Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale termice IMMERGAS
Last Updated: Dec 01 2023 09:19, Started by
Alex M.
, Apr 25 2007 21:12
·
44

#4933
Posted 23 June 2023 - 18:42

Va salut, Recent m am mutat in garsoniera mea noua echipata cu Victrix Omnia in condensatie de 24kw - probleme din prima zi - la dush si doar la dush, apa calda curge constant vreo 5-7 min dupa care vine apa rece pret de cateva secunde(vreo20) si apa calda revine. Am sunat la cei care se ocupa de garantia centralei, au trimis un specialist care a constatat ca cosul de evacuare bate intr o grinda, se formeaza un nor de gaze si centrala nu are pe unde sa traga aer curat. Am prelungit cosul pana dupa grinda, acum trage aer curat insa problema persista. M am gandit ca bateria de dush Grohe poate are presiune prea mare si am sunat direct la producator - mi au zis ca nu are nici o treaba presiunea, dar totusi sa nu dau bateria la maxim sau sa ridic temperatura la apa de la 48-50 la 55 si astfel sa tin bateria la jumatatea intre apa calda si rece si astfel centrala nu e solicitatata la maxim - concluzia mea - nu a functionat nici asa. Am sunat din nou la cei cu garantie si imi zic ca e posibil sa nu fie mufate bine toate prelungirile cosului. Are cineva vreo idee pt ca mie imi vine sa arunc centrala pe geam si sa sun la ANPC. Ms mult anticipat! Acelasi model-aceleasi probleme de la început insa mai nou a început sa afiseze eroarea E02 . Am dat reset dar la fel , urca brusc apa spre 99°C si imediat apare eroarea care ii si taie comanda caci probabil altfel ar face boom . Cei care i-au facut punerea in funcțiune au zis ca trebuie făcută o curățare chimică iar asta nu este inclusa in garantie. Centrala este noua . Mi se pare absurd sa platesc aceasta curatare(100 euro) in condițiile in care nu este vina mea si probabil nici a celor care asigură garantia. Dar asa pare situația acum. Ceva idei? Edited by alinx1, 23 June 2023 - 18:47. |
#4934
Posted 23 June 2023 - 19:06

Pe de alta parte mi-au recomandat si schimbarea apei din circuitul de calorifere insa au zis ca ei nu fac asta caci nu sunt instalatori !!! ( au chef si de caterinca)
Intrebari : 1.Care este soluția in aceste situații si cine este de vina? 2. Se pierde garantia daca caut alti specialiști sa faca aceasta curatare chimica ? Nu mi-a plăcut atitudinea acestora. 3.Cum se pot preveni aceste depuneri de calcar ? Totusi este constructie noua ! |
#4935
Posted 26 June 2023 - 14:38

Raspund tot eu ca poate mai patesc si altii. Nu există alta soluție inafara de spalarea chimica .Trebuie facuta numai cu cei care asigură garantia chiar daca se plateste pentru ca altfel se pierde garantia . Vina este a dezvoltatorilor dar desigur ca li se rupe. Sunt scandaluri in zona in acest sens .
A durat cam o ora acea spalare si acum este ok Sper ca nu vor mai fi probleme pentru ca acum alimentarea cu apa este asigurată de o alta firma. Vine curata si fara calcar sau magnetita Deocamdată. |
#4936
Posted 12 September 2023 - 12:14

Vad ca avem acum versiunea 2 Centrala murala in condensatie IMMERGAS VICTRIX TERA V2
https://www.blacksea...ictrix-tera-v2/ https://www.emag.ro/...t/pd/DHJ16YYBM/ https://c.cdnmp.net/...f?rv=1694024295 Quote Centralele VICTRIX TERA V2 au obtinut certificarea "Hydrogen Ready", care reprezinta noua frontiera promovata de European GREEN DEAL pentru a putea transforma si centralele in aparate GREEN; Se asteapta ca in perspectiva anului 2025 aceasta prevedere sa fie obligatorie pentru orice aparat cu combustibil gazos introdus pe piata. In acest fel, chiar si o centrala cu condensare din gama intermediara poate deveni efectiv un aparat VERDE. Quote Datorită dispozitivelor de siguranță din dotare și cu ajutorul unui kit opțional specific, noua gamă poate fi racordată la coșuri de fum colective proiectate in presiune pozitivă Manual V2 (330mb) Versus V1 https://www.blacksea...1/?produs=23480 Am dubii ca merita sa iei V2 vs clasicul V1. Ma insel ? |
#4937
Posted 13 September 2023 - 22:47

Eu aveam banii pregatiti sa merg maine sa iau modelul 1 de Victriix Tera. Acum sunt in dubii. Parca m-ar bate gandul sa iau modelul nou. Doar ca fiind de putin timp pe piata, nu am gasit nici macar un review despre aceasta. Grea decizie...
|
#4938
Posted 23 September 2023 - 14:13

ands, on 13 septembrie 2023 - 22:47, said:
Eu aveam banii pregatiti sa merg maine sa iau modelul 1 de Victriix Tera. Acum sunt in dubii. Parca m-ar bate gandul sa iau modelul nou. Doar ca fiind de putin timp pe piata, nu am gasit nici macar un review despre aceasta. Grea decizie... |
#4940
Posted 06 October 2023 - 17:37

Buna ziua,
Am rugamintea daca ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi sau indrumari privind unele constateri la centrala Immergas Vitrix Tera 28:
Va multumesc anticipat pentru raspuns si ajutor! |
#4941
Posted 11 October 2023 - 10:30

Salutare!
Persoana care a făcut toamna trecută service-ul la vechea centrala Victrix Zeus 32 mi-a recomandat să cumpăr una nouă, căci e posibil ca viitoare reparații să nu fie rentabile. A mai trecut un an și mă gândesc serios să iau o centrală nouă, tot cu boiler încorporat, dar cerința principală e fiabilitatea. Centrala IMMERGAS VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35kW - se încadrează în cerința principală de „fiabilitate”? Sau îmi recomandați altceva? (gen VIESSMANN VITODENS 111-F, B1SA, etc. ) |
#4942
Posted 19 November 2023 - 21:53

Centrala Imergas Mythos 24 E.Pe modul ''Iarna'',temperatura apei din calorifere afisata pe display creste rapid in cateva secunde pana la 68 grade C. dupa care se opreste pana cand temp agentului termic se raceste pl la 28 grade C.ciclul repetandu se continuu.Pompa functioneazain acest timp.Multumesc anticipat pentru solutii !
Edited by condor001, 19 November 2023 - 21:53. |
|
#4943
Posted 19 November 2023 - 22:25

Filtrul Y de pe retur cand a fost curatat ultima data?
|
#4944
Posted 20 November 2023 - 09:52

Da,l am curatat.Multumesc,ma gandesc la senzorul de pe tur ,ar putea sa genereze simptomul acesta?
|
#4945
Posted 20 November 2023 - 11:12

Din descriere reiese ca exista o circulatie insuficienta. Am pus din prima pe seama filtrului Y.
Ar mai fi: robineti tur si/sau retur inchisi pe centrala si/sau calorifere pompa defecta vana cu trei cai blocata pe ACM Caloriferele se incalzesc? |
#4946
Posted 20 November 2023 - 21:09

Va salut,
Problema mea este in felul urmator pentru o centrala Immergas Mini Eolo 24 kw: uneori (nu tot timpul) nu mai face apa calda. Am desfacut capacele centralei si am urmarit comportamentul ei. La deschiderea robinetului pe apa calda, flacara porneste cateva secunde la nivel minim dupa care se opreste (parca i se taie gazul) si nu mai porneste decat daca inchid si deschid robinetul din nou, dar cu acelasi comportament. In schimb, daca deschid robinetul la un debit mic apa se incalzeste, apoi pot sa deschid progresiv pana la maxim, apa calda fiind in parametrii normali. Alteori functioneaza normal. Care ar putea fi defectul? Codul de eroare afisat pt o secunda a fost E27. Edited by ovi79, 20 November 2023 - 21:13. |
#4947
Posted 20 November 2023 - 23:13

Va salut, Problema mea este in felul urmator pentru o centrala Immergas Mini Eolo 24 kw: uneori (nu tot timpul) nu mai face apa calda. Am desfacut capacele centralei si am urmarit comportamentul ei. La deschiderea robinetului pe apa calda, flacara porneste cateva secunde la nivel minim dupa care se opreste (parca i se taie gazul) si nu mai porneste decat daca inchid si deschid robinetul din nou, dar cu acelasi comportament. In schimb, daca deschid robinetul la un debit mic apa se incalzeste, apoi pot sa deschid progresiv pana la maxim, apa calda fiind in parametrii normali. Alteori functioneaza normal. Care ar putea fi defectul? Codul de eroare afisat pt o secunda a fost E27. |
|
#4948
Posted 26 November 2023 - 10:50

Salutare. Help! Am o Immergas Victrix Tera 28 1, centrală nouă pusă în vară, anul ăsta. Azi dimineață constat că e oprită complet. Nimic pe afișaj.
Gaze sunt. Presiune are. Curent este. Ea era pusă prin stabilizator. Am incercat să o pun și pe priză separată. Nimic... În Constanța e jale, cod roșu, fluctuații și de curent. Are niște protecții centrala la care să umblu? Că-s conștient că apelez la garanție, dar mă gândeam că mai sunt niște aspecte mai simple care să cauzeze oprirea ei. Eu merg direct pe conceptul că e arsă, fix în cele mai mizere situații (duminică, viscol, joi+vineri zile libere legale, iar weekend etc.). Sunt mai prăpăstios. ![]() |
#4949
Posted 26 November 2023 - 15:00

Buna ziua! Am o Immergas Victrix Tera, si cum in Constanta a venit viscolul, la o pala de vant mai puternica, am auzit ca centrala scoate un zgomot puternic de ventilator. Pe display apare e02. Am incercat reset, nimic. Am oprit alimentarea - am si un stabilizator pe circuit. Am pornit, la fel, aceeasi eroare. In manual apare ca ar fi o supraincalzire. O sa o las oprita o ora si mai incerc. Sugestii?
|
#4950
Posted 26 November 2023 - 16:00