GENERATOR ELECTRIC

* * * * * 2 votes
  • Please log in to reply
1450 replies to this topic

#1279
FreeThinker

FreeThinker

    Mr.Nobody

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,627
  • Înscris: 16.08.2010
Daca 6 kVA este puterea nominala, atunci da, e pentru toate cele trei faze.

#1280
rparaian

rparaian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 42
  • Înscris: 01.01.2007
Da, e puterea nominala. Deci practic avand in vedere ca generatorul are 2 monofazazate si 1 trifazata, pot sa consider ca imi da maxim 2kw pe fiecare iesire?

#1281
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,599
  • Înscris: 31.01.2010
Si incalzitorul trage la inceput mai mult curent pina intra in regim normal.

#1282
goctav2000

goctav2000

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,205
  • Înscris: 01.03.2009

View Postrparaian, on 30 octombrie 2018 - 10:41, said:

Da, e puterea nominala. Deci practic avand in vedere ca generatorul are 2 monofazazate si 1 trifazata, pot sa consider ca imi da maxim 2kw pe fiecare iesire?
Cam asta este pacaleala celor care vand gen trifazate .
mai bine luai unul de 4500Kva monofazat.
Monofazat foloseste o faza si un nul .
nulul este luat sin steaua genereatorului .
deci tu pe prizele monofazate ai F1+N si F2+N , F3 nu se foloseste (doar daca mai pui o priza )Posted Image
Priza trifazata foloseste toate cele 3 faze fara nul.  Daca alimentezi un echipament trifazat care folosete si nulul posibil sa nu-ti tina puterea la care te astetpti

Edited by goctav2000, 30 October 2018 - 17:16.


#1283
costinium6

costinium6

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 490
  • Înscris: 22.01.2012
utzi22, nu este nici un beneficiu sa iei un rezidential cu invertor, costa mult, are foarte multe piese in plus cu sanse sporite de defectare si functia low rpm nu o sa intre daca se trage din el mai mult de 0.5kw si o casa cam trage. Ca sfat recomand generator monofazat compatibil cu automatizare trifazata care poate fi usor reconfigurata doar prin mutarea unor conexiuni, fara adaugare de componente.

Nexxus, la pompa de injectie exista o electrovalva care trebuie alimentata cu 12v pentru a permite alimentarea cu motorina, ar trebui sa ia tensiune de deschidere de la alternatorul de sub volanta dar trebuie sa tragi de sfoara ca superman sa ajunga la 2000 rpm sa deschida valva. aplica un 12v la electrovalva si o ia si la sfoara. Sa nu fie acceleratia pe zero, trage maneta spre start sau spre dereapta sau pune o poza.

rparaian  KDE6500 E3 nu poate decat 4.5kw integral, adica 1.5 kw pe faza cu un maxim 1.8, altfel se arde alternatorul sau avr-ul mai ales cand se umbla la siguranta.

Edited by costinium6, 30 October 2018 - 20:14.


#1284
silveos

silveos

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 25
  • Înscris: 02.05.2005
Va salut.
Am nevoie de un generator de avarie la un buget redus si am gasit urmatoarele variante:

GP-3500 - Nivel zgomot: 65 dB - Pe bune?
https://www.emag.ro/...m/pd/DDH100BBM/

Steinhaus Genesys 3000
https://www.emag.ro/...5/pd/DQYZV2BBM/

GREENFIELD G-EC3800
https://www.emag.ro/...0/pd/DLVKP7BBM/

MEDIA LINE MLG 3500/1
https://www.emag.ro/...e/pd/DC2WPNBBM/

GP-3500 zice ca ar avea: Nivel zgomot: 65 dB
Vad ca domnul @freddye are asa ceva - chiar e atat de silentios sau asta e standardul acela - Lwa - de la 7 metri distanta... Mi se parea prea frumos sa fie adevarat si de obicei cam asa e.

Stiu ca toate sunt chinezarii si nu le-ati recomanda in general, dar am nevoie de ajutorul Dvs. in alegerea unuia dintre cele 4 de mai sus. Nu o sa am nevoie de de mai mult de 2,5 KW si asta odata la cateva luni, in caz de avarie.

Multumesc anticipat.

#1285
freddye

freddye

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 141
  • Înscris: 22.06.2008

View Postsilveos, on 02 noiembrie 2018 - 16:44, said:

Va salut.
Am nevoie de un generator de avarie la un buget redus si am gasit urmatoarele variante:

GP-3500 - Nivel zgomot: 65 dB - Pe bune?
https://www.emag.ro/...m/pd/DDH100BBM/

Steinhaus Genesys 3000
https://www.emag.ro/...5/pd/DQYZV2BBM/

GREENFIELD G-EC3800
https://www.emag.ro/...0/pd/DLVKP7BBM/

MEDIA LINE MLG 3500/1
https://www.emag.ro/...e/pd/DC2WPNBBM/

GP-3500 zice ca ar avea: Nivel zgomot: 65 dB
Vad ca domnul @freddye are asa ceva - chiar e atat de silentios sau asta e standardul acela - Lwa - de la 7 metri distanta... Mi se parea prea frumos sa fie adevarat si de obicei cam asa e.

Stiu ca toate sunt chinezarii si nu le-ati recomanda in general, dar am nevoie de ajutorul Dvs. in alegerea unuia dintre cele 4 de mai sus. Nu o sa am nevoie de de mai mult de 2,5 KW si asta odata la cateva luni, in caz de avarie.

Multumesc anticipat.

Salut

Situatie identica cu a mea la consum si frecventa porniri ..Nu am posibilitatea sa evaluez poluarea sonora in db, ci doar dupa ureche  :-)
Am un G.P-3500, il tin intr-o dependinta improvizata, ( pereti din tablă)   la circa 10 m de locuinta, in casa zgomotul este insesizabil ,nu trece de termopane .In curte este superacceptabil pentru ureche  :-) Intentionez sa-i pun si un furtun flexibil de evacuare gaze  ,dar diametrul mic al tevii de esapament (22 mm)  imi ingreuneaza optiunile

Ps.
V-am raspuns pe mess  :-)

#1286
freddye

freddye

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 141
  • Înscris: 22.06.2008

View Postsilveos, on 02 noiembrie 2018 - 16:44, said:

Va salut.
Am nevoie de un generator de avarie la un buget redus si am gasit urmatoarele variante:

GP-3500 - Nivel zgomot: 65 dB - Pe bune?
https://www.emag.ro/...m/pd/DDH100BBM/

Steinhaus Genesys 3000
https://www.emag.ro/...5/pd/DQYZV2BBM/

GREENFIELD G-EC3800
https://www.emag.ro/...0/pd/DLVKP7BBM/

MEDIA LINE MLG 3500/1
https://www.emag.ro/...e/pd/DC2WPNBBM/

GP-3500 zice ca ar avea: Nivel zgomot: 65 dB
Vad ca domnul @freddye are asa ceva - chiar e atat de silentios sau asta e standardul acela - Lwa - de la 7 metri distanta... Mi se parea prea frumos sa fie adevarat si de obicei cam asa e.

Stiu ca toate sunt chinezarii si nu le-ati recomanda in general, dar am nevoie de ajutorul Dvs. in alegerea unuia dintre cele 4 de mai sus. Nu o sa am nevoie de de mai mult de 2,5 KW si asta odata la cateva luni, in caz de avarie.

Multumesc anticipat.


Ideal ar fi sa-l cumpărati direct din magazin, unde il puteti proba.  Spre exemplu, in Bucuresti  :
https://narpo.ro/gen...are-curent.html
https://www.magazin-...gp-3500-7753976
https://micul-meseri...c-benzina-2800w
https://www.egospoda...fesionist-2800w

-- Comutatoare cu came  grup-retea   1-0-2
Trebuie unul cu  cel putin 2  nivele sau etaje  ( unul pentru faza, unul pentru nul de serviciu) ,care  pe retea sa suporte curenti mari (aparat de sudura, etc) .Sau cu 4 etaje, pe care le legati cate doua in paralel  ,prin strapuri (punti)  aplicate pe contacte. Eu asa am facut cu acest comutator  si am iesit mai ieftin. Rezista foarte bine. Spre exemplu, sudam ceva cu un aparat artizanal, mi s-a lipit electrodul,nu o dată,  s-a ars siguranta de la tablou,  hiperdimensionata oricum , iar comutatorul nici măcar nu s-a incalzit. In plus, este incredibil de mic si compact  il puteti pune langa panoul cu sigurante din casa.
https://www.ada-elec...4-nivele-comtec

Edited by freddye, 03 November 2018 - 07:54.


#1287
vslmarcel

vslmarcel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 251
  • Înscris: 13.02.2006
Salut. Am nevoie de un generator ptr uz casnic:pompa apa,eventual flex ,bormasina.Nu toate utilizate in acelasi timp.Am dat de http://www.cel.ro/uz...w-pNCAzNTYs-l/. Ce parere aveti?

#1288
MinettoMatoi

MinettoMatoi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,027
  • Înscris: 04.09.2018
La motoare nu se poate sa fie pornite lent ca sa nu mai traga mult peste nominal ?! Un fel de reostat cumva sa o ia usor si atunci  nu mai trage f tare la pornire zic eu.

#1289
rparaian

rparaian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 42
  • Înscris: 01.01.2007

View Postgoctav2000, on 30 octombrie 2018 - 17:04, said:

Cam asta este pacaleala celor care vand gen trifazate .
mai bine luai unul de 4500Kva monofazat.
Monofazat foloseste o faza si un nul .
nulul este luat sin steaua genereatorului .
deci tu pe prizele monofazate ai F1+N si F2+N , F3 nu se foloseste (doar daca mai pui o priza )Posted Image
Priza trifazata foloseste toate cele 3 faze fara nul.  Daca alimentezi un echipament trifazat care folosete si nulul posibil sa nu-ti tina puterea la care te astetpti

Multumesc !

#1290
costinium6

costinium6

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 490
  • Înscris: 22.01.2012
MinettoMatoi, daca tot ai acces la internet... de ce nu te documentezi si astepti mura in gura de la altii? Cauta convertizoare de frecventa pentru motoare asincrone.
Nici generatorul nu il ai, nici motoarele, nici ce vrei sa faci nu stii... daca esti plictisit mergi la pescuit.

#1291
Baxon

Baxon

    Dachshund

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,720
  • Înscris: 01.03.2017

View Postvslmarcel, on 03 noiembrie 2018 - 12:34, said:

Salut. Am nevoie de un generator ptr uz casnic:pompa apa,eventual flex ,bormasina.Nu toate utilizate in acelasi timp.Am dat de http://www.cel.ro/uz...w-pNCAzNTYs-l/. Ce parere aveti?
Nu-i rau ! Si pretul e ok .

#1292
MinettoMatoi

MinettoMatoi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,027
  • Înscris: 04.09.2018
Costin, nu-s plictisit, un om normal niciodata nu are cum sa se plictiseasca ca-s n chestii de facut, eu vreau sa aflu, ma pasioneaza subiectul, nu trebuie neaparat sa am generator, insa citesc pe aici "ganditi-va ca motorul...trage si de 6-7 ori nominalul la pornire..deci aveti grija ca puterea sa fie calculata asa si asa", deci de asta zic, ca si cum nu s-a pus in discutie (si nu s-a pus, arata tu unde) ce am intrebat eu !
Iar daca aici e vb de subiect, aici se pun si intrebari, ca doar nu am pus despre ciocolata, se discuta, se comenteaza pur si simplu.
Si chiar ajuta daca se discuta si de posibilitatea asta ! Ajuta pe cei ce sunt in situatie.

Dupa mine zic eu cum am invatat in liceu...ar trebui sa urce tensiunea lent ca sa porneasca incet...si urca lent pana ajunge si motorul la turatia optima, e doar o parere, asa nu mai trage un curent foarte mare la pornire.
De exemplu eu la becuri am pus regulator si cand le aprind aprind lent, nu mi s-au mai ars becurile de 2 ani in timp ce inainte la o luna se buleau, ca astea noi sunt praf ca si calitate fata de alea de acum 30 ani. Ca se ardeau tot ca luau curent mare la pornire, rezistenta era mica si sansele sa bum erau mari.

Edited by MinettoMatoi, 10 November 2018 - 12:30.


#1293
costinium6

costinium6

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 490
  • Înscris: 22.01.2012
Ca o gluma, eu nu am reusit niciodata sa pornesc un bec, doar le aprind.
Sa diferentiem motoarele electrice uzuale.
1. Motor sincron (cu lamele colectoare si perii de grafit), pot functiona si in curent continuu si nu absorb la pornire mai mult de radical de 2 adica 1.41 din puterea nominala la alimentarea directa si fara sarcina.
2. Motor asincron monofazat. Motor fara perii, cu rotor in scurt circuit si condensator pentru defazare. Porneste cu 1,7 din nominal fara sarcina iar cu sarcina isi mentine supra consumul pana intra in turatia nominala.
3. Motor asincron trifazat. Fara perii, cu rotor in scurt circuit, fara condensator de defazare pentru ca le are pe toate din sursa. Porneste cu 3x1,73 din nomilal fara sarcina pe perioada de intrare in turatie si poate urca pana la 9 ori in cazul plecarii cu sarcina.
4. Motoare speciale cu mai multe faze controlate de drivere.

La motoarele sincrone se poate folosi regulatorul de tensiune pentru reglarea turatiei, la moroarele asincrone nu mai merge asa, ele au nevoie de modificarea frecventei pentru reglajul turatiei. Pretul urias a unui convertizor de frecventa face ca utilizarea motoarelor asincrone sa fie destinata unor aplicatii unde nu este necesar schimbul de viteza.
Intamplator am gasit pe olx un vanzator de la care am comandat un driver Pulse width modulation, care are si PWM AC 10kw la un pret fabulos de mic.




MinettoMatoi
Daca ai in plan sursa 2 de energie trebuie sa ai bani pentru elementul de stocare (baterii), restul sunt jucarii.
Daca stai la bloc oricum nu poti folosi generatorul din cauza decibelilor. decat sa iei generator mai bine de banii aia iei baterii si ups cu incarcare din retea sau panou fotovoltaic.

Edited by costinium6, 10 November 2018 - 14:55.


#1294
freddye

freddye

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 141
  • Înscris: 22.06.2008

View Postcostinium6, on 21 septembrie 2018 - 17:53, said:

Masurati ce tensiune scoate generatorul, daca se incadreaza intre 215 si 240v e ok. Este posibil sa apara niste armonici pe sinusoida din cauza unui mic magnet incastrat pe rotor, dar nu au putere si pot fi sterse cu un filtru LC. Faceti o bobina cu sarma cupru email de 1,5 sau 2 mm pe un miez de fier cu diametru de 2-3 cm, ii dati 50-70 spire, o inseriati cu faza si de la iesirea din bobina legati cativa condensatori de 0.3-0.47 micro la peste 400v la nul. Cautati pe google filtru LC trece jos sa vedeti modul de conectare dar respectati valorile la condensatori si grosimea sarmei pe care le-am spus.
Era bun un osciloscop sa vada amplitudinea armonicii pentru stabilirea bobinei dar se poate face si in regim neprofesional cu cablu monofilar si niste condensatori recuperati din intrerupatoare de scule defecte sau placi de televizoare vechi.

Dar asigurativa ca ati adus faza unde o cere centrala.
Din ciclul "Ce vrăji a mai făcut centrala mea "
- A functionat circa 20 ore pe generator, fără sa fie nevoie de modificarile propuse pe site legate de "binomul Fază-Nul   "
- Acum insa, ca să pornească centrala, trebuie sa am cuplat in acelasi timp  un consumator gen hotă, congelator, sau frigider.. Daca nu fac asta  ,nu am afișaj iar centrala  nu porneste.
  Variante de lucru rezonabile :
   - AVR-ul nu functionesza corect  ,frecvența mult sub 50 hz la sarcină mică  sau in gol
   -  Centrala are probleme pe partea de. alimentare ,vreun electrolitic, ceva
    -  "Triunghiul Bermudelor "  sau "Dosarele X "
  :-)  :-)  :-)

Voi incerca să fac filtrul propus de d-vosstră  !

#1295
costinium6

costinium6

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 490
  • Înscris: 22.01.2012
Lasa domnule generatorul in pace si leaga o iesire la pamant. Centrala este special construita sa nu functioneze fara nul si impamantare pentru a nu emite in circuitul de apa o tensiune periculoasa.

Attached Files


Edited by costinium6, 12 November 2018 - 06:40.


#1296
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,599
  • Înscris: 31.01.2010

View Postcostinium6, on 10 noiembrie 2018 - 14:49, said:

Ca o gluma, eu nu am reusit niciodata sa pornesc un bec, doar le aprind.
Sa diferentiem motoarele electrice uzuale.
1. Motor sincron (cu lamele colectoare si perii de grafit), pot functiona si in curent continuu si nu absorb la pornire mai mult de radical de 2 adica 1.41 din puterea nominala la alimentarea directa si fara sarcina.


Domnule, acela este motor universal, asa se cheama.
Motorul sincron este alta mincare de peste...si nu are lamele pe colector, are inele...exact ca la generatoarele cu excitatie prin perii.
La motoarele asincrone monofazate nu se poate folosi convertizorul de frecventa, trebuie motor trifazat.

Edited by Ion_Bumbu, 12 November 2018 - 10:03.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate