Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: May 19 2024 07:52, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
65
#775
Posted 21 March 2010 - 09:32
danpet, on 20th March 2010, 23:30, said: Vasul de expansiune. Trebuie incercat mai intai sa-i refaci presiunea de aer,cu o pompa de masina.E bine sa schimbi ventilul cu unul nou.Daca iese din start apa pe la ventil,sau nu tine mult timp si problema reapare,trebuie schimbat. Mersi mult.Pana o sa se rezolve cred ca o las cu presiunea scazuta...Sper sa scap ieftin. Duminica placuta! |
#776
Posted 21 March 2010 - 21:53
danpet, on 20th March 2010, 13:08, said: E mare minune ca in 10 ani sa nu fi fost schimbata membrana de ACM! Functionarea pompei o simti punand mana pe ea (e un motor) compara cu functionarea pe incalzire.Nu cred sa nu functioneze si pe ACM,dar trebuie verificat. Nu stiu ce ai demontat acolo,dar centrala n-are voie sa functioneze cu membrana demontata.Ea e cea care actioneaza tija vanei V3C,in plus,ar curge apa pe cele 2 tevi subtiri ce intra in blocul cu membrana. Centrala mai are o membrana,mai mica,in fata V3C,dar care face altceva,oricum,nici fara asta n-are voie sa functioneze,decat actionand manual contactul respectiv (asta e presiunea din instalatie). Teava de by-pass e mai subtire si face legatura intre tur si retur (din stanga in dreapta centralei). E foarte posibil sa fie infundat schimbatorul in placi,asa cum ti-a spus @servoman,sau sa fie ceva la V3C. Oricum,da-l jos (schimbatorul).E un paralelipiped cu colturile rotunjite,in spatele V3C,prins in 4 tevi.Daca nu e infundat,trebuie ca prin oricare gaura sufli,sa treaca usor aerul (apa) In caz contrar,curatire chimica.Se toarna detartrant (varianta cea mai ieftina) sau solutii speciale. Vei vedea ca gaurile comunica 2 cate 2 pe diagonala. Succes si tine-ne la curent! Am curatat schimbatorul in placi. Acum functioneaza perfect. Multumiri pentru ajutor, inclusiv d-lui servoman. Sper ca si alte persoane sa beneficieze de ajutorul d-voastra competent. Multa bafta. |
#777
Posted 21 March 2010 - 22:14
Buna seara.
Am si eu o problema cu centrala termica, e un Habitat dual 23SE produsa de HERMANN, problema consta in faptul ca atunci cand doresc sa fac un dus trebuie sa astept minute bune pana incalzeste si chiar dupa acest interval de timp de asteptare tot nu se incalzeste desi termometrul centralei imi indica intr 30 si 60 de grade degeaba.Iar o alta problema ar fi ca atunci cand incepe sa incalzeasca centrala, aceasta incalzire nu e constata mai exact arzatorul centralei se stinge si se aprinde din 10 in 10 secunde si tot asa chestie care dureaza mai mult timp si devine suparatoare chestia.La fel patesc si cand deschid robinetul de apa calda apa nu reuseste sa se incalzeasca din cauza aceasta.Si intrebarea mea ar fi:oare trebuie aerisita instalatia si alimentata din nou cu apa?am facut si operatiunea asta de aerisire a centralei si de umplere la loc dar degeaba.Cineva care ma poate ajuta?? |
#778
Posted 22 March 2010 - 14:36
maycry20, on 21st March 2010, 22:14, said: Buna seara. Am si eu o problema cu centrala termica, e un Habitat dual 23SE produsa de HERMANN, problema consta in faptul ca atunci cand doresc sa fac un dus trebuie sa astept minute bune pana incalzeste si chiar dupa acest interval de timp de asteptare tot nu se incalzeste desi termometrul centralei imi indica intr 30 si 60 de grade degeaba.Iar o alta problema ar fi ca atunci cand incepe sa incalzeasca centrala, aceasta incalzire nu e constata mai exact arzatorul centralei se stinge si se aprinde din 10 in 10 secunde si tot asa chestie care dureaza mai mult timp si devine suparatoare chestia.La fel patesc si cand deschid robinetul de apa calda apa nu reuseste sa se incalzeasca din cauza aceasta.Si intrebarea mea ar fi:oare trebuie aerisita instalatia si alimentata din nou cu apa?am facut si operatiunea asta de aerisire a centralei si de umplere la loc dar degeaba.Cineva care ma poate ajuta?? |
#779
Posted 28 March 2010 - 14:12
am o centrala termica Ariston microgenius de 31 kw ,din ianuarie apare ca defectiune pe displey eroare A 01 (lipsa aprindere automata), dupa pornire, flacara arde in valurii si electrozii fac scanteie incontinuu dupa care se opreste automat , resetez centrala, functioneaza 2-3 minute iarasi aceeasi proplema Cine cunoaste amanunte despre aceasta defectiune rog sa-mi transmiteti
Edited by eugencob, 28 March 2010 - 14:24. |
#780
Posted 28 March 2010 - 16:12
eugencob, on 28th March 2010, 14:12, said: am o centrala termica Ariston microgenius de 31 kw ,din ianuarie apare ca defectiune pe displey eroare A 01 (lipsa aprindere automata), dupa pornire, flacara arde in valurii si electrozii fac scanteie incontinuu dupa care se opreste automat , resetez centrala, functioneaza 2-3 minute iarasi aceeasi proplema Cine cunoaste amanunte despre aceasta defectiune rog sa-mi transmiteti Attached FilesEdited by servoman, 28 March 2010 - 16:14. |
#781
Posted 12 April 2010 - 21:36
Salut!
Am o problema cu o centrala termica Ariston Egis 24 care nu mai raspunde la nici o comanda. Toate beculetele/ledurile sunt aprinse si nu reactioneaza nici la apasarea butonului de on/off nici la cel de reset. Stie careva care ar putea fi problema? Multumesc |
#782
Posted 12 April 2010 - 22:11
cosmibota, on 12th April 2010, 21:36, said: Salut! Am o problema cu o centrala termica Ariston Egis 24 care nu mai raspunde la nici o comanda. Toate beculetele/ledurile sunt aprinse si nu reactioneaza nici la apasarea butonului de on/off nici la cel de reset. Stie careva care ar putea fi problema? Multumesc Edited by servoman, 12 April 2010 - 22:31. |
#783
Posted 15 April 2010 - 17:45
Salutare,
Am un Ariston Uno care a luat-o razna de cateva zile. In timpul functioonarii pe incalzire se aprinde ledul rosu ce necesita resetarea. Daca resetarea se face imediat ce se aprinde ledul, porneste evacuarea insa flacara nu si se aprinde ledul din nou. Daca o las cateva minute porneste, insa ledul se va aprinde invariabil. Mai nou, in timpul functionarii se aprind toate ledurile, se opreste centrala, se sting toate, se aprinde cel verde de standby, apoi incearca sa porneasca din nou si se reia ciclul mai sus descris. Daca cumva porneste pe incalzire si merge fara sa faca probleme, iar eu dau drumul la apa calda, din nou se reia ciclul cu resetarea. Sfaturi, sugestii? Best regards! |
#784
Posted 16 April 2010 - 02:17
Salut,
Am 2 probleme cu un Ariston T2/23 Mi. Prima - cu care ma obisnuisem - pe calorifere merge in continuu. Incalzeste ca si cum ar fi pusa pe maxim si mai mult...incalzeste chiar daca nu e pornita pe calorifere ci doar pe apa calda. A fost vazuta de vre-o 3 specialisti si dupa ce s-au uitat in sus in jos si s-au scarpinat dupa ceafa au zis: "E placa !" Mentionez ca am testat senzorii de temperatura care se gasesc pe tevi ..la mine sunt verzi . i-am schimbat si intre ei si face la fel. Acu pt asta am gasit un workaround - adica inchideam robinetele de pe tur/retur cand nu folosesc caloriferele. asa incalzea doar bucata aia de teava si apoi se oprea. In rest mergea ok. Acu mi-a facut o figura mai urata. Scanteia intre electrozi merge in continuu. Evident centrala porneste - se aprinde gazu...merge 20-30 sec si intra in avarie. Asta tre sa o rezolv ca nu mai merge sa o pacalesc . Am rasfoit un pic forumu si am gasit ca de vina ar fi un condesnator pt problema asta a doua. Imi poate da cineva mai multe detalii...ce mai trebuie sa fac in afara de a gasi condensatoru respectiv ? Iar pentru prima problema ce poate fi ? iar un manual pt centrala asta gasesc ?..ma refer la schema electronica/mecanica...nu la mod de utilizare merci. Edited by smoke, 16 April 2010 - 02:22. |
|
#785
Posted 16 April 2010 - 12:15
SirCypress, on 15th April 2010, 17:45, said: Salutare, Am un Ariston Uno care a luat-o razna de cateva zile. In timpul functioonarii pe incalzire se aprinde ledul rosu ce necesita resetarea. Daca resetarea se face imediat ce se aprinde ledul, porneste evacuarea insa flacara nu si se aprinde ledul din nou. Daca o las cateva minute porneste, insa ledul se va aprinde invariabil. Mai nou, in timpul functionarii se aprind toate ledurile, se opreste centrala, se sting toate, se aprinde cel verde de standby, apoi incearca sa porneasca din nou si se reia ciclul mai sus descris. Daca cumva porneste pe incalzire si merge fara sa faca probleme, iar eu dau drumul la apa calda, din nou se reia ciclul cu resetarea. Sfaturi, sugestii? |
#786
Posted 16 April 2010 - 12:16
[ http://img683.imageshack.us/img683/6722/dscf3279.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
am desfacut placa intre timp. poate va spune mai multe |
#787
Posted 16 April 2010 - 12:26
smoke, on 16th April 2010, 02:17, said: Salut, Am 2 probleme cu un Ariston T2/23 Mi. Prima - cu care ma obisnuisem - pe calorifere merge in continuu. Incalzeste ca si cum ar fi pusa pe maxim si mai mult...incalzeste chiar daca nu e pornita pe calorifere ci doar pe apa calda. A fost vazuta de vre-o 3 specialisti si dupa ce s-au uitat in sus in jos si s-au scarpinat dupa ceafa au zis: "E placa !" Mentionez ca am testat senzorii de temperatura care se gasesc pe tevi ..la mine sunt verzi . i-am schimbat si intre ei si face la fel. Acu pt asta am gasit un workaround - adica inchideam robinetele de pe tur/retur cand nu folosesc caloriferele. asa incalzea doar bucata aia de teava si apoi se oprea. In rest mergea ok. Acu mi-a facut o figura mai urata. Scanteia intre electrozi merge in continuu. Evident centrala porneste - se aprinde gazu...merge 20-30 sec si intra in avarie. Asta tre sa o rezolv ca nu mai merge sa o pacalesc . Am rasfoit un pic forumu si am gasit ca de vina ar fi un condesnator pt problema asta a doua. Imi poate da cineva mai multe detalii...ce mai trebuie sa fac in afara de a gasi condensatoru respectiv ? Iar pentru prima problema ce poate fi ? iar un manual pt centrala asta gasesc ?..ma refer la schema electronica/mecanica...nu la mod de utilizare merci. |
#788
Posted 16 April 2010 - 12:28
tocmai am facut
referitor la problema cu sondele - eu am gandit ca daca aia pe calorifere e stricata iar cea pe apa calda menajera e buna - inversand pot sa stabilesc asta - adica o sa stiu ca e de la sonda si nu altceva. cum mi-a facut si dupa inversare am zis ca sondele sunt bune. am gresit rationamentu ? Edited by smoke, 16 April 2010 - 12:29. |
#789
Posted 16 April 2010 - 12:29
smoke, on 16th April 2010, 12:16, said: am desfacut placa intre timp. poate va spune mai multe |
|
#790
Posted 16 April 2010 - 12:34
intrebare de care sa nu razi..ce vrei sa masor acolo ? daca e intrerupt ?
|
#791
Posted 16 April 2010 - 12:44
#792
Posted 16 April 2010 - 12:55
are 86.1 pe una si pe cealalta sta pe 1. cum stiu care e secundara ? transf e ala gri in stanga sus in poza. ca sa fiu sigur ca vb de acelasi lucru
|