Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: Apr 26 2024 20:53, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
64
#379
Posted 05 October 2009 - 13:44
xxl_1972, on 5th October 2009, 13:37, said: unde exact este situat grupul hidraulic? nu e partea cu membrana? cornyl, on 5th October 2009, 13:30, said: S-a rezolvat problema cu apa calda de la centrala mea Ariston clas 24 FF.... Edited by scheleton, 06 October 2009 - 18:23. |
#380
Posted 06 October 2009 - 18:02
Servoman, vezi ca xxl_1972 are centrala Ariston META. PDF-ul postat de tine nu este pentru Meta.
Eu banuiesc ca sa defectat termostatul de apa calda. Bulbul acestuia este introdus in apa, in tur, si in timp se "sparge" si pierde freonul. Este un defect clasic la meta. Termostatul incepe sa faca clicurile la temperaturi din ce in ce mai mici ca pina la urma sa nu mai faca deloc. Cind merge caldura este normal ca centrala sa faca apa calda. Grupul hidraulic functioneaza si schimba traseul inspre "butoi". Mai sunt necesare insa ceva informatii. Ciudatenia este ca daca cele 3 microintrerupatoare sunt actionate... ar trebiui totusi sa se opreasca focul. Daca sunt actionate, inseamna ca placa stie ca curge apa calda si atunci asculta de termostatul de apa calda si focul ar trebui sa se opreasca. xxl_1972, robinetelul ala de pe teava de apa calda ce iasa din "butoi", este deschis la maxim? Chestia aia mica patrata. |
#381
Posted 06 October 2009 - 20:20
florin71_skoda, on 6th October 2009, 19:02, said: Servoman, vezi ca xxl_1972 are centrala Ariston META. PDF-ul postat de tine nu este pentru Meta. |
#382
Posted 06 October 2009 - 22:57
Scuze.
Cred ca oboseala i-si spune cuvintul. Am auncat o privire fugitiva si nu am vazut "blocul" de Meta. Intradevar, primul bloc care are si codul 570533 este pe centrala Meta. Mersi pentru explozie. Da de ce nu o pui si pe forum? |
#383
Posted 07 October 2009 - 07:32
Exista o politica de confdentialitate legat de documentatia de service completa, de aceea ma limitez doar la strictul necesar fata de ce este nevoie pt. cel care cere informatii.
Edited by scheleton, 07 October 2009 - 07:47. |
#384
Posted 08 October 2009 - 11:25
servoman, on 7th October 2009, 08:32, said: Exista o politica de confdentialitate legat de documentatia de service completa, de aceea ma limitez doar la strictul necesar fata de ce este nevoie pt. cel care cere informatii. Am gasit ca microcontactul de sub pompa nu fusese corect introdus pe corpul hidraulic de cei de la service. siguranta nu il fixase bine si la cateva actionari a fost impins inapoi. dupa ce l-am fixat a mers la fiecare actionare, dar surpriza a aparut dimineatza, cand cu toata sandramaua racita n-a vrut sa mai dea drumul la apa calda decat dupa ce a repornit putin caldura. din pacate mi-am blocat gatul si spatele intre timp si tre sa stau la pat vreo doua zile dar o reluam dupa ce-mi revin. din cauza ca nu ma pot indoi de spate nu ma pot uita sa vad daca atunci cand e rece instalatia contactul de sub pompa e actionat sau nu. daca instalatia a fost calda (seara) a pornit de fiecare data (vreo 20 de actionari intr-o ora). cred totusi ca electronica e buna, dar la rece ceva nu ii place din alta parte. oricum deocamdata merci de informatii si revin candf ma lasa salele. |
#385
Posted 12 October 2009 - 20:33
Am cumparat de curand un apartament dotat cu centrala Ariston BIS 24 FF insa proprietarii nu au avut niciun manual de utilizare la centrala. Stie cineva de unde fac rost de un manual sau instructiuni de utilizare ? Azi am avut prima problema pe care as fi rezolvat-o rapid daca as fi avut un manual - dupa ce am aerisit caloriferele am constatat ca nu mai este presiune in centrala (este prima data cand folosesc o centrala); robinetul de umplere nu era prea evident si fara instructiuni.... am sunat instalatorul care m-a lamurit. Pentru a evita astfel de probleme banale sau pentru a recunoaste altele mai grave (sper sa nu fie nevoie) imi puteti spune de unde fac rost de un ghid/manual de utilizare ?
Multumesc ! |
#386
Posted 12 October 2009 - 21:28
mihaiion2, on 12th October 2009, 21:33, said: Am cumparat de curand un apartament dotat cu centrala Ariston BIS 24 FF insa proprietarii nu au avut niciun manual de utilizare la centrala. Stie cineva de unde fac rost de un manual sau instructiuni de utilizare ? Azi am avut prima problema pe care as fi rezolvat-o rapid daca as fi avut un manual - dupa ce am aerisit caloriferele am constatat ca nu mai este presiune in centrala (este prima data cand folosesc o centrala); robinetul de umplere nu era prea evident si fara instructiuni.... am sunat instalatorul care m-a lamurit. Pentru a evita astfel de probleme banale sau pentru a recunoaste altele mai grave (sper sa nu fie nevoie) imi puteti spune de unde fac rost de un ghid/manual de utilizare ? Multumesc ! Attached FilesEdited by servoman, 12 October 2009 - 21:56. |
#387
Posted 13 October 2009 - 10:49
Am o centrala ariston uno 24 mffi de pe la inceputul lui 2004. De ceva vreme (peste un an) aparea faimoasa avarie cu ledul rosu aprins. La inceput disparea printr-un simplu reset apoi din ce in ce mai greu pana cand dadeam reset si numai dupa 5 minute disparea. In primavara am chemat "meseriasii" au umblat pe la ea au desfacut fluxostatul, apoi pompa, si nu au stiut ce sa ii faca (defectul aparea aleator asa ca de fata cu ei nu s-a intamplat). Am observat ca daca las centrala cu capacul desfacut aparea foarte rar acel defect. Apoi la "indemnul acelorasi meseriasi am schimbat presostatul si sondele de temperatura (pe care mi le-au adus nesigilate si aratau ca cele de pe centrala).
In vara sacait de rateurile centralei am schimbat toti condensatorii electrolitici de pe placa electronica (inclusiv pe cel de 275V), dar tot intra pe avarie. Saptamana trecuta centrala a intrat pe avaria "lipsa circulatie" (ledul rosu si ledul galben aprins) si nu mai disparea nici dupa restart. In weekend am desfacut fluxostatul, am dat cu solutie impotriva pietrei (din aceea de bucatarie) am frecat cu o periuta de dinti (erau ceva depuneri), apoi am desfacut pompa am curatat mizeria de pe palele turbinei, am pus totul la loc, si dupa aceea porneam centrala si ramaneau ledurile verzi aprinse dar nu declansa cand deschideam apa calda (pornea pompa si nu se mai oprea). Am tras concluzia ca sunt sondele de temperatura, asa ca am facut o "manevra" si pe sonda de siguranta am conectat si papucii sondei de apa calda, surpriza a fost ca mi-a furnizat apa calda dar dupa ceva vreme intra pe avarie (ambele leduri aprinse) si nu mai deconecta pompa care functiona in continuu. Am observat ca daca centrala nu era folosita (de dimineata de exemplu) declansa dar dupa cateva secunde intra in avarie. Trebuia sa dau reset de mai multe ori pana cand, am dedus eu ca trebuia sa se incalseasca sonda ca sa meraga normal. Ieri am cautat dealer de ariston care sa imi vanda cele 2 sonde, dar din vreo 4 dealeri nici unu nu vreia sa imi dea doar sondele, vroiau sa le monteze ei. In final am gasit aristonservice.ro care avea pe stoc si mi-a vandut, dar cu 87 de ron ceea ce mi s-a parut cam scump, dar de nevoie a trebuit sa iau (am copil mic si nu prea pot sa ma lipsesc de apa calda). Acum din ce am vazut sondele sunt cu clips si nu mai au suruburi de conectare. Am pus noile sonde, centrala pare ca merge normal dar dupa vreo ora de functionare pe apa calda mi-a intrat pe avaria cu ledul rosu aprins. Nu cred ca e din cauza condensatorului pentru ca l-am schimbat de maxim cateva luni. Ce e de remarcat ca pe apa calda din ce stiam eu trebuia sa am flacara constanta si din flacara sa am tempearatura apei calde, dar acum mie desi am centrala setata pe 1 la apa calda, aceasta are 60 de grade iar daca o dau pe 6 are 70 de grade si merge la capacitate maxima, apoi opreste gazul si merge doar pompa pentru 2-3 secunde apoi din nou pleaca flacara si otine tot asa. Temperatura apei calde e constanta, nu pare sa varieze. Din ce am descris mai sus aveti vreo idee care poate fi problema? Multumesc anticipat. |
#388
Posted 13 October 2009 - 14:56
kawa_ro, on 13th October 2009, 11:49, said: Din ce am descris mai sus aveti vreo idee care poate fi problema? Multumesc anticipat. |
|
#389
Posted 13 October 2009 - 15:02
salut tuturor am o centrala ariston si tot imi face probleme ba cu na ba cu alta acum mai nou trebui sa o curat la 2luni pt ca se infunda serpentina si nu imi mai vine debitul normal de apa calda, cine poate sa ma ajute cu niste saituri unde as putea sa gasesc o pompa curatare chimica sa pot sa imi curat singur centrala pt ca cei de la firma m-au rupt la bani de 3-4 ori cand au venit si au curatato.
|
#390
Posted 13 October 2009 - 16:40
florin_2285, on 13th October 2009, 16:02, said: salut tuturor am o centrala ariston si tot imi face probleme ba cu na ba cu alta acum mai nou trebui sa o curat la 2luni pt ca se infunda serpentina si nu imi mai vine debitul normal de apa calda, cine poate sa ma ajute cu niste saituri unde as putea sa gasesc o pompa curatare chimica sa pot sa imi curat singur centrala pt ca cei de la firma m-au rupt la bani de 3-4 ori cand au venit si au curatato. |
#391
Posted 13 October 2009 - 22:22
va salut, am si eu montata (in aceasta vara) o centrala, ariston 35 ff genus premium.. si acum ca vine frigul, am probat-o vreo 2 nopti dar ma framanta 1 gand, (sau mai multe ) daca pun, (de fapt am montat) un crontermostat, ma ajuta sa fac economie la gaze? aproximativ cam cati metri cubi de gaze arde in 24h? am obs. indicatorul acela cu liniute pleaca la maxim si pe parcurs scade asta inseamna ca implicit scade si consumul de gaze nu? apropo o folosesc intr-o casa cu etaj vreo 13 calorifere cel mai mare 2m lungime dar asta dupa 1h abia e amortit, este capat de retea i-as gasi scuza e normal? am aproximativ vreo 240m* de incalzit si sa faca condensatia asa mi-a calculat-o "meseriasu" a si ultima cum este eficienta (pentru consumul de gaze ca asta ma framanta in primul rand) sa o pun pe maxim 82* sau sa o las mai usor pe un 65* adica merge mult si consuma putin sau merge putin si consuma mult.....imi cer scuze ca sant afon de subiect am inteles ca este full electronica si plina de senzori si eu nu am ce sa intretin/repar dar vreau sa invat sa o folosesc eficient si bine inteles cat mai economic (mp in gaze)...va multumesc frumos pentru orice ajutor/raspuns il voi primi..
|
#392
Posted 13 October 2009 - 22:38
geomanblack2, on 13th October 2009, 23:22, said: va salut, am si eu montata (in aceasta vara) o centrala, ariston 35 ff genus premium.. si acum ca vine frigul, am probat-o vreo 2 nopti dar ma framanta 1 gand, (sau mai multe ) daca pun, (de fapt am montat) un crontermostat, ma ajuta sa fac economie la gaze? aproximativ cam cati metri cubi de gaze arde in 24h? am obs. indicatorul acela cu liniute pleaca la maxim si pe parcurs scade asta inseamna ca implicit scade si consumul de gaze nu? apropo o folosesc intr-o casa cu etaj vreo 13 calorifere cel mai mare 2m lungime dar asta dupa 1h abia e amortit, este capat de retea i-as gasi scuza e normal? am aproximativ vreo 240m* de incalzit si sa faca condensatia asa mi-a calculat-o "meseriasu" a si ultima cum este eficienta (pentru consumul de gaze ca asta ma framanta in primul rand) sa o pun pe maxim 82* sau sa o las mai usor pe un 65* adica merge mult si consuma putin sau merge putin si consuma mult.....imi cer scuze ca sant afon de subiect am inteles ca este full electronica si plina de senzori si eu nu am ce sa intretin/repar dar vreau sa invat sa o folosesc eficient si bine inteles cat mai economic (mp in gaze)...va multumesc frumos pentru orice ajutor/raspuns il voi primi.. |
#393
Posted 14 October 2009 - 11:07
saultare,
am o centrala microgenus plus din 2004; aeara am pornit caldura pentru prima data in aceasta toamna, a mers pana azi dimineata cand s-a oprit cu eroarea A99. am sunat la service si zic ca vin maine si ca suspecteaza placa electro.. care cica ar costa 700 lei. intrebare avand in vedere ca are 5 ani se merita s-o mai tin? sau sa ma indrept spre una noua? despre centrala in acesti 5 ani pot spune ca a facut si probleme, in garantie au fost schimbate mai multe chestii inclusiv eepromul, pompa si altele dar nu le mai stiu. totusi in toti acesti 5 ani ce am "super-apreciat" la ea a fost consumul: nu am depasit 450 lei pe luna gaz(casa are 216 mp si este izolata). |
|
#394
Posted 14 October 2009 - 15:31
Multumesc mult servoman. Este exact ceea ce cautam. Panoul de control este identic cu cel al centralei mele.
|
#395
Posted 14 October 2009 - 23:08
ktapet, on 14th October 2009, 12:07, said: saultare, am o centrala microgenus plus din 2004; aeara am pornit caldura pentru prima data in aceasta toamna, a mers pana azi dimineata cand s-a oprit cu eroarea A99. am sunat la service si zic ca vin maine si ca suspecteaza placa electro.. care cica ar costa 700 lei. intrebare avand in vedere ca are 5 ani se merita s-o mai tin? sau sa ma indrept spre una noua? despre centrala in acesti 5 ani pot spune ca a facut si probleme, in garantie au fost schimbate mai multe chestii inclusiv eepromul, pompa si altele dar nu le mai stiu. totusi in toti acesti 5 ani ce am "super-apreciat" la ea a fost consumul: nu am depasit 450 lei pe luna gaz(casa are 216 mp si este izolata). |
#396
Posted 16 October 2009 - 00:28
Salutare,
Am probleme cu o centrala Ariston Genus 24 FF achizitionata in 2008. Iarna 2008/2009 nu am avut nici un fel de probleme. Acum, de cand a dat frigul, am setat-o din nou in regim de iarna. Din nestiinta, vazand ca presiunea era de 0,7 bar, am actionat cu cheita magnetica butonul de umplere pana cand presiunea a ajuns la 2,5 bar. Am pornit centrala si m-am dus sa verific toate caloriferele daca sunt deschise complet si daca se incalzesc. Cand am revenit la centrala era adunata ceva apa pe jos si din centrala din stanga jos picura apa. Am oprit repede centrala si am deschis un robinet de golire de pe retur pana cand presiunea a scazut la 1,5 bar. Am repornit centrala si parea ca totul a revenit la normal. Dupa ce temperatura din camera in care am montat un cronotermostat a ajuns la valoarea setata, centrala s-a oprit si presiunea a inceput sa scada pana a ajuns la 0.7 bar. Dupa cateva cicluri de pornire-oprire presiunea a scazut mai mult si centrala mi-a dat un cod de eroare pe care nu l-am retinut. (imi spunea sa apas butonul de umplere). Dupa apasarea butonului presiunea a revenit la 1,2 bar. Problema e ca dupa ce porneste centrala si incepe sa se incalzeasca apa, presiunea ajunge la 1,9 - 2,0 bar si incepe sa picure apa din teava respectiva. Daca scad presiunea cand apa e calda la 1,5 - 1,6 cand se raceste ajunge iar la 0,7 - 0,6 si dupa jumatate de zi sau o zi imi cere sa completez cu apa actionand butonul de umplere. Am incercat cateva cicluri de aerisire, dar nu au ajutat cu nimic. Diferenta de presiune de la rece la cald este tot de aprox 1 bar. Instalatorul care a montat centrala mi-a spus ca diferenta ar trebui sa fie de maxim 0,4 bar. Credeti ca am stricat ceva la centrala, bagand la rece presiune de 2,5 ? In afara de a chema pe cei de la service, pot sa-i mai fac eu ceva sa-si revina la normal? |
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users