu care v-ati indemnat sa raspundeti ... nu ma asteptam sa si primesc raspunsuri azi  :thumbup:

#66
adi_stezar

adi_stezar

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,286
  • Înscris: 28.11.2011
Nu inteleg dece ai facut thread nou cand puteais a continui dincolo unde ai inceput.

Ai inteles gresit, schimbatorul bitermic are apa in el permanent, si cand centrala e oprita si scoasa din priza... Stiu ca incerci sa eviti reparatii costisitoare dar la problema asta 90% sanse ca schimbatorul sa fie problema si sincer nu cred ca poti sa-l schimbi tu plus ca va trebui cumparat tot de la producator.

Edited by gelunechifor, 05 January 2012 - 16:45.
rezolvat!


#67
Sofoclebeat

Sofoclebeat

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 05.01.2012
Am oprit centrala, am scos-o din priza si presiunea continua sa urce singura de la 0 bari catre 2 bari si desigur va ajunge si la 3 in ritmul asta.

#68
adi_stezar

adi_stezar

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,286
  • Înscris: 28.11.2011
Daca e problema la schimbator de caldura e normal, presiune in instalatie e si fara alimentare. Poti verifica daca robinetul ce introduce apa in instalatie e bine inchis, cel mai probabil e dar nu strica sa verifici. Ca o solutie temporara ce am aplicat-o la centrala mea, inchizi robinetul de apa rece ce duce la centrala si reglezi presiunea in instalatie la normal. In acest fel poti folosi centrala pe caldura, presiunea neavand cum sa mai creasca. Din pacate nu o sa ai apa calda asa dar pentru un dus rapid se poate deschide robinetul daca nu creste presiunea foarte repede.

Sau o solutie mai nonconformista (gen, merge legat cu sarma :) ), cumperi un regulator de presiune apa de 45Ron si il montezi la intrare apa rece de la centrala. Reglezi regulatorul incat apa rece sa aiba presiune sub 2bar si atunci in centrala nu va avea cum sa mai creasca peste aceasta presiune. Desigur acesta nu va repara problema insa vei putea amana reparatia.... centrala putand fi folosia si pe apa calda si caldura :D .

#69
Sofoclebeat

Sofoclebeat

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 05.01.2012

 adi_stezar, on 5th January 2012, 16:27, said:

Daca e problema la schimbator de caldura e normal, presiune in instalatie e si fara alimentare. Poti verifica daca robinetul ce introduce apa in instalatie e bine inchis, cel mai probabil e dar nu strica sa verifici. Ca o solutie temporara ce am aplicat-o la centrala mea, inchizi robinetul de apa rece ce duce la centrala si reglezi presiunea in instalatie la normal. In acest fel poti folosi centrala pe caldura, presiunea neavand cum sa mai creasca. Din pacate nu o sa ai apa calda asa dar pentru un dus rapid se poate deschide robinetul daca nu creste presiunea foarte repede.

Presiunea intradevar nu mai creste, pica direct in cap :) Trebuie sa mai incerc si treaba cu regulatorul pentru ca ala daca il iau pot sa il folosesc si mai incolo daca schimp piesa sau iau alta centrala gen Bosch sau Ferolli care nu is facute din materiale de 2 lei si rezista putintel mai bine la conditiile vitrege din Romanica.

#70
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 Sofoclebeat, on 5th January 2012, 20:28, said:

In cazul in care te decizi sa schimbi centrala iti recomand sa te orientezi spre centrala cu 2 schimbatoare de caldura nu cu schimbator bitermic asa cum ai avut pana acum si e bine sa te uiti si pe specificatiile centralei centralei pe care o cumperi sa alegi o centrala care rezista pe apa calda menajera la o presiune cat mai mare, de ex 10 bari, in acest fel ai garantia ca nu vei mai avea astfel de probleme pe viitor.

#71
geyer

geyer

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 09.02.2009
No bun, dar acum...eu ce centrala sa imi iau pt un apartament?  :rolleyes:

Imi trebuie ceva de 24kw dar inca nu stiu care ar fi mai rentabila din toate punctele de vedere.

Viessmann, bosch, ariston.....etc etc?

Ma ajuta cineva cu niste informatii?

#72
uwu

uwu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 11.08.2006
va salut
am o centrala Beretta  la un apartament de 3 camere cu 4 calorifere.
am montat un crnotermostat Computerm Q7 RF cu fir.
am setat centrala pe 22.5 gr temperatura apei pe tur ajunge la 60 gr.
dupa ce se  opreste temp scade la 40 gr in 5-10 min.
am inteles ca nu trebuie sa scada foarte mult temp pe tur a apei ca sa ai un consum mai mic la gaz.
care este cauza?
va multumesc

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate