#1351
BloodRa

BloodRa

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,989
  • Înscris: 22.04.2019
Dacă alimentarea trece printr-un ups online nu o să fie mare tragedie dacă generatorul nu reușește să dea o frecvență constantă. La pauze scurte e inutil, îi trebuie minim 20 de secunde sau mai mult dacă nu îl pornești des. E de preferat să îl cuplezi in sarcină la peste un minut, dacă bateriile ups-ului sunt suficient de mari.
Referitor la cele 2 generatoare, raportat la preț/caracteristici par orientale sau turcești. E de preferat să alegi un model cu un motor suficient de cunoscut, care are rețea de service in românia.

#1352
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,598
  • Înscris: 31.01.2010

 Omega16, on 14 august 2019 - 23:26, said:



Senci si Zenessis.

Nu am cunostiinta de acele gen, doar Cat si Sunlight.

#1353
Baxon

Baxon

    Dachshund

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,720
  • Înscris: 01.03.2017
Intrebare :
am un generator de curent pramac em2800 https://www.dedeman....u-avr/p/1029429
, acu 2 zile a functionat foarte bine timp de 1-2 ore cu niste scule electrice . l-am oprit si ieri cand l-am pornit din nou a inceput sa scoata fum pe teava de esapament si sa nu mearga rotund ,
-ulei schimbat de o saptamana , este la nivel
- benzina proaspata
- in sarcina , scoate curent insa daca pun o scula de putere da sa moara
- filtru aer imbibat in ulei
Ce poate fi ? Eu banuiesc bujia dar nu ma pricep .
daca ati mai intalnit fenomenul asta ca n-as vrea sa-l duc la garantie daca nu e ceva serios , mai ales ca mi-l tine o saptamana si chiar am nevoie de el zilele astea . mersi

#1354
calinus68

calinus68

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,959
  • Înscris: 29.04.2016
Schimba bujia si te lamuresti, dar nu cred sa fie de acolo daca zici ca porneste usor, poate ceva reglaj la carburator, e greu de spus. Mergi la garantie, nu e joaca, ai dat o caciula de bani pe el.

Edited by calinus68, 08 September 2019 - 17:30.


#1355
gcom61

gcom61

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,824
  • Înscris: 21.01.2007
Cu generatorul asezat in pozitia de functionare,la demontarea dopului de la ulei(a jojei)uleiul nu trebuie sa curga din motor.Altfel va fi impins catre filtrul de aer...
Curata filtrul de aer si ai grija sa nu uiti socul tras in timpul functionarii.

Edited by gcom61, 08 September 2019 - 20:56.


#1356
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,598
  • Înscris: 31.01.2010
Daca e filtrul din burete, putin probabil la generatoare e OK.
Daca`i din hirtie schimba`l.
Da`i drumul de proba fara filtru si cu o bujie curata, daca merge este de la filtrul imbicsit.
Grija la soc.

P.S.
daca pina la schimbarea uleiului a mers bine ai sanse mari sa`i fi pus ulei prea mult si de aici baiul.

#1357
Baxon

Baxon

    Dachshund

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,720
  • Înscris: 01.03.2017
Filtru e din burete, ma rog are un invelis din burete subtire de 3-5 mm pe o chestie ovala  . O sa verific nivelul uleiului sa nu fie prea mult . Soc-ul e tras doar la pornire apoi , imediat il imping la pozitia " zero " si motorul mergea rotund . Posibil sa fi ramas mai mult ulei pe filtru de aer , o sa incerc fara el sa vedem cum se manifesta , merci mult !

#1358
Calin1987

Calin1987

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 131
  • Înscris: 10.02.2015
Eu am avut simptome similare cu un generator Budget. Ia un spray de curățat carburator că aia e problema. Pe undeva are mizerie. Nu se alimentează corect și merge in ba gâtuit ba turat. Cel puțin la mine ăia a fost rezolvarea.

#1359
Baxon

Baxon

    Dachshund

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,720
  • Înscris: 01.03.2017
Multumesc frumos tuturor pt ajutorul de nepretuit . Am scos filtrul de aer si merge perfect generatorul Posted Image .
Era prea imbacsita hartia de sub burete , cu ulei ( din greseala mea binenteles ) . O sa caut un filtru nou .
Doamne ajuta Posted Image

#1360
ctodor

ctodor

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 23.07.2007
Salut,

Am nevoie de sfatul vostru in veserea achizitionarii unui generator. Incerc pe scurt sa prezit situatia.

Generatorul va fi folosit doar in situatii de urgenta (2-3zile/an) sau dupa cum doreste enel :(. Nu am sa l pornesc ptr o pana de 30min...Nu vreau generator cu automatizare, pornire la sfoara sau manuala e suficient.
Putere aproximata de mine ar fi 4-5kw, adica: 3-4 panouri led, 2 tv, centrala pe gaz+automatizarea,1 laptop, 1 frigider si 1 congelator.
Bransamentul casei este trifazat, fazele fiind distribuite relativ echilibrat. Nu am consumatori trifazixi.
Generatorul va fi instalat intr o anexa care este legata la panul electric cu cablu de aluminiu de 45ml 5x6mmp
Bugetul alocat: ~3000Lei
Locuiesx in Timisoara.

1. Ce producator imi recomandati? De preferat sa aiba service in Timisoara si daca e cazul sa se deplaseze la domiciliu.

2.Am nevoie de generator trifazic sau e ok si unul monofazic conectat la o priza trifazica cu fazele puse "in scurt" in stecherul care intra in priza?


P.S. Ieri am fost la un magazin din TM iar vanzatorul insista (deranjant) cu Senci desi pe raft aveau si Kipor si AGT. AGT ul spune el nu are AVR.

Multumesc.

#1361
Baxon

Baxon

    Dachshund

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,720
  • Înscris: 01.03.2017
La bugetul tau nu cred ca gasesti trifazat .

#1362
costinium6

costinium6

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 490
  • Înscris: 22.01.2012
Este o mare gresala sa instalezi un generator trifazic daca nu ai un consumator cu astfel de cerinte. Cel mai electrician dintre electricieni nu poate face echilibrarea fazelor din moment ce generatorul are 5kva iar in casa exista un frigider si un congelator, iar pe o a treia faza sunt 2 tv. Generatorul de 5 kva are un maxim pe faza de 1,4 kw iar frigiderul porneste cu 2kw, din start ai dezechilibrat generatorul si sare siguranta de 8 Amperi.
Recomand un generator monofazat. Cu straparea fazelor la consumator se rezolva simplu problema dar o secunda de neatentie distruge generatorul. Se gasesc contactori aar cu auxiliari care sa faca singuri straparea si sa opreasca generatorul la revenirea retelei.
Cumpara monofazat si mai intrebi pe aici.

#1363
ctodor

ctodor

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 23.07.2007
@costinium6
Multumesc de sfaturi. Nu am nevoie de oprire generatorului la revenirea retelwi. Il opresc eu si ridic siguranta generala.

Am stabilit o treaba: cumpar monofazat.

Intrebarea a doua: ce producator imi recomandati la 4-5kw si aprox 3000lei?

#1364
costinium6

costinium6

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 490
  • Înscris: 22.01.2012
Este oferta larga pe e-mag, este un Total de 5,5 dar contacteaza importatorul ca il iei mai ieftin. Kipor nu mai asigura piese, Senci  este bunicel dar trebuie sa ii strangi suruburile lunar ca altfel se dezmembreaza. Agt fara avr... inseamna ca are un motor bazat care raspunde rapid la fluctuatiile de sarcina.

#1365
ctodor

ctodor

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 23.07.2007
@costinium6 Senci e ultimul pe lista ptr ca vanzatorul a insistat nepermis ptr acest generator.
Kipor cade ptr ca nu asigura piese
Ramane agt, sa vad ce gasesc in plafonul asta de pret.
Ce parere aveti de pramac?

Ma intereseaza si service ul

Multumesc

#1366
costinium6

costinium6

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 490
  • Înscris: 22.01.2012
La generatoarele mici vad ca Pramacul doar certifica niste chinezesti mai de calitate, la fel si AGT. Cauta la Interprima Iasi.
Nu stiu ce sa mai zic, oferta este larga dar service-urile dispar din cauza patronilor calici.

#1367
giorgio2one

giorgio2one

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,723
  • Înscris: 22.12.2010
Salutare, am nevoie de un ajutor de la voi, am un generator fake de Honda ECMT 7000 5.5kw si nu mai vrea sa porneasca, din greseala in timp ce functiona am apasat pe un buton de la display si in momentul ala ceva s a intamplat in el...un rontait ca de curea ceva si s a oprit...am incercat sa l pornesc iar dar merge acel demaror...adica se invarte in gol, aveti idee despre ce este vb?

#1368
costinium6

costinium6

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 490
  • Înscris: 22.01.2012
Cred ca ai apasat pe start in timp ce el mergea si ai razuit bendixul electromotorului, trebuie demontat si vazut ce e pe acolo. Pune o poza cu displayul.