#109
danbonta

danbonta

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 422
  • Înscris: 26.06.2005

 servoman, on 30th October 2009, 13:13, said:

Daca mai ramane flacara aproinsa din momentul inchiderii robinetului si nu este pornita caldura atunci este o problema cu centrala. Daca se aude doar un zgomot dar flacara este stinsa acest lucru se intampla la majoritatea modelelor de centrala Immergas si este vorba de o intarziere la oprire a ventilatorului pt. a elimina eventualele gaze arse care ar ramane in centrala dupa stingerea flacarii.


Flacara nu mai arde, deci centrala e ok. Inseamna ca e doar ventilatorul care elimina gazele.

Merci mult!!

#110
cristimar

cristimar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 11.07.2007

 servoman, on 1st November 2009, 21:25, said:

Ar fi bine daca este de vina doar robinetul de umplere. Aceeasi manifestare mai poate fi si din cauza schimbatorului de caldura bitermic defect din cauza presiunii prea mari din reteaua de distributie de apa rece si in acest caz ma tem ca vei opta pentru inlocuirea centralei pt. ca unul nou este destul de scump in comparatie cu pretul unei centrale cu 2 schimbatoare de caldura.
    Centrala cu toate ca este relativ veche este abia in cel de-al doilea an de functionare ,oricum am mai vazut lucruri noi si proaste , functioneaza bine cu robinetul inchis face caldura ,daca deschid robinetul functioneaza face caldura face apa calda dar creste presiunea la 3 si trebuie oprita .

#111
cristimar

cristimar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 11.07.2007
Cei de la Immergas mi-au spus ca etanseitatea robinetului se poate face cu schimbarea o-ringului tu ce parere ai ?

Edited by scheleton, 04 November 2009 - 11:02.


#112
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 cristimar, on 2nd November 2009, 16:58, said:

Cei de la Immergas mi-au spus ca etanseitatea robinetului se poate face cu schimbarea o-ringului tu ce parere ai ?
Merita sa incerci. Un oring este sub 1 ron. Foarte posibil sa tina figura. Mai ales ca cei cu servisul garanteaza.

#113
cristimar

cristimar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 11.07.2007

 florin71_skoda, on 3rd November 2009, 20:43, said:

Merita sa incerci. Un oring este sub 1 ron. Foarte posibil sa tina figura. Mai ales ca cei cu servisul garanteaza.
Nu se intampla sa stii dimensiunea oringului si cam cate trebuiesc ?

#114
ulisica

ulisica

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 197
  • Înscris: 12.02.2007
Sper ca am deschis unde trebuie acest subiect, iar daca nu este asa i-mi cer scuze
Problema cu centrala mea IMMERGAS EOLO STAR 23kw in utilizare de 2 ani este urmatoarea.
De cateva saptamani la baie cat si la chiuveta din baie apa calda dupa ce ajunge sa fie fierbinte ,se raceste instantaneu dupa care vre-o 2 minute curge rece apoi evine calduta, calda si iarasi fierbinte pentru aprox. 3 min. si iar se face rece.. :mellow:
Asemenea problema nu am mai avut pana acum dar totusi a aparut asa deodata.
Are centrala vre-o problema? Am intrebat la Dedeman pe baiatul de la centrale ( specialistul lor cum mi-a fost recomandat !!) soi mi-a zis ca e de la schimbatorul de caldura si mi-a sugerat sa apelez la o firma sa i-mi curete nu stiu ce in centrala.
Are cineva vre-o idee care ar fi problema?
Multumesc anticipat pt. ajutor :huh:

#115
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008
Ce ti-a spus specialistul este o varianta si ar mai putea fi si sonda de temperatura pe apa calda decalibrata si ar fi primul lucru care trebuie facut(inlocuirea ei). Daca nu se rezolva problema atunci probabil va trebui curatata chimic. Locuiesti intr-o zona cu apa calcaroasa? Pt. ca doar asa se explica faptul ca in 2 ani ai depuneri de calcar pe schimbatorul de caldura. Daca folosesti apa calda in combinatie cu apa rece incearca sa renunti si sa reglezi din panoul centralei temperatura pe apa calda exact cat ai nevoie fara sa mai fie nevoie sa o ciombini cu rece. in acest fel centrala poate controla mai bine ce furnizeaza la iesire.

Edited by scheleton, 16 November 2009 - 23:15.


#116
nlutzu

nlutzu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 29.06.2008

 ulisica, on 14th November 2009, 22:20, said:

Sper ca am deschis unde trebuie acest subiect, iar daca nu este asa i-mi cer scuze
Problema cu centrala mea IMMERGAS EOLO STAR 23kw in utilizare de 2 ani este urmatoarea.
De cateva saptamani la baie cat si la chiuveta din baie apa calda dupa ce ajunge sa fie fierbinte ,se raceste instantaneu dupa care vre-o 2 minute curge rece apoi evine calduta, calda si iarasi fierbinte pentru aprox. 3 min. si iar se face rece.. :mellow:
Asemenea problema nu am mai avut pana acum dar totusi a aparut asa deodata.
Are centrala vre-o problema? Am intrebat la Dedeman pe baiatul de la centrale ( specialistul lor cum mi-a fost recomandat !!) soi mi-a zis ca e de la schimbatorul de caldura si mi-a sugerat sa apelez la o firma sa i-mi curete nu stiu ce in centrala.
Are cineva vre-o idee care ar fi problema?
Multumesc anticipat pt. ajutor :huh:
Salut ! Aceleasi probleme am intampinat si eu , dar in scurt timp s-au rezolvat de la sine fara sa intervin , nu pot sa inteleg cum. Senzorul de supratemperatura imi baga centrala in avarie si trebuia sa o resetez foarte des (asta cand functioina pe incalzire si ii ceream o temperatura mai mare de 50-60 de grade), iar la ACM se intampla la fel 'DUS SUEDEZ'...acum merge bine din punctul asta de vedere...

#117
cristimar

cristimar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 11.07.2007
Am rezolvat-o!Am desfacut robinetul si am constatat ca oringul era lipit de scaun ,sarise de pe cap ,l-am pus la loc si gata ,merge , am gasit greu oringuri care erau mai subtiri ,asta e , am salvat 70 lei de la buget ,ca si asa imi sar din buzunar o gramada luna asta ca ne da in fara plata ! Sa traiti bine ,dar in alta tara !

#118
ulisica

ulisica

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 197
  • Înscris: 12.02.2007

 servoman, on 15th November 2009, 10:49, said:

Ce ti-a spus specialistul este o varianta si ar mai putea fi si sonda de temperatura pe apa calda decalibrata si ar fi primul lucru care trebuie facut(inlocuirea ei). Daca nu se rezolva problema atunci probabil va trebui curatata chimic. Locuiesti intr-o zona cu apa calcaroasa? ...
Locuiesc in Buzau si cred ( nu stiu sigur ) ca apa ar fi  la originea problemei.Legat de decalibrarea sondei fe temperatura trebuie sa apelez la un specialist ca nu e asa ceva usor sa iti  bagi  nasu?

Edited by scheleton, 19 November 2009 - 23:01.


#119
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 ulisica, on 19th November 2009, 22:50, said:

Locuiesc in Buzau si cred ( nu stiu sigur ) ca apa ar fi  la originea problemei.Legat de decalibrarea sondei fe temperatura trebuie sa apelez la un specialist ca nu e asa ceva usor sa iti  bagi  nasu?
Pai ca sa iti bagi nasul trebuie ceva cunostinte dar mai ales trebuie sa ai sonda de temperatura fara de care nu poti face comparatia. De aceea trebuie sa apelezi la cineva de specialitate.

#120
geocos

geocos

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 114
  • Înscris: 29.11.2009
salut ! am o centr.vitrix zeus de 3 ani si funct.impecabil mai putin ieri cand mi-a dat eroare 26. asta inseamna >defect presostat.Nu am stiut ce sa.i fac decat ca am oprit-o cateva min. dupa care am pornit-o si culmea a functionat !!!
AVETI VREO EXPLICATIE ? va multumesc anticipat
ps  am sa sun si la service

#121
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 geocos, on 29th November 2009, 02:37, said:

salut ! am o centr.vitrix zeus de 3 ani si funct.impecabil mai putin ieri cand mi-a dat eroare 26. asta inseamna >defect presostat.Nu am stiut ce sa.i fac decat ca am oprit-o cateva min. dupa care am pornit-o si culmea a functionat !!!
AVETI VREO EXPLICATIE ? va multumesc anticipat
ps  am sa sun si la service
Daca este o problema avaria respectiva se va repeta si poate fi de la presosotaul de aer dar si de la ventilator sau placa electronica ce nu mai alimenteaza ventilatorul. Este posibil sa se fi format o picatura de condens pe furtunasul de legatura dintre presostat si ventilator care ulterior s-a evaporat si centrala a pornit.

#122
geocos

geocos

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 114
  • Înscris: 29.11.2009
ai avut dreptate servoman ! azi mi-a dat eroarea de mai multe ori si uite asa am pornit-o: am inchis ct si am consumat apa din boiler(cam 2-3gr imi scadea temp.pe boiler) si am pornit-o =A FUNCTIONAT
a mers cateva cicluri de incalzire apoi eroare
ce piesa crezi servoman ca treb schimbata?
cred ca la noapte stau de garda, mai ales ca am copil mic

#123
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 geocos, on 29th November 2009, 21:26, said:

ai avut dreptate servoman ! azi mi-a dat eroarea de mai multe ori si uite asa am pornit-o: am inchis ct si am consumat apa din boiler(cam 2-3gr imi scadea temp.pe boiler) si am pornit-o =A FUNCTIONAT
a mers cateva cicluri de incalzire apoi eroare
ce piesa crezi servoman ca treb schimbata?
cred ca la noapte stau de garda, mai ales ca am copil mic
Daca trebuie schimbata o piesa numai dupa o examinare la fata locului se poate decide dar nu intotdeauna trebuie inlocuit ceva. Poate este nevoie de curatat ventilatorul sau furtunasul de legatura dintre ventilator si presostat. Oricum trebuie apelat la cineva de specialitate pentru diagnosticarea corecta si remedierea defectului.

#124
stefactin

stefactin

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 11.12.2008
Salutare!
Am o CT Immergas Eolo Mini in functiune din 2003(i-am facut de curand a 3a revizie).
Problema este ca nu mai porneste pe ACM decat daca am incalzirea in functiune. Daca opresc caldura de la termostatul de ambient nu mai func pe ACM. Care sa fie problema?
Fluxostat sau schimbator colmatat?(precizez ca nu am facut nici o decolmatare in cei 6 ani de func, dar in instalatia de incalzire am antigel, iar la intrare ACM am filtru magnetic + filtru cu polifosfati(pe care-i schimb in fiecare an)).  Apa este f. dura in zona in care locuiesc.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?(In afara de acela de a apela la un specialist - o las ca pe ultima varianta :rolleyes: ).

Edited by stefactin, 02 December 2009 - 03:22.


#125
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 stefactin, on 2nd December 2009, 03:19, said:

Salutare!
Am o CT Immergas Eolo Mini in functiune din 2003(i-am facut de curand a 3a revizie).
Problema este ca nu mai porneste pe ACM decat daca am incalzirea in functiune. Daca opresc caldura de la termostatul de ambient nu mai func pe ACM. Care sa fie problema?
Fluxostat sau schimbator colmatat?(precizez ca nu am facut nici o decolmatare in cei 6 ani de func, dar in instalatia de incalzire am antigel, iar la intrare ACM am filtru magnetic + filtru cu polifosfati(pe care-i schimb in fiecare an)).  Apa este f. dura in zona in care locuiesc.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?(In afara de acela de a apela la un specialist - o las ca pe ultima varianta :rolleyes: ).
La modelul tau de centrala fie a picat membrana de la vana cu trei cai, fie microcontactul de comanda pe apa calda menajera. Trebuie sa apelezi la o reprezentanta de service Immergas si vor rezolva problema.

#126
stefactin

stefactin

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 11.12.2008

 servoman, on 2nd December 2009, 11:21, said:

La modelul tau de centrala fie a picat membrana de la vana cu trei cai, fie microcontactul de comanda pe apa calda menajera. Trebuie sa apelezi la o reprezentanta de service Immergas si vor rezolva problema.
Multumesc ptr raspuns.
Daca pica membrana de la vana cu trei cai nu se amesteca antigelul cu apa din retea?
Se pare ca acest lucru nu s-a intamplat deoarece am verificat si in instalatie se afla tot antigel.
Microcontactul de cda se afla pe placa electronica?
(Am mai avut probl cu placa in urma cu 1 an - ramanea blocata pe ventilatie inainte de a initia aprinderea; mi-a cazut un microreleu si baietii de le service vroiau sa-mi sch toata placa; am gasit un releu cu caracteristici apropiate si am rezolvat probl; posibil ca acum sa fi picat acum alt releu...)

Edited by stefactin, 02 December 2009 - 19:28.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate