Cazane atmosferice pe combustibili solizi
Last Updated: Feb 11 2024 09:16, Started by
iancovm
, Sep 11 2007 23:23
·
28
#4393
Posted 27 November 2015 - 07:00
Probleme si iar probleme . Am montat VTC 511 de 60 grade , am temperatura aproximativ egala intre tur - retur , totusi focarul se umple de smoala de seara pana dimineata de abia reusesc sa descid usa la cazan dimineata . Merg cu cazanul la 70 grade , pompa de recirculare porneste la 45 grade , folosesc lemne uscate de peste 3 ani de fag si carpen dar seara mai bag cate un carbune sa tina jar peste noapte . carbunele calitate proasta , huila , mai am cateva tone ramase inr-o magazie de prin 2006 de cand se exploata carbune la Campulung Muscel . Este posibil de vina sa fie cosul ? am cos zidit , interior 160 mm , inaltime 5 m . inaltimea deasupra acoperisului este de 1,5 m dar nu depaseste coama casei .
|
#4394
Posted 27 November 2015 - 12:28
70*C ... normal sa aveti gudron pe cazan , sunteti putin peste temperatura de condens . La aceasta temperatura focul nu poate arde depunerile . Sfatul meu este sa aveti pe cazan intre 80-90*C . Randamentul va creste si se curata cazanul mai bine .
Cu stima . |
#4395
Posted 27 November 2015 - 14:43
nenea67, on 27 noiembrie 2015 - 07:00, said:
Probleme si iar probleme . Am montat VTC 511 de 60 grade , am temperatura aproximativ egala intre tur - retur , totusi focarul se umple de smoala de seara pana dimineata de abia reusesc sa descid usa la cazan dimineata . Merg cu cazanul la 70 grade , pompa de recirculare porneste la 45 grade , folosesc lemne uscate de peste 3 ani de fag si carpen dar seara mai bag cate un carbune sa tina jar peste noapte . carbunele calitate proasta , huila , mai am cateva tone ramase inr-o magazie de prin 2006 de cand se exploata carbune la Campulung Muscel . Este posibil de vina sa fie cosul ? am cos zidit , interior 160 mm , inaltime 5 m . inaltimea deasupra acoperisului este de 1,5 m dar nu depaseste coama casei . Daca si huila este carbune de calitate proasta incheiem discutia. Lemn de fag de 3 ani cu cazan arzind la 70*C n-ar trebui sa aveti depuneri. Cred ca de vina este "automatizarea". La mine lemnele sunt din aceasta primavara, cazanul arde la 60*C, pompa porneste la 35, cosul este de 5m din caramida arsa avind la interior cca 180cm. La dvs cosul avind in vedere ca are forma patratica (paralelipiped dreptunghic) este un pic mai mare ca volum/suprafata decat iesirea cazanului. Daca s-a depus pe interior gudron s-ar putea ca asta sa fie cauza. In spatele cazanului, la imbinarea racordului flexibil, sunteti sigur ca este totul ok? Verificati cu o oglinda cosul. Daca se vede cerul iar sus are forma de patrat sau forma zidita, cosul n-are nicio problema. |
#4396
Posted 27 November 2015 - 15:49
#4397
Posted 27 November 2015 - 17:27
Nu am puffer. Nu stiu cit e temperatura pe retur, singurul ceas pe care-l am e cel de pe cazan. Am instalatie simpla cu o singura pompa pe retur. Pompa am setat-o sa porneasca/opreasca la 35*C.
Arderea o fac pe sus iar racordul flexibil e rece de tii mina fara probleme pe el. Consumul e foarte bun iar condens, daca nu citeam pe forumuri, nu stiam ca exista asa ceva. |
#4399
Posted 27 November 2015 - 18:19
Mult hulitul (de multi, nu si de mine ) Viadrus U22 D6
|
#4400
Posted 27 November 2015 - 20:44
Pana sa descopar arderea de sus, adica acum doua ierni, vreo sapte ierni am avut si eu problemele lui ,,nenea 67", acum de doua ierni cu carbuni destul de slabi(lihnit) la 60 de grade nu mai stiu ce este gudronul, curat centrala cam la o luna, iar autonomia este de 8-10 ore, fara alte imbunatatiri (sicane fum, aport de aer suplimentar) pe cere tot le aman dar tot o sa le fac iarna aceasta.
|
#4401
Posted 27 November 2015 - 20:52
#4402
Posted 28 November 2015 - 06:34
Salutare ! Scuzati... am gresit cand am spus huila ... de fapt lignit ard de acea am spus carbune prost calitativ . D-le gi0 , dar e imposibil sa merg cu centrala la temperatura mai mare de 70 , nu pot sta in casa de caldura , si asa la 70 tot am in casa 26-27 grade si de bagat lemne doar 4 - 5 lemne si un carbune pentru jar
Ce automatizare d-le _R_A_D_U ca nu am pe instalatie decat pompa de recirculare pornita de termostat de contact montat langa cazan pe tur . Cum este " arderea de sus " d-le vcristi ? |
|
#4403
Posted 28 November 2015 - 06:40
@nenea: ai un cazan supradimensionat, focul nu arde, ci doar mocneste! nu cred ca vei scapa de depuneri decat cand vei avea puffer!
ce cazan ai(putere) si ce suprafata/calorifere incalzesti? |
#4404
Posted 28 November 2015 - 06:49
daca este aprinderea lemnelor de deasupra ... am incercat si varianta asta dar ard lemnele doar la capatul de langa usa ... in spatele cazanului gasesc mangan dimineata .( bun e si asta mai ales ca e destul de scump ... dar si prea multe fripturi nu face deloc bine )
Cazan viadrus 30 kw , calorifere 5 de 1000/600/22 , suprafata incalzita aproximativ 70 mp imultit cu 2,3 inaltimea rezulta 160 metri cubi aer mult spus 70 ... mai degraba 60 |
#4405
Posted 28 November 2015 - 09:40
Da, si eu cred ca este cazanul supradimensionat, eu incalzesc vreo 80 mp. la 2,3 - 2,4 inaltime cu cel mai mic Viadrus, nu mai stiu sigur cat are cred ca undeva pe la 20 kw.
|
#4406
Posted 28 November 2015 - 10:08
gi0, on 27 noiembrie 2015 - 20:52, said:
Incorect spus ”mult hulitul ” . Mai degraba s-a facut afirmatia ca este loc de mai bine Ce sistem de mixare aveti ? Asa zic unii pe aici...ca ar fi tractor u650; ieftin si prost. Culmea e ca oamenii care au habar de treaba asta cu cazanele, detin Viadrus dar nu recomanda. Sa fie ca proverbul care zice ca la niciun meserias nu gasesti lucru bun? In fine... Nu inteleg ce vreti sa ziceti prin sistemul de mixare. Ce e aia si cu se se maninca? Daca va referiti la pompa - Grunfos. Am mai zis si repet: nu cunosc/nu vind/nu cumpar/nu intermediez nimic de cazane/centrale/accesorii. |
#4407
Posted 28 November 2015 - 10:31
Ma refeream la sistemul pe care il folositi pentru a mentine returul cald pe cazan . Aveti pompa sau VTC ?
Cu stima . |
|
#4408
Posted 28 November 2015 - 11:03
Am mai zis: o singura pompa pe retur. Este singura "automatizare" pe care o am pe cazan.
|
#4409
Posted 28 November 2015 - 13:41
Imi cer scuze , dar nu pot fi de acord cu d-voastra .
Faptul ca nu aveti depuneri in cazan nu inseamna ca nu aveti condens in conditiile in care nu aveti nici un fel de control al temperaturii pe returul cazanului . Si mai este ceva care imi scapa ... In general Viadrus are temperaturi mari si foarte mari pe cos , dar d-voastra afirmati ca aveti evacuarea calduta . Este ceva ce nu ati spus , detaliati va rog . Cu stima . Edited by gi0, 28 November 2015 - 14:04. |
#4410
Posted 28 November 2015 - 17:41
Domnule draga, incep sa regret ca am intrat pe acest forum. Dracu m-a pus sa intru in discutii. Ca dumneata esti Toma Necredinciosu', e alta mincare de peste. Am filmat special sa vedeti "pe viu". Nu cunosc informatii de specialitate deci nu stiu sa explic ce si cum. La pagina 241 am postat si poze inainte de a aprinde focul.
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/igHnZQtpHFQ?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/YwRsN7E4kzQ?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Alimentez cazanul in functie de cit de frig este afara. Pina saptamina asta, cind erau intre 16-18-20*C afara, bagam 4-6-8 lemne+4 brichete de paie si faceam un singur foc seara (cred ca ati inteles: cind erau 20*C afara bagam 4 lemne+4 brichete, la 16*C bagam 8 lemne+4brichete). Aceasta incarcatura tinea cam 6 ore. De ieri, afara sunt 2-3*C si am marit doza la 10 lemne+3 brichete de paie dar fac foc si dimineata (la 7) si seara (la 5). Am casa de caramida arsa, neizolata pe dinafara, doar podul cu vata de 10 si geamuri termopan de calitate (CasaNoastra). Dimineata am 19*C in camera cu 3 pereti afara si 22 grade la camera cu 1 perete afara. Cind afara sunt -5-7*C fac 3 focuri pe zi (dimineata, la prinz si seara) iar cind sunt mai putin de -15(foarte rare cazurile) fac 4 focuri pe zi, ultimul fiind la 10 noaptea cind bag buturugi sa tina jarul pina dimineata. Ard lemn de salcim, taiate, sparte si puse la uscat din aceasta primavara. In timpul focului in camera cu 3 pereti afara 24-25*C iar in celelalte 27-28*C. De obicei robinetii caloriferelelor din camerele cu 1 perete afara le inchid mai mult de jumate. Cazan ViadrusU22D6 cu 7 calorifere Korado (4X1.6m+3X1m)+boiler 100L ACM. Edited by _R_A_D_U, 28 November 2015 - 17:47. |
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users