Centrale ARISTON (Merloni)
#397
Posted 16 October 2009 - 08:13
Am si eu o nedumerire.
Am o centrala Ariston T2 23 MFF (nu's daca-i cu I sau nu...). Mi-am montat un cronostat pe ea ieri. Merge foarte bine, dar am o nelamurire legata de temperatura apei de incalzire. Pe potentiometrul de reglare nu am temperatura trecuta, ci doar diviziuni de la 1 la 8. Pe ce diviziune sa pun pentru randamentul maxim al centralei (sa nu consume gaz inutil). Vreau sa fie data suficient de tare cat sa ridice rapid temperatura (ii setat sa tina 20 grade in timp ce dorm, trece pe 24 grade pe la ora 6, dar cand ma trezesc, de abia ajunge la 22 grade. Momentan ii setata pe a 4 diviziune, nu vreau sa o setez pe 8...pentru ca diferentele de temperatura-s prea mari...si banuiesc ca pierderile sunt si mai mari). |
#398
Posted 16 October 2009 - 11:00
servoman, on 15th October 2009, 00:08, said: Ai mai jos codurile de eroare, iar avaria ta inseamna oprire datorita unei erori in logica de functionare. Este posibil sa fie dusa tot memoria pt. ca placi de Microgenus Plus defecte nu au fost decat lotul cu condensatorul buclucas din circuitul de ionizare. Am schimbat si eu 2 memorii dar nu este ceva concludent. Sfatul meu este sa pastrezi centrala chiar daca schimbi placa electronica pt. ca nu a trecut nici jumatate din perioada medie de utilizare iar sasiul se gaseste si pe alte marci de centrale(Westen, Baxi) si este unul bun, dar ia si niste masuri de siguranta si monteaza un stabilizator de tensiune sa eviti pe viitor astfel de neplaceri. Inca o data ai avut dreptate servoman: memoria a fost de vina. Referitor la masurile de siguranta, centrala este conectata la retea printr-un stabilizator de vreo 4 ani de cand a mai fost bulita memoria. |
#399
Posted 16 October 2009 - 11:31
Salut,
Daca ma poate ajuta cineva,as avea nevoie de manualul de utilizare pentru o centrala ARISTON MICROTEC 23MFFI si manualul de utilizare pentru un cronotermostat ARISTON MICROCONTROL(706360).De asemenea as vrea sa stiu pe ce nivel sa pun reglajul pentru temperatura apei din instalatia de incalzire.Pe panoul de comanda reglajul este de la 1 la 9. |
#400
Posted 17 October 2009 - 09:52
vasilica, on 22nd September 2009, 22:00, said: am si eu o centrala ariston microtec cu tiraj natural si de anul trecut am inceput sa am probleme cu ea-pornea facea scanteie incontinuu si intra in avarii,i am chemat pe cei de la service ariston si mi au zis ca e placa si ma costa cam 8mil dar mai bine imi cumpar una noua.am trecut iarna fara sa schimb nimic dar acum are aceleasi simptome si nu maivrea deloc sa si revina.oare chiar trebuei sa scimb placa sau am vazut ca se spune ca de vina ar fi un condensator unde as putea gasi pe cineva sa ma ajute pt ca cei de la service sigur nu vor vrea sa ma ajute ci vor vrea sa mi schimbe placa va rog ajutati ma cam aceeasi problema si aici.am o centrala din 2003 sau 2004 si nu stiu daca e pe sistem simplu sau cu procesor.Reprezentantii de la Ariston mi-au spus ca ar costa 6-700 lei una noua.As vrea sa stiu daca se merita si daca ma puteti ajuta cumva. |
#401
Posted 17 October 2009 - 16:21
pun si cateva poze,poate ma puteti elucida mai usor asa.Mersi!
Attached Files |
#402
Posted 17 October 2009 - 21:17
kltar0, on 16th October 2009, 01:28, said: Salutare, Am probleme cu o centrala Ariston Genus 24 FF achizitionata in 2008. Iarna 2008/2009 nu am avut nici un fel de probleme. Acum, de cand a dat frigul, am setat-o din nou in regim de iarna. Din nestiinta, vazand ca presiunea era de 0,7 bar, am actionat cu cheita magnetica butonul de umplere pana cand presiunea a ajuns la 2,5 bar. Am pornit centrala si m-am dus sa verific toate caloriferele daca sunt deschise complet si daca se incalzesc. Cand am revenit la centrala era adunata ceva apa pe jos si din centrala din stanga jos picura apa. Am oprit repede centrala si am deschis un robinet de golire de pe retur pana cand presiunea a scazut la 1,5 bar. Am repornit centrala si parea ca totul a revenit la normal. Dupa ce temperatura din camera in care am montat un cronotermostat a ajuns la valoarea setata, centrala s-a oprit si presiunea a inceput sa scada pana a ajuns la 0.7 bar. Dupa cateva cicluri de pornire-oprire presiunea a scazut mai mult si centrala mi-a dat un cod de eroare pe care nu l-am retinut. (imi spunea sa apas butonul de umplere). Dupa apasarea butonului presiunea a revenit la 1,2 bar. Problema e ca dupa ce porneste centrala si incepe sa se incalzeasca apa, presiunea ajunge la 1,9 - 2,0 bar si incepe sa picure apa din teava respectiva. Daca scad presiunea cand apa e calda la 1,5 - 1,6 cand se raceste ajunge iar la 0,7 - 0,6 si dupa jumatate de zi sau o zi imi cere sa completez cu apa actionand butonul de umplere. Am incercat cateva cicluri de aerisire, dar nu au ajutat cu nimic. Diferenta de presiune de la rece la cald este tot de aprox 1 bar. Instalatorul care a montat centrala mi-a spus ca diferenta ar trebui sa fie de maxim 0,4 bar. Credeti ca am stricat ceva la centrala, bagand la rece presiune de 2,5 ? In afara de a chema pe cei de la service, pot sa-i mai fac eu ceva sa-si revina la normal? bolovan, on 16th October 2009, 09:13, said: Am si eu o nedumerire. Am o centrala Ariston T2 23 MFF (nu's daca-i cu I sau nu...). Mi-am montat un cronostat pe ea ieri. Merge foarte bine, dar am o nelamurire legata de temperatura apei de incalzire. Pe potentiometrul de reglare nu am temperatura trecuta, ci doar diviziuni de la 1 la 8. Pe ce diviziune sa pun pentru randamentul maxim al centralei (sa nu consume gaz inutil). Vreau sa fie data suficient de tare cat sa ridice rapid temperatura (ii setat sa tina 20 grade in timp ce dorm, trece pe 24 grade pe la ora 6, dar cand ma trezesc, de abia ajunge la 22 grade. Momentan ii setata pe a 4 diviziune, nu vreau sa o setez pe 8...pentru ca diferentele de temperatura-s prea mari...si banuiesc ca pierderile sunt si mai mari). deci2008, on 16th October 2009, 12:31, said: Salut, Daca ma poate ajuta cineva,as avea nevoie de manualul de utilizare pentru o centrala ARISTON MICROTEC 23MFFI si manualul de utilizare pentru un cronotermostat ARISTON MICROCONTROL(706360).De asemenea as vrea sa stiu pe ce nivel sa pun reglajul pentru temperatura apei din instalatia de incalzire.Pe panoul de comanda reglajul este de la 1 la 9. klaudiutz, on 17th October 2009, 10:52, said: cam aceeasi problema si aici.am o centrala din 2003 sau 2004 si nu stiu daca e pe sistem simplu sau cu procesor.Reprezentantii de la Ariston mi-au spus ca ar costa 6-700 lei una noua.As vrea sa stiu daca se merita si daca ma puteti ajuta cumva. Attached FilesEdited by servoman, 17 October 2009 - 21:18. |
#403
Posted 17 October 2009 - 23:58
Multumesc Servoman! Daca gasesti si manualul pentru cronotermostatul Ariston Microcontrol ar fi super.
|
#404
Posted 18 October 2009 - 10:22
deci2008, on 18th October 2009, 00:58, said: Multumesc Servoman! Daca gasesti si manualul pentru cronotermostatul Ariston Microcontrol ar fi super. Edited by servoman, 18 October 2009 - 10:22. |
#405
Posted 18 October 2009 - 13:17
buna ziua!
1-am avut instalata o centrala termica pe combustibil lichid de 20kw pe carte am folosito 10 ani fara probleme,mai mergea saraca dar prea scump combustibilul.mentionez ca din centrala am plecat cu cupru de 28 dupa circa 3 m lam redus la 15 si asa este tot circuitul, atat tur cat si retur.acum am trecut pe gaz centrala 24 kw am legato la acelasi circuit si acestea sant problemele: 1 reglez centrala la 60 grade, porneste merge aproximativ 1 minut ,ridica temperatura la 60 grade si se opreste,dar temperatura sacade rapid si dupa aproximativ 2 minute porneste din nou iar ciclul se repeta,este normal sau datorita tevilor de 15 care sant constient ca sant subdimensionate. caloriferele se incalzesc , chiar si ultimul . poate ma puteti ajuta cu un sfat daca trebuie sa modific diametrul tevilor atasez si o schita si asi dori daca puteti sa va dati cu parerea: 1 - am centrala ariston bis 24 cu schimbator in placi,dar nu sant prea multumit de ACM,am de la centrala veche un boiler de 300l care e legat pe tur/retur langa centrala (ca si un calorifer)de care am fost extrem de multumit. "meseriasul" care a montat centala mia spus ca daca las boilerul o sa consum mai mult gaz decat daca folosesc ACM de la centrala. 2- "meseriasul" mia spus ca nu isi are rostul termostatul ambiental. care ar fi parerea dumneavoastra? Attached Files |
#406
Posted 18 October 2009 - 18:41
Salut,
In urma cu cateva saptamani presiunea la centrala crestea la 3 bari si curgea apa la scurgerea de siguranta, am chemat service-ul...au schimbat robinetul de serviciu, au pompat aer in cazan....dar acum presiunea creste la maxim, trebuie sa golesc instalatia de doua ori pe zi sa nu crape tevile. Dupa golire scade la 1,5 bari dar in 12 ore este la maxim. Ce este defect ? Ce pot sa fac ? va rog ajutor. |
|
#407
Posted 18 October 2009 - 18:54
robinetul ala de incarcare nu o fi blocat ?...sau sa fi adus unul defect ?....depuneri de calcar care sa il intepeneasca nu vad cum,e timpuriu.
Edited by scheleton, 18 October 2009 - 19:11. |
#408
Posted 18 October 2009 - 19:35
#409
Posted 18 October 2009 - 19:39
#410
Posted 18 October 2009 - 19:58
caldut, on 18th October 2009, 20:39, said: alta posibilitate este aceea ca schimbatorul(daca e bitermic) sa fie fisurat asa incit circuitele comunica.ce model este ? Acum dupa ce au pompat aer in cazan nu mai curge pe la supapa de presiune dar presiunea creste in instalatie.... |
#411
Posted 18 October 2009 - 20:01
parula66, on 18th October 2009, 14:17, said: buna ziua! 1 - am centrala ariston bis 24 cu schimbator in placi,dar nu sant prea multumit de ACM,am de la centrala veche un boiler de 300l care e legat pe tur/retur langa centrala (ca si un calorifer)de care am fost extrem de multumit. "meseriasul" care a montat centala mia spus ca daca las boilerul o sa consum mai mult gaz decat daca folosesc ACM de la centrala. 2- "meseriasul" mia spus ca nu isi are rostul termostatul ambiental. care ar fi parerea dumneavoastra? Cat priveste termostatul rolul lui este de a mentine temperatura constanta in incaperea in care este montat. Daca acea camera este calduroasa (cu pierderi mici de caldura) atunci va fi si economica functionarea cu ternmostat de camera. Daca incaperea in care este montat termostatul este una cu pierderi mari de caldura pentru a obtine o temperatura constanta termostatul va tine mai mult timp centrala in functiune si de aici rezulta si un consum ridicat. Solutia pentru a obtine o functionare economica a centralei este izolarea casei sau apartamentului pentru a diminua pierderile de caldura, in acest fel centrala nu va mai functiona pentru a acoperi aceste pierderi. Telecom63, on 18th October 2009, 20:58, said: Ariston tiraj natural, model 2001 Acum dupa ce au pompat aer in cazan nu mai curge pe la supapa de presiune dar presiunea creste in instalatie.... |
|
#412
Posted 18 October 2009 - 20:02
Telecom63, on 18th October 2009, 18:58, said: Ariston tiraj natural, model 2001 Acum dupa ce au pompat aer in cazan nu mai curge pe la supapa de presiune dar presiunea creste in instalatie.... model 2001....n-ajuta cu nimic,ala e an fabricatie,nu e model....uita-te, Ariston si mai cum ? eventual in manualul aparatului,ptr. ca sint doua sisteme constructive,noi nu stim de care ai tu. |
#413
Posted 18 October 2009 - 20:31
#414
Posted 18 October 2009 - 20:46
Telecom63, on 18th October 2009, 21:31, said: Ariston Microgenius 27 M tiraj natural - al doilea ar fi schimbatorul secundar de caldura care s-a fisurat fie de la presiune f. mare in reteaua de distributie apa rece, fie de la inghet fie de la mai multe curatari chimice. Mai este ceva neclar totusi. Daca nu folosesti caldura si centrala este folosita doar pe apa calda presiunea tot mai creste? |