Centrale termice BERETTA, Riello, Sylber

- - - - -
  • Please log in to reply
606 replies to this topic

#73
riello

riello

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 11.10.2012
Mi-am instalat centrala de o luna de zile si am urmatoarea problema,de exemplu termostatul imi arata in casa 24 de grade si l-am programat sa de-a caldura la 20 de grade,cu toate ca termostatul nu arata pe ecran simbolul flacara centrala porneste singura,merge o perioada cam 5 minute apoi dupa 15 minute iar incepe chiar daca termostatul nu arata simbolul flacara..Este defect termostatul sau centrala?Ce parere aveti?Multumesc anticipat pt ajutor.Am centrala Riello 24 kis si termostat fara fir SalusPosted Image

#74
SirLaurentiu

SirLaurentiu

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,697
  • Înscris: 19.05.2009
Eu am alt tip de termostat fara fir, dar poate te pot ajuta.
Controler-ul termostatului conectat la centrala are 2 butoame "M/A" si "MANUAL" cumva ?

Incearca sa vezi daca termostatul face legatura cu centrala apasand butonul "test" daca ai, timp de 3 secunde si daca becul, la mine rosu, de deasupra butonului M/A se aprinde e pe automat si ar trebui sa mearga.
Daca ai becul verde aprins de la manual, termostatul nu functioneaza.

#75
riello

riello

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 11.10.2012
Am 2 butoane pt reglarea temp si altele 2 pt diverse fct ca de exemplu ora,ziua,de modificat un program,iar la receiver am 2 becuri,unu rosu care arta ca e in functiune receiverul si unul verde cand are comanda de la termostat pt flacara.Problema este in momentul cand porneste centrala singura si in acelasi moment am becul verde aprins de la receiver iar simbolul flacara de la termostat nu exista.Am impresia de parca receiverul ar merge de capul lui fara sa primeasca o comanda de la termostat.Poate va ajuta un detalui am termostat Salus model500RF.Nu am idee de la ce poate sa fie?Posted Image

#76
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

 riello, on 11 octombrie 2012 - 17:14, said:

Mi-am instalat centrala de o luna de zile..
a fost pusa in functiune de o firma de service ? Dar termostatul, de cine a fost legat ?

(Te rog schimbati ID-ul cu altul, care sa nu coincida cu numele unui producator).

#77
SirLaurentiu

SirLaurentiu

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,697
  • Înscris: 19.05.2009
Ai posibilitatea sa stingi acel bec verde ? Eu tind sa cred ca e becul de manual Posted Image

Edit: poate gasesti ceva in manualul de utilizare daca nu-l ai.
Attached File  RT500RFro.pdf   196.08K   87 downloads

Edited by scheleton, 11 October 2012 - 20:06.


#78
riello

riello

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 11.10.2012
Am o problema,nu am idee daca e normal apare un zgomot dupa ce opresc apa calda de la cada.Centrala se opreste,nu se aude nimic,totul normal pana aici dar dupa 30 de secunde face un huruit asemenea unui motoras si nu imi arata nimic pe display ca ar functiona sau ca exista flacara si dureaza la infinit ,nu dispare huruitul asta pana nu dau din nou drumul la apa calda si o inchid din nou.Este defect o componenta?Ms anticipat.

#79
popica444

popica444

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 27.11.2012
Buna ziua.
Am o centrala Riello Residence 24 KIS C intr-un apartament cu 2 camere (sub 50 mp), si termostat de ambient SALUS 091FLRF (wireless).
Am constatat ca la functionare (incalzire) apare urmatoare problema: porneste, incalzeste pana la temperatura maxima a apei, se opreste din incalzire si functioneaza numai pompa. Cand scade temperatura apei si incearca sa porneasca din nou, apare problema: temperatura apei ajunge imediat (cateva secunde) la temperatura maxima, si se opreste din incalzire. Face incercarea asta de cateva ori, pana reuseste sa treaca de hop, apoi merge normal.
Primul lucru pe care l-am facut a fost sa maresc temperatura maxima a apei, de la cca. 65 C la cca. 73 C (nu vreau sa o maresc mai mult sa nu-mi sara caloriferele in aer). A mai ameliorat putin, dar nu definitiv.
Am modificat si sensibilitatea termostatului de ambient de la 1 grad la 0.5, am zis sa reduc timpul unui ciclu de functionare (nu stiu cat influenteaza, am vazut ca oricum termostatul asta trimite semnal o data la 10 min.)
Ma intreb daca este o problema normala, sau trebuie sa iau ceva masuri.
Multumesc anticipat pentru sfaturi.

#80
nictdr

nictdr

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 12.10.2010
Am o centrala Beretta Super Exclusiv Mix Ev de 35kw, cand trebuie sa se aprinda pe langa zgomotul electrodului piezo care aprinde flacara in placa mica electronica se aude un zgomot mai puternic de contactor care inchide si deschide repetat, flacara se aprinde cu o pufnitura probabil de la acumularea de gaz si se stinge imediat si tot asa. Am inchis-o si am deschis-o repetat si nu mai porneste deloc.Pe apa calda menajera functioneaza corect. Displeiul nu afiseaza nici o avarie.
Cer ajutor la cei care se pricep la partea electronica a centralelor.

Edited by scheleton, 27 November 2012 - 22:48.


#81
uwu

uwu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 11.08.2006
Buna ziua,
Am o centrala termica de apartament Beretta si un crono termostat Honeywell.
Setez centrala pe 22.5 grade,Este setata pe 60 grade. incalzeste toate caloriferele, ajunge apa la 60 grade dupa care se opreste. Apa din centrala dupa 5 min arata ca are 40 grade.
Nu se raceste prea repede> Mentionez ca am 3 calorifere de otel si unul de aluminiu. Acesta din urma se raceste mai repede decat toate. Asta o fi cauza?

Multumesc anticipat

#82
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 uwu, on 03 februarie 2013 - 14:34, said:

Buna ziua,
Am o centrala termica de apartament Beretta si un crono termostat Honeywell.
Setez centrala pe 22.5 grade,Este setata pe 60 grade. incalzeste toate caloriferele, ajunge apa la 60 grade dupa care se opreste. Apa din centrala dupa 5 min arata ca are 40 grade.
Nu se raceste prea repede> Mentionez ca am 3 calorifere de otel si unul de aluminiu. Acesta din urma se raceste mai repede decat toate. Asta o fi cauza?

Multumesc anticipat
in primul rand trebuia sa spui tipul de beretta. in al doilea rand seteaza puterea de caldura cat mai aproape de necesarul imobilului.

#83
uwu

uwu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 11.08.2006
Salut,
Beretta 24 junior c.s.i.
problema este ca mi se pare ca dupa ce se opreste centrala, apa din ea se raceste foarte repede.
o fi de la cele 2 calorifere din aluminiu? celelalte 2 sunt calde mai mult timp.

multumesc

#84
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 uwu, on 04 februarie 2013 - 15:30, said:

Salut,
Beretta 24 junior c.s.i.
problema este ca mi se pare ca dupa ce se opreste centrala, apa din ea se raceste foarte repede.
o fi de la cele 2 calorifere din aluminiu? celelalte 2 sunt calde mai mult timp.

multumesc
din pdv al eficientei, caloriferele de aluminiu sant mult mai bune, transferul termic facandu-se mult mai bine prin aluminiu decat prin otel. personalizeaza centrala pe caldura aproape de cerinta imobilului si atunci caloriferele vor fi mai mult timp calde , generarea de caldura  si implicit confortul termic vor  fi  mai constante  si mai echilibrate , reprezentate grafic varfurile se vor diminua foarte mult, mai ales ca centrala dispune de functia SARA (vezi manual) , care din pdv-ul meu este o functie desteapta.

#85
uwu

uwu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 11.08.2006

 octavianlaz, on 04 februarie 2013 - 16:51, said:

din pdv al eficientei, caloriferele de aluminiu sant mult mai bune, transferul termic facandu-se mult mai bine prin aluminiu decat prin otel. personalizeaza centrala pe caldura aproape de cerinta imobilului si atunci caloriferele vor fi mai mult timp calde , generarea de caldura  si implicit confortul termic vor  fi  mai constante  si mai echilibrate , reprezentate grafic varfurile se vor diminua foarte mult, mai ales ca centrala dispune de functia SARA (vezi manual) , care din pdv-ul meu este o functie desteapta.

dar functia SARA nu se anuleaza cand pui termostat de ambient?

#86
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 uwu, on 04 februarie 2013 - 18:32, said:


dar functia SARA nu se anuleaza cand pui termostat de ambient?
nu

#87
uwu

uwu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 11.08.2006

 octavianlaz, on 04 februarie 2013 - 18:40, said:

nu

termostat de ambient am Honeywell care are " Mod de control P+I (proporţional + integral) pentru a asigura o creştere controlată a temperaturii în circuitul tur" cica
asta ce inseamna?

#88
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009
prescurtat , acest sistem se mai cheama si PID ,  dar nu cred ca am pregatirea necesara in a explica in totalitate si pe inteles modul de functionare , eu stiind cu ce se mananca dar , decat sa scriu vre-o aberatie mai bine las pe altcineva sa-ti explice sau pe dl google.

#89
uwu

uwu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 11.08.2006

 octavianlaz, on 04 februarie 2013 - 19:13, said:

prescurtat , acest sistem se mai cheama si PID ,  dar nu cred ca am pregatirea necesara in a explica in totalitate si pe inteles modul de functionare , eu stiind cu ce se mananca dar , decat sa scriu vre-o aberatie mai bine las pe altcineva sa-ti explice sau pe dl google.


ok merci

#90
vergil_br

vergil_br

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 934
  • Înscris: 02.11.2008
Detin o centrala Ciao , de 10 ani . Nu am avut nici o prb cu ea  .A functionat foarte bine .
De vreo doua zile , nu mai ajunge apa calda , la caloriferul cel mai departe , in bae . Am scos filtrele de pe retur , sant curate . Ca sa rezolv problema am facut o echilibrare hidraulica , si caloriferul se incalzeste cat decat . Nu sant multumit . Nu mai vb de aerisiri . Am aerisit si ras aerisit . Celelalte calorifere se incalzesc normal . Am zis sa nu fie infundat cel din bae . L-am scos , l-am verificat . Nu are nimic . e bun .
Ma gandeam , ca , pompa sa nu se mai roteasca la turatia normala . Cauza , uscarea condensatorului de pe pompa .
Asa am gandit eu .
Acum va rog , o solutie , un sfat , cam care ar putea  fi cauza .

Multumesc .