relatia dintre puterea consumata si dimensionarea sigurantei

- - - - -
  • This topic is locked This topic is locked
42 replies to this topic

#1
iuli09

iuli09

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 634
  • Înscris: 26.03.2007
intrebarea mea tine de electrica nu de electronica dar cum nu am gasit aceasta rubrica pe forum o sa postez aici in speranta primirii unui rapuns...

asadar: stiu ca sigurantele automate(cele din tablourile electrice)se calculeaza in functie de puterea conumatorilor aflati pe circuitul respectiv. as vrea sa stiu cum se calculeaza, exista o echivalenta watt-amper , o formula sau cum se calculeaza? cum aflu de cati amperi imi trebuie siguranta ?

#2
DarkAngelBv

DarkAngelBv

    === Proud owner of === ++++ Audi & Opel ++++

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,747
  • Înscris: 24.03.2006
Pai legea lui OHM spune cam asa:
I=U/R ~ U=I*R ~ R=U/I
Puterea electrica P=U*I... U este cunoscut (230V in cazul retelei monofazate) iar intensitatea depinde direct crescator de consumatorii conectati la retea.
Echivalenta watt-amper nu exista... Se calculeaza ori puterea in functie de intensitate, ori intensitatea curentului electric in functie de puterea consumata.

#3
iuli09

iuli09

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 634
  • Înscris: 26.03.2007
de exemplu...daca am consumatori de 2 kw pe circuitul respectiv...de cati amperi trebuie sa fie siguranta?

#4
DarkAngelBv

DarkAngelBv

    === Proud owner of === ++++ Audi & Opel ++++

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,747
  • Înscris: 24.03.2006
Nu ai spus tensiunea de alimentare... presupunand ca alimentarea se face la reteaua de 230V avem 2000/230 = 8.6 A
8.6A

o siguranta automata de 16A si-ar face treaba destul de bine pentru ca in cazul unui scurt-circuit (motiv pentru care este introdusa siguranta in circuit), intensitatea curentului depaseste cu mult alcea limita si siguranta se declanseaza.

Edited by mister_rf, 15 May 2008 - 17:34.


#5
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002
Sigurantele se dimensioneaza pentru protejarea instalatiei. Se folosesc valori standard si nu se recalculeaza de fiecare data cand se schimba consumatorul conectat la priza respectiva. Am mai discutat pe acesta tema.
De exemplu aici:
http://forum.softped...mp;hl=sigurante

Edited by mister_rf, 15 May 2008 - 17:34.


#6
theMisuser

theMisuser

    Cetatean European.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,121
  • Înscris: 25.02.2007
...siguranta functioneaza la tensiunea efectiva. adica 230V. adica daca ai 2kw adica 2000W, I=P/U=2000/230 adica aproximativ 10A. dar pui mai mult pt. ca va ceda daca e la curentul maxim. mai mult inseamna +50%. adica 15, deci alegi 16A :)
(eu am de 16A mecanice si cedeaza in vreo ora la 2000W - n-ar trebui da' n-am nevoie de asa putere decat cand nu merge centrala sau cand sudez)

Edited by mister_rf, 15 May 2008 - 17:35.


#7
iuli09

iuli09

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 634
  • Înscris: 26.03.2007
se pare ca eu sunt ceva mai greu de cap pt ca tot nu m-am lamurit. am urmat si linkul cu discutiile pe aceeasi tema dar se pare ca nu s-a ajuns la o parere comuna , si atunci unde este raspunsul la intebarea mea? sa luam de exemplul cazul circuitului de iluminat ...unii sunt de parere ca este suficienta o siguranta de 6 sau 10 amperi , altii merg pana la 16 amperi ba unii am vazut ca sustin ca nici 20 nu e prea mult. pentru cineva care nu luceraza in domeniu(cum este cazul meu) e destul de greu de priceput.
totusi trebuie sa existe un sistem , o formula un mod de a stabili amperajul necesar al unei sigurante(probabil in functie de puterea consumatorilor). daca cineva spune: iti trebuie o siguranta de 6 sau 10 sau oricati amperi inseamna ca trebuie sa existe si o modalitate de calcul a amperajului si pe mine asta ma interesa : cum se ajunge la aceste valori?

#8
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002
Eu iti recomand sa apelezi la un electrician.
Fara autorizarea respectiva este ilegal si este mai bine si pentru  tine si altii  sa nu faci tu instalatiile electrice.
:rolleyes:

#9
donpetru

donpetru

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 800
  • Înscris: 02.01.2007

Quote

nu reprezinta nimic. radical din 2 se foloseste de obicei pt. diferentierea intre tensiune efectiva si maxima instantanee, absolut irelevant in cazul asta, siguranta functioneaza la tensiunea efectiva. adica 230V. adica daca ai 2kw adica 2000W, I=P/U=2000/230 adica aproximativ 10A. dar pui mai mult pt. ca va ceda daca e la curentul maxim. mai mult inseamna +50%. adica 15, deci alegi 16A
Si daca consumatorul respectiv este un motor cu Ip=(3..6)*In, oare mai este suficienta siguranta automata de 16A si ce caracteristici tehnice trebuie sa aiba aceasta ? Curba B, C sau D ?

P.S. Am realizat pe un stand dintr-un lab. P.R.A.M. incercari pe trei tipuri de sigurante automate de la diversi producatori. Concluzia: Doua din exemplarele testata declansau la un curent nominal (de sarcina) egal cu cel al sigurantei. Poate cineva sa-mi spuna, de ce ??? tema.  :D

Edited by donpetru2007, 15 May 2008 - 17:45.


#10
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002
STOP.
Am sters afirmatiile care produc confuzie.

Donpetru daca ai intrebari cauta un electrician sa rezolve misterul... B)

#11
theMisuser

theMisuser

    Cetatean European.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,121
  • Înscris: 25.02.2007

 donpetru2007, on May 15 2008, 17:38, said:

Si daca consumatorul respectiv este un motor cu Ip=(3..6)*In, oare mai este suficienta siguranta automata de 16A si ce caracteristici tehnice trebuie sa aiba aceasta ? Curba B, C sau D ?

P.S. Am realizat pe un stand dintr-un lab. P.R.A.M. incercari pe trei tipuri de sigurante automate de la diversi producatori. Concluzia: Doua din exemplarele testata declansau la un curent nominal (de sarcina) egal cu cel al sigurantei. Poate cineva sa-mi spuna, de ce ??? tema.  :D

:) Intradevar, ar trebui sa-i dam tipului explicatii pana pe la maxwell luand in calcul viteza luminii si variatia timpului in spatiu :D

Zi si tu pe inteles, la pornire consuma  de x ori mai mult decat in mers normal. Si aici sar unele sigurante. Mai ales astea automate. Eu am incercat sa-i dau un raspuns pe masura intrebarii si sper ca l-a inteles. B C D-urile tale..

edit - a inceput furtuna pe aici, opresc compu, keep it simple ppl

Edited by theMisuser, 15 May 2008 - 17:55.


#12
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002
si tot nu a primit un raspuns simplu, adica raspunsul necesar.  :rolleyes:
Sigurantele se dimensioneaza in functie de sectiunea conductorului folosit la instalatiile respective.
Valorile normale pentru prize:
daca sectiunea conductorului este de 2.5 mm2 se poate folosi 10A
si daca sectiunea este de 4 mm2  se vor folosi sigurante de 16A.

#13
iuli09

iuli09

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 634
  • Înscris: 26.03.2007
ok...s-o luam altfel  :D problema practica:alimentare monofazica , circuit pt iluminat pe care am consumatori de putere totala 2000w , circuitul este realizat cu conductor de 1,5 mm2 (FY 1,5)

de cati amperi trebuie sa fie siguranta pe acest circuit si cum ajung la acea valoare ? daca mai este nevoie si de alte date sa-mi spuneti si o sa completez problema :)


PS...nu am de gand sa ma joc de-a electricianul dar acum lucrez intr-un magazin de electice si vreau sa inteleg niste lucruri :)

Edited by iuli09, 15 May 2008 - 18:51.


#14
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002
Ideal se va folosi o siguranta  de 6A. Circuitul nu va suporta 2000W si prezinta riscul unor accidente datorate supraincalzirii conductoarelor.  B)
Parerea mea: nu te juca cu instalatia electrica.

Metoda de calcul: densitatea de curent admisa 4A/mm2.
La 1.5mm2 ai obtinut 6A.

Edited by mister_rf, 15 May 2008 - 18:44.


#15
theMisuser

theMisuser

    Cetatean European.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,121
  • Înscris: 25.02.2007

 mister_rf, on May 15 2008, 18:06, said:

si tot nu a primit un raspuns simplu, adica raspunsul necesar.  :rolleyes:
Sigurantele se dimensioneaza in functie de sectiunea conductorului folosit la instalatiile respective.
Valorile normale pentru prize:
daca sectiunea conductorului este de 2.5 mm2 se poate folosi 10A
si daca sectiunea este de 4 mm2  se vor folosi sigurante de 16A.
Cei mai multi oameni nici n-au cum sa vada ce fire au ei in retea. Hai ca poate intr-o priza vede ceva dar alea pot fi mai subtiri decat coloana.
In forma intrebarii lui, si-a primit raspunsul.
Observatia cu grosimea conductorului cred ca ar trebui facuta altfel. Anume, "sa nu depasesti siguranta de 10A pe fir de 2.5mm^2 si 16A pe 4mm^2". Ca poate omu' sa-si puna si mai mici. Daca are fir de 10mm^2, poate sa puna tot de 16A siguranta de pilda. Nu ?  :)

#16
iuli09

iuli09

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 634
  • Înscris: 26.03.2007
si atunci dimensionarea sigurantei se face in functie de sectiunea conductorului iar alegerea conductorului se face in functie de puterea consumatorilor? deci nu exista o relatie directa intre amperajul sigurantei si puterea consumatorilor din circuit?

#17
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002
Unii oameni ar trebui sa-i lase pe altii  sa facă lucrurile pentru care nu sunt calificati...
Am mai spus ca limitarea este data de diametrul conductoruluit folosit. Siguranta protejeaza doar instalatia.

#18
istratei

istratei

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,802
  • Înscris: 25.11.2004
da
in functie de consumatori alegi sectiunea conductoarelor. 2.5mm2-16A , 1.5mm2-10A , 4mm2-20A.....asta pentru conductori din cupru.
daca folosesti circuitul pentru un consumator de putere mai mica se poate reduce valoarea sigurantei dar nu mai mare.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate