#433
tavi21s

tavi21s

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 30
  • Înscris: 21.01.2006
Multumesc foarte mult pentru raspuns Servoman, insa mai am o intrebare. Cineva mi-a spus ca defapt BIS ar avea schimbatorul de caldura pe placi, nefiind acela cu circuit dublu din cupru. Poti sa imi confirmi? Sau inclusiv Class are acelasi tip de schimbator pe baza de placi si numai seria mai veche Egis are schimbatorul din Cupru?

Multumesc

Edited by tavi21s, 22 October 2009 - 08:16.


#434
geomanblack2

geomanblack2

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 397
  • Înscris: 13.05.2008

 servoman, on 21st October 2009, 23:23, said:

Nu cred ca ai probleme cu centrala. Fenomenul de care povestesti apare in urma unei probleme de transport a agentului termic. Aceasta problema poate fi de la dimensionare necorespunzatoare a instalatiei(tevi cu diametru mic pe distante lungi) Poti incerca o echilibrare hidraulica a instalatiei reducand debitul de agent in primele calorifere de la centrala astfel incat sa ajunga si la ultimele o cantitate mai mare de agent termic.
Asa este ati avut dreptate daca opresc vreo 3 calorifere merge fara probleme si ultimul faza "nasoala" e ca aveti dreptate si cu subdimensionarea tevilor absolut toata instalatia este facuta pe 18 "meseriasu" m-a zapacit cu detalii tehnice spunand-mi ca daca pompa baga cu o anumita presiune la capat voi avea aceeasi presiune nu am eu de unde sa cresc presiunea prin jonglarea dimensiunilor tevii (soarta am ales pana am cules aveam varianta s-o fac si moca dar am zis sa-l iau pe acest om inginer de meserie fiind mai m-am si complicat nu am beneficiat nici de garantie ca l-a mancat pe el s-o porneasca in ideea in care i-am specificat ca am gratuit pif..) dar ca sa nu deviez de la topic ce credeti dvs. ca ar da randament sa mai schimb ultimi 7m este vb de un living sa o pun pe 22 ma mai ajuta daca ea pleaca pe 18? sambata i-am zis sa vina sa faca ce o face, nu mai zic ca se dilata asa rau incat mi-o arunca si din cleme cred ca isi ia vre-o 4cm si se loveste in peretele unde face ungiul de 90 spre calorifer
si va multumesc frumos santeti de mare ajutor pt multa lume  :thumbup:

#435
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 horeahd, on 22nd October 2009, 08:28, said:

Multumesc Servoman pentru raspuns si promptitudine.
Asi solicita totusi detalii suplimentare. Cum se poate schimba memoria, cine face operatia asta, si cum se procura memoria asta (de unde) ?
Presupun ca e vorba de acel EEPROM figurat pe schema electrica a centralei.
Multumesc.
Eepromul se gaseste doar la centrele autorizate Ariston, si cred ca il poti schimba si singur dar nu cred ca vor fi de acord cei de la service sa vanda doar piesa. Daca te uiti pe spatele certificatului de garantie vei vedea lista cu centrele de service Ariston si poti suna la firma din orasul tau care este trecuta pe certificat.

 tavi21s, on 22nd October 2009, 09:14, said:

Multumesc foarte mult pentru raspuns Servoman, insa mai am o intrebare. Cineva mi-a spus ca defapt BIS ar avea schimbatorul de caldura pe placi, nefiind acela cu circuit dublu din cupru. Poti sa imi confirmi? Sau inclusiv Class are acelasi tip de schimbator pe baza de placi si numai seria mai veche Egis are schimbatorul din Cupru?

Multumesc
Ti-am raspuns deja in topicul precedent ca BIS24 FF si CLAS 24FF au sasiul identic deci si schimbatoarele de caldura in placi sunt la fel. AS si EGIS au intr-adevar schimbatoare de caldura bitermice din cupru.

#436
mike31

mike31

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 21.10.2009

 mike31, on 21st October 2009, 19:12, said:

Buna ziua
am o problema cu centrala (ariston genus 24 FF) si cautand pe google posibile solutii, am ajuns pe acest forum. Citind atent discutiile anterioare, cred ca pot gasi aici cateva sfaturi f utile. Centrala a fost montata in 2007 . Acum cateva zile a aparut pe display acest mesaj :ERROR TEXT si functionarea centralei s-a intrerupt. Am actionat butonul on/off si functionarea s-a reluat normal, singura problema fiind ca mesajele de pe display nu mai sunt doar in romana, ci si in engleza, magyara. Pt aceleasi meniuri, fara a umbla la starile 000 ora-data-limba. Am telefonat la service( centrala fiind in garantie) si mi-au spus ca este o placa arsa, posibil de la alimentarea cu energie electrica,si  ar trebui schimbata dar ma costa cam 500.Fiind in garantie nu pricep de ce?Ar trebui sa-mi fac griji pt display? Ati mai intalnit problema asta? Centrala functioneaza excelent si pe apa si pe caldura. Mesajul  ERROR TEXT apare acum cand apas pe butonul i(In dreapta display) pt a solicita informatii, dar centrala nu se mai opreste.  Poate provoca probleme mai grave in timp?

Buna ziua
multumesc mult pt sfat. Aveti dreptate sunt multi parametri, ce nu mai functioneaza corect . Nu am instalat termostat de camera, mergand pe o setare orara diferita de la zi la zi in functie de program(este destul de confortabil,nu stiu cat de economic este,din 5 calorifere folosesc 2 cam 12 h/zi ). Urmand sfatul dumneavoastra am observat ca unele programe, mai ales cele folosite mai des(programare orara, perioada consum redus), nu mai raspund corect la setari.A ramas ultima setare(astfel imi explic functionarea ei ) pe care nu pot sa o mai modific. Codurile de pe display nu mai corespund cu mesajele scrise(care sunt aleatoriu in toate limbile din memoria centralei).  Am citit un alt mesaj, problema este  la EEPROM? Cam cat ar trebui sa coste?
Anul acesta am facut revizia cu alta firma(autorizata) decat cea care asigura garantie(si care a facut prima revizie+punera in functiune). Probabil ca de aceea au aruncat ,,petarda '' cu placa arsa.  Am sa incerc la alta firma sau la Ariston Thermo Romania .
Multumesc inca o data pt sfat. Multa sanatate

Edited by scheleton, 23 October 2009 - 13:32.


#437
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 mike31, on 22nd October 2009, 21:18, said:

Buna ziua
multumesc mult pt sfat. Aveti dreptate sunt multi parametri, ce nu mai functioneaza corect . Nu am instalat termostat de camera, mergand pe o setare orara diferita de la zi la zi in functie de program(este destul de confortabil,nu stiu cat de economic este,din 5 calorifere folosesc 2 cam 12 h/zi ). Urmand sfatul dumneavoastra am observat ca unele programe, mai ales cele folosite mai des(programare orara, perioada consum redus), nu mai raspund corect la setari.A ramas ultima setare(astfel imi explic functionarea ei ) pe care nu pot sa o mai modific. Codurile de pe display nu mai corespund cu mesajele scrise(care sunt aleatoriu in toate limbile din memoria centralei).  Am citit un alt mesaj, problema este  la EEPROM? Cam cat ar trebui sa coste?
Anul acesta am facut revizia cu alta firma(autorizata) decat cea care asigura garantie(si care a facut prima revizie+punera in functiune). Probabil ca de aceea au aruncat ,,petarda '' cu placa arsa.  Am sa incerc la alta firma sau la Ariston Thermo Romania .
Multumesc inca o data pt sfat. Multa sanatate
Daca centrala a fost sigilata si la revizia facuta de alta firma decat cea care a facut PIF-ul sigiliul a fost rupt pot reclama ca s-a umblat la centrala si sa nu mai asigure garantie. Cand chemi pe altcineva care este reprezentant Ariston este bine sa nu spui ca s-a umblat la centrala chiar daca s-a facut acest lucru pentru verificarea tehnica a acesteia. Corect ar fi fost sa apelezi tot la ei pentru verificare sau la alt reprezentant Ariston daca in trecut au existat nemultumiri fata de prima firma.

 geomanblack2, on 22nd October 2009, 15:14, said:

Asa este ati avut dreptate daca opresc vreo 3 calorifere merge fara probleme si ultimul faza "nasoala" e ca aveti dreptate si cu subdimensionarea tevilor absolut toata instalatia este facuta pe 18 "meseriasu" m-a zapacit cu detalii tehnice spunand-mi ca daca pompa baga cu o anumita presiune la capat voi avea aceeasi presiune nu am eu de unde sa cresc presiunea prin jonglarea dimensiunilor tevii (soarta am ales pana am cules aveam varianta s-o fac si moca dar am zis sa-l iau pe acest om inginer de meserie fiind mai m-am si complicat nu am beneficiat nici de garantie ca l-a mancat pe el s-o porneasca in ideea in care i-am specificat ca am gratuit pif..) dar ca sa nu deviez de la topic ce credeti dvs. ca ar da randament sa mai schimb ultimi 7m este vb de un living sa o pun pe 22 ma mai ajuta daca ea pleaca pe 18? sambata i-am zis sa vina sa faca ce o face, nu mai zic ca se dilata asa rau incat mi-o arunca si din cleme cred ca isi ia vre-o 4cm si se loveste in peretele unde face ungiul de 90 spre calorifer
si va multumesc frumos santeti de mare ajutor pt multa lume  :thumbup:
Daca nu sunt probleme de temperatura scazuta in camerele in care s-a redus debitul de agent termic in calorifere atunci poti lasa lucrurile asa, totul este sa existe un echilibru de confort in toata casa. Daca zonele respective sufera atunci va trebui sa dimensionezi corespunzator diametrul tevilor de transport al agentului termic. Eu nu sunt in masura sa-ti spun ce diametru trebuie sa aiba teava in anumite locuri ale instalatiei pt. ca ma ocup numai de partea de servisare a centralelor dar de multe ori in practica m-am izbit de problema reclamata de tine si motivul era evident.

#438
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 deci2008, on 19th October 2009, 12:21, said:

Servoman am atasat doua imagini cu cronotermostatul meu.Multumesc!
Am reusit sa scanez documentatia dar in format JPEG. Sper sa nu fie o problema.

Attached Files



#439
alexshelby427

alexshelby427

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,198
  • Înscris: 30.05.2006
Mii de multumiri Servoman, aveam exact acelasi model de termostat  si exact in seara asta trebuia sa il programez :)

#440
ardr

ardr

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 22.10.2009
Salut!
Am si eu o probema la centrala ariston microtec, si anume cand porneste flacara palpaie ledul acela cu sageata si se aud si pacanituri ciudate. Prin geamul acela se vede scanteia si apoi flacara dar mie teama sa nu aiba ceva. In rest merge ok, are 7 ani. In carte scrie ca daca se aprinde becul acela ar avea probleme la evacuare (dar la mine palpaie  :mellow: ). Ar trebui sa chem un speciaist?
Ms!

Edited by ardr, 22 October 2009 - 22:50.


#441
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008
Probleme pe evacuare nu ai ,dar s-ar putea sa pice piesa care masoara daca ventilatorul functioneaza corect(presostat aer) si nu ar strica sa apelezi din timp la un specialist.

Edited by scheleton, 22 October 2009 - 23:03.


#442
mike31

mike31

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 21.10.2009

 servoman, on 22nd October 2009, 22:16, said:

Daca centrala a fost sigilata si la revizia facuta de alta firma decat cea care a facut PIF-ul sigiliul a fost rupt pot reclama ca s-a umblat la centrala
Domnule servoman, va multumesc mult pt raspunsuri
Sper sa rezolv cu garantia. Inca nu am reusit sa contactez nici o firma autorizata Ariston si nici pe cei de la garantii, dar saptamana viitoare voi insista. Inca un sfat daca s-ar putea: puteti sa-mi recomandati un termostat de camera pt acest tip de centrala(ariston genus 24 FF)? Daca tot va umbla cineva autorizat la ea, ma gandesc sa instalaz. Din cate am citit pe forum este mai economic si in plus, mai eficient pt fiabilitatea centralei. Va multumesc . Multa sanatate

Edited by scheleton, 23 October 2009 - 13:33.


#443
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 mike31, on 23rd October 2009, 14:31, said:

Domnule servoman, va multumesc mult pt raspunsuri
Sper sa rezolv cu garantia. Inca nu am reusit sa contactez nici o firma autorizata Ariston si nici pe cei de la garantii, dar saptamana viitoare voi insista. Inca un sfat daca s-ar putea: puteti sa-mi recomandati un termostat de camera pt acest tip de centrala(ariston genus 24 FF)? Daca tot va umbla cineva autorizat la ea, ma gandesc sa instalaz. Din cate am citit pe forum este mai economic si in plus, mai eficient pt fiabilitatea centralei. Va multumesc . Multa sanatate
Orice model de termostat (electronic sau mecanic) din comert pe 2 fire poate fi conectat la centrala ta sau poti opta pentru senzor de temperatura de interior special conceput sa mearga cu placa electronica de pe centrala ta pe care il poti comanda la magazinul de unde ai luat centrala pe care il poti folosi impreuna cu programatorul incorporat in placa electronica a centralei. In zona pe care o servisez eu s-au montat multe Computherm sau Auraton, iar modelul il alegi de pe net in functie de ce crezi ca ti se potriveste mai bine.

#444
teoX

teoX

    Junior Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 207
  • Înscris: 13.08.2007
Buna seara,
Am un Genus proaspat instalat. Din manualul de instalare am inteles ca are functia de "dezaerare". Este util acest ciclu si daca DA cum se porneste (am manualul de instalare in format pdf dar n-am reusit sa inteleg nimic din el  :huh: ).
Din cite mi-am dat seama centrala a fost incarcata (cind s-a facut PIF-ul) pe circuitul de incalzire la 1.3 bari. In utilizare creste presiunea la 1.7 bari la o temperatura setata de 74gr pe tur. Mi se pare cam mare diferenta (sunt la inceputul utilizarii unei CT).
In concluzie sa fac o aerisire la CT (prin procedura ei - inca nu stiu cum se face) si la calorifere ?

Pentru moment o folosesc pe "auto". Din ce am observat centrale stie mult mai multe decit e trecut in manualele pdf. Sper sau nu va plictisesc in urmatoarele zile cu intrebarile in ce priveste functionarea ei. :)

Edited by teoX, 23 October 2009 - 20:32.


#445
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007
de la 1,3 la 1,7 e f. bine,las-o asa....daca auzi zgomot de curgere in instalatii/tevi,atunci da....sigur ai cel putin 4 calorifere(zic eu) deci nu e o crestere mare.

Edited by scheleton, 23 October 2009 - 20:50.


#446
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 teoX, on 23rd October 2009, 21:30, said:

Buna seara,
Am un Genus proaspat instalat. Din manualul de instalare am inteles ca are functia de "dezaerare". Este util acest ciclu si daca DA cum se porneste (am manualul de instalare in format pdf dar n-am reusit sa inteleg nimic din el  :huh: ).
Din cite mi-am dat seama centrala a fost incarcata (cind s-a facut PIF-ul) pe circuitul de incalzire la 1.3 bari. In utilizare creste presiunea la 1.7 bari la o temperatura setata de 74gr pe tur. Mi se pare cam mare diferenta (sunt la inceputul utilizarii unei CT).
In concluzie sa fac o aerisire la CT (prin procedura ei - inca nu stiu cum se face) si la calorifere ?

Pentru moment o folosesc pe "auto". Din ce am observat centrale stie mult mai multe decit e trecut in manualele pdf. Sper sau nu va plictisesc in urmatoarele zile cu intrebarile in ce priveste functionarea ei. :)
Nu cred ca este necesara o aerisire a centralei pt. ca oricum are incorporat un aerisitor automat pe pompa. Acea functie de aerisire consta practic in cateva cicluri de porniri si opriri ale pompei pentru a permite aerului din interiorul centralei sa iasa pe la aerisitorul acesteia. La punerea in functiune capacelul aerisitorului automat se lasa slabit si dupa deblocarea pompei de circulatie se lasa surubul desfiletat pana ce incepe sa iasa doar apa dupa care se infileteaza la loc surubul de vizitare a rotorului pompei. Presiunea dupa cum spunea si caldut poti sa o lasi asa cum este pt. ca nu e nici o problema sau poti reduce din presiune pana la 1 bar(la rece) daca crezi cate linisteste mai mult o presiune mai joasa.

Edited by servoman, 23 October 2009 - 21:28.


#447
direx

direx

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 17.01.2007
Am o problema - de fapt CT a mamei:
- aproape in fiecare seara, intra pe avarie (vezi fig.)
- in timpul functionarii, flacara incepe sa palpaie (se mareste/micsoreaza) apoi cand se opreste, intra pe avarie (LED rosu)
- daca apas butonul "reset" porneste normal si functioneaza, dar se mai opreste peste noapte
Poate a mai patit cineva acest defect. Multumesc.

Attached Files



#448
deci2008

deci2008

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 31.08.2008
Multumesc Servoman!

#449
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

 direx, on 23rd October 2009, 22:40, said:

- aproape in fiecare seara, intra pe avarie (vezi fig.)..
1) bravos, bine ca ai pus 1 poza. Decat multe fraze complicate, mai bine direct 1 poza (toata lumea are un aparat foto, sau macar 1 tel. mobil)

2) imi pare rau ca nu pot sa te ajut (habar n-am centrala asta), insa te-as intreba: ce se schimba in conditiile de functionare seara/noaptea fata de zi ?

Edited by scheleton, 23 October 2009 - 22:39.


#450
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 direx, on 23rd October 2009, 22:40, said:

Am o problema - de fapt CT a mamei:
- aproape in fiecare seara, intra pe avarie (vezi fig.)
- in timpul functionarii, flacara incepe sa palpaie (se mareste/micsoreaza) apoi cand se opreste, intra pe avarie (LED rosu)
- daca apas butonul "reset" porneste normal si functioneaza, dar se mai opreste peste noapte
Poate a mai patit cineva acest defect. Multumesc.
Daca centrala este fabricata dupa 2003 atunci sigur ai problema cu celebrul condensator C903 care are valoare de 100nF/275Vc.a. Ca sa fiu mai exact am estimat ca au fost loturi fabricate in 2005 si 2006 care au avut probleme de genul asta. Tot ce ai de facut este sa citesti cateva pagini in urma si gasesti inclusiv poze cu placa electronica si locul unde este amplasat acel condensator. Fenomenul de palpaire a flacarii apare deoarece alterneaza momentele de functionare normala cu momentele cand nu mai detecteaza flacara si atunci placa electronica da scanteie si presiune de gaz pentru aprindere diferita fata de functionarea normala.