Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Centrala termica immergas

Amenda in Lipsa ?

Acoperire gol extrior intre termo...

Intreprindere individuala fara ac...
 Marci Biciclete - recomandari

Lipsa Tensiune pe o Faza, bransam...

Recomandare bicicleta copil 5 ani.

Recomandare kit automat acces usa
 [email][nvidia] Your GeForce NOW ...

Site nesigur

Baghetele ornamentale intre foile...

O recomandare pentru o camera ful...
 Pareri magazin online quickmobile?

Unde gasesc banane albastre?

Despre compania de aministrare Sq...

Durere taietura deget dupa 2 luni
 

Centrale termice IMMERGAS

* * * * * 6 votes
  • Please log in to reply
5010 replies to this topic

#91
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

View Postdionescux, on 15th October 2009, 21:05, said:

Am o centrala  Eolo Star 23 Kw. Din cand in cand, imediat sub centrala, gasesc prelinsa pe teava spre calorifere cate o picatura de apa.
Am scos capacul centralei si deasupra pompei de apa este o piesa cilindrica cu o gaura in partea superioara. Pe langa gaura respectiva se observa mult verde, urme de oxidare ale cuprului.
Ce face piesa respectiva ? (nu pare a fi supapa de descarcare),  e nevoie sa o schimb ? mentionez ca acum totul pare uscat :)
Acea piesa este un aerisitor automat care are rolul de a elimina aerul care apare sau se formeaza in pompa. Acurs si apa pe locul unde elimina aer deoarece a prins ceva mizerie pe scaunul de etansare a supapei de aerisire. Sunt modele de aerisitoare care se pot curata dar mai sunt si de unica folosinta(asta e tendinta actuala) si trebuiesc inlocuite atunci cand incep sa curga apa din ele.

#92
BlackRose21

BlackRose21

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 30.08.2009
Buna ziua,

Am cumparat acum vreo 6 ani o centrala immergas(model mai vechi, nu are display digital sau stiu eu ce nebunii). Au aparut probleme cand ai mei parinti au montat un termostat.
1.O problema este ca pe timp de vara daca vroiam sa folosesc apa calda(o sa intelegeti aceasta exprimare imediat), ea se incalzea pana la temperatura care arata pe ecranul termostatului(cred, desi acesta banuiesc ca este strict pentru calorifere) si apoi se racea. Si atunci cand dadeam drumul la apa calda, parca se chinuia sa "plece". Banuiesc ca nu se facea aprinderea din prima(are ea un sunet caracteristic). Care ar fi problema?

2. Nu am idee ce s a intamplat, insa firul de la termostat a picat, s-a desprins, nu am idee si acum cand incerc sa dau drumul la caldura, nu face nimic, nici leduri aprinse, nici nimic. Apa calda functioneaza(cica). Credeti ca este posibil ca din cauza termostatului(care are firul desprins) sa nu mai porneasca? Sa chem pe cineva care se pricepe sa monteze firele alea?


Parintii mei au fost cu ideea geniala sa cumpere termostat. Asta nu ar fi nicio problema, insa au adus un nene in care eu nu am incredere(este genul de omcare se considera bun la toate si ca face si drege si de fapt...) Eu ma duc destul de rar acasa pentru ca sunt studenta si pe vara am ramas in practica si alte nimicuri, insa imi fac griji ca aceste probleme se inrautatesc si va trebuia sa schimbam centrala pentru o nimica toata.

Multumesc! si scuze pentru eventualele greseli si pentru termenii mai putin tehnici pe care i-am folosit!

#93
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008
Nu o sa mearga niciodata caldura daca unul din cele 2 fire sau amandoua nu sunt conectate la termostat. Ar fi mai bine sa cheme pe cineva de specialitate sa verifice si problema cu apa calda pentru ca din ce spui nu reiese mai nimic. Doar daca este cineva de la fata locului sa ne spuna cum se manifesta centrala putem aprecia ce anume are.

Edited by scheleton, 17 October 2009 - 20:55.


#94
tgabriel

tgabriel

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 19.05.2008

View PostVODAFONUL, on 5th March 2009, 21:24, said:

..Daca e cineva pe forum care lucreaza la Black sea- am 2 chestii pt voi :.. M-i sa spus ca am fost notat, programat si ca voi fi sunat cand va veni cineva la noi
La sfarsitul lui IANUARIE 2009 IDENTIC - am sunat din nou, acelasi domn amabil, aceiasi poveste, v-am notat , v-am programat, veti fi sunat.. Suntem in MARTIE..
Si mie mi s-a intamplat la fel , tot de doua ori si tot foarte amabili ... ba chiar ultima data, am primit si un telefon de confirmare si prin care se interesa respectivul de adresa exacta, puncte de reper, etc .
Urma sa ajunga intr-o ora ... si asta se intampla in ianuarie 2009 !!!
Ramai fara replica la atat dezinteres.  <_<

Va rog, imi puteti recomanda o alta firma ? Sper sa nu se considere reclama, sunt in legitima aparare !!  :rolleyes:
Multumesc .

Edited by scheleton, 30 October 2009 - 13:20.


#95
amenutz

amenutz

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 17.09.2009

View Postservoman, on 15th October 2009, 00:28, said:

Ai o problema cu vasul de expansiune....
si eu am aceeasi problema dupa ce am rezolvat cu problema schimbatorului in placi...de fiecare data cand porneste caldura urca presiunea la 3 bari si se deschide supapa de siguranta...am urmat instructiunile tale(servoman) si a urcat presiunea de la 1.2 la 2.2-2.3 bari la un ciclu de incalzire...cand sa racit a scazut la 1.6 bari,apoi la urmatoarea pornire ptr incalzire a centralei a urcat iar la 3 bari si s-a deschis supapa de siguranta...am golit din nou centrala si am oprit alimentarea cu apa...s-a scurs aproape toata apa si am observat ca dupa 30 min de cand am scos surubul ala de golire inca mai picura apa...m-am gandit sa dau drumu la alimentarea cu apa si am constatat ca pe la orificiul de golire picuratul a devenit mai intens...apoi m-am gandit sa verific intr-un fel...am refacut din nou perna de aer,am introdus apa in instalatie pana la fix 1 bar,am inchis robinetul de incarcare a instalatiei de incalzire si nu am dat drumu la caldura...dupa cateva minute am observat ca presiunea in circuitul de incalzire creste,in 20 min a urcat de la 1bar la 1.1bari,centrala fiind in repaus...sa nu mai tina robinetul de incarcare a centralei?

Edited by scheleton, 30 October 2009 - 13:20.


#96
amenutz

amenutz

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 17.09.2009
si cu centrala scoasa din priza presiunea creste...intr-o ora a crescut de la 1 la 1.5 bari

Edited by scheleton, 19 October 2009 - 18:10.


#97
jagoman

jagoman

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 456
  • Înscris: 14.03.2006
S-au mai dat de multe ori indicatii pe diferite topicuri: ori robinetul de incarcare defect, ori chimbatorul de caldura (bitermic sau cel secundar).

#98
dacotec

dacotec

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,300
  • Înscris: 13.12.2007
Salut!
am un apartament cu 3 camere la care folosesc pt inalzire o centrala immergas i 5 calorifer, presiunea optima de lucru fiind de 1,2 bari.Fara sa am pierderi de lichid si dupa "n' aerisiri ale instalatiei presinea ininstalatie scade sub 1,2bari si intra pe Avarie, atomat...dar nu inteleg cum pierde presiunea!Am facut si revizia la centrala, cu spalarea pompei, etc si a caloriferelor dar la 10 zile mai dau drumul la apa un pic...ce mama naibii se intampla???

#99
freescorpion

freescorpion

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 29.10.2009
buna ziua la toata lumea .am schimbat pompa de recirculare la o immergas eolo cu una noua si la cea veche am gasit placa de comanda a motorului prajita bine.oare nu exista un romanas istet care sa stie sa repare asa ceva si oare merita ?
am dat pe ea 5 mil.(o fi mult)?.multumiri anticipate!

#100
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

View Postfreescorpion, on 29th October 2009, 17:07, said:

buna ziua la toata lumea .am schimbat pompa de recirculare la o immergas eolo cu una noua si la cea veche am gasit placa de comanda a motorului prajita bine.oare nu exista un romanas istet care sa stie sa repare asa ceva si oare merita ?
am dat pe ea 5 mil.(o fi mult)?.multumiri anticipate!
Nu ar strica daca postezi o poza sa vedem despre ce placa de comanda pompa vorbesti. despre pret cred ca este OK daca include si manopera.

#101
danbonta

danbonta

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 422
  • Înscris: 26.06.2005
Stie cineva sa imi explice, de ce la centrala Eolo Mini 24 kw dupa ce opresc apa calda, ea continua sa functioneze inca cateva secunde (nu am cronometrat). De fapt poate toate centralele Immergas fac asa, dar poate cineva sa imi explice?

#102
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

View Postdanbonta, on 30th October 2009, 09:50, said:

Stie cineva sa imi explice, de ce la centrala Eolo Mini 24 kw dupa ce opresc apa calda, ea continua sa functioneze inca cateva secunde (nu am cronometrat). De fapt poate toate centralele Immergas fac asa, dar poate cineva sa imi explice?
Daca mai ramane flacara aproinsa din momentul inchiderii robinetului si nu este pornita caldura atunci este o problema cu centrala. Daca se aude doar un zgomot dar flacara este stinsa acest lucru se intampla la majoritatea modelelor de centrala Immergas si este vorba de o intarziere la oprire a ventilatorului pt. a elimina eventualele gaze arse care ar ramane in centrala dupa stingerea flacarii.

#103
nlutzu

nlutzu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 29.06.2008

View Postjagoman, on 19th October 2009, 17:31, said:

S-au mai dat de multe ori indicatii pe diferite topicuri: ori robinetul de incarcare defect, ori chimbatorul de caldura (bitermic sau cel secundar).
Schimbatorul de caldura "(bitermic sau cel secundar)" sunt doua piese distincte in componenta centralei EOLO STAR ?  O alta anomalie in functionarea centralei,  atunci cand folosesc ACM , au loc modificari de presiune pe instalatia de incalzire (acul manometrului se misca scurt in momentul deschiderii robinetului de consum). MULTUMESC !!!
PS. Atasez cateva poze cu centrala in cauza .

Attached Files


Edited by nlutzu, 01 November 2009 - 12:01.


#104
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Centrala ta este cu schimbator bitermic.
Daca folosesti caldura si deschizi apa calda, este normal sa scada presiunea citeva liniute pentru ca se opreste pompa. La oprirea apei calde, indiferent ca folosesti sau nu caldura, este normal sa creasca apa calda citeva liniute deoarece pleaca pompa, fie pe caldura, fie pleaca 2 secunde datorita sistemului de atiblocare pompa.

#105
nlutzu

nlutzu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 29.06.2008

View Postflorin71_skoda, on 1st November 2009, 13:59, said:

Centrala ta este cu schimbator bitermic.
Daca folosesti caldura si deschizi apa calda, este normal sa scada presiunea citeva liniute pentru ca se opreste pompa. La oprirea apei calde, indiferent ca folosesti sau nu caldura, este normal sa creasca apa calda citeva liniute deoarece pleaca pompa, fie pe caldura, fie pleaca 2 secunde datorita sistemului de atiblocare pompa.
SALUT !!!Problema este ca scade presiunea sub limita de functionare si centrala intra in avarie in timp foarte scurt, fapt care nu se intampla la inceputuri, si mai cu seama noaptea cand nimeni nu foloseste apa calda, ba chiar se misca acul si atunci cand nu functioneaza pompa.Centrala functioneaza de aproape 5 ani si nu i-am facut vreo revizie mai amanuntita in afara de cea periodica (la doi ani). Presupun ca pe undeva, ceva nu merge bine si tocmai asta vreau sa aflu. Oricum , multumesc pentru raspuns ! CU RESPECT !

Edited by nlutzu, 01 November 2009 - 18:21.


#106
cristimar

cristimar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 11.07.2007

View Postamenutz, on 19th October 2009, 12:19, said:

si eu am aceeasi problema dupa ce am rezolvat cu problema schimbatorului in placi...de fiecare data cand porneste caldura urca presiunea la 3 bari si se deschide supapa de siguranta...am urmat instructiunile tale(servoman) si a urcat presiunea de la 1.2 la 2.2-2.3 bari la un ciclu de incalzire...cand sa racit a scazut la 1.6 bari,apoi la urmatoarea pornire ptr incalzire a centralei a urcat iar la 3 bari si s-a deschis supapa de siguranta...am golit din nou centrala si am oprit alimentarea cu apa...s-a scurs aproape toata apa si am observat ca dupa 30 min de cand am scos surubul ala de golire inca mai picura apa...m-am gandit sa dau drumu la alimentarea cu apa si am constatat ca pe la orificiul de golire picuratul a devenit mai intens...apoi m-am gandit sa verific intr-un fel...am refacut din nou perna de aer,am introdus apa in instalatie pana la fix 1 bar,am inchis robinetul de incarcare a instalatiei de incalzire si nu am dat drumu la caldura...dupa cateva minute am observat ca presiunea in circuitul de incalzire creste,in 20 min a urcat de la 1bar la 1.1bari,centrala fiind in repaus...sa nu mai tina robinetul de incarcare a centralei?
    Am si eu aceeasi problema cu tine , am acelasi tip de centrala si am chinuit-o azi de-a luat-o dracii ,pana la urma am inchis robinetul de pe teava de apa rece si am observat ca presiunea ramane constanta , nu mai creste si centrala functioneaza normal ,bine fara apa calda pana o sa schimb robinetul de alimentare cu apa al centralei ,mentionez ca centrala mea a stat in cutie bine mersi cam 4 ani dupa care am instalat-o,cred ca s-a copt garnitura de cauciuc a robinetului.

#107
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

View Postcristimar, on 1st November 2009, 20:21, said:

Am si eu aceeasi problema cu tine , am acelasi tip de centrala si am chinuit-o azi de-a luat-o dracii ,pana la urma am inchis robinetul de pe teava de apa rece si am observat ca presiunea ramane constanta , nu mai creste si centrala functioneaza normal ,bine fara apa calda pana o sa schimb robinetul de alimentare cu apa al centralei ,mentionez ca centrala mea a stat in cutie bine mersi cam 4 ani dupa care am instalat-o,cred ca s-a copt garnitura de cauciuc a robinetului.
Ar fi bine daca este de vina doar robinetul de umplere. Aceeasi manifestare mai poate fi si din cauza schimbatorului de caldura bitermic defect din cauza presiunii prea mari din reteaua de distributie de apa rece si in acest caz ma tem ca vei opta pentru inlocuirea centralei pt. ca unul nou este destul de scump in comparatie cu pretul unei centrale cu 2 schimbatoare de caldura.

#108
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
La Imergas Eolo Star am observat ca este ceva normal sa se strice garnitura robinetului de incarcare. Daca dai jos robinetul si te uiti la garnitura, arata foarte bine. Daca inlocuiesti insa capul de armatura, totul revine la normal.


View Postnlutzu, on 1st November 2009, 11:44, said:

... O alta anomalie in functionarea centralei,  atunci cand folosesc ACM , au loc modificari de presiune pe instalatia de incalzire (acul manometrului se misca scurt in momentul deschiderii robinetului de consum). ..
La aceasta descriere este plauzibila varianta pe care am detaliat-o.

View Postnlutzu, on 1st November 2009, 18:14, said:

SALUT !!!Problema este ca scade presiunea sub limita de functionare si centrala intra in avarie in timp foarte scurt, fapt care nu se intampla la inceputuri, si mai cu seama noaptea cand nimeni nu foloseste apa calda, .....
Aici deja vorbim de altceva. Una este sa se miste acul manometrului si alta este sa scada apa din centrala sub limita admisa.
Se pare ca ai pierderi pe instalatie. Undeva ai un por destul de maricer si se pierde presiunea din radiatoare. Deoarece ai inceput sa ai probleme cu centrala, ai inceput sa o urmaresti. Cu aceasta ocazie ai descoperit si lucruri normale, fenomene care se intimpla de cind ai cumparat centrala si pe care pina acum nu le-ai observat.
Problema care trebuie sa te preocupe este ca de ce scade presiunea. Va trebui sa depistezi pe unde ai pierderi de apa din instalatie.
Daca ai si alte informati sau banieli, posteazale. Poate ca problema este alta si nu o vedem noi din informatiile pe care le avem momentan.

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate