#3673
cmd

cmd

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 627
  • Înscris: 28.06.2004

View Postlbadaca, on 13 mai 2015 - 11:33, said:

Nu reglez tot timpul; am facut initial asta, prin tatonare, pana am gasit pozitia potrivita a robinetului vanei. Am fixat iesirea la aprox. 45 grade si am o variatie intre +5 grade (cand apa din puffer e fierbinte 80-85 grade) si -5 grade (cand apa din puffer e mai rece) , ceea ce nu consider ca e o problema.
Ce zici tu cu robinetul nu e acelasi lucru cu vana manuala ? Vanele automate nu sunt un "must have" dar vad pe aici pe forum ca sunt la moda si ma gandeam si eu sa intru "in randul lumii". E precum aerul conditionat la masini; merge si manual si automat.

Daca doar atata e diferenta 5 grade in sus sau in jos - parca as merge pe o vana manuala. Nu e diferenta mare de confort si riscul de defectiuni, blocari la bulb intr-un caz sau la motoras se elimina. Pana la urma si fara puffer ai variatii de temperatura dupa cum merge cazanul...
Ideea cu robinetul pentru amestec intre tur si retur ar fi fezabila?

Edited by cmd, 13 May 2015 - 12:04.


#3674
lbadaca

lbadaca

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,045
  • Înscris: 14.07.2008

View Postcmd, on 13 mai 2015 - 12:04, said:

Ideea cu robinetul pentru amestec intre tur si retur ar fi fezabila?
Pai am mai spus, dupa parerea mea, tehnic vorbind, o vana de amestec e de fapt tot un robinet, cum e bateria cu bila de la chiuveta cu doua intrari si o iesire. Cred ca vana de amestec are in ea si un sistem de vane de sens, pt. ca apa sa curga in sensul corect.
La inceput imi inchipuiam ca o vana manuala are in ea un fel de bulb termic (cum e cel din Laddomat) care inchide/deschide la o anumita temp. reglabila. In fapt e mult mai simplista.
Pana acum nu a reusit nimeni sa ma lamureasca de avantajele unei vane motorizate in dauna unei vane manuale, tinand cont de pret, fiabilitate si confort. Cu ce ma deranjeaza ca in radiatoare am in loc de 45 grade (cat am setat pe vana) 40 de grade sau 50 de grade ?
Ce se intampla intr-o vana motorizata daca eu o setez la 45 grade si temp. in cazan/puffer e 40 de grade ? Vana manuala permite circulatia in continuare.

Edited by lbadaca, 13 May 2015 - 12:29.


#3675
cmd

cmd

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 627
  • Înscris: 28.06.2004
Asteptam seniorii sa-si dea cu parerea Posted Image

#3676
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postcmd, on 13 mai 2015 - 10:34, said:

Eu nu vorbeam de posibilitatea de reglare ci de modul de funcționare. Teplomix ul de mai sus poate îndeplini rolul de amestec intre puffer și calorifere?

Nu, nu poate fi folosita intre puffer si calorifere pentru ca este VTC. Forma si inscrisurile de pe ea ne induc in eroare si ne fac sa credem ca ar fi o VTA, insa in realitate este VTC.

Attached File  herz 7766 teplomix - 1.png   213.16K   103 downloads Attached File  herz 7766 teplomix - 2.png   151.35K   101 downloads

View Postlbadaca, on 13 mai 2015 - 11:09, said:

E adevarat ca vanele de amestec cu servomotor se cam blocheaza in timpul perioadelor de nefolosire (vara de exemplu) ?

Poate fi adevarat in anumite situatii. De ce nu ?

View Postlbadaca, on 13 mai 2015 - 11:09, said:

.... instalatorul m-a convins ca nu sunt foarte fiabile, ca sunt scumpe si ca imi trebuie un "automatist" bun (care lucreaza pe "bani multi").
Cam are dreptate instalatorul asta al tau in anumite privinte....

----
Daca-mi dai mie bani aia multi o sa ma duc sa cumpar un servomotor dupa care o sa vin la tine acasa si la vana pe care o ai deja (cea care nu ti sa blocat niciodata) o sa-i dau jos maneta (ca are doar un singur surub de prindere) si in locul ei (a manetei) o sa atasez servomotorul. Ulterior va trebui si tu sa spui niste rugaciuni ca nu cumva sa ti se blocheze vana din simplu motiv ca in loc de maneta ai acum un servomotor.

#3677
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009
Dar poti alege  o varianta de vana + servomotor care poate fi actionata si manual.  In logica " instalatorul m-a convins ca nu sunt foarte fiabile, ca sunt scumpe .." nu am cumpara niciodata nici vane manuale ca sunt unele care curg imediat dupa montaj.

#3678
CAZANE

CAZANE

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,584
  • Înscris: 24.07.2009
Eu unul sunt pro pentru montajul dupa puffer a unei  vane de amestec cu trei cai +servomotor,dar nu orice marca la intamplare,eu lucrez de exemplu cu Regulus si ESBE si pana acum nu mi s-a blocat niciodata nik!
Bineinteles ca vana comandata de un controler electronic cu sonda externa de temperatura !(vezi TECH de la Melinda)
Intre cazan si puffer eu montez si  recomand de exemplu TSV, de la Regulus.Atasez un pliant ca poate ajuta la mai multa lume!

Attached Files


Edited by CAZANE, 13 May 2015 - 19:39.


#3679
cmd

cmd

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 627
  • Înscris: 28.06.2004

View Postcheluakame, on 12 mai 2015 - 21:05, said:

Foloseste VTC, nu VTA.
VTA-ul are pierderi mari de sarcina (peste 7-10 kw nu il recomand, sau cel putin nu doar una), deci debit mic al pompei.

View Postflorin71_skoda, on 13 mai 2015 - 18:37, said:

Nu, nu poate fi folosita intre puffer si calorifere pentru ca este VTC. Forma si inscrisurile de pe ea ne induc in eroare si ne fac sa credem ca ar fi o VTA, insa in realitate este VTC.

Attachment herz 7766 teplomix - 1.png Attachment herz 7766 teplomix - 2.png


Acuma chiar ca sunt in ceata...VTA sau VTC intre puffer si calorifere?

Vana de amestec cu reglaj manual - poate fi o solutie?
Dar un robinet de bypass intre tur si retur la iesire puffer?


Mersi

Edited by cmd, 13 May 2015 - 20:33.


#3680
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,312
  • Înscris: 05.02.2010

View Postcmd, on 13 mai 2015 - 09:16, said:

Pentru poza de mai jos descrierea de functionare este: "La o temperatura de cca. 63°C, bypass-ul este închis (calea B-AB) şi se redeschide la o temperatură de cca. 55°C."
Este un VTC sau un VTA - deoarece vanzatorul il numeste VTC. Valorile kvs sunt ok? Observ totusi ca kvs este mai mare pe bypass decat pe tranzit.
Multumesc
Cred ca cea mai slaba alegere.

Vana Teplomix de la Herz mi se pare de slaba calitate, cu un termostat deficitar si un KVS redus.

#3681
CAZANE

CAZANE

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,584
  • Înscris: 24.07.2009

View Postcheluakame, on 13 mai 2015 - 21:30, said:

Cred ca cea mai slaba alegere.

Vana Teplomix de la Herz mi se pare de slaba calitate, cu un termostat deficitar si un KVS redus.
Asa-i? Eu unul nu stiam daca-s ok sau nu aceste vane ca nu am lucrat cu ele .Uite ca mai aflam si noi ceva util !Posted Image

View Postcmd, on 13 mai 2015 - 20:32, said:

Acuma chiar ca sunt in ceata...VTA sau VTC intre puffer si calorifere?

Vana de amestec cu reglaj manual - poate fi o solutie?
Dar un robinet de bypass intre tur si retur la iesire puffer?


Mersi
Este simplu si  repet ,ca intre cazan si puffer montezi  VTC ,iar dupa puffer daca bugetul iti permite montezi o vana de amestec cu 3 cai cu servo si automatizare,daca nu,poti monta in prima faza o vana cu reglaj manual si cu timpul poti uppdata sistemul cu servomotor si automatizare.
Ca sa iesi din ceata o sa postez cateva poze la vane de amestec cu 3 cai si servo!
Robinet de bypass pentru ce dupa puffer?? Ai vazut tu ceva robinet de echilibrare dar acesta este la vana dintre cazan si puffer,adica doar la unele VTC.In pliantul atasat mai sus se arata,explica destul de clar acest subiect.
Sau in locul vanei termostatice iti montezi o pompa de by-pass,anticondens si elimini toate temerile!

Attached Files


Edited by CAZANE, 14 May 2015 - 07:22.


#3682
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009
Daca e sa folosești o vana de amestec manuală - o reglezi ca atunci când ai 80 grd. in puffer pe tur calorifere sa fie 60 .
1) Valoarea de 60 grd. e doar temporara - dupa cateva minute cand returul se va incalzi ( se incalzesc si caloriferele  ) va creste valoarea temperaturii turului . Dar asta nu cred ca ar fi un necaz.
2) Temperatura pufferului scade - sa spunem la 55 grd .  Atunci vana va pastra aceiasi proportie intre debitele pe cele 3 căi si pe tur va fi o temperatura de 32 grd.  Adica nu vei mai incalzi caloriferele  si fie mai faci un foc sa incalzesti pufferul fie reglezi vana inca o data , deschizând-o  .   OperațIunea asta e posibil sa fie pe la 3-4 dimineata .

#3683
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postcmd, on 13 mai 2015 - 20:32, said:

Acuma chiar ca sunt in ceata...VTA sau VTC intre puffer si calorifere?

Pai de ce esti in ceata ?
- Intre cazan si instalatie (sau puffer) se pune VTC
(Aici tu vrei ca sursa (cazanul) sa aiba tot timpul peste 60grd. Trimiti in instalatie apa de peste 60grd)
- Intre puffer si instalatie se pune VTA
(Aici tu vrei ca instalatia sa nu treaca niciodata de 60grd. Trimiti in instalatie apa de sub 60grd, adica invers)

----------

Tu ai intrebat daca poti pune acel Teplomix intre puffer si radiatoare. Cum Teplomix este VTC, raspunsul ar fi ca nu se poate.

Teplomix "la rece" arata asa:
Attached File  Vana.png   86.82K   36 downloads

Adica ai deschisa calea B-AB. Daca-l bagi in instalatie intre puffer si radiatoare ar arata asa:
Attached File  Hidraulica PNG.png   279.16K   38 downloads

Acum urmareste schema:
- Daca tu pornesti pompa de radiatoare, aceasta o sa traga apa din AB
- Apa va merge prin radiatoare si se va intoarce pe retur catre camera CT
- Cind ajunge la vana Teplomix apa o sa urce catre B (in puffer nu va merge nimic)
- O sa strabata vana de la B la AB si o sa "spele" bulbul termic.
- Si tot asa pompa va invirti apa in circuitul de radiatoare prin calea B-AB a vanei
- Ca sa se deschida vana si pompa sa traga si din A (adica din puffer) bulbul termic al vanei trebuie sa simta in B o temperatura mai mare de 61grd.
- Dar daca apa se invirte doar prin radiatoare, de unde sa se incalzeasca bulbul termic ?

Edited by florin71_skoda, 14 May 2015 - 11:16.


#3684
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,312
  • Înscris: 05.02.2010
Pentru amestec catre radiatoare la debit relativ scazute (pana in 1.5 - 1.7 mc/h), vanele termostatice 572/577/578 de minim 1" sunt ok si utilizabile.

Iar domeniul de reglaj zic ca este chiar ok pentru radiatoare (45-65*C).

La un debit 1.5 mc/h, pierderea de sarcina prin vanele respective este de ~1 mCA, si cu un ecart de 10K poate duce pana la 17-18 kw (deci iarasi suficient).

#3685
ady69

ady69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 642
  • Înscris: 05.11.2005
din cate am observat acestea sunt populare pentru utilizatorii de incalzire agent termic in pardoseala
e uite ceva ce nu stiam oare de ce sunt obsedat de brandul asta
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/IXqc4BA_8SU?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#3686
gheorghe1089

gheorghe1089

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 08.05.2007
Salut, ma puteti sfatui cu privire la legarea centralei la pufer prin termosifonare?
Am gasit tot felul de pareri pe net, dar mai toti aveau diferente de nivel intre centrala si puffer mult mai mari decat imi permit eu.

Situatia: Vreau sa comand la un atelier de confectii matalice un puffer nepresurizat, care va fi de cca 70 cm diametru si 200 cm inaltime. As vrea sa scap partial de stresul penelor de curent cu legatura cu termosifonare de la centrala pe lemn la puffer (asezate la distanta de maxim 1m, pe podea). Centrala are tur-ul de 2" la cca 120 cm inaltime, iar puffer-ul va avea 20 cm postament (220 cm total, dar mai am nevoie si de preaplin si abia apoi vine stutul de intrare tur de la centrala).

O diferenta de 70 cm (maxim 80 posibili in spatiul respectiv) e suficienta pentru termosifonare? Ce diametru sa aiba tevile ca sa nu am retur prea rece in centrala? Ce ma puteti sfatui din experienta? Eu as monta un stut de preaplin la 5 cm sub capac, si apoi la inca 20 cm in jos as suda tur-ul. Retur-ul l-as pune la 20 cm deasupra fundului bazinului. Vi se pare corect?

Multumesc de ajutor!

Edited by gheorghe1089, 16 May 2015 - 19:10.


#3687
gheorghe1089

gheorghe1089

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 08.05.2007
Am uitat sa spun ca centrala este un Celsius de cca 37Kw (sigur peste 30Kw, nu imi mai amintesc bine) - fara automatizari, din otel

#3688
Niculae19

Niculae19

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 28.01.2015
Buna seara! Am o centrala pe lemne de 80kw , pentru care as vrea sa cumpar un boiler de 500l sonysistem cu 2 serpentine si un pufar de 3000l celsius cu o serpentina.As dori daca puteti sa imi spuneti parerea voastra.Va multumesc!
Astep sfaturile voastre.

#3689
ady69

ady69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 642
  • Înscris: 05.11.2005

View Postggelu, on 14 mai 2015 - 09:22, said:

Daca e sa folosești o vana de amestec manuală - o reglezi ca atunci când ai 80 grd. in puffer pe tur calorifere sa fie 60 .
1) Valoarea de 60 grd. e doar temporara - dupa cateva minute cand returul se va incalzi ( se incalzesc si caloriferele  ) va creste valoarea temperaturii turului . Dar asta nu cred ca ar fi un necaz.
2) Temperatura pufferului scade - sa spunem la 55 grd .  Atunci vana va pastra aceiasi proportie intre debitele pe cele 3 căi si pe tur va fi o temperatura de 32 grd.  Adica nu vei mai incalzi caloriferele  si fie mai faci un foc sa incalzesti pufferul fie reglezi vana inca o data , deschizând-o  .   OperațIunea asta e posibil sa fie pe la 3-4 dimineata .
sa inteleg ca voua va place sa va treziti pe la 3 dimineata avand deja un puffer,hmmm oare ma intreb da de ce dracu scuzati-mi expresia ati mai cumparat pufferul ala ?!!?adica aveti bani de 20 de milioane de dat pe un ditai pufferu dar nu mai aveti pentru o vana cu un servomotor si un controler ? ca astea impreuna costa cam 10 milioane ??!! eu unul renunt sa mai gandesc asa caci imi pare absurd si neproductiv,iau un puffer pentru marirea autonomiei,dar trebuie sa ma trezesc la 3 dimineata sa imi fac gimnastica de dimi si sa ma joc cu rotita vanei si sa mai bag un plin in cazan ....hmmm oare cum suna asta scuze dar...Posted Image

#3690
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009
@Ady69 :  Cred ca discutam in paralel.  Daca totusi  n-ai inteles eu  incercam sa explic cuiva ( vezi postarile anterioare ) ce "avantaje" ar avea la montarea unei vane manuale.  Spune-mi ce nu e clar si incerc sa explic inca o data.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate